1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8

Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.

  1. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.999
    Благодарности:
    6.214

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.999
    Благодарности:
    6.214
    Адрес:
    Москва
    Да было соответствующее изменение на сервере, я уже выяснял у Ильи этот момент. Теперь будет именно так, как вы описали.
     
  2. ilya zont
    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    1.600

    ilya zont

    Живу здесь

    ilya zont

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    1.600
    Дело вот в чём: в текущих прошивках пороги у нас имеют внутренний гистерезис 3° и если после срабатывания оповещения t° не отступит от порога на эту величину, то повторного оповещения не будет. Мы обнаружили, что многие пользователи не в курсе этой особенности и устанавливают пороги очень близко к целевой t°, что может привести к отсутствию оповещения и опасным последствиям. В новых прошивках этот порог будет уменьшен и его можно будет регулировать. Но чтобы обезопасить пользователей текущих прошивок, мы теперь каждый час делаем «сброс» логики термостата, ответственной за обработку порогов. Из-за этого оповещения будут приходить каждый час пока t° выходит за пороговые значения.

    А вот не надо на линукс наговаривать когда проблема в кривом софте роутера :)
     
  3. Kriklenko
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    536

    Kriklenko

    Живу здесь

    Kriklenko

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    536
    Адрес:
    Москва
    И если такую веб-морду сделать к фре - будет то же самое :))
     
  4. sashasns
    Регистрация:
    15.09.13
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    12

    sashasns

    Живу здесь

    sashasns

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.13
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте!

    Подскажите к котлу Bosch Gaz 6000W WBN-12/18/24 CR/HR N/L можно прикрутить
    ZONT H-2 и что еще нужно купить в комплект? (OpenTherm, датчики, АКБ). Из инструкции я не понял, поддерживает ли он OpenTherm. Если не поддерживает, смогу ли я через WEB ставить температуру теплоносителя или надо ставить 70 градусов, и он только будет включать-выключать котел?
    Насколько сложно все это в установке самому или нужно газовщиков звать?
     
  5. off14
    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    402

    off14

    Живу здесь

    off14

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    402
    А можно писать не жирным шрифтом?
    ОТ модуль берите, ваш котел его поддерживает.
    датчиков - чем больше тем лучше.
    сможете мониторить ошибки, параметры ОТ, температуры датчиков ну и задавать параметры котлу как по отоплению так и по ГВС
     
  6. sashasns
    Регистрация:
    15.09.13
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    12

    sashasns

    Живу здесь

    sashasns

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.13
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, извините по шрифту скопипастил название, недоглядел. ОТ модуль внутрь ставится или снаружи?
     
  7. off14
    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    402

    off14

    Живу здесь

    off14

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    402
    ОТ модуль идет на дин рейку, поэтому и зонт имеет смысл купить н-1 (если gsm не смущает)
     
  8. Kriklenko
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    536

    Kriklenko

    Живу здесь

    Kriklenko

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    536
    Адрес:
    Москва
    Только Zont H-1V. И да, если есть покрытие Beeline-Edge, то именно его и имеет смысл брать.
    Ну и щиток с дин-рейкой аккуратнее выбирать - у меня пришлось рамку подпиливать.
     
  9. Kriklenko
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    536

    Kriklenko

    Живу здесь

    Kriklenko

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    536
    Адрес:
    Москва
    @ilya zont, и снова о грустном, в смысле об учете температуры обратки :)
    Хочется странного - для неопентерм режима, просто релейного, даже не ПЗА, ввести пераметр "минимальная тепература теплоносителя"...и в алгоритм включения-выключения добавить учет этого параметра - если она не достигнута, то не выключать.
    Вызвано тем, что у меня часть приборов отопления - внутрипольные конвекторы и теплые полы. Не хочется давать им сильно остывать.
    В общем, не то что бы прям горело - но попробовал бы.
     
  10. dombrov
    Регистрация:
    26.09.13
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    23

    dombrov

    Живу здесь

    dombrov

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.13
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Москва
    Вы хотите
    1. Ткомнаты=22 и Тобратки>=40
    Или
    2. Тобратки>=40?

    Мне вот хочется в разных режимах по разным датчикам регулировать температуру. В комфорте по Ткомнаты=22, в экономе Тобратки=35
     
  11. Kriklenko
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    536

    Kriklenko

    Живу здесь

    Kriklenko

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    536
    Адрес:
    Москва
    Первое. Только мне 40 не надо, мне 30 достаточно :)
    Мне кажется, возможно, неправильно, что Тобратки=35 при погоде как сейчас вгонят Вас в намного большие расходы, чем Т=35.
    Просто тут еще такая штука...если Микролайн все наши хотелки реализует - будет не конкурентоспособный термостат, а конструктор для гиков...нам-то хорошо, а вот большинству температура обратки до лампочки :)
     
  12. dombrov
    Регистрация:
    26.09.13
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    23

    dombrov

    Живу здесь

    dombrov

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.13
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Москва
    А как в первом варианте бороться с перегревом комнаты (40 я условно указал).
    Да нет, регулирование по обратке имеет место быть. Для тёплых полов в первую очередь.
    По Ткомнаты уж очень инерционная система получается.
     
  13. Kriklenko
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    536

    Kriklenko

    Живу здесь

    Kriklenko

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    536
    Адрес:
    Москва
    Не знаю :) кроме как подбором некртитической минимальной температуры.
     
  14. sashasns
    Регистрация:
    15.09.13
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    12

    sashasns

    Живу здесь

    sashasns

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.13
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    А чем H-1 от H1-V отличается? Почему WiFi нет смысла брать? (мне не очень если честно хочется обслуживать еще одну сим-карту, тем более что уже 2 есть - на сигналке и на GPRS-модеме). А не можете привести фото как это выглядит в установленном варианте, я не очень понимаю если честно. Котел висит на стене в кухне, поэтому хочется и эстетику соблюсти.

    IMG_20160924_175534.jpg
     
  15. ilya zont
    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    1.600

    ilya zont

    Живу здесь

    ilya zont

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    1.600
    @Kriklenko, боюсь это уже выходит за рамки простого однозонного термостата... С новыми прошивками Меги вроде можно такое сделать, а насчёт Н-1 — надо подумать.