1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Шлам в системе отопления

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ch_vodosnab, 12.11.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. NickLy
    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.381

    NickLy

    Живу здесь

    NickLy

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.381
    Адрес:
    Архангельск
    У как интригует! :flag:
    А как надо, просветите? Честно ни разу не считал. Вот попробовал, оказывается: "придётся осознать свою неправоту":|:
    Из тех характеристик Valtec труб я написал ранее имеем: "Кислородо- проницаемость, г/м3 сутки <0,1". Данные из таблице и они для всех диаметров труб от 20 до 63.
     
  2. NickLy
    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.381

    NickLy

    Живу здесь

    NickLy

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.381
    Адрес:
    Архангельск
    Это примерно 1.88*10^21 МОЛЕКУЛ кислорода.
    Образуя оксид железа 4Fe + 3O2 = 2Fe2O3 (ржавчину), получим что окислим 2,5*10^21 Молекул железа. :hello:
     
  3. ch_vodosnab
    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    164

    ch_vodosnab

    Монтаж отопления в срубах

    ch_vodosnab

    Монтаж отопления в срубах

    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Чехов
    тоесть вы посчитали что если у вас воды в системе 4 куба, то нужно 0,1 грамм помножить на 4?... но ведь коэфициент то для материала трубы, а не его содержимого. Единственное в чем вы пока правы, то этот коэфициент действительно одинаков для любого диаметра трубы
     
  4. ch_vodosnab
    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    164

    ch_vodosnab

    Монтаж отопления в срубах

    ch_vodosnab

    Монтаж отопления в срубах

    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Чехов
    цель какую? ну наверное получить меньше рекламаций без оглядки на гарантийные сроки и сроки службы системы.

    возможно вы просто не очень часто встречались со старыми системами.
    А может быть вы невкурсе какие плюсы и минусы у американок с плоским уплотнением и конусным с уплотнительным кольцом?
     
  5. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.819

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.819
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    По поводу "свободного пропуска" кислорода - есть пара вопросов к "авторам" этой теории
    (не к вам:close:)
    ...
    №1
    Каким образом (?) кислород (молекулярный?) проникает "сквозь" молекулы полипропилена, не вступая в "связь" с ними?
    Тогда, как основной причиной (!) "термоокислительной деструкции" (разрушения связей молекул)
    является именно ..присоединение молекул кислорода и разрушение "полимерных цепочек".
    Т. е. неизвестно почему (?) но "считается", что ..самой трубе этот кислород не вреден?
    Как быть (?) тогда с "Термоокислительтной" теорией (нагрев в присутствии кислорода в молекулах "полимеров"?
    И с "деструкцией" (разрушением). от этого ..соседства?

    ..Либо "от кислорода" защищают ...сам полипропилен:close:, "списывая" кислород на "коррозию" внутри системы. Стальных ее элементов? :faq:
    Половина правды. :(
    ..
    Половина №2, недостающая.
    - Эти материалы, действительно, не пропускают.
    :no:
    - Ничего!
    Ни "туда", ни "оттуда".
    Тем не менее, дают свищи от коррозии разных видов - независимо от "имхов".
    К чему приведена фраза о "толщине стенки", как ...последнему "оплоту".
    И ясно, по белому писано, что их коррозия происходит от % содержания кислорода в ВОДЕ.
    (так, имхо, виднее?)
    Из "букваря": (Сканави А. Н. Отопление 2002г)

    Температура воды, ос ...
    Растворимость кислорода воздуха Ра, r/T.,...
    ...
    5 -33
    30* -20
    50* -15
    70* -11
    90* -5
    95* -3
    Следовательно, повышение температуры воды сопровождается значительным понижени
    ем содержания в ней pacTBopeHHoro кислорода, а также друrих rазов, и в тех местах сис
    тем водяноrо отопления, rде rорячая вода находится под давлением, близким к атмосфер
    ному, из pacTBopeHHoro в свободное состояние переходит наибольшее количество rазов
    .

    Повышение давления задерживает переход абсорбированноrо rаза в свободное состояние.
    Зависимость растворимости rаза в воде Pi, r/T, от давления с достаточной точностью BЫ
    ражается законом rенри, соrласно которому абсорбируемое количество rаза пропорцио
    нально ero давлению (при данной температуре), т. е. может быть представлена в виде...


    - Выделено о "закрытых системах" с избыточным давлением.
    Еще о ней:

    ...В такой системе отопления растворенный воздух, вводимый с подпиточной водой, не
    сможет перейти в свободное состояние в нижней ее части. Это произойдет лишь при дoc
    таточном понижении rидростатическоrо давления в верхней части системы.

    (выделено, чтоб не прошло "мимо" - не сможет! выйти растворенный воздух-кислород)

    И, главное к вопросу о коррозии:

    Растворенный воздух имеет около 33 % кислорода. Поэтому "водяной" воздух более опа
    сен в коррозионном отношении для стальных труб
    , чем атмосферный, в котором coдep
    жится, как известно, около 21 % кислорода (по объему).
    ..

    Как "резюме":
    - Повышенное давление (закрытая система) не дает кислороду выйти полностью.
    Остающийся в СО кислород - "контактирует" с ее стальными элементами.
    ...Хоть покройте трубы ППР 3-мя "антидиффузными" слоями.

    ...И вопрос, (не требующий ответа) - вы удаляете кислород из воды перед заливкой в систему?
    - Путем подогрева ее до 95* при атмосферном давлении?
    - Отвечу за вас - нет.:|:

    - Тут и ищите "разгадку" ржавчины в закрытых системах из железа / пропилена.
    Т. к. в открытой системе из железа, такая "водоподготовка" производится просто по факту
    "начала эксплуатации" (первые топки). -
    - Напомню, с перегревом воды и атмосферном (!) давлении.
    ...
    Тем более, она (коррозия) .."дырявит" и медь и нержавейку и сталь, даже оцинкованную.
    Разница, как всегда, в "дозе". Давления. температуры, содержания воздуха-кислорода.
    - Умеючи, можно добиться свища и через 3 года.
    Тем более, просто - при "толщинах" 0,3 мм или 1 мм.
    И также, "умеючи" - не увидеть его совсем, в "этой" жизни.
     
  6. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.819

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.819
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Это вопрос крайне интересный.
    (Жаль, что мало "химиков от отопления"):(
    Иначе придется, "по простоте", думать:
    - То ли "кислородЫ" бывают разные, :faq:
    То ли они (один из них) уже перестал заниматься "старением пластмасс", протекающем значительно быстрее при "температуре"?
    ..
    Как видим, оба вопроса из "дурацких".:|:

    А потому остается "нейтральная версия"- антидиффузионный слой защищиет ППР трубы
    и от "того" и от "другого".
    Что, тем не менее, не делает их ..прочнее, "изнутри".
    2.jpg Но, по меньшей мере, не дает им (трубам) .."рассыпаться".
    ...
    ...
    И по "шламу", как о вопросе темы: (От того же Сканави А. Н)

    ..В воде происходит медленная ионная химическая pe
    акция с образованием rидрата закиси железа Fе (ОН) 2. В rорячей воде rидрат закиси желе
    за превращается в окалину маrнетит (осадок, имеющий вид черной жирной rрязи) с BЫ
    делением водорода
    3Fe (OH) 2 с:> Fe304 + 2Н 2 О + Н 2.
    (5.4)
    ...

    По каковой причине, "грязь" прилипает-"магнитится" не только к магниту, но и к железу "простому".
    Эта "грязь", в ..твердом виде, создает окисную (защитную) пленку на поверхности стальных "элементов".
    Чем "консервирует" сталь на долгий век.

    ...Если "отковырять" кусочек "грязи" со стенки 36-летней б/у трубы
    (в открытой системе ч. дома):
    2_1_~1.JPG
     
  7. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    @ch_vodosnab, у нас разный подход к жизни, правильно сказано
    Вы не понимаете о чем говорите (а может наоборот;)), поэтому комментировать нечего.
    Вам уже забили в "крышку ..." несколько хороших гвоздей. Добавим немного ещё.
    Посмотрим что же написано в нормах?
    "СП 60.13330.2012 СВОД ПРАВИЛ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003
    6.3 Трубопроводы 6.3.1 ... Полимерные трубы, применяемые в системах отопления совместно с металлическими трубами или с приборами и оборудованием, имеющими ограничения по содержанию растворенного кислорода в теплоносителе, должны иметь кислородопроницаемость не более 0,1 г/(м ·сут)."
    И кто же у нас имеет эти ограничения, читаем
    "С В О Д П Р А В И Л СП 124.13330.2012 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003
    Приложение Е (обязательное) Требования к качеству сетевой и подпиточной воды тепловых сетей Водно-химический режим тепловых сетей должен обеспечить их эксплуатацию без повреждений и снижения экономичности, вызванных коррозией сетевого оборудования, а также образованием отложений и шлама в оборудовании и трубопроводах тепловых сетей. Для выполнения этих условий показатели качества сетевой воды во всех точках системы не должны превышать значений, указанных в таблице Е. 1 [4, 9].
    Т а б л и ц а Е. 1 – Нормы качества сетевой воды
    Содержание растворенного кислорода, мкг/дм3, не более 20 "
    то есть полимерные трубопроводы СО подключенные по зависимой схеме к тепловым сетям по которым циркулирует вода, специальным образом приготовленная(недаром она в несколько раз дороже простой водопроводной) и имеющая эти ограничения, должны иметь кислородонепроницаемый слой. К другим СО, в том числе автономным, это требование (антидифузионный слой) не относится.
    @ch_vodosnab, так что не надо "лохматить бабушку"(разводить клиентов на деньги), а надо учить матчасть:hello:.
     
  8. roma48
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    1.010
    Благодарности:
    638

    roma48

    Живу здесь

    roma48

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    1.010
    Благодарности:
    638
    Адрес:
    Липецк Филатовка
    СО под давлением? И как кислород диффузируется?
     
  9. ch_vodosnab
    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    164

    ch_vodosnab

    Монтаж отопления в срубах

    ch_vodosnab

    Монтаж отопления в срубах

    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Чехов
    Лишь только подправлю, что это не теория и результаты испытаний. а разбирать присоединение молекул кислорода к молекулам полипропилена не буду, так как это не изучал в вижу отсутствия необходимости.
    Да ну ктож оспаривает то? хотя он выходит на самом деле, при наличии сепараторов особливо сразу после котловых насосов. ну эт ладно. кислород то есть в свежей системе. он вступает в реакцию и все. больше его там нет. если ему там неоткуда взяться. А если стоит полипропилен, то он поступает извне и процесс продолжается.

    Текста много. но вы так и не ответили мне. почему на системах с ППР шлама всегда много, а на системах без оного его нет вообще?
     
  10. ch_vodosnab
    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    164

    ch_vodosnab

    Монтаж отопления в срубах

    ch_vodosnab

    Монтаж отопления в срубах

    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Чехов
    С чего вы взяли? с того что в своде правил по общедомовым сетям непрописаны нормы по допуску материала трубопроводов?

    А причем тут давление и диффузия кислорода? у вас в крови тоже есть давление и оно выше атмосферного. однако кислород через ваши легкие из области меньшего давления со свистом переходит в вашу кровь, в которой давление куда как выше
     
  11. roma48
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    1.010
    Благодарности:
    638

    roma48

    Живу здесь

    roma48

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    1.010
    Благодарности:
    638
    Адрес:
    Липецк Филатовка
    Скорее УФ испортит трубу.
    Кислород проникает сквозь стенки ПП. А сколько его в Носителе? В Чехове и Касимове, даже в разных водозаборах вода отличается сильно.
    Один тут писал - Дистилят нельзя. Другой - медь нельзя. Третий - МП на ТП нельзя.
    ...
    Доля истины в первом посте, скорее всего есть. Моё мнение, эта доля больше всего влияет на "развод на деньги".
    Что про носитель? Какой лить:
     
  12. ch_vodosnab
    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    164

    ch_vodosnab

    Монтаж отопления в срубах

    ch_vodosnab

    Монтаж отопления в срубах

    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Чехов
    кстати там даны значения именно не более 0,1 г/м сутки?
     
  13. roma48
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    1.010
    Благодарности:
    638

    roma48

    Живу здесь

    roma48

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    1.010
    Благодарности:
    638
    Адрес:
    Липецк Филатовка
    Просвятите, плиз...
    Это на квадратный метр поверхности ПП трубы ?
     
  14. ch_vodosnab
    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    164

    ch_vodosnab

    Монтаж отопления в срубах

    ch_vodosnab

    Монтаж отопления в срубах

    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Чехов
    почему то мне казалось что тут здравомыслящие взрослые люди находятся. ан нет... я вам аргументы привожу из практики, а вы мне какое то непонятно с чего появившееся мнение...
    хорошо, давайте тогда в цифрах разберем.
     
  15. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.819

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.819
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    А вы и ..не спрашивали..:ogo:
    Уж чего-чего, а "поделиться" сведениями о "шламе" в системах БЕЗ п/пропилена - готов в "огромном" размере. :super:
    Кстати, о шламе в стальных системах (без ППР!) писано и в цитате (Сканави А. Н.)
    И именно - о "причинах" его образования.
    Так что, "персонально" можно было и не спрашивать.
    А "имхо" по шламу такое - он есть везде! В системах отопления, где есть сталь в любом "виде".
    В любом радиаторе / трубе вы найдете "черноту".
    ...
    Пардон, "при себе" шлам не ношу,:|: так что обойдемся фото шлама "с форума":um:

    _1_~4.JPG ..часть осадка - "нерастворимые соли жесткости", выпавшие ...в осадок
    за долгие годы из воды "первоначальной" + подпиточной.
    А вот "свежая чернота" (натуральная) :victory:
    IMG_0850.JPG ...в "сухом" виде - см. фото в #36 выше.

    ...В этих системах (нижняя от Анатолий Л) никогда и близко не было п/пропилена.:ogo:
    Трубе 36 лет, посмотрите на "внутреннее состояние".
    Ничего не говорит о невозможности еще раз "постоять" 36 лет.

    А вот с чего бы (?) ваш вывод:
    - Интересует не меньше.
    Вы, извините, когда-нибудь, "заглядывали" в систему стальную (?) "без п/пропилена"?:faq::close:
    Которую (-ые) по всей стране регулярно (ежегодно) "промывают" от шлама, как процедуру обязательную
    в "планах по подготовке к зиме".
    В любом ТСЖ / ЖЭУ / УК...
    ...
    Более того, предвидя "вопросы", доложу о "знакомой",
    ..7-этажной СО из МП (никакой "диффузии")
    + подвальная разводка из стали + радиаторы б/металл.
    - Так вот, в радиаторах 7-го этажа - все та же .."грязь-чернота", выходящая даже из кранов М-го, при спуске воздуха. :hello:
    И это - при 2-х "грязевиках"- отстойниках и 2-х "ФГО" насосов в "Тепловом пункте" управления.
     
Статус темы:
Закрыта.