  1. Василь59
    Регистрация:
    29.01.17
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2

    Василь59

    Участник

    Василь59

    Участник

    Регистрация:
    29.01.17
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2
    Уважаемые форумчане здравствуйте! Живу на юге, Новороссийск. Дом два этажа с жилой мансардой. Первый этаж монолит, второй в блок керамзит, третий (мансарда) пеноблок 25 см., весь дом утеплен 4 см., пенопласт, отапливаемая 170м.кв. Котел Rinnai rb 207 rmf, пульт делюкс на втором этаже. Сейчас в доме +21, на улице +7, на пульте котла +40 в режиме час, через час, температура теплоносителя показывает +46. Расход нормальный. В начале недели температура ночью -16, ветер порывы до 27м/сек., выставил на пульте 60, расход 26 кубов в сутки, в комнатах +20. Пишу потому как не могу разобраться с пультом RMF-делюкс в режиме "Эконом". В обычном режиме +40, теплоноситель +46, в экономичном +40, теплоноситель +52 и расход больше. Пишут при экономичном режиме, только при условии горения свыше среднего идет среднеминимальная экономия. Средняя, Это какая? Так же пишут в инструкции, в режиме эконом,
    :Повторяющаяся операция -20 минут в режиме
    установленной температуры, 15 минут отдыха.
    Не пойму, не работает, чтоб операция с повтором была. Отдыхает, значить не цыркулирует, или церкулирует, но горелки в режиме ожидания. И значит, чтоб функция заработала, нужно фишку 6 в выкл. на SW. Пробовал, при выключенной фишке №6 на SW2 работает минут 10-15, отдыхает 35мин., на всех режимах работы котла. Извините, если не так сформулировал. Может кто сталкивался с подомными настройками?
     

    Вложения:

  2. Yura16
    Регистрация:
    12.08.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    Yura16

    Участник

    Yura16

    Участник

    Регистрация:
    12.08.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Пермь
    Всем привет, проблема с котлом EMF 257, стоит в резерве, в сильные холода запускается в помощь основному. (Основной не риннай) При запуске встает по ошибке 11, газ есть, не открывается входной газовый клапан, померял напряжение в момент запуска на катушку приходит около 100 вольт, в мануале написано 200-240 вольт, есть у кого нибудб возможност змерять напряжение на плате управления, в указанной колодке, в момент запуска котла между черным и синим проводами, а так же черным - коричневым и черным и серым, буду очень благодарен.
    EMF 257.jpg
     
  3. Василь59
    Регистрация:
    29.01.17
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2

    Василь59

    Участник

    Василь59

    Участник

    Регистрация:
    29.01.17
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2
    Уважаемые форумчане здравствуйте! Живу на юге, Новороссийск. Дом два этажа с жилой мансардой. Первый этаж монолит, второй в блок керамзит, третий (мансарда) пеноблок 25 см., весь дом утеплен 4 см., пенопласт, отапливаемая 170м.кв. Котел Rinnai rb 207 rmf, пульт делюкс на втором этаже. Сейчас в доме +21, на улице +7, на пульте котла +40 в режиме час, через час, температура теплоносителя показывает +46. Расход нормальный. В начале недели температура ночью -16, ветер порывы до 27м/сек., выставил на пульте 60, расход 26 кубов в сутки, в комнатах +20. Пишу потому как не могу разобраться с пультом RMF-делюкс в режиме "Эконом". В обычном режиме +40, теплоноситель +46, в экономичном +40, теплоноситель +52 и расход больше. Пишут при экономичном режиме, только при условии горения свыше среднего идет среднеминимальная экономия. Средняя, Это какая? Так же пишут в инструкции, в режиме эконом,
    :Повторяющаяся операция -20 минут в режиме
    установленной температуры, 15 минут отдыха.
    Не пойму, не работает, чтоб операция с повтором была. Отдыхает, значить не цыркулирует, или церкулирует, но горелки в режиме ожидания. И значит, чтоб функция заработала, нужно фишку 6 в выкл. на SW. Пробовал, при выключенной фишке №6 на SW2 работает минут 10-15, отдыхает 35мин., на всех режимах работы котла. Извините, если не так сформулировал. Может кто сталкивался с подомными настройками?
     
  4. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.042
    Благодарности:
    1.349

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.042
    Благодарности:
    1.349
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Зачем все эти танцы с бубнами ?
    В сервисном мануале есть все данные за замерам, измерьте свои данные, сравните с тем что должно быть, если данные не в рамках нужных, меняйте вышедшую из строя деталь.

     
  5. Yura16
    Регистрация:
    12.08.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    Yura16

    Участник

    Yura16

    Участник

    Регистрация:
    12.08.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Пермь
    Никаких танцев, все уже проверено, сопротивления катушек в норме, все остальные напряжения на плате тоже в норме, пытаюсь понять в чем проблема. Клапан разбирал там все чисто, но сам клапан был прилипший к гнезду, протер, собрал, все заработало, прошло какое-то время опять не запускается. Вот и гадаю или дело в прилипающем клапане, или в недостающем напряжении на клапане.
     
  6. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.042
    Благодарности:
    1.349

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.042
    Благодарности:
    1.349
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Сегодня полeчил штекерочки для удлинения штатных пультов итак,
    проверял на котле EMF серии
    марка и модель штеккера CHU-3 (ds1069-3)
    3 штырька,
    Розетка кабельная с контактами 2.50мм

    брал на одном известном сайте. думаю поиском несложно найти.
     

    Вложения:

    • DOC001204627.jpg
  7. Simono
    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    4

    Simono

    Участник

    Simono

    Участник

    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Для информации.
    Котел RB 167 EMF
    Поставил на него самодельный логер. Записывает температуры на входе-выходе и степень горения (фототранзистором через смотровое окно).
    Вот график за сутки (черным - температура обратки, голубым - степень горения (яркость пламени):
    ринай1.JPG

    Используется в режиме поддержания температуры теплоносителя (теплые полы). На графике горения видно, что при помощи модуляции горелки температура в целом держится отлично, но переодически котел уходит в сильные автоколебания, продолжающиеся иногда несколько часов. Вот крупно:
    ринай2.JPG

    При этом настройки котла никто не трогает, горячей водой долго не пользуются (или вообще не пользуются).
    Думаю, перерасход газа при этом приличный.
     
  8. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.042
    Благодарности:
    1.349

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.042
    Благодарности:
    1.349
    Адрес:
    Москва, Чехов
    На сколько я понял к котлу подключен уличный датчик?
    а если его выключить, что тогда будет,. какой будет график?\

     
  9. Simono
    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    4

    Simono

    Участник

    Simono

    Участник

    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Нет. Котел работает сам (в режиме теплых полов, как уже писал), логер просто наблюдает. Температура с другого устройства вообще.
     
  10. marvinov
    Регистрация:
    16.10.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    marvinov

    Новичок

    marvinov

    Новичок

    Регистрация:
    16.10.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Котел RB 167 EMF Подскажите отчего может скакать давление на датчике, если система проверена не течет ни где не воздушит. Ставлю на 0,9 через 10 мин 1,5-2,0. Спускаю давление до 1,2 через 10 мин 0,3 вообще упало. Поднимаю до 1,0 через 10 мин опять 1,5-2,0. Что это может быть?
     
  11. Russianpolice
    Регистрация:
    09.09.12
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    51

    Russianpolice

    Живу здесь

    Russianpolice

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.12
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Домодедово
    Проверьте давление в расширительном бочке котла
     
  12. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.042
    Благодарности:
    1.349

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.042
    Благодарности:
    1.349
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Бак расширительный проверьте и еще один допом поставьте литров на 20-25 можно в любое место на 1 этаже .
     
  13. Falc
    Регистрация:
    14.12.09
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3

    Falc

    Участник

    Falc

    Участник

    Регистрация:
    14.12.09
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    А какое давление должно быть в расширительном бачке?
     
  14. Sakov01
    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    265

    Sakov01

    Живу здесь

    Sakov01

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    265
    Адрес:
    Белебей
    0,8-1,0
     
  15. edixxx
    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    29

    edixxx

    Живу здесь

    edixxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Истра Фемили Клаб, вахЪ...
    Подскажите, отчего происходит такая хрень?:
    IMG_8572.JPG IMG_8573.JPG IMG_8575.JPG IMG_8581.JPG
    От антифриза резинки перестают быть резинками? Год назад мастер менял - старые на вид и ощупь вполне нормальные, не рвутся, мягкие...
    ПС: есть ли способы исправления, кроме замены резинок? И почему первое соединение не сделали в виде шланга с хомутами, как тут же по соседству?:
    IMG_8574.JPG
     