1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15

Система водяного отопления "Теплая стена"

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем a991ru, 18.10.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Ilgar
    Регистрация:
    01.01.12
    Сообщения:
    950
    Благодарности:
    863

    Ilgar

    Живу здесь

    Ilgar

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.12
    Сообщения:
    950
    Благодарности:
    863
    Адрес:
    Рига
    A991ru на счет температуры пола при теплых стенах, я думаю она выровняется по всем стенам и полу и будет одинаковая, кроме тех стен что будут отапливаться, жалко сейчас не холодно, я бы сделал експеримент на пару дней, но когда я Вам снимал видео вы же помните температуру пола и других стен начала експеримента и конца, видно было что температура воздуха ростет и, он воздух передает тепло другим стенам и полу
    По поводу комфортнои температуры, с теплым полом она совсем другая, понятно что это дело вкуса и привычки, мы жили с камином и 24 было очень нормально (понятно с камином температура воздуха гуляла сильно) но в целом 24 было отлично, как запустили ТП то 24 слишком жарко, переключили на 22 редко 22.4, ночью на 21 переходим, теплыи пол ошушается теплым градусам к 27 (но опятть же ошушения у каждого свои)
    п. с. И если время терпит не спешите похолодает осенью и зимои сделаю любые опыты увидим как греют 2 стенки без ТП, заодно и температуру пола выключенного увидим
     
  2. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.522
    Благодарности:
    36.820

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.522
    Благодарности:
    36.820
    @Ilgar, спасибо за предложения по экспериментам. Буду благодарен за любую информацию. :hello:

    Но у меня в любом случае выбор небольшой по отоплению, т. к. я теплые полы делать не буду все равно. Я бы теплые плинтусы сделал, но самому колхозить не хочется, а заводские стоят дорого. Немного дешевле теплых стен конечно, но все равно очень дорого. Так что у меня теплые стены все равно пока на первом месте.
     
  3. Ilgar
    Регистрация:
    01.01.12
    Сообщения:
    950
    Благодарности:
    863

    Ilgar

    Живу здесь

    Ilgar

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.12
    Сообщения:
    950
    Благодарности:
    863
    Адрес:
    Рига
    Так я не предлогаю делать Вам ТП, я думаю что ТС Вам будет придостаточно, темболее теплопотери у вас небольшие так как сильно утепленный дом, Хотя я уверен что и в моем доме только ТС хватило бы (зимои узнаем) если люди живут с радиаторами и у них прогревается за счет конвекции все, хотя например бываю у родителей зимои в хрушевке, на полу ламинат, и скажу честно приходиться коврик стелить у гостевого столика в комнате, так как пол очень холодный, понимаю что нельзя сравнивать пол в хрушевке и частном доме, надо переделывать пенопласт стелить на пол, родители пока не хотят, ковер устраивает :)
     
  4. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.522
    Благодарности:
    36.820

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.522
    Благодарности:
    36.820
    @Ilgar, да я собственно про то, что вы предлагаете ТП и не говорил. Я про ТП упомянул исключительно как про возможную альтернативу, которую мне регулярно предлагают вместо ТС. :hello:
     
  5. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.871
    Благодарности:
    2.765

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.871
    Благодарности:
    2.765
    Адрес:
    Великий Новгород
    У меня по весне сдох блок питания от насоса геоконтура в приточке. Все руки не доходили поменять. А вот вчера температура поступающего воздуха в дом была +29. Стало очень не комфортно и я наконец откопал запасной блок и включил насос геоконтура. За 5 минут температура входящего воздуха опустилась до 23С - кайф! :super: Вентилятор 300 кубов.
    Правда за сутки пару литров конденсата налилось...
     
  6. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.522
    Благодарности:
    36.820

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.522
    Благодарности:
    36.820
    @id394442633, а у вас большой геоконтур на подогрев приточки рекупа? А то я совсем маленький хочу сделать, примерно на 0,6 кВт.
     
  7. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.871
    Благодарности:
    2.765

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.871
    Благодарности:
    2.765
    Адрес:
    Великий Новгород
    У меня 100 метров 15-й гофры закопано под фундаментом (в его плоскости).
     
  8. Konstantin_96
    Регистрация:
    13.12.16
    Сообщения:
    1.522
    Благодарности:
    556

    Konstantin_96

    Живу здесь

    Konstantin_96

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.16
    Сообщения:
    1.522
    Благодарности:
    556
    Адрес:
    Екатеринбург
    @a991ru, Наконец-то допилил свои расчёты. В двух словах, к сожалению, не получилось :)

    Итак, КПД, хотя точнее будет сказать - тепловая эффективность ПВУ-шек. Всё таки, эффективность ближе к понятию экономической эффективности. И следуя принципу потребителя, нас интересуют именно деньги, которые мы тратим в ходе эксплуатации на потребляемые ресурсы, в данном случае – тепловую энергию, затрачиваемую на доведение вентиляционных воздушных масс, поступающих в наш дом с улицы, до требуемых температурно-влажностных параметров. Именно два этих параметра, температура и влага, неразрывно участвуют в формировании комфортного микроклимата наших жилищ. И если температурой мы выражаем явное, осязаемое, тепло, то с влагой всё сложнее, этот параметр одновременно и относительный и абсолютный! Когда мы говорим о рекуперации тепла, то почти всегда имеем в виду температуру воздуха и следующую формулу:
    КПД T ПВУ.jpg , где
    Т1 – температура уличного воздуха;
    Т2 – температура воздуха в помещении (из помещения в рекуператор);
    Т4 – температура нагнетаемого воздуха в помещение из рекуператора;
    Данной терминологии далее и будем придерживаться.
    Но ведь энергия измеряется в джоулях, киловаттах и калориях, а мы считаем эффективность градусов – логично? Нет, не логично. Возможно, от такой логики и встречаются расчёты “энтальпийных вечных двигателей” с КПД=150%!
    Поэтому считать эффективность ПВУ нужно с учётом энтальпии воздуха – полной тепловой энергии, состоящей из явной энергии сухого воздуха (базы), по сути равной величине температурного диапазона, и скрытой энергии энергоёмкого водяного пара. Т. е. на ряду с явной тепловой эффективностью, выраженной в ˚С, далее по тексту КПД Т, нам ещё нужно знать эффективность возврата влаги, выраженной в абсолютной влажности и измеряемой г/кг (содержание 1 грамма воды в 1 кг сухого воздуха). Назовём мы с вами этот показатель КПД D и вычислять его будем по той же формуле:
    КПД D ПВУ.jpg , где
    D1 – абсолютная влажность уличного воздуха;
    D2 – абсолютная влажность в помещении;
    D4 – абсолютная влажность воздушного потока, входящего в помещение из рекуператора;
    Но для подсчёта эффективности рекуператора нам эта формула не подходит. Эти две формулы нам пригодятся в дальнейшем. А вот формулой полной энтальпии влажного воздуха является следующее выражение:
    Полная энтальпия.jpg , где
    hc. в. – энтальпия сухого воздуха (численно равная разнице температур), кДж/кг;
    hп – энтальпия фазы пара, кДж/кг;
    hж – энтальпия фазы жидкости, кДж/кг;
    hт – энтальпия твёрдой фазы (лёд), существует при температуре <= 0˚С, кДж/кг;
    dп, dж и dт – содержание H2O в каждой фазе, г/кг с. в.
    t– температурный диапазон каждой фазы.
    2500 – теплота парообразования воды при 0˚С, кДж/кг;
    1,93 – теплоёмкость перегретого пара, кДж/(кг К);
    4,187 - теплоёмкость воды, кДж/(кг К);
    -335 - удельная теплота плавления льда при t=0 ˚С, кДж/кг;
    2,1 - теплоёмкость льда, кДж/(кг К);

    Из всего этого нас не должен интересовать только нагрев жидкой фазы, т. к. вода при наших параметрах присутствует в воздухе всегда в виде пара (при нормальных условиях эксплуатации энтальпийных рекуператоров конденсация должна отсутствовать).
    Последовательность фазных переходов при нагреве уличного влажного воздуха от минусовых значений до комнатной температуры:
    Нагрев льда с уличной tдо 0˚С -> плавление льда при 0˚С -> испарение H2Oпри 0˚С -> нагрев пара от 0˚С до комнатной t.
    Иначе говоря, наша формула будет состоять из трёх энтальпий H= hc. в. + hт + hп.

    Посчитаем один частный случай.
    Вводные данные:
    Регион - Подмосковье;
    Атм. давление в среднем за зимний период - 743 мм. рт ст. или 99 кПа.
    Отопительный период - 5064 часа;
    Температура ХВС = 10˚С (необходима для подсчёта энтальпии увлажнения воздуха);
    Параметры наружного воздуха (средние за отопительный период):
    Т1=-2,6˚С, RH=80%, D1=2,51 г/кг
    Параметры воздуха в доме (const):
    Т2=24 ˚С, RH=40%, D2=7,52г/кг
    Проживают – 3 чел.
    Выделение влаги домашней биологией в среднем 170 г/час.
    Планируемое увлажнение: комнатный ультразвуковой;
    Стоимость ресурсов:
    Электроэнергия – 3,66 руб/кВт*ч
    Характеристики ПВУ:
    Тип рекуператора - пластинчатый, энтальпийный.
    Производительность = 180 м³/ч;
    Эффективность по явной теплоте (КПД Т) = 0,8 или 80%
    Эффективность по влаге (КПД D) = 0,8 или 80%
    Аппаратная эл. мощность = 100 Вт.
    Преднагрев – от геоконтура, мощностью 600 Вт при Т1=-2,6˚С;

    Для определения эффективности рекуператора предлагаю посчитать и сопоставить цифры, полученные при нагреве приточного воздуха классическим теплообменником и энтальпийным рекуператором. Поехали.
    Структура нагрева приточного воздуха представляет собой следующую последовательность процессов:
    1. Преднагрев уличного воздуха (1 ступень нагрева, в рассматриваемом случае это геоконтур).
    2. Нагрев уличного воздуха (2 ступень – калорифер приточки или рекуператор ПВУ)
    3. Постнагрев (3 ступень – часто встречается в рекуператорах, но в нашем частном случае его не рассматриваем)
    4. Нагрев системой отопления воздуха из вентиляционной установки до конечной температуры;
    5. Нагрев влаги в процессе дополнительного увлажнения.
    Увлажнение рассмотрим более подробно. Увлажняется воздух в доме несколькими основными способами: биологией (флора, фауна, сопутствующие процессы жизнедеятельности человека, такие как мытьё посуды, сушка белья, приготовление пищи и т. д.), и увлажнителями.
    Влага от этих источников при естественной и приточно-принудительной вентиляции распределяется по помещению неравномерно, и тем более неравномерно по дому, потому что источники влаги – точечные зоны, которые находятся в траекториях воздушных потоков движущихся от приточных каналов к вытяжным. Поэтому испаряемая влага, находясь в воздушном циклоне лишь частично распространяется в объём помещения, а другая её часть уносится на улицу. Чем дальше источник влаги от мест притока уличного воздуха и, соответственно, ближе к вытяжным, тем меньше коэффициент эмиссии влаги в объём помещения. Поэтому канальные увлажнители, в случае с приточной вентиляцией, имеют 100% эмиссию влаги, т. к. располагаются в самом приточном канале.
    Посему, предлагаю ввести следующие коэффициенты эмиссии (kэ):
    Для "биологии" kэ = 0,5 (как-то пробовал посчитать, вроде похоже)
    Для бытовых УЗ увлажнителей kэ = 0,5 - 0,7 (вроде тоже похоже)
    Для бытовых моек воздуха kэ = 0,6 - 0,8 (интуитивно)
    Для канальных увлажнителей kэ = 1,0 (по определению)
    Если кто-то готов посчитать эти цифры (в принципе возможно), то с радостью подкорректирую цифры.

    То есть, учитывая “биологическую” влагу будем уменьшать её влияние, умножая на поправочный коэффициент эмиссии kэ = 0,5. А увлажнение, например, УЗ увлажнителем, наоборот – делить на поправочный коэффициент, т. к. реально, с учётом потерь, нам потребуется произвести устройством больше влаги, чтобы насытить помещение до требуемого уровня RH. И эти поправочные коэффициенты справедливы ТОЛЬКО для приточного типа вентиляции. В случае с энтальпийной ПВУ они отменяются, т. к. влага не выбрасывается на улицу, а рекуперируется уже с другим коэффициентом – КПД D.
    Влажность от человека и остальной биологии нужно перевести из г/час в г/кг через м³/ч => 170 г/ч *0,5 = 85 г/ч (0,5 это kэ), 85г/ч делим на 180м³/ч = 0,472 г/м³ => 0,472 * 1,119 = 0,528 г/кг, где 1,119 есть плотность воздуха в жилище при 24˚С и влажности 40%.
    Определяем необходимое кол-во влаги:
    При t=24˚ и RH=40 абсолютная влажность d=7.52 г/кг.
    Влага поступает с улицы в кол-ве 2,46 г/кг.
    Влага выделяемая биологией равна 0,528 г/кг.
    7,52-2,46-0,528 = 4,532 г/кг – именно столько нам нужно в дальнейшем испарить, чтобы поддерживать влажность в пределах в пределах комфортных 40%.

    Теперь считаем энтальпии каждого процесса. Далее станет понятным, почему каждый отдельно от друга.
    1. Преднагрев. В нашем распоряжении 0,6 кВт*ч дармового тепла. Считаем на сколько его хватит (на самом деле я подгонял конечную температуру в exel под 600Вт.), у меня получилось 0,05˚С, символичненька циферка!
    Проверимся: нагреваем с -2,6˚С до 0,05 ˚С, т. е. у нас практически в чистом виде все 3 энтальпии hc. в. + hт + hп (формулы выше) => 2,65 + (2,46/1000)*(335+2,1*2,65) + (2,46/1000)*(2500+1,93*0,05) = 9,640 кДж/кг
    Переводим кДж/кг в кВт/ч учётом плотности воздуха при 0,05˚С - ρ=1.244 кг/м³: 9,640 * 1,244=11,992 кДж/м³ => 11,992*180 кубов = 2159 кДж/ч => 2159/3600=0,5996 кВт*ч. 0,5996 = 0,600
    Всё получилось!
    Дальше считаем годовую энтальпию преднагрева 0,5996 * 5064ч. = 3036 кВт*год.
    И таким макаром ведём подсчёт дальше:
    2. Нагрев калорифером приточного воздуха до температуры, эквивалентной температуре Т4 сопоставляемого рекуператора. Находим Т4 из формулы КПД Т:
    Т4 = 0,8 * (24-0,05) + 0,05 = 19,21˚С
    Считаем энтальпию hп, но без энергии фазы испарения воды, т. к. она посчитана в преднагреве: 19,16 + (2,46/1000)*(1,93*19,21) = 19,25097 кДж/кг. Переводим опять в кВт*ч, при ρ=1,163 кг/м³, получим 1,1194 кВт*ч или 5669 кВт*год
    3. Дальше нагреваем воздух системой отопления на оставшеюся разницу 24˚ - 19,21˚ = 4,79˚С. Нагрев по аналогии с предыдущим пунктом, что вытянуло всего на 4,946 кДж/кг. Переведём, но уже при плотности воздуха ρ=1,119 кг/м³, в кВт/ч и получаем 0,2767 кВт*ч или 1401 кВт*год.
    4. Нагрев влаги производимой увлажнителями. Увлажнители бывают изотермическими и адиабатическими. Изотермические испаряют влагу с помощью нагрева до t кипения, потребляя на испарение электроэнергию. Адиабатические тем или иным образом понижают температуру воздуха из-за испарения влаги естественным образом, возлагая дальнейший нагрев испарившейся влаги на систему отопления.
    В нашем случае увлажнитель адиабатический – ультразвуковой, kэ принимаем = 0,7. Считаем энтальпию испарившейся влаги:
    (4,532г * 1,3)/1000 * (2477+1,93*14˚) = 14,751 кДж/кг => 0,8253 кВт*ч или 4180 кВт*год.
    5. Аппаратные затраты эл. энергии. Оборудование потребляет эл. энергию – вент. установки толкают воздух, увлажнители либо тоже толкают воздух и распыляют воду, либо кипятят её. Для нашего случая затраты эл. энергии на аппаратную часть составят:
    ПУ – 0,050кВт*ч или 253 кВт*год; альтернативная ПВУ – 0,100 кВт или 506 кВт*год
    и ультразвуковой увлажнитель считаем следующим образом:
    в случае с ПУ увлажнять воздух придётся интенсивно (1187 г/час), и одного бытового увлажнителя производительностью 450 г/час будет мало.
    1187/450 = 2,6 шт. – величина эквивалентная, её и принимаем к учёту.
    В альтернативном варианте с применением энтальпийной ПВУ с КПД D = 80% увлажнять будет нужно 204 г/час => 204/450 = 0,5 шт. т. е. в пять раз меньше, чем с приточной установкой. Итак, в нашем случае увлажнитель будет потреблять в первом случае 0,024*2,6 = 0,063 кВт*ч или 320 кВт*год, во втором варианте 0,024*0,5 = 0,011 кВт*ч или 55 кВт*год.

    Всё! Все энергии учтены, теперь остаётся перевести их в деньги.
    Почему мы разбивали энергию на несколько частей:
    Дело в том, что одну и ту же тепловую энергию мы можем получить от разных источников и по разным ценникам. К примеру (по Екатеринбургским расценкам) 1 кВт*ч тепла стоит:
    - природный газ – 0,5 руб.
    - дрова – 0,84 руб.
    - центральное городское отопление - 1,64 руб.
    - электричество – 2,5 руб. (средняя за сутки)
    - диз. топливо – 4,2 руб.

    Итак, считаем эффективность нашего случая, с учётом лишь одного типа энергоносителя в доме – электричество (цена за 1 кВт по московским расценкам).
    С геоконтуром и приточной установкой:
    1. Преднагрев (геоконтур) 3036 кВт*год * 0,00 руб. = 0,00 руб. (сэкономленная энергия);
    2. Приточный электрический калорифер 5669 кВт*год * 3,6 р. = 20 408 руб/год
    3. Система отопления (электричество) 1404 кВт*год * 3,6 р. = 5 045 руб/год
    4. Нагрев доп. влаги 4180 кВт*год * 3,6р. = 15 046 руб/год.
    5. Аппаратное потребление 1080 кВт*год * 3,6р. = 3 888 руб/год.
    Итого: 44 387 руб/год

    С геоконтуром и энтальпийным рекуператора:
    1. Преднагрев 3036 кВт*год * 0,00 руб. = 0,00 руб (сэкономленная энергия)
    2. Рекуператор 5669 кВт*год * 0.00 руб = 0,00 руб (сэкономленная энергия)
    3. Отопление 1401 кВт = 5 045 руб/год;
    4. Нагрев влаги 718 кВт * 3,6р. = 2 585 руб/год;
    5. Аппаратное потребление 1068 кВт*год = 3 844 руб/год
    Итого: 11 474 руб/год.

    Вывод:
    Энтальпийный рекуператор экономит в год: 44387 – 11474 = 32 913 руб.
    Геоконтур экономит в год: 3036кВт*3,6 = 10 930 руб.

    При этом, нужно понимать, что эффективность геоконтура – величина более однозначная, чем эффективность рекуператора, т. к. выше посчитанная выгода рекуператора действительна при поддержании температурно-влажностных параметров в комфортных пределах. Если к влажности требования менее притязательные, то эффективность энтальпийной ПВУ снизится, что наглядно показывает следующий расчёт:
    -меняем только влажность в доме с 40% до 20%, при этом абсолютная влажность снизится до 3,81 г/кг. (геоконтур оставляем)=>
    С геоконтуром и приточной установкой:

    1. Преднагрев 3036 кВт*год * 0,00 руб. = 0,00 руб (сэкономленная энергия)
    2. Приточка 5669 кВт*год * 3,6 р. = 20 408 руб/год
    3. Отопление 1401 кВт = 5 045 руб/год;
    4. Нагрев влаги 758 кВт * 3,6р. = 2 728 руб/год;
    5. Аппаратное потребление 818 кВт*год = 2 944 руб/год
    Итого: 31 124 руб/год.

    С геоконтуром и приточной установкой:
    1. Преднагрев 3036 кВт*год * 0,00 руб. = 0,00 руб (сэкономленная энергия)
    2. Рекуператор 5669 кВт*год * 0.00 руб = 0,00 руб (сэкономленная энергия)
    3. Отопление 1401 кВт = 5 045 руб/год;
    4. Нагрев влаги 192 кВт * 3,6р. = 690 руб/год;
    5. Аппаратное потребление 1027 кВт*год = 3 699 руб/год
    Итого: 9 433 руб/год.

    Энтальпийный рекуператор при RH=20% сэкономит в год: 31 124 – 9 433 = 21691 руб., что на 11 222 рубля меньше, чем при RH=40%.

    Так что, такие вот циферки получаются и роль рекуператора в них выглядит весьма достойно;)
     
    Последнее редактирование: 20.06.20
  9. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.522
    Благодарности:
    36.820

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.522
    Благодарности:
    36.820
    @Konstantin_96, огромное спасибо за такие подробности. :hello: Безусловно, я сразу во все не вник и тут надо внимательно ваш текст еще смотреть, чтобы понять какие цифры и откуда берутся, но многое и даже сейчас уже понятно. :hello:

    1. По геоконтуру. Вы взяли цифру 0,6 кВт дает геоконтур, потому что я назвал эту цифру из расчета длины геоконтура и грунта. Т. е. я прикинул теплосъем с одного 1 м. п. примерно по 12 Вт/м.п. в течение года и получилось 0,6 кВт. Но насколько мне объяснили, геоконтур работает не равномерно. Т. е. например, в начале года грунт теплый и теплосъем быстрый и полный, а вот например в конце февраля ударят морозы -26С на недельку и в итоге грунт промерзнет окончательно и вместо 0,6 кВт от геоконтура там будет 0 кВт от геоконутра. Т. е. геоконутр в среднем на год дает 0,6 кВт, но временами может давать 0 кВт.

    Насколько это надо учитывать, ведь при разной температуре разная влажность или учет таких мелочей становится ловлей блох?

    2. Энтальпийный рекуператор. Правильно ли я понял, что "энтальпийным рекуператором" вы называете такой рекуператор, который учитывает не только энергии сухого воздуха, но и энергию влаги, которая выделяется при переходах из одного состояния в другое и которая в конечном итоге влияет на деньги, т. е. на то, сколько надо энергии (и денег) выделить, чтобы подогреть воздух? Или все-таки ВСЕ рекуператоры по сути являются энтальпийными, просто многие не считают при расчете экономики процессов в рекуператоре энергию переходов влаги?

    Если брать рекуператор и приточную установку с прямым подогревом, разница в экономии на подогрев воздуха и доведение его до влажности 40% получается ощутимой, т. е. в районе 20 тыс. в год чисто от рекуператора.

    Если брать рекуператор и естественную вентиляцию, то разница будет меньше, т. к. при естественной вентиляции нормы воздухообмена меньше и вместо 180 м3/ч надо будет использовать 120 м3/ч. Но тем не менее, даже при таком раскладе 12-13 тыс. руб. в год чисто на рекуператоре разницы набежит судя по Вашим расчетам, что тоже в целом не мало.
     
    Последнее редактирование: 20.06.20
  10. Konstantin_96
    Регистрация:
    13.12.16
    Сообщения:
    1.522
    Благодарности:
    556

    Konstantin_96

    Живу здесь

    Konstantin_96

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.16
    Сообщения:
    1.522
    Благодарности:
    556
    Адрес:
    Екатеринбург
    Пиковые значения, такие как 0, кВт нужно считать отдельно. Как правило это делается при подсчёте номинальных мощностей калориферов, кондиционеров и прочего энергооборудования. Я принял вашу цифру за среднее значение.
    Это рекуператор, который может возвращать влагу обратно в дом. В пластинчатых системах - это паропроницаемые мембраны, а роторные любые могут влагу переносить, если позволяет программный уровень системы.
    Ну вообще то, экономия составит без малого 33000 руб/год! Вы видимо совсем по диагонали прочитали мой пост. :)] И эти 33к при действующем геоконтуре с номиналом 0,6 кВт. Т. е. без ГК цифры будут ещё больше.

    Вам, если нужно будет, обращайтесь, посчитаю любой ваш вариант! ...при наличии времени;)
     
  11. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.522
    Благодарности:
    36.820

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.522
    Благодарности:
    36.820
    @Konstantin_96, с этим моментом все ясно. :hello:

    Тут не совсем понятно. Получается просто рекуператор равно по смыслу энтальпийный рекуператор? Т. е. вы рекуператоры называете энтальпийными просто чтобы подчеркнуть их способность возвращать влагу в дом и таким образом экономить деньги на поддержание влажности и доп. подогреве?
    Я прочитал очень внимательно и не один раз, просто судя по всему неправильно понял. :hello:Я понял так: если ГК экономит 11 тыс. руб/год, а ГК + рекуператор экономят 33 тыс. руб/год, то соответственно непосредственно рекуператор экономит 22 тыс. руб/год и именно это я и написал. Но вы говорите, что если ГК + рекуператор экономят 33 тыс. руб/год, то рекуператор без ГК экономит больше, чем 33 тыс. руб./год. Этот момент я откровенно говоря не понимаю. :( Ведь без ГК у рекуператора в Подмосковье появятся большие затраты на предподогрев морозного входящего воздуха и этот предподогрев будет прямым электричеством и чем холоднее зима, тем большее этого предподогрева будет.

    Т. е. вы дословно говорите, что мне ГК не нужен и что если я ГК не сделаю, то я буду экономить в год денег больше, чем 33 тыс. руб. Разве нет?
     
  12. Konstantin_96
    Регистрация:
    13.12.16
    Сообщения:
    1.522
    Благодарности:
    556

    Konstantin_96

    Живу здесь

    Konstantin_96

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.16
    Сообщения:
    1.522
    Благодарности:
    556
    Адрес:
    Екатеринбург
    Да. Пожалуй, дальше не стану акцентировать...
    Если возьмём альтернативно только приточку и будем поддерживать ею параметры воздуха в доме 24˚/40%, то денежные затраты на потреблённое электричество составят 53 984 руб./год.
    Дальше начинаем экономить:
    ГК 0,6 кВт сэкономит 9061 руб.
    ПВУ 80%/80% сэкономит 33367 руб.
    Вместе эти девайсы призваны сохранять 42 428 руб ежегодно! ;):cool:
    Сроки окупаемости тоже интересны...
     
    Последнее редактирование: 20.06.20
  13. Konstantin_96
    Регистрация:
    13.12.16
    Сообщения:
    1.522
    Благодарности:
    556

    Konstantin_96

    Живу здесь

    Konstantin_96

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.16
    Сообщения:
    1.522
    Благодарности:
    556
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вообще, между нами говоря, ГК интересен с точки зрения стабильности работы ПВУ, насчёт экономии энергии - ПВУ неплохо справится и сама. НО, в холода ГК может легко спасти теплообменник от обмерзания! Так что, если у вас есть ГК и будет ПВУ, то лучшей экономии вентиляционной энергии не придумать! (и ПВУ в этом деле будет главной скрипкой;) - цифры говорят сами за себя)
     
    Последнее редактирование: 20.06.20
  14. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.522
    Благодарности:
    36.820

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.522
    Благодарности:
    36.820
    @Konstantin_96, вентиляция на стадии проектирования. Точнее принципиальная схема выбрана уже и оборудование тоже, так что сейчас все разговоры только о частных моментах. ГК делать изначально не хотел, т. к. думал, что просто рекуператора достаточно. Но потом Станислав предложил использовать ГК (они в Прибалтике используют короткий контур вокруг ЛОС на предподогрев рекупа) и я начал смотреть цену вопроса. В целом она не такая уж и большая, но экономия от ГК стабильная.
    Надо будет еще раз внимательно все цифры пересчитать. :)] Что-то слишком большая экономия получается. :)] Правда эта экономия при условии влажности в доме 40%. Без рекуперации такой влажности зимой проветриванием или просто приточкой не достигнуть.
     
  15. Konstantin_96
    Регистрация:
    13.12.16
    Сообщения:
    1.522
    Благодарности:
    556

    Konstantin_96

    Живу здесь

    Konstantin_96

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.16
    Сообщения:
    1.522
    Благодарности:
    556
    Адрес:
    Екатеринбург
    @a991ru,
    Ну вот вы во всём и разобрались :hndshk:
     
Статус темы:
Закрыта.