1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Выбор реле давления и его эксплуатация

Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.

  1. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.069
    Благодарности:
    7.291

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.069
    Благодарности:
    7.291
    Адрес:
    Москва
    А что не так со стопом ?
    Я посмотрел на старых видео с настройкой реле Политех.
    При останове я вижу качание на манометре в пределах 0,3 -0,4 атм.
    Больше никаких звуковых эффектов нет .
     
  2. K-Hukutka
    Регистрация:
    30.07.15
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    747

    K-Hukutka

    Живу здесь

    K-Hukutka

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.15
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    747
    Адрес:
    Коми
    Мне кажется настройки этого самого плавного стопа - сферические в вакууме. Ибо разницы плавности остановки между 2с и 6с я не обнаружил. Я вообще не заметил, чтобы оно тормозило насос в течении 6 секунд на мощность до 30%. По логике вещей 30% - это около 66 вольт. На таком напряжении насосы вряд ли уже что-то смогут качать, поэтому обратный клапан не должен резко закрываться, раз снижение до 66 вольт поставлено в течении 6 секунд.

    У них на стенде система 1-2 метра. У меня система 9 метров в скважине, П-образное колено на выходе, 14 метров трубы под землей, вход в дом и сразу жесткое крепление всех труб и сочленений. Вот это дело очень хорошо на стену передает все вибрации. Поэтому всё слышно, что они есть.
     
  3. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    8.245
    Благодарности:
    9.554

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    8.245
    Благодарности:
    9.554
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    больно уж дорогой манометр:no:
    WPC-10 - в разы дешевле:super:
     
  4. gmohgmoh
    Регистрация:
    14.02.20
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    14

    gmohgmoh

    Живу здесь

    gmohgmoh

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.20
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    14
    Спасибо большое за видео
    Получил ответ производителя пишет что большая пружина отвечает за включение а малая за выключение (но наверное Все-таки за разницу между вкл/вкл как я понял из видео)
    Но тогда новый вопрос возник- если мой насос максимально выдавал 1 атм на манометре, получается что я не смогу с ним систему запустить, верно?
    В видео упоминается что не стоит ниже 1 атм пуск ставить, а мне же нужно ещё давление чтобы была разница до выключения?
     
  5. Любитель67
    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    2.854
    Благодарности:
    3.242

    Любитель67

    Живу здесь

    Любитель67

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    2.854
    Благодарности:
    3.242
    Так настройте РД на другие параметры. Пуск пусть остается на 1ат., а выкл. к примеру на 1,4-1,5. Проблем особых с настройкой РД нет.
     
  6. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    8.245
    Благодарности:
    9.554

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    8.245
    Благодарности:
    9.554
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ответил Вам не производитель... ответил какой то вредитель...
    похоже на то... :(
    чего то очень мало:ogo:
    а с какой стороны насоса у Вас шланг прикручен? я не понял в первом посте...
     
  7. gmohgmoh
    Регистрация:
    14.02.20
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    14

    gmohgmoh

    Живу здесь

    gmohgmoh

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.20
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    14
    Не очень понимаю вопрос про шланг, прикрепляю фото
    Забор воды через нижний, подача через верхний штуцер

    Мне кажется что и правда супер маленькое давление, он качал с 6 м и дальше подавал ещё на 20 по горизонтально.

    20240207_180909.jpg
     
  8. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    8.245
    Благодарности:
    9.554

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    8.245
    Благодарности:
    9.554
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    я тоже:flag:
    по фото я так же ничего не понял...
    НО! увидел на входе кусок синего шланга:ogo:, который скорее всего сплющивается во время включения насоса (со всеми плохими последствиями)
     
  9. gmohgmoh
    Регистрация:
    14.02.20
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    14

    gmohgmoh

    Живу здесь

    gmohgmoh

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.20
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    14
    Спасибо, шланг да, не жесткий, поменяю на следующие испытания. Шел такой синий шланг с обратным клапаном на конце (погружался в бочку), из насоса вода через верзнюю трубу и тоже шланг уже шла на вход гидробака.
    на баке еще заметил что реле не затянуто, подтянул в процессе но не помогло.
    возможно кроме замены шлангов, есть смысл прикупить еще один клапан и поставить его на вход гидробака?
    хотел хотя бы понять, исправен ли сам бак и реле и дело в герметичности подачи или насосе
    спасибо
     
  10. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    8.245
    Благодарности:
    9.554

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    8.245
    Благодарности:
    9.554
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ни каких шлангов... только ПНД или пропилен... на крайняк металлопласт... но входной диаметр не менее 1 дюйма
    ни в коем случае! :ogo:
    вода в бак ходит туда-сюда... в этом его смысл
    бак проверяется манометром в ниппель накачки воздуха... обязательно перед этим сбросить давление воды
    насос реально хреновый... вихревые насосы не в моём вкусе:aga:... да и мощность у него НИКАКАЯ:no:

    есть такая кнопка в низу каждого сообщения
     
  11. gmohgmoh
    Регистрация:
    14.02.20
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    14

    gmohgmoh

    Живу здесь

    gmohgmoh

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.20
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    14
    Да, про кнопку вспомнил)
    Про проверку я имел ввиду самого реле, насколько оно срабатывает или нет.
    Про клапан- имел ввиду поставить его между выпуском насоса и самим баком, потому что мне кажется что этот насос может спокойно молотить при закрытом выпуске, не поднимая давление. то есть грубо говоря если сжать сильно выпускной шланг он не даст тонкой мощной сруи, а просто тупо будет стоять тоньше с тем же напором
    Возможно ошибаюсь и есть где-то негерметичное соединение
     
  12. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    8.245
    Благодарности:
    9.554

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    8.245
    Благодарности:
    9.554
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    можно
    скорей всего так и есть
     
  13. Alexb4
    Регистрация:
    07.03.12
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    39

    Alexb4

    Живу здесь

    Alexb4

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.12
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Пермь
    Всем здравствуйте. Поставил электронное РД, настройки по умолчанию (давление выкл 3.6). Пришел через два дня - показывает 5.1, хотя, когда уходил 2.6 было. Утечек нет. Сломалось?
     
  14. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    8.245
    Благодарности:
    9.554

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    8.245
    Благодарности:
    9.554
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    на этих устройствах есть функция подкачки... что то типа 1 раз в сутки на несколько секунд включается...
     
  15. K-Hukutka
    Регистрация:
    30.07.15
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    747

    K-Hukutka

    Живу здесь

    K-Hukutka

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.15
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    747
    Адрес:
    Коми
    В политехе есть параметр минимального времени работы насоса, который игнорирует установки по давлению. По умолчанию там 10 секунд стоит. Я отрубил. Так что смотрите инструкцию к своему РД, может так же есть такой параметр.