1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Настройка привода ROGER H70/104

Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем YurkaYurka, 20.11.16.

  1. 1971
    Регистрация:
    09.04.10
    Сообщения:
    4.993
    Благодарности:
    2.760

    1971

    ВоротаАвтоматикаСервис

    1971

    ВоротаАвтоматикаСервис

    Регистрация:
    09.04.10
    Сообщения:
    4.993
    Благодарности:
    2.760
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    4. 30-29, 28-27. У вас кажется там перемычки
     
  2. Bvbstan
    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    18

    Bvbstan

    Живу здесь

    Bvbstan

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Раменское
    У меня перемычки 25-31. Значит убрать только 26-30 и оставить перемычку 25 с 31?

    По первому пункту не подскажите еще?
     
  3. 1971
    Регистрация:
    09.04.10
    Сообщения:
    4.993
    Благодарности:
    2.760

    1971

    ВоротаАвтоматикаСервис

    1971

    ВоротаАвтоматикаСервис

    Регистрация:
    09.04.10
    Сообщения:
    4.993
    Благодарности:
    2.760
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Здесь не должно быть никаких перемычек
     

    Вложения:

    • 2018-12-11_21-41-26.png
  4. 1971
    Регистрация:
    09.04.10
    Сообщения:
    4.993
    Благодарности:
    2.760

    1971

    ВоротаАвтоматикаСервис

    1971

    ВоротаАвтоматикаСервис

    Регистрация:
    09.04.10
    Сообщения:
    4.993
    Благодарности:
    2.760
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так понятно? 2018-12-11_22-00-07.png
     
  5. Bvbstan
    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    18

    Bvbstan

    Живу здесь

    Bvbstan

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Раменское
    Если там приглядеться, то видно что да это перемычки, причем как писал выше по всей плашке, т. е. с 25-31.

    В итоге вчера убрал оттуда все перемычки (25-31) и сделал перемычку для FT2 (35-36). Также внес в настройки информацию о двух концевиках, а не как по умолчанию один.

    Привода ожили). Но алгоритм их работы пока не понятен (Сперва две створки одновременно немного дергаются вперед на открытие и потом первая створка начинает полностью открываться, а вторая пытается пойти дальше, но не открывается.
    После всего этого нажимаю кнопку закрыть, и та створка, что открылась начинает закрываться, но на середине процесса скорость закрытия падает почти до нуля и очень медленно продолжает закрываться.

    В общем буду дальше испытывать, надо думаю поиграться концевиками в приводах.

    На данный момент на блоке управления горят но не мигают следующие огоньки (на фото).
     

    Вложения:

    • IMG_2018-12-11_213058.jpg
  6. 1971
    Регистрация:
    09.04.10
    Сообщения:
    4.993
    Благодарности:
    2.760

    1971

    ВоротаАвтоматикаСервис

    1971

    ВоротаАвтоматикаСервис

    Регистрация:
    09.04.10
    Сообщения:
    4.993
    Благодарности:
    2.760
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы почитайте инструкцию, там описано назначение каждого сегмента индикации.
    Вы концевики в приводе правильно расключили? Питание мотора должно идти через концевики, при наезде ходовой втулки на концевик привод останавливается. Никаких замедленийбыть не должно, так как приводы без энкодера. Энкодеры отключить в блоке управления. По сути вам нужно только концевые установить и в блоке управления задать время работы и задержку одной створки при старте.
     
  7. Bvbstan
    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    18

    Bvbstan

    Живу здесь

    Bvbstan

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Раменское
    Читал инструкцию и не один раз. Некоторых обозначений не могу понять, например:
    "COS1, COS2 – кромки безопасности - постоянное свечение или чувствительный бампер"
    что это такое? Не могу понять этих аббревиатур.

    Относительно подключения приводов сейчас в сомнениях, т. к. схема подключения в инструкции указана для случая открывания створок ворот вовнутрь, а в моем случае они открываются наружу. И схема подключения немного меняется.
    Буду в этом направлении работать. Концевые выключатели подключил и выставил положения в ручном режиме.
     
  8. Itali
    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Itali

    Новичок

    Itali

    Новичок

    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Добрый день, имею блок управления роджер H70/200АС, 2 привода R20/300, 2 пульта управления E80/TX52R/2 - установил перемычки с 41-35 и с 35 по 33, перемычки с 20-24 т. к. нет ни фотоэлементов ни ламп ни антенны. Не выходит в основной режим настройки, только в расширенном режиме и с расширенного режима начинается А1, а не А2. Пульты привязал. Нет работы приводов.
     

    Вложения:

    • изображение_viber_2019-07-24_15-28-58.jpg
    • изображение_viber_2019-07-24_15-30-19.jpg
  9. asyes
    Регистрация:
    03.02.10
    Сообщения:
    3.631
    Благодарности:
    2.466

    asyes

    Живу здесь

    asyes

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.10
    Сообщения:
    3.631
    Благодарности:
    2.466
    Адрес:
    Одинцово
    @Itali, а почему у вас FCA FCC замкнуты?
    И эти 2 перемычки удалите
    и на правой колодке все убрать
    У вас моторы с двумя концевиками?
     

    Вложения:

    • Screenshot - 2019-07-24T205929.100.png
    • Screenshot - 2019-07-24T210251.161.png
    Последнее редактирование: 24.07.19
  10. Itali
    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Itali

    Новичок

    Itali

    Новичок

    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Да, моторы с двумя концевиками.
    Перемычки убрали, как Вы сказали с 20-24 и с 33-35-36. Изменений нет.
     

    Вложения:

    • изображение_viber_2019-07-25_00-01-26.jpg
  11. Sveta73
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    94

    Sveta73

    Живу здесь

    Sveta73

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Ульяновск
    Добрый день. Вчера случилась оказия с приводом ROGER H70/104, при закрытии ворот остановились по середине и все. в ручную конечно закрыли. После октрытия корпуса увидел что отстрелил толи варистор толи тиристор, маркировки не видно. в телемастерских не знают что впаять. у кого такой же привод скиньте пожалуйста что за деталька должна стоять, указал стрелкой на фото H70_104AC.jpg 1111.jpg IMG_3572.JPG IMG_3574.JPG
     
  12. Sveta73
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    94

    Sveta73

    Живу здесь

    Sveta73

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Ульяновск
    Отвечу на свой же вопрос, с деталькой разобрались B59985C0120A070 (вдруг кому то понадобится) вот ее номер, спасибо официалам! осталось найти где купить
     
  13. 1971
    Регистрация:
    09.04.10
    Сообщения:
    4.993
    Благодарности:
    2.760

    1971

    ВоротаАвтоматикаСервис

    1971

    ВоротаАвтоматикаСервис

    Регистрация:
    09.04.10
    Сообщения:
    4.993
    Благодарности:
    2.760
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ChipDip в помощь
     