    @mbl, добрый день!
    поставил тепловую пушку в горловину газгольдера (где вся арматура стоит), через 10 минут котел запустился и вот уже 30 минут работает без сбоев. Прикрепляю фото манометров (которые точно не работают), счетчика газа и редуктора.
    Вопрос, если дело в редукторе, то это значит, что он просто замерз или там неисправность может быть какая-то? подлежат ли редукторы ремонту?
    PS: конфорки на плите работать стали тоже корректно.
    И да, весной горловина наполняется талой водой с погружением редуктора в том числе
     

    Вложения:

    • манометр в газгольдере.jpg
    • манометр на вводе в котельную.jpg
    • редуктор.jpg
    • счетчик в газгольдере.jpg
  2. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.040
    Благодарности:
    1.349

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.040
    Благодарности:
    1.349
    Адрес:
    Москва, Чехов
    1) все манометры вроде работают, я бы проверил тот манометр на миллибары, он либо некорректно показывает либо редуктор начинает умирать.
    2) если отогрели горловину, и котел запустился, проблема в редукторе.
    Меня тапками закидывают в теме газгольдеров, якобы рекламирую редукторы фирмы gok ;))
    Но пока это самый лучший редуктор. ;))
    Сейчас сделаю ссылку на газгольдерную тему.

     
  3. Tuborg67
    Регистрация:
    15.09.13
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    340

    Tuborg67

    Живу здесь

    Tuborg67

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.13
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    340
    Адрес:
    Железнодорожный
    @mbl, Добрый день,
    Подскажите где его купить можно - тот что у меня стоит "не айс" так то он хороший но не предназначен для работы на 30 мбар, я его все равно выкрутил до 33мбар но увы он в похолодание выходит из зоны регулирования и переходит практически в отсечной режим, котел очень "радостно" выдает 11 ошибку.
    и кстати какое максимальное давлении может быть в линии подачи газа на котел 207RMF ? просто из практики? т. к. то что видел на GOK там тоже 37мбар. А в паспорте котла 25-30 мбар. Или gok позволяет снизиться до 300?
     
  4. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.040
    Благодарности:
    1.349

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.040
    Благодарности:
    1.349
    Адрес:
    Москва, Чехов
    1) по первому вопросу ничего не понял, если речь идет о манометре, то можно купить в тереме, это вроде не реклама, терем сотрудничает с форумом ;)
    2) что rego что gok настраиваются на нужное давление.
    вот Вы съкономили на газгольдере и отоплении, сейчас имеете головняк ;)) а оно надо ?
    Вспомните нашу переписку 6 мес. Тому назад. ? ;)) Форумчане, что смонтировали газгольдер и установили rinnai имеют одну головную боль, где найти 60-70 тыс. Чтоб заполнить свой газгольдер ;))

     
  5. Tuborg67
    Регистрация:
    15.09.13
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    340

    Tuborg67

    Живу здесь

    Tuborg67

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.13
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    340
    Адрес:
    Железнодорожный
    @mbl, Тут вы правы - у всех головняк только один на заправку газгольдера,
    я себе небольшой гемор получил.
    мне продавали газгольдер только с монтажом и установили редуктор SRG
    вроде по отзывам был не плох - а о том что он работает только на 500 ммН2О я узнал
    только после установки.
     
  6. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.040
    Благодарности:
    1.349

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.040
    Благодарности:
    1.349
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Борис (кажется так Вас зовут) Можно это написать в теме газгольдеров? ;))
    глобально- самое главное за что берутся деньги "за понимание" всех процессов детально!
    костюмчик будет и должен сидеть ;)) костюмчик это все вместе - газгольдер-газ-котел-отопление-в доме тепло. вот за все это.
    А что srg не регул регулируется? Уверен что да, завтра гляну на него, лежит у меня один такой редуктор.

     
    Последнее редактирование: 03.11.17
  7. Tuborg67
    Регистрация:
    15.09.13
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    340

    Tuborg67

    Живу здесь

    Tuborg67

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.13
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    340
    Адрес:
    Железнодорожный
    @mbl, Я его капитально выкрутил и давление только на 338 ммН20 больше его не выкрутишь,
    резьбы не хватит, ну и самое главное он ушел из зоны регулирования и как только резинки становятся тверже, он начинает работать как отсекатель.
     
  8. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.040
    Благодарности:
    1.349

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.040
    Благодарности:
    1.349
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Засада, выход ставить rego а лучше gok ., Ставить с пониманием, новый редуктор - его настройка- далее настройка газового клапана rinnai.
    Можете разместить заказ на бирже, я первый откликнусь ;))
    Все есть, все сделаю с гарантией ;)

     
  9. AlximikSPB
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    AlximikSPB

    Участник

    AlximikSPB

    Участник

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Добрый день!
    Заказал котёл RB 167 EMF и есть несколько вопросов по его установке.
    1. Не нарушает ли гарантию самостоятельная замена коллектора с магистрального на сжиженный газ?
    2. Возможна ли пуско-наладка только на ГВС или нужно обязательно хоть одну батарею на отопление подключать?
    3. Сейчас стоит самодельная "рампа" из двух баллонов, на каждом по лягушке РДСГ-1-1.2, нужно ли менять редукторы? В тех данных указано:
    Минимальное давление на выходе из регулятора 0,002 МПа (0,02 атмосферы)
    Максимальное давление на выходе из регулятора 0,0036 МПа (0,04 атмосферы)
    Заранее спасибо за ответы!
     
  10. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.040
    Благодарности:
    1.349

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.040
    Благодарности:
    1.349
    Адрес:
    Москва, Чехов
    1) нарушает
    ,2) для пуско-наладки нужна мин. Одна батареия и подключение котла к хвс и гвс
    3) у меня котел работал на лягушках, динамический диапазон входного давления газа 250-300 мм водного столба, сами переведите это в мегапаскали

     
  11. Exterminator
    Регистрация:
    21.06.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    Exterminator

    Участник

    Exterminator

    Участник

    Регистрация:
    21.06.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Штекер нашел.
    Подскажите к каким разъемам на котле подключать: 1 и 4, или 2 и 4?
    На Кситале в реле 2 к каким контактам подключать?
    upload_2017-11-7_11-44-51.png
     
  12. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.040
    Благодарности:
    1.349

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.040
    Благодарности:
    1.349
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Мне кажется 1 и 4, но лучше проверить. Позвоните в официальное представительство. Там точно знают ответ.
    Вот нашел в дебрях телефона ответ ;))

     

    Вложения:

    • IMG_5629.JPG
  13. Davydenkov89
    Регистрация:
    04.08.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Davydenkov89

    Новичок

    Davydenkov89

    Новичок

    Регистрация:
    04.08.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Приветствую. Котёл rinnai rmf 207. Возникла проблема с ГВС. При открытии крана ГВС течёт холодная вода. В этот момент коллекторы отопления показывают что насос работает, отопление циркулирует (2,5 л/мин) т. е. котёл продолжает греть батареи, а пульт показывает что ГВС работает. Проблема на время уходит если выключить котёл из розетки на пару минут, ГВС становится горячим и на коллекторе отопления нет циркуляции 0 л/мин как и положено. Проблема периодична 3-4 раза в день. Мастер поменял датчик протока- проблема осталась. Поменял трёхходовой, проблема осталась. Может кто то знает куда "копать"?
     
  14. AntonVT
    Регистрация:
    23.03.08
    Сообщения:
    812
    Благодарности:
    265

    AntonVT

    Живу здесь

    AntonVT

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.08
    Сообщения:
    812
    Благодарности:
    265
    Адрес:
    Раменский р-н, МО
    Чёт какой-то гемор с этими рмф-ми, у одного заказчика котел перестал греть теплоноситель выше 40 градусов! ...похоже плата кирдыкнулась.
    ...а котел толком и сезон не отработал
     
  15. Davydenkov89
    Регистрация:
    04.08.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Davydenkov89

    Новичок

    Davydenkov89

    Новичок

    Регистрация:
    04.08.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    При включении ГВС в порт СН5 приходит 220v на коричневый провод трехходового (отопление). Если выключить котёл минуты на 3 при повторной проверке 220v приходит на чёрный провод трехходового (ГВС). Долее при автоматическом переключении на отопление после завершения использования ГВС проблема возвращается питание опять идёт на отопление. В чем причина может быть?
     