1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Опрессовка СО воздухом, давление в СО

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Mikle70, 16.11.16.

  1. melnik73
    Регистрация:
    20.12.14
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    16

    melnik73

    Живу здесь

    melnik73

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.14
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Восточный Казахстан
    нет водопровода у меня, насос малыш во дворе
     
  2. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Обычно Малыша достаточно. Я подобным и СО заполняю и предварительную опрессовку делаю (хотя есть ручной опрессовщик:)).
     
  3. melnik73
    Регистрация:
    20.12.14
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    16

    melnik73

    Живу здесь

    melnik73

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.14
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Восточный Казахстан
    на нем труба подачи просверлена для стекания воды (от замерзания) давление не создашь
     
  4. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.066
    Благодарности:
    9.526

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.066
    Благодарности:
    9.526
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У всех разные малыши :))
     
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.539
    Благодарности:
    28.319

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.539
    Благодарности:
    28.319
    Адрес:
    Касимов
    Давление создают в системе. Перекрывают краник от насоса, и пусть в него стекают остатки из шланга...
     
  6. melnik73
    Регистрация:
    20.12.14
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    16

    melnik73

    Живу здесь

    melnik73

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.14
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Восточный Казахстан
    Системы пока ещё нет
     
  7. Влад3790
    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    298

    Влад3790

    Живу здесь

    Влад3790

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    298
    Адрес:
    Россия
    Было бы неплохо снип изучить на тему опрессовки СО воздухом, прежде чем советы раздавать. Более 1 атм воздухом не опрессовывают.
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.539
    Благодарности:
    28.319

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.539
    Благодарности:
    28.319
    Адрес:
    Касимов
    Ссылку на СНиП ? никак? а то мы так и давим шестерку...
     
  9. Влад3790
    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    298

    Влад3790

    Живу здесь

    Влад3790

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    298
    Адрес:
    Россия
    СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85 (с Изменением N 1)

    7.3.3 Панельные системы отопления должны быть испытаны, как правило, гидростатическим методом, если иное не указано в рабочей документации.

    Манометрическое испытание допускается выполнять при отрицательной температуре наружного воздуха.

    Гидростатическое испытание панельных систем отопления следует выполнять (до заделки монтажных окон) давлением 1 МПа (10 кгс/см) в течение 15 мин, при этом падение давления допускается не более 0,01 МПа (0,1 кгс/см).

    Для панельных систем отопления, совмещенных с отопительными приборами, пробное давление не должно превышать предельного пробного давления для установленных в системе отопительных приборов.

    Пробное давление панельных систем отопления, паровых систем отопления и теплоснабжения при манометрических испытаниях должно составлять 0,1 МПа (1 кгс/см). Продолжительность испытания - 5 мин. Падение давления должно быть не более 0,01 МПа (0,1 кгс/см).
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.367
    Благодарности:
    26.680

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.367
    Благодарности:
    26.680
    Адрес:
    Калуга
    @Влад3790, а Вы сами читали цитируемое ?
    если не поняли - поясню, первая цитата - 10 атм
    вторая - 1. видимо, про какую Вы и говорите.
     
  11. Влад3790
    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    298

    Влад3790

    Живу здесь

    Влад3790

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    298
    Адрес:
    Россия
    Вы опрессовку водой и воздухом отличаете?
    Первая цитата для воды, вторая для воздуха.
    Что не так?
     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.367
    Благодарности:
    26.680

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.367
    Благодарности:
    26.680
    Адрес:
    Калуга
    А к чем Вы приводите эту выдержку ?
    написано - гидростатическое испытание, те по умолчанию - водой ?
    так у газовщиков расчет называется гидравлический (для определения возможности подключения абонентов к существующей сети) а никак не пневматической, к примеру.
    далее про пробное - там вообще не указана среда
    манометрическое - это воздухом ? пневматическое оно должно называться, манометр просто давление показывает.
    если принять, что манометрическое - воздухом, то написано про пробное 1 атм, и ничего более, те как не запрещено так и не разрешено. а что не запрещено - то разрешено.
    мутный какой-то документ, только запутал все.
     
  13. Влад3790
    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    298

    Влад3790

    Живу здесь

    Влад3790

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    298
    Адрес:
    Россия
    Попробуйте это же объяснить технадзору при сдаче работ
     
    Последнее редактирование: 11.12.19
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.539
    Благодарности:
    28.319

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.539
    Благодарности:
    28.319
    Адрес:
    Касимов
    .1.12 При пузырьковом методе испытания на герметичность узлы трубопровода заполняют воздухом с избыточным давлением 0,15 МПа (1,5 кгс/см), погружают в ванну с водой и выдерживают не менее 30 с. Выдержавшими испытание считаются узлы, при проверке которых не появляются пузырьки воздуха в воде. Обстукивание соединений, поворот регулирующих устройств и устранение дефектов во время испытаний не допускаются.
    Аминь. Помещение сложно заполнить водой, чтобы увидеть пузырьки...
    Организация технического надзора

    В настоящее время технический надзор над строительством не является обязательным. Его осуществление и выбор организации полностью зависят от решения заказчика. Заказчик или подрядчик могут заниматься техническим надзором и самостоятельно, однако эффективнее всего будет привлечь третью сторону. Договор на осуществление функций технического надзора может быть подписан с заказчиком только при наличии у него разрешения на строительство.
    @Влад3790, Допустим Вы и есть надзор. Подводим Вас к манометру на котором 10 атмов. Даем в руки кисточку с мыльной водой... Не пузырится? Идем в другой дом, там на манометре 1 атма. Как думаете, что скажет здравомыслящий надзиратель?
    А теперь вопрос, в чем различие между 10 атм жидкости, и 10 атм воздуха? что и кто может запретить мне, накачать как положено, а не по бумажке?
    Любой здравый монтажник, перекрывает все, что опрессованно заводом изготовителем. Он отвечает за свою работу. А чтобы косяк не вылез в последствии, то перестраховываемся всегда. И лишний ...,в ж... не помеха! Пардоно...
     
  15. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.330
    Благодарности:
    18.296

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.330
    Благодарности:
    18.296
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @касимов 2, Вы были свидетелем того, что происходит в момент разрушения трубы/радиатора/фитинга/крана/другого элемена СО, в которую закачано 10атм воздуха или 10атм жидкости (без воздуха)? Отличия сразу видны! И ощутимы находящимися поблизости от места разрушения.