Выбор реле давления и его эксплуатация

Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.

  1. Пермяк159
    Регистрация:
    26.01.15
    Сообщения:
    1.324
    Благодарности:
    725

    Пермяк159

    Живу здесь

    Пермяк159

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.15
    Сообщения:
    1.324
    Благодарности:
    725
    Я в первый раз от Вас услышал на форуме эти данные, т. к. эта цифра (объём пустой груши) абсолютно не нужны ни кому.
    Сброс давления нужно делать для настройки правильного давления воздуха в ГА.
    А не для этого
    Так щелчок уже произошёл, когда РД отключило насос. Что вы там ловить собрались?
     
  2. Любитель67
    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    2.898
    Благодарности:
    3.308

    Любитель67

    Живу здесь

    Любитель67

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    2.898
    Благодарности:
    3.308
    Что в Вашем понимании "РД настроено не на то давление, которое нужно."? После первого-надцатого набора ГА, Вы для себя можете уже определиться. Какое на РД выставлено нижнее давление, и от него отняв 10% накачать/стравить воздух в ГА! Но в пустом ГА!
    Так же, Вы сможете определиться, устраивают ли Вас заводские настройки РД или нет. Если нет, настроить под себя. Но без фаанатизма! После перенастройки РД отталкиваясь от нижнего значения -10% подкачать/спустить воздух в ГА. В пустом! и при открытой ближайшей точке разбора воды!
    Я свое РД настраивал под свою комфортную для меня хотелку. :hello:
     
  3. KumTykva
    Регистрация:
    14.04.12
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    132

    KumTykva

    Живу здесь

    KumTykva

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.12
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Москва
    Ну и забудьте... Все говорят о том, что мембрану насиловать не нужно, а в размещенной Вами таблице самое маленькое значение запаса воды - 24 литра, т. е выходит что мембрана СергеяИ уже растянута почти в два раза!

    Так я и настраиваю. Сначала давление отключения насоса.
    Например нужно 4 тм., а РД вырубило насос при 3,2? И что делать?
    Мне кажется нужно поднять давление с перебором (при этом предварительно поджав пружину), а потом медленным его сбрасыванием установить с нужную величину, отключить насос и отрегулировать РД. Какой путь короче?

    Скажите мне, что такое вообще "заводская настройка". РД. Они что, все настраиваются при сборке на разных заводах на одно и то же давление и дельту? Сильно сомневаюсь однако. (максимум, по количеству поворотов винтов поджимающих пружины).
    Да и хотелки у разных пользователей разные, так что вполне возможно, что настраивать нужно будет два порога срабатывания. Мне вообще кажется, что совпадение заводских настроек с хотелками это редчайший случай.

    Да сработало, но при этом давление выше требуемого, т. к. пружина на РД заранее поджата.
    Снижу до нужной величины и буду ослаблять пружину РД. Думаю реле звучно щелкает как при давлении выключения, так и включения.
     
  4. дачник750
    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    2.526
    Благодарности:
    1.259

    дачник750

    Живу здесь

    дачник750

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    2.526
    Благодарности:
    1.259
    Адрес:
    Дубровки
    Купите себе электронный модуль вместо рд и не надо щелчки ловить)
    Легче настраивать с клавиатуры
     
  5. Пермяк159
    Регистрация:
    26.01.15
    Сообщения:
    1.324
    Благодарности:
    725

    Пермяк159

    Живу здесь

    Пермяк159

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.15
    Сообщения:
    1.324
    Благодарности:
    725
    Пригласите уже себе специалиста и не парьте нам тут мозги.
     
  6. KumTykva
    Регистрация:
    14.04.12
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    132

    KumTykva

    Живу здесь

    KumTykva

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.12
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Москва
    А по существу вопроса сказать нечего?

    [UOTE="Пермяк159, post: 31350509"]Пригласите уже себе специалиста [/QUOTE]
    Вы уже второй раз это советуете, но ни разу не прокомментировали мой вопрос, заданный дважды (пост 2875 и 2880) о настройке РД на давление выключения насоса.
     
  7. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.957
    Благодарности:
    18.051

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.957
    Благодарности:
    18.051
    Адрес:
    Москва
    Включаете насос на прямую, мимо реле. При этом реле должно быть на трубе. Включаете насос, поднимаете давление до 4,5 Открываете чуток кран, тонкой струйкой спускаете воду. Как только на манометре будет нужное верхнее давление, перекрываете кран/смеситель и крутите реле до щелчка. Потом опять открываете кран и спускаете воду, тем временем следите за показаниями манометра. Когда стрелка дошла до нужной нижней отметке, закрываете кран и крутите гайки до щелчка. Всё, занавес.

    P. S. Только не говорите, что не знаете, когда и какие гайки крутить. В инструкции к РД все описано.
     
  8. Любитель67
    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    2.898
    Благодарности:
    3.308

    Любитель67

    Живу здесь

    Любитель67

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    2.898
    Благодарности:
    3.308
    Блин! Ну это уже не выносимо! :mad: Вам уже надцать раз в разных вариантах и эпостасях:aga: рассказали как настроить РД. Вам почему то ничего не подходит, и лезете в какие то дремучие дебри.
     
  9. дачник750
    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    2.526
    Благодарности:
    1.259

    дачник750

    Живу здесь

    дачник750

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    2.526
    Благодарности:
    1.259
    Адрес:
    Дубровки
    принципы настройки рд достаточно подробно расписаны на форуме, в чем проблема это прочитать и если не понятно, то задавать вопросы в соответствующей теме. Рд к га отношения не имеет и настраивается по тз заказчика
     
    Последнее редактирование: 11.04.23
  10. Пермяк159
    Регистрация:
    26.01.15
    Сообщения:
    1.324
    Благодарности:
    725

    Пермяк159

    Живу здесь

    Пермяк159

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.15
    Сообщения:
    1.324
    Благодарности:
    725
    Вот, своровал из соседней темы, изучайте.

    https://www.youtube.com/watch?v=IZPH8vfmaR0

     
  11. KumTykva
    Регистрация:
    14.04.12
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    132

    KumTykva

    Живу здесь

    KumTykva

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.12
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Москва
    Название темы или ссылку дайте пожалуйста.
    Ролик посмотрел. Что и как крутить я на форуме читал и видел, но это несколько не то. И кроме того, КМК, там описан способ пошагового приближения, а я здесь пишу о пришедшем мне в голову
    способе существование которого (безо всяких эмоций по поводу моей квалификации) подтвердил уважаемый ВодоУслуги. И мне этот способ кажется более правильным и м. б. даже более простым, не говоря уже о точности.

    Вместо хамоватых намеков на мои умственные способности, приведите номера постов, в которых сказано о том, как настроить РД на выключение насоса.

    Тему про выбор РД я изучаю параллельно, но если Вы помните, первые мои вопросы были именно про ГА.

    .
     
  12. Пермяк159
    Регистрация:
    26.01.15
    Сообщения:
    1.324
    Благодарности:
    725

    Пермяк159

    Живу здесь

    Пермяк159

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.15
    Сообщения:
    1.324
    Благодарности:
    725
    Там тема не о том, Вам не пригодится.
    Да-да, мы помним, Вам просто необходимо с точностью до сотых долей отрегулировать давление, иначе не будет работать система.)
    Выше в видео всё чётко и понятно рассказано/показано.
     
    Последнее редактирование: 12.04.23
  13. gla1979
    Регистрация:
    09.07.15
    Сообщения:
    981
    Благодарности:
    600

    gla1979

    Живу здесь

    gla1979

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.15
    Сообщения:
    981
    Благодарности:
    600
    Адрес:
    Ижевск
    А кто нибудь электронные реле давления пользовал?

    upload_2023-4-12_14-17-11.png
     
  14. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.957
    Благодарности:
    18.051

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.957
    Благодарности:
    18.051
    Адрес:
    Москва
  15. KumTykva
    Регистрация:
    14.04.12
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    132

    KumTykva

    Живу здесь

    KumTykva

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.12
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Москва
    Удивительная проницательность.
    Ну уж это перебор! Я как раз говорил, что на погрешность 0,025 атм. можно спокойно наплевать.

    Особенно информативны синусоиды почти на 1/3 ролика.
    В общем: "Была без радости любовь, разлука будет без печали"