1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Выбор реле давления и его эксплуатация

Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.

  1. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.065
    Благодарности:
    7.291

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.065
    Благодарности:
    7.291
    Адрес:
    Москва
    Я ставил сверху.
    Поэтому брал исполнение реле на 1/2 присоединение и
    VALTEC ФИТИНГ РЕЗЬБОВОЙ ПЕРЕХОДНИК ВН 1 2 Х 1_4 и удлинитель на 20 мм 1/2 чтобы реле резьбой не упиралось.

    Valtec-Fiting-rezbovoy-perekhodnik-VN_1 VALTEC ФИТИНГ РЕЗЬБОВОЙ ПЕРЕХОДНИК ВН 1 2  Х 1_4.jpg VTr.600.N.06110  1.jpg Политех расш. 24.jpg
     
  2. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    113.113
    Благодарности:
    427.437

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    113.113
    Благодарности:
    427.437
    Адрес:
    Уфа
    Я лентяй, что то переделывать не хотел. Открутил накидную гайку у механического, прикрутил этот. Соединил провода. При поломке быстро поставлю механический назад. Если бы делал все изначально, то, возможно купил бы другой.

    20240327_192035.jpg
     
  3. K-Hukutka
    Регистрация:
    30.07.15
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    747

    K-Hukutka

    Живу здесь

    K-Hukutka

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.15
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    747
    Адрес:
    Коми
    У меня пару зим прокатывало, на третью не прокатило =) так что тоже не таблетка от всего.
     
  4. Basili72
    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    4.343
    Благодарности:
    511

    Basili72

    Живу здесь

    Basili72

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    4.343
    Благодарности:
    511
    Адрес:
    Москва
    Может что то не доделали? У меня уже 9 зим два манометр перезимовали в неотапливаемое помещении. Они стоят копейки, но эта возня с уплотнением раздражает.

    Другой, это какой? И этот чем не устраивает?

    А такое расположение манометра не желательно, зимой сломается 100%!, а если помещение не отпаливается.
     
  5. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    113.113
    Благодарности:
    427.437

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    113.113
    Благодарности:
    427.437
    Адрес:
    Уфа
    Устраивает всем. Но может быть поставил бы тот, который у всех на слуху здесь. :)]
     
  6. Basili72
    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    4.343
    Благодарности:
    511

    Basili72

    Живу здесь

    Basili72

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    4.343
    Благодарности:
    511
    Адрес:
    Москва
    Это какой именно, уточните плз?
     
  7. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    113.113
    Благодарности:
    427.437

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    113.113
    Благодарности:
    427.437
    Адрес:
    Уфа
    А вот выше зеленый показывали. Или Акваконтроль.
     
  8. Basili72
    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    4.343
    Благодарности:
    511

    Basili72

    Живу здесь

    Basili72

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    4.343
    Благодарности:
    511
    Адрес:
    Москва
    Посмотрел инструкцию - голову сломаешь, тем более, что некоторые параметры взаимозаисимые. Это не вариант для пожилого человека, если авария случится иои он по какой либо причине
    Заблокируют раобу насоса и воды не будет. Одно время непревой аботы чего стоит. При проливе может быть 2-4 часа, пока вода в колодце есть. И аналогично при прорыве, протечке трубопровода, пока весь колодец не выкачает не остановится... Неоднозначное решение. К этому контроллеру ещё КИповец в придачу нужен.
    P. S По поводу контроля тока, особенно минимум. В сельской местности. 185 В бывает, как я его откалибровтаь должен? В ОБЩЕМ теоретики данный девайс разработали, много лишнее и Неоднозначное по пользе.
     
  9. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.065
    Благодарности:
    7.291

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.065
    Благодарности:
    7.291
    Адрес:
    Москва
    Перечитайте инструкцию ещё раз. Все что вы написали не верно.
    Экран хорошо читается,
    Тип параметра и значение на одном экране.
    Я вам уже написал, что при прорыве трубы резкий сброс давления. Время отключения реле в этом режиме задаётся в настройках.
    Плюс дополнительные контакты на датчик протечки. Это уровень защиты если подкапывает из соединений.

    Я кроме давления отключения и включения, сперва вообще ничего не настраивал.
    Оставил на заводской настройке параметров.
     
  10. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    113.113
    Благодарности:
    427.437

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    113.113
    Благодарности:
    427.437
    Адрес:
    Уфа
    Автоматика от сухого хода brio 2000m,по сути выполняет роль трубы, а в ней датчик протока? Спрашиваю, потому что сегодня столкнулся с ситуацией. Реле давления установил вместо механического. Чтобы ничего не переделывать, подключения произвел как было. То есть реле давления в сеть, из него через brio и дальше к насосу. Когда подключал, была мысль, что может не работать. Но все заработало и не было проблем. А сегодня наблюдал картину, что реле сухого хода отключило насос. Нажал на нем кнопку, все заработало. Насос включился. Через какое то время опять. Хочу исключить его из цепи. Если я отключу его от напряжения, то вода через него как по трубе будет просто поступать? Там же нет никакого клапана?
     
  11. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.202
    Благодарности:
    17.342

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.202
    Благодарности:
    17.342
    Адрес:
    Москва
    Да.
    В Брио есть клапан.
     
  12. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    113.113
    Благодарности:
    427.437

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    113.113
    Благодарности:
    427.437
    Адрес:
    Уфа
    Но этот клапан же не помешает протоку воды?
    Посмотрел сейчас несколько видео. Узнал одну вещь. Почему то только один человек ее упомянул.
    Если проток воды меньше 2.5 литров в минуту, то он отключает насос. Вот не знал. А отключился он как раз когда я чуть приоткрыл кран, чтобы набрать воду погорячее. Особенность двухконтурного котла. До этого таких сбоев не замечал. Хотя было пару раз, что отключался насос, вру. Но за 14 лет. Я еще удивлялся по какой причине.
    Поэтому может и не буду ничего делать, просто учту этот момент.
    А вот какое давление включение на брио установлено, не знаю. Может выставить 3.0? Все равно давлением заведует не оно. Зато будет постоянно включено.
    А не этот ли клапан у меня стучит при выключении насоса? Источник я так и не нашел.
     
  13. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.202
    Благодарности:
    17.342

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.202
    Благодарности:
    17.342
    Адрес:
    Москва
    Расценивает как протечку.
    Возможно. Там клапан кроме пружины еще магнит.
     
  14. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    113.113
    Благодарности:
    427.437

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    113.113
    Благодарности:
    427.437
    Адрес:
    Уфа
    Да я понял, что как протечку. Для меня это просто новость. Ну и ладно, учту. Функция полезная, если что, всего литров 40 тряпкой собирать. :)]
    Ну стук именно из этой группы. Я раньше на механическое реле грешил. Заменил, стало тише, но осталось. Пусть гремит. Сейчас удалять брио из группы, это нужно этот промежуток чем то заполнять, каким то сгоном.
    Да и при выходе из строя реле, поставлю механическое быстро, а у него защиты от хх не будет тогда.
    Что скажете, стоит давление включения на брио поставить на максимум?
     
  15. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.202
    Благодарности:
    17.342

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.202
    Благодарности:
    17.342
    Адрес:
    Москва
    Выставите, попользуйтесь, не понравится - поменяете как было.