1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 10

Котлы Rinnai - 3

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Теплоникс, 19.10.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Anry777
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    17

    Anry777

    Живу здесь

    Anry777

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    17
    Не поленился, сходил попробовал
    SW2 (шестипозиционный) 5-тый дип отвечает за тип внешнего не родного термостата
    Речь идет о RMF
     
  2. ubuser
    Регистрация:
    24.05.10
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    429

    ubuser

    Изобредатель

    ubuser

    Изобредатель

    Регистрация:
    24.05.10
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    429
    Адрес:
    Нерезиновая область
    Да, там тоже RMF.
    Замыкать надо 1 и 4 контакты в разъеме для внешнего термостата, емнип?
     
  3. Anry777
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    17

    Anry777

    Живу здесь

    Anry777

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    17
  4. Ренас
    Регистрация:
    16.10.11
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    41

    Ренас

    Строю понемногу

    Ренас

    Строю понемногу

    Регистрация:
    16.10.11
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Татарстан
    Вот у Rinnai есть конденсационник серии RB-CMF. Так вот у нее в инструкции указано диапазон температуры в контуре отопления 40-85 гр. Вопрос зачем нужен конд. котел с таким диапазоном рабочей температуры?
     
  5. Anry777
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    17

    Anry777

    Живу здесь

    Anry777

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    17
    Я все собрал, кстати. все работает.
     
  6. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.042
    Благодарности:
    1.349

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.042
    Благодарности:
    1.349
    Адрес:
    Москва, Чехов
    На сколько понимаю смысл конденсации, в том, чтоб остудить температуру отходящих газов и из этого "выжать" еще чуть чуть тепла. в + к КПД котла.
     
  7. Ренас
    Регистрация:
    16.10.11
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    41

    Ренас

    Строю понемногу

    Ренас

    Строю понемногу

    Регистрация:
    16.10.11
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Татарстан
    Чем ниже температура в обратке, тем выше КПД конденсатника. В тех же Бакси мин. температура подачи 25 гр. а здесь 40 гр. Почему? Ведь получается что его к коллектору теплого пола без смесителя не подключишь.
     
  8. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.042
    Благодарности:
    1.349

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.042
    Благодарности:
    1.349
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Чем ниже температура выхлопных газов тем выше кпд котла ;) выжимается все тепло из дымовых газов, температура обратки говорит что потребители все остыли и забирают все тепло ;))
     
  9. mbazarov
    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    13

    mbazarov

    Участник

    mbazarov

    Участник

    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    13
    Есть двухконтурный котел EMF. Внезапно горячая вода запахла теплоносителем, а давление в отопительной системе сравнялось с давлением в системе водоснабжения.
    Что может быть причиной? Менять обменник ГВС?
     
  10. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.042
    Благодарности:
    1.349

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.042
    Благодарности:
    1.349
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Теплообменник гвс менять!
    он прохудился! у меня точно такая же стуация была!

     
  11. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.042
    Благодарности:
    1.349

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.042
    Благодарности:
    1.349
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Теплообменник гвс менять!
    он прохудился! у меня точно такая же стуация была!
    где находится котел?

     
  12. mbazarov
    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    13

    mbazarov

    Участник

    mbazarov

    Участник

    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    13
    Где географически? За Зеленоградом.
     
  13. Виталий_Чубаров
    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    Виталий_Чубаров

    Участник

    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Добрый день. А можно тоже самое по EMF серии. В частности интересует сервисный режим
     
  14. Виталий_Чубаров
    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    Виталий_Чубаров

    Участник

    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    В сервисном режиме 6 пунктов. Что они переключают?
    Первый это удлинённый дымоход, а остальные что?
     
  15. Alex-Jim
    Регистрация:
    20.04.10
    Сообщения:
    630
    Благодарности:
    195

    Alex-Jim

    теплый человек

    Alex-Jim

    теплый человек

    Регистрация:
    20.04.10
    Сообщения:
    630
    Благодарности:
    195
    Адрес:
    Бар
    Вот почитай.
     

    Вложения:

Статус темы: