1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3

Выбор инвертора для резервного питания - 3

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. sensey371
    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.589
    Благодарности:
    3.304

    sensey371

    Живу здесь

    sensey371

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.589
    Благодарности:
    3.304
    Адрес:
    деревня под Киржачом
    По той же причине, весной вздрючу тех, кто монтировал мне сэндвич-дымоход - прижали его к доске.
     
  2. sensey371
    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.589
    Благодарности:
    3.304

    sensey371

    Живу здесь

    sensey371

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.589
    Благодарности:
    3.304
    Адрес:
    деревня под Киржачом
    Был свидетелем возгорания трёх УПСов, до дыма и искр внутри (отгорание нулевого провода в щите). Поджечь они могли только ватное распушённое одеяло ...
     
  3. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.724
    Благодарности:
    6.638

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.724
    Благодарности:
    6.638
    Адрес:
    Калининград
    Если посмотреть на любую схему с АкБ, особенно ту, где гуляют токи в десятки-сотни ампер- то как минимум защиту от КЗ обеспечить НАДО. И расцепление на период перекоммутаций, замен, ТО, ремонтов- желательно иметь...
     
  4. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.093
    Благодарности:
    15.096

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.093
    Благодарности:
    15.096
    Адрес:
    Новая Москва
    Steellord86, при этом не ищите дорогие автоматы на постоянный ток, достаточно почти обычных на переменный, не дорогих.
    Вот здесь я это описал подробней: Об использовании автоматов переменного тока на постоянном.
     
  5. Steellord86
    Регистрация:
    01.06.13
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    19

    Steellord86

    Живу здесь

    Steellord86

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.13
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Нижний Новгород, д.Утечино
    А на балансир преды на все провода ставить? каким номиналом, знает кто? балансир victron
     
  6. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.724
    Благодарности:
    6.638

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.724
    Благодарности:
    6.638
    Адрес:
    Калининград
    А в доках на Виктрон нет инфы? Тут некоторые поливают МикроАрт и всё незабугорное, что де в отличие от западные пр-ли делают всё только надёжное, пожаробезопасное, и с полным комплектом документов и ответов на все возможные вопросы вплоть до "можно ли кошку сушить в микроволновке?".
     
  7. Steellord86
    Регистрация:
    01.06.13
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    19

    Steellord86

    Живу здесь

    Steellord86

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.13
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Нижний Новгород, д.Утечино
    Да нет там нифига, один листочек и тот на английском, все что написано по технической части - провод на минус должен быть минимум 0.75кв. остальные провода видимо не нужны, а на старк инструкция тоже интересная, написано используйте автомат на 32А и кабель не менее 3.31кв, зачем там это все? если он 3000ВА, т. е 2.4кВт
     
  8. Serge3leo
    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881

    Serge3leo

    Живу здесь

    Serge3leo

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Я Вас умоляю 6 м³ за 2 т₽, для чуланчика под аккумуляторы, почему нет?
    sfera.png
     
  9. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.523
    Благодарности:
    6.870

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.523
    Благодарности:
    6.870
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Serge3leo, я правильно понимаю эта сфера всё порошочком засыпает? если да то так себе решение. 2 года назад на работе проводили учения про противопожарной безопасности и в одной из аппаратных неожиданно сработала система порошкового тушения (правда не в виде шарика) сутки ждали пока усядется порошок, и за это время сдох от перегрева ИБП на 40kVA :aga: Поэтому в аппаратных где стоит оборудование подороже чем ИБП стоит система газового тушения.
     
  10. Serge3leo
    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881

    Serge3leo

    Живу здесь

    Serge3leo

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Заметим, при условии, что у них в документации указана возможность применения на постоянном токе до NN В ;)
     
  11. Serge3leo
    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881

    Serge3leo

    Живу здесь

    Serge3leo

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    или Москва, или Волоколамский р-н
    1. Как бы самосрабатывающие огнетушители, обычно, срабатывают от открытого огня, так что, как бы, терять уже нечего. Если в чуланчике стоит только МАП и/или аккумуляторы, они уже горят;
    2. Боюсь, что автоматическая система пожаротушения с фосгеном, не более ласковы. Отравится раз плюнуть.
     
  12. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.523
    Благодарности:
    6.870

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.523
    Благодарности:
    6.870
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В аппаратных ну или чуланчиках обычно не сидит персонал и уж тем более во время срабатывания системы. Ну а на после - у меня на работе например над дверями висят табло "газ не входить" и пока не погаснет фиг я туда полезу.
    Так то оно и ежу понятно лучше чтоб в каждом чулане стоял специально обученный человек со здоровенным огнетушителем на случай "абы чего".. А если серьёзно - лучше просто не доводить до этого абы.
     
  13. Serge3leo
    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881

    Serge3leo

    Живу здесь

    Serge3leo

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Лучше, но не в наших это силах. Вопрос только в том, что произойдёт, когда оно дойдёт до этого.

    P. S.
    Ну да, ну да, и двери газоплотные, и т. п. ...
     
  14. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.523
    Благодарности:
    6.870

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.523
    Благодарности:
    6.870
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    От те нате. Я вот лично участвовал в разборке домиков которые у нас называли "четвертушки" где деревянные стены были набиты древесной стружкой сухой как порох. и чёт не сгорели они за десятилетия эксплуатации. А всё потому как строились по типовому проекту и проводку делали специалисты. А сейчас лабают домики все кому не лень и проводку лепят "я тоже могу".
    Пример такой проводки я привёл ранее на примере дома своего родственника, не уж то не в силах переделать щит и заменить проводку. Так то наверно проще повесить пару таких шариков и надеяться шо оно сработает как надо.

    Когда дойдёт остаётся надеяться на быстрый приезд пожарной команды которая не даст распространиться огню на соседние дома.
     
  15. sensey371
    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.589
    Благодарности:
    3.304

    sensey371

    Живу здесь

    sensey371

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.589
    Благодарности:
    3.304
    Адрес:
    деревня под Киржачом
    У меня в машине, над двигателем, стоит огнетушитель " Допинг 2.160". " Генератор огнетушащего аэрозоля". Уже пять лет. Ни порошка, ни фосгена, ни пены в нём нет.
     
Статус темы:
Закрыта.