  1. Zzima
    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    334
    Благодарности:
    80

    Zzima

    Живу здесь

    Zzima

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    334
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Новосибирск
    При псевдорелейном режиме тактовать не будет - я пробовал. Мы опять возвращаемся к старой проблеме (по которой кстати мы от вас ответа так и не получили) - регулирование по обратке при отоплении теплыми полами, помните? Большая инерционность теплого пола, солнце светить перестало, воздух в комнате еще теплый, а температура носителя падает ниже "допустимых" значений. Потом котел включается, но для того чтобы нагреть пол обратно до рабочих значений (чтобы он грел воздух) требуется много времени за которую температура воздуха опускается еще ниже.

    А просим-то всего возможность коррекции кривых ПЗА. Даже безотносительно этой проблемы про регулирование коррекция кривых нужна. Нужны примеры?
     
  2. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.333
    Благодарности:
    3.450

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.333
    Благодарности:
    3.450
    Адрес:
    Москва
    Присоединяюсь.
    Тоже готов воспользоваться ПЗА при регулировании по обратке ТП. Сейчас это невозможно.
     
  3. romsik
    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    1.286
    Благодарности:
    515

    romsik

    Живу здесь

    romsik

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    1.286
    Благодарности:
    515
    Адрес:
    деревня Оболдино
    Ну зачем невозможно, в принципе нормально, правда есть чуть перетоп, всплески на графиках либо чайник в 7 утра, либо ГВС (на подаче). Пробовал разные режимы, остановился на этом, по управлени по обратке ТП. ТП по всей квартире, 60 кв. м.+балкон. Самодельная, немного сбалансирована, совместно с контуром отопления и между собой по контурам. Греет все и ТП и батареи и полотенчик с одинаковой температурой, близкой к комфорту в спальне, когда морозы батареи греют сильнее, а подача ТП ограничивается ручным термостатом. Кручу при необходимости по сезону не кривые ПЗА, а ручку температуры отопления котла
     

    Вложения:

    • 34.jpg
    • 35.jpg
    • 36.jpg
    • 37.jpg
  4. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.333
    Благодарности:
    3.450

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.333
    Благодарности:
    3.450
    Адрес:
    Москва
    Для меня нереально. В доме держу 12-15 град. никто не живет. Температура обратки должна быть 20-28. Присмотрелся к кривым - ничего не выбрал. Какой-нибудь коэффициент здорово помог бы...
     
  5. romsik
    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    1.286
    Благодарности:
    515

    romsik

    Живу здесь

    romsik

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    1.286
    Благодарности:
    515
    Адрес:
    деревня Оболдино
    @ilya zont Еще вопрос по совместному доступу, а нельзя ли туда добавить выбор доступа к одному из устройств, а не сразу ко всем, это же относится и гостевому входу. Ну настроил я гостевой вход на котел, чтобы поделится графиками и настройками с форумчанами, а у меня еще машина с сигналкой Зонт, и отдельно охранка на Меге, и все и все про это знают, стоит ли на охране квартира, где находится машина, и т. д. Ваши сотрудники меня уже предупредили о возможной утере личных данных, но исправить или доделать я же это не смогу. Планируется дальнейшая работа над данной проблемой? Или я что то делаю не так?
     
  6. romsik
    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    1.286
    Благодарности:
    515

    romsik

    Живу здесь

    romsik

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    1.286
    Благодарности:
    515
    Адрес:
    деревня Оболдино
    Может будет проще @ilya zont попросить еще добавить кривых? -1, -2 и т. д. думаю штук 5 хватит, и сделать ограничение теплоносителя нужным?
     
  7. off14
    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    402

    off14

    Живу здесь

    off14

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    402
    @ilya zont, сделаете режим работы котла двуцветным? красным отопление, желтым гвс (например). тогда такие вопросы возникать ни у кого не будут "откуда всплески" :)
     
  8. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.333
    Благодарности:
    3.450

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.333
    Благодарности:
    3.450
    Адрес:
    Москва
    Кмк, тогда кривая будет очень "плоской", при изменении наружной температуры на 10 град, целевая поменяется только на 1 или 2. Коэффициент лучше поможет.
    Мне надо, чтобы я мог целевую 25 градусов "транспонировать" в целевую 20 градусов (примерно).
    Тогда, вроде все должно получиться.
     
  9. Zzima
    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    334
    Благодарности:
    80

    Zzima

    Живу здесь

    Zzima

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    334
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Новосибирск
    В нормальном режиме регулирования я топлюсь по кривой №4 (она правда не идеальна при температурах ближе к 0). Когда пытаюсь переключиться на регулирование по обратке - выставляю кривую №3, но её оказывается много. Пример уже приводил. При 0 градусов на улице, при установке цели (обратки) в 31.5 (точнее цель 29, но надо включить "Псевдорелейный режим" чтобы избежать тактования и примерно 3 градуса гистерезис) оно выставляет подачу примерно в 43-45 градусов - для моей системы это много (я такой температурой носителя сейчас отапливаюсь при -30).

    upd. посмотрел показания вашей подачи и обратки. для моей системы они великоваты. при 0 градусов у меня подача 37, а при -35 где-то 43-45. Обратка если выше 31.5 то уже чувствуется существенный перетоп. Комнатные термостаты все закрываются - остаются только помещения без комнатных термостатов, в которых становится жарко.
     
    Последнее редактирование: 24.01.17
  10. Zzima
    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    334
    Благодарности:
    80

    Zzima

    Живу здесь

    Zzima

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    334
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Новосибирск
    Уже просили, но оказалось технически невозможно (функция построения кривых ПЗА не позволяет получить пригодные для отопления кривые ниже №3). Только двигать существующие кривые вниз, а они на это врядли пойдут, т. к. у большого количества пользователей "поедут" их настройки. С другой стороны, это ведь beta версия, большими буквами отказ от ответственности показывается при обновлении...
     
  11. romsik
    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    1.286
    Благодарности:
    515

    romsik

    Живу здесь

    romsik

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    1.286
    Благодарности:
    515
    Адрес:
    деревня Оболдино
    А ру
    А ручка на котле работает у вас? Знаю на Будерусах ручное управление отключается совсем, у меня Феролли, ручку отопления можно крутить независимо от Т ПЗА, ей еще немного онраничиваю Т подачи
     
  12. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.333
    Благодарности:
    3.450

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.333
    Благодарности:
    3.450
    Адрес:
    Москва
    У меня электрический котел, но "ручка" работает :)
    Для меня прелесть ПЗА в том, что (теоретически) можно автоматически регулировать мощность СО в зависимости от уличной температуры. Система отопления очень инерционная (ТП), к тому же стараюсь топиться только ночным режимом.
    Сейчас приходится руками менять целевую температуру в зависимости от уличной, чтобы не перегревать (и не переохлаждать) дом.
     
  13. ilya zont
    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    1.600

    ilya zont

    Живу здесь

    ilya zont

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    1.600
    У нас есть две разных функции:
    1. Гостевой пароль. Он даёт доступ только на просмотр сразу ко всем устройствам. Включается для всего аккаунта целиком в меню Профиль.
    2. Совместный доступ. Позволяет гибко выбрать уровень доступа и конкретные устройства из списка. Включается в настройках каждого устройства и действует только на это конкретное устройство.
    Вам нужно выключить гостевой пароль, зарегистрировать отдельный аккаунт и в настройках нужного устройства предоставить этому аккаунту доступ только на просмотр.
    UPD: ещё стоит этому отдельному read-only аккаунту включить гостевой пароль и на форуме выложить именно его. Иначе любой зашедший в него с форума сможет угнать этот аккаунт, сменив пароль и email. Правда практического смысла угонять аккаунт нет, управлять устройством всё равно не сможет.

    Сделаем, но не прямо сейчас
     
  14. dombrov
    Регистрация:
    26.09.13
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    23

    dombrov

    Живу здесь

    dombrov

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.13
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Москва
    Подскажите, что делаю не так.
    Zont H-1V (da1fe7670be8). Подключен по opentherm к котлу boderus.
    Висит градусник в целевой комнате, висит градусник на улице.
    Использую ПЗА (кривая 10).

    Неделю котел был в режиме 15градусов в комнате. установил руками минимальную температуру теплоносителя 30гр. Автоматика успешно работала и поддерживала в комнате нужную температуру. при это температура теплоносителя выставлялась всегда ниже ПЗА.

    Сегодня в 9-24 установил целевую температуру 22 градуса.
    Кривая ПЗА поменялась (с 50гр до 60гр) а вот установочная температура так и осталась 50гр.
    При этом, естественно, температура в комнате не поднялась, а осталась 15гр.
    Что я не так делаю? Разве он не должен был в максимально короткие сроки попытаться поднять температуру в комнате до установленных 22гр?
     

    Вложения:

    • котел.PNG
  15. kent1001
    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    1

    kent1001

    Живу здесь

    kent1001

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Добрый день!
    Термостат ZONT H-1V. Беспроводой датчик температуры не правильно показывает низкие отрицательные температуры на улице. В частности при реальной температуре -25 - 30 датчик показывает -15-17. Пробовал установить другой беспроводной датчик с новой батарейкой, но ситуация не изменилась. Положительные температуры показывает правильно. Заметил только этой зимой (в новогодние каникулы и сегодня ночью), в прошлую зиму особо низких температур не наблюдал. В чем может быть причина? П. С. Датчикам 1,5 года.