1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 10

Котлы Rinnai - 3

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Теплоникс, 19.10.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. AntonVT
    Регистрация:
    23.03.08
    Сообщения:
    812
    Благодарности:
    265

    AntonVT

    Живу здесь

    AntonVT

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.08
    Сообщения:
    812
    Благодарности:
    265
    Адрес:
    Раменский р-н, МО
    @ubuser,
    вопрос снят, буду выставлять гмф 307 на авито
     
  2. rustam1982
    Регистрация:
    16.06.17
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    4

    rustam1982

    Участник

    rustam1982

    Участник

    Регистрация:
    16.06.17
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    4
    Добрый день. У меня такой вопрос. Прогорел теплообменник на rinnai smf306. Что посоветуете- либо его поменять на новый, либо взять новый котел rmf и не париться. Предлагают взять новый котел по очень хорошей цене. вот в раздумьях. Газовый проект не хочу переделывать- это лишние 5-7 тыров. Думаю, что эти деньги потратить на котел лучше, чем отдать газовикам за бумаги. Спасибо
     
  3. AntonVT
    Регистрация:
    23.03.08
    Сообщения:
    812
    Благодарности:
    265

    AntonVT

    Живу здесь

    AntonVT

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.08
    Сообщения:
    812
    Благодарности:
    265
    Адрес:
    Раменский р-н, МО
    по "очень хорошей", это скока? ...я щя рмф307 (бу 1 сезон, гвс не использовался) за 25 выставил
     
  4. AntonVT
    Регистрация:
    23.03.08
    Сообщения:
    812
    Благодарности:
    265

    AntonVT

    Живу здесь

    AntonVT

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.08
    Сообщения:
    812
    Благодарности:
    265
    Адрес:
    Раменский р-н, МО
    очепятка! РМФ 307
     
  5. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.040
    Благодарности:
    1.349

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.040
    Благодарности:
    1.349
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Rmf в топку ! Только emf
    Я rmf б/у 1 год, 18 квт за 23 выставил
     
  6. alexey_22
    Регистрация:
    11.12.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    7

    alexey_22

    Участник

    alexey_22

    Участник

    Регистрация:
    11.12.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Алтайский край
    Слушай, а у тебя какой котел и на какую мощность бойлер?
     
  7. rustam1982
    Регистрация:
    16.06.17
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    4

    rustam1982

    Участник

    rustam1982

    Участник

    Регистрация:
    16.06.17
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    4
  8. rustam1982
    Регистрация:
    16.06.17
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    4

    rustam1982

    Участник

    rustam1982

    Участник

    Регистрация:
    16.06.17
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    4
    @mbl, а в чем разница между ними. теплообменники и насосы одинаковые
     
  9. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.040
    Благодарности:
    1.349

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.040
    Благодарности:
    1.349
    Адрес:
    Москва, Чехов
    К rmf можно подключать родной wi-fi пульт.
    Корпус другой ;))
    Вроде все отличия.

     
  10. rustam1982
    Регистрация:
    16.06.17
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    4

    rustam1982

    Участник

    rustam1982

    Участник

    Регистрация:
    16.06.17
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    4
    Подскажите а чем можно удалить запекшийся конденсат с теплообменника EMF? Труба коаксиал была 5 метров и слишком маленький уклон. Удлинение не было включено и газ не отрегулирован и сосульки не сбивали. Все это произошло за 7 месяцев. И получилось вот такое чудо 20170707_154242.jpg
     

    Вложения:

    • 20170707_154242.jpg
  11. rustam1982
    Регистрация:
    16.06.17
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    4

    rustam1982

    Участник

    rustam1982

    Участник

    Регистрация:
    16.06.17
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    4
    Я в магазине попробовал подключить программатор rinnai к emf- вроде заработал. Но я подключал его просто на витрине- а как на объекте будет себя вести не знаю. У кого нибудь опыт есть в этой сфере?
     
  12. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.040
    Благодарности:
    1.349

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.040
    Благодарности:
    1.349
    Адрес:
    Москва, Чехов
    К emf можно подключить любой программатор.
    У меня есть такой опыт.
    Поиграетесь сутки - все поймете.
    Программатор включает или выключает котел по расписанию, пока он не наберет нужную температуру в доме. когда есть коллектор, тут уже сложнее .. надо его к клапанам или насосам подключать.

     
  13. rustam1982
    Регистрация:
    16.06.17
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    4

    rustam1982

    Участник

    rustam1982

    Участник

    Регистрация:
    16.06.17
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    4
    @mbl, Ты не понял мою мысль. Я подключал пульт программатор deluxe rbmc 39 для котлов серии rmf и cmf. Только я подключил этот пульт на EMF вместо родного - он заработал. Правда котел висел в магазине на витрине. И естественно он показал ошибку 43. У меня вопрос будет ли этот пульт корректно работать на EMF вместо родного черно-белого?
     
  14. Ivanov86am
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    614
    Благодарности:
    402

    Ivanov86am

    Живу здесь

    Ivanov86am

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    614
    Благодарности:
    402
    Адрес:
    Тюмень
    @alexey_22, котел 18 кВт бойлер 100л
     
  15. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Екатеринбург
    я у каждого котла Rinnai это встречаю :(
    хоть у меня их единицы, но это печально :(
    с дымоходами всё в порядке.
    Чищу механически, но этот как мёртвому припарка :(
     
Статус темы:
Закрыта.