1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Выбор реле давления и его эксплуатация

Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.

  1. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    9.328
    Благодарности:
    11.248

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    9.328
    Благодарности:
    11.248
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    какой?
    у самого лежит китайченок 220\3х220... почти задаром отдали... осталось найти датчик и время
    :aga::super:
     
  2. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.373
    Благодарности:
    15.368

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.373
    Благодарности:
    15.368
    Адрес:
    Новая Москва
    Раз.
    Два.
    Три.
    И т. д.
    Потратил 10 минут на поиск...
     
  3. Серега2021
    Регистрация:
    13.09.20
    Сообщения:
    3.853
    Благодарности:
    1.445

    Серега2021

    Живу здесь

    Серега2021

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.20
    Сообщения:
    3.853
    Благодарности:
    1.445
    Адрес:
    Нижний Новгород
    не увидел ничего похожего на варуна
     
  4. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    9.328
    Благодарности:
    11.248

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    9.328
    Благодарности:
    11.248
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    это плавный пуск
    это реле давления
    то же плавный пуск

    частотный преобразователь (или регулятор) совсем другая история
     
  5. Серега2021
    Регистрация:
    13.09.20
    Сообщения:
    3.853
    Благодарности:
    1.445

    Серега2021

    Живу здесь

    Серега2021

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.20
    Сообщения:
    3.853
    Благодарности:
    1.445
    Адрес:
    Нижний Новгород
    именно)
     
  6. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.373
    Благодарности:
    15.368

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.373
    Благодарности:
    15.368
    Адрес:
    Новая Москва
    Ага. А было нужно что-то другое?
    Тады ой;).
     
  7. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    9.328
    Благодарности:
    11.248

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    9.328
    Благодарности:
    11.248
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    :)]:super:
     
  8. 214457
    Регистрация:
    26.07.19
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    8

    214457

    Живу здесь

    214457

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.19
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    8
    Доброе утро, столкнулся с такой проблемой: автоматика скважины РЭД Акваконтроль периодически дает ошибку на гидроаккумулятор (открыл кран полива - идет вода, потом начинает фыркать воздухом, потом опять нормально вода, а на реле давления ошибка ГА-Е, то-есть из бака воду выдавило, потом включился насос, но бак не наполняется. Перезагружаю реле - все ок.) Но такая картина не всегда, только при поливе большим напором
     
  9. Пермяк159
    Регистрация:
    26.01.15
    Сообщения:
    1.321
    Благодарности:
    725

    Пермяк159

    Живу здесь

    Пермяк159

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.15
    Сообщения:
    1.321
    Благодарности:
    725
    Расход воды превышает дебит скважины.
     
  10. aspfirst
    Регистрация:
    22.05.23
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    aspfirst

    Участник

    aspfirst

    Участник

    Регистрация:
    22.05.23
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Подскажите пожалуйста
    дано:

    насос акварио 1.8е-80-90
    висит примерно на 65 метрах и до входа в дом еще 8 метров по горизонтали

    га на 30 литров
    реле давление какое то простое механическое из разряда что было

    из проблем немного колебается напор во время использования
    при поливе через дождеватели первое время напор хороший а потом падает
    при поливе через шланг вроде ровный напор

    решил обновить все и вроде уже почти купил акваконтроль ртэ-10м но наткнулся на частотные преобразователи.

    Вопрос такой что лучше в моей ситуации?
    хватает ли моего насоса?
    можно ли с моим насосом использовать частотник?
    и если лучше вариант с реле можете ли посоветовать га пусть высокий но узкий на литров 50-80 в котельной особо места нет.
     
  11. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.942
    Благодарности:
    18.034

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.942
    Благодарности:
    18.034
    Адрес:
    Москва
    Логично, т. к. у реле есть вилка, т. е. нижнее и верхнее давление.
    Расход маленький и некое время вода сливается из ГА. Потом давление падает, естественно падает напор. Включается насос, растет напор.
    Большой расход и насос не успевает поднять давление до верхней отметке. При поливе через шланг, насос работает постоянно, поэтому напор хороший.
    Возможно проблема в диаметре трубы/шланга к дождевателям.
    Да.
     
  12. aspfirst
    Регистрация:
    22.05.23
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    aspfirst

    Участник

    aspfirst

    Участник

    Регистрация:
    22.05.23
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Еще пара вопросов
    1. учитывая что это дача и мы там чаще всего по выходным все равно имеет смысл частотник ставить или нет?
    2. может ли частотник полностью останавливать насос когда нет никакого потребления?
    3. ерманджайзер подходит на 1,5 квт?
    4. написано что ерманджайзеры имеют выход для подключения к пк кто нибудь к home assistant их подключал?
    5. не получится ли так что мне насоса не хватать будет для нормального давления ?
     
  13. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.942
    Благодарности:
    18.034

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.942
    Благодарности:
    18.034
    Адрес:
    Москва
    Какая разница в какие дни поливать, в будние или выходные? Что меняется?
    Да.
    Не знаю, нужно изучать ТХ.
    Есть обычные расчеты. Нужно понимать какой общий расход воды в минуту или час и сравнить с ТХ насоса.
     
  14. aspfirst
    Регистрация:
    22.05.23
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    aspfirst

    Участник

    aspfirst

    Участник

    Регистрация:
    22.05.23
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Получается

    расход дождевателей от 0,13 до 1,23 куб/час
    рекомендуемое давление от 1,7 до 3,8 бар
    на каждой зоне по 6 штук

    правильны ли мои расчеты
    если взять среднее давление 2,75 и тогда средний расход воды 0,68 то получается 4 куба в час надо, а насос выдает только 3,6

    и вэтом случае насоса впринципе хватать не будет надо или менять насос или ставить га и поивать только пока давление га создает потом останавливать ждать пока наполниться га и снова лить?

    или хрень все мои расчеты?
     
  15. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.942
    Благодарности:
    18.034

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.942
    Благодарности:
    18.034
    Адрес:
    Москва
    Примерно да.
    Да.