    кнопка выключения ГВС никак не влияет на настройки ОТ ГВС в бакси. А вот если в настройках сделать 25 градусов вместо 50 - то эта настройка воспринимается. Подключить что-то не так нельзя - это ОТ, два провода от модуля к котлу. Просто под кнопкой могли бы закодить изменение установочной ГВС до 5 градусов. а микролайн просто какой-то параметр шлет, который не всеми котлами воспринимается

    @ilya zont, что за новая опция в ОТ под настройкой ГВС "включить второй контур"?
     
  2. off14
    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    402

    off14

    Живу здесь

    off14

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    402
    Верхний ряд:
    1. вольтметр 3ехфазный (на щиток приходит 3 фазы)
    2. таймер ИЭК для циркуляции гвс (мега не умеет пока расписание на выходы ставить)
    3. блок питания 12в 3А (в время покупки первого зонта в комплект не клали блок на дин рейку)
    4. модуль ОТ
    5. мегаSX350

    Центральный ряд:
    1. Индикатор режима отопления (есть приоритет ГВС, когда этажные насосы выключаются, несмотря на запросы соответсвуюших термостатов), по сути лампочкА, подключенная к контакту насоса отопления котла.
    2,3,4,5 - автоматы насосов подвала, 1ого, 2ого этажа и чердака. автоматы насосами не управляют, далее питание идет на соотвествующие контакторы нижнего ряда)
    6. Автомат насоса гаража - в гараже есть свой насос с термостатом, а это запасной, когда хочется из котельной гараж дополнительно погреть.
    7. Контактор, подключенный вместе с лампочкой описанной в п. 1 - подключен к контактам насоса в котле, дает питание на все эти автоматы насосов 2-6.
    8. Тройной автомат ввода (3фазы) - провод из стены короткий, торчит именно в этом месте.
    9. автомат БП Зонта
    10. автомат радиоприемника термостатов (jablotron AC-82, 2 штуки)
    11. автомат насоса циркуляции ГВС, питание на насос разрывается таймером ИЭК из верхнего ряда
    12. автомат таймера ИЭК. выброшу, вместе с таймером, когда @ilya zont доделают расписание на выходах в меге
    13. автомат насоса скважины воды
    14. автомат датчика газа "розетка"
    15. автомат тена бойлера (в бойлере косвенного нагрева есть резервный электротен)
    16. автомат ИБП (все автомты правой группы нижнего ряда от ИБП).

    Нижний ряд:

    потом распишу :)
     
  3. Utyyflbq111
    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272
    Адрес:
    Москва
    Если в настройках выход на сирену не назначен, то включив ее в интерфейсе один раз, отключить уже не сможете
     
  4. Pospel
    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    909
    Благодарности:
    1.099

    Pospel

    Живу здесь

    Pospel

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    909
    Благодарности:
    1.099
    Адрес:
    Иваново
    @ilya zont, @off14, приветствую
    Купил Мегу 350 лайт и OpenTherm
    Не пойму как ОТ подключить к Меге. К любому входу из 6ти?
    Нигде примеров не нашел
     
  5. GOOSE
    Регистрация:
    06.10.07
    Сообщения:
    4.301
    Благодарности:
    10.989

    GOOSE

    Интересующийся

    GOOSE

    Интересующийся

    Регистрация:
    06.10.07
    Сообщения:
    4.301
    Благодарности:
    10.989
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Серьёзно! :hello: Пошел обдумывать свою схему :)

    Не забудьте расписать, я сохранил фото и первую часть описания ;)
     
  6. Utyyflbq111
    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272
    Адрес:
    Москва
    Эта информация засекречена ;)
    +,-, и K-Line
     
  7. off14
    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    402

    off14

    Живу здесь

    off14

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    402
    25
    25ый контакт - к-линия
    минус - любой
    плюс - лучше от контактов 1 или 10 (если у вас будет АКБ у меги, то эти контакты станут резервированными)
     
  8. off14
    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    402

    off14

    Живу здесь

    off14

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    402
    пофиксил ошибки второго ряда, дописал про третий.

    Верхний ряд:
    1. вольтметр 3ехфазный (на щиток приходит 3 фазы)
    2. таймер ИЭК для циркуляции гвс (мега не умеет пока расписание на выходы ставить)
    3. блок питания 12в 3А (в время покупки первого зонта в комплект не клали блок на дин рейку)
    4. модуль ОТ
    5. мегаSX350

    Центральный ряд:
    1. Индикатор режима автоматики термостатов (приемники AC-82 расположены за дверью котельной, поэтому для контроля используется лампочка)
    2,3,4,5 - автоматы насосов подвала, 1ого, 2ого этажа и чердака. автоматы насосами не управляют, далее питание идет на соотвествующие контакторы нижнего ряда)
    6. Автомат насоса гаража - в гараже есть свой насос с термостатом, а это запасной, когда хочется из котельной гараж дополнительно погреть.
    7. Контактор, подключенный вместе с лампочкой описанной в п. 1 - подключен к контактам насоса в котле, дает питание на все эти автоматы насосов 2-6.
    8. Тройной автомат ввода (3фазы) - провод из стены короткий, торчит именно в этом месте.
    9. автомат БП Зонта
    10. автомат радиоприемника термостатов (jablotron AC-82, 2 штуки)
    11. автомат насоса циркуляции ГВС, питание на насос разрывается таймером ИЭК из верхнего ряда
    12. автомат таймера ИЭК. выброшу, вместе с таймером, когда @ilya zont доделают расписание на выходах в меге
    13. автомат насоса скважины воды
    14. розетка внизу, туда подключен дренажный насос приямка на случай потопа
    15. автомат тена бойлера (в бойлере косвенного нагрева есть резервный электротен)
    16. автомат ИБП (все автомты правой группы нижнего ряда от ИБП).

    Нижний ряд:

    1. Индикатор режима отопления (есть приоритет ГВС, когда этажные насосы выключаются, несмотря на запросы соответсвуюших термостатов), по сути лампочкА, подключенная к контакту насоса отопления котла.
    2,3,4,5 - контакторы соотвествуюших насосов (под соотвествующими автоматами центрального ряда). этими контакторами управляют приемники АС82, каждый приемник имеет два реле, соотвественно два приемника управляют 4мя контакторами. Поскольку контакторы км-20-20 имеют по двк контактных группы, одна группа это 220 и сами насосы контуров этажей, то другая группа это 12 вольт и входы на меге (так я из веб вижу включение того или иного термостата по радио)
    далее группа запитанная от ибп, то есть вход идет через бесперебойник, Zenon 1000, 2*75АЧ
    6. Лампа ибп - наличие питание от ИБП. когда питание пропадает, обесточивается весь щиток, кроме тех автоматов и потребитилей что стоят в этой группе. Мега+ОТ+Радиомодуль868 работают от отдельного АКБ, термостаты этажей и их насосы выключаются. Дом топится только полами ну и бойлер гвс работает (т.к. насос контура гвс от котла). Циркуляция гвс тоже не резервируется
    7. питание котла
    8. питание насоса гидрострелки, включен всегда с котлом, неуправлемый (пока)
    9. питание розетки куда включен датчик газа с отсечкающим клапаном - требование роспожтеххерпоймичегонадзора
    10,11,12 - теплые полы - питающие автоматы. Далее есть реле, которых на фото не видно. поэтому управление полами идет с меги, через реле 12-220, а эти автоматы отсеккающие и теперь всегда включены.
    прилагаю картинку, чтоб было понятно что видно и чем можно управлять в меге по этой схеме
     

    Вложения:

    • mega2.png
  9. VanyaB
    Регистрация:
    26.04.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    46

    VanyaB

    Участник

    VanyaB

    Участник

    Регистрация:
    26.04.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    46
    @ilya zont
    Илья, скажите пожалуйста, получить log своих обращений к API. Это, наверное, проблематично?
    Пытаюсь делать запросы через Maker ifttt. com - ничего не работает. С этим сервисом вы не тестировали?
    Скорее всего проблема на их стороне, т. к. со своей площадки у меня запросы обрабатываются на ура.
     
  10. ilya zont
    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    1.600

    ilya zont

    Живу здесь

    ilya zont

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    1.600
    @VanyaB, готового инструмента чтобы пользователь мог выгрузить историю обращений у нас пока нет. Я могу посмотреть логи по вашему аккаунту (если вы пришлёте мне логин), но это поможет только если запросы от ifttt успешно авторизуются.

    Ещё можно попробовать отладить через http://requestb.in/. Создать там урл и задать его ifttt вместо урла API. После чего посмотреть что и с какими параметрами ifttt туда шлёт.
     
  11. touragent
    Регистрация:
    19.12.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    touragent

    Новичок

    touragent

    Новичок

    Регистрация:
    19.12.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Люди сведующие, помогите.
    Заинтересовался прибором ZONT h-1 (или V), но не могу понять возможно ли подключение к котлу Vitola 200 с газовой горелкой. Залез в блок управления, но перемычек никаких не обнаружил. Сам котел управляется погодозависимой автоматикой, то бишь от уличного температурного датчика. В блоке оказалась схема контактов. Выкладываю фото, очень нужен совет.
    И если можно подключить, то как правильно это сделать не очень электрисити-фрэндли человеку.
    vitola200.jpg
     
  12. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.994
    Благодарности:
    6.210

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.994
    Благодарности:
    6.210
    Адрес:
    Москва
    А инструкции нет? Там такие вещи обычно пишутся.
     
  13. touragent
    Регистрация:
    19.12.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    touragent

    Новичок

    touragent

    Новичок

    Регистрация:
    19.12.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Инструкции есть, но они больше про то, как нажимать кнопочки и что на экране. Уже и интернеты перерыл, но обнаруженная схема, на мой взгляд - это лучшее, что есть. Просто всё отопление делалось уже давно, был дизель, теперь газ. Вдруг возникло желание внимательнее мониторить состояние системы и управлять по мере необходимости. Установщики оборудования открестились и рекомендовали просто мониторить, установив gsm-информатор с парой датчиков (для меня сейчас это дежурный вариант).
     
  14. Serg710
    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    1.627
    Благодарности:
    1.154

    Serg710

    Живу здесь

    Serg710

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    1.627
    Благодарности:
    1.154
    Адрес:
    Москва
    Такому человеку, боюсь, никак.
    Техническая возможность, с костылями, есть. Нужна консультация здешних спецов по Висман.
    Я бы попробовал через реле рвать цепь "brеnner adapter". Кривую ПЗА покруче или вообще Ттн=const.
     
  15. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.159

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.159
    Адрес:
    Тула
    Если просто рвать горелку можно остаться без ГВС