1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Выбор реле давления и его эксплуатация

Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.

  1. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.065
    Благодарности:
    7.291

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.065
    Благодарности:
    7.291
    Адрес:
    Москва
    У Политех нужно проверить настройки на останов насоса.
    Там выставляется время выключения и процент мощности.
     
  2. Carretro
    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    1.290
    Благодарности:
    138

    Carretro

    Захожу на огонек

    Carretro

    Захожу на огонек

    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    1.290
    Благодарности:
    138
    Адрес:
    Москва/МО
    Мы о фазе пуска или останова говорим?
    Строго говоря лично мне филалетов что плавный пуск, что (тем более) плавный останов мотора, это так, для полноты картины спрашиваю. Двенадцать лет насос без этих опций жил и не тужил при заявленной мощности 1,1 кВт, будет опция - хорошо, не будет - тоже неплохо.
     
    Последнее редактирование: 04.05.24
  3. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    8.243
    Благодарности:
    9.547

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    8.243
    Благодарности:
    9.547
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    я тоже хотел купить политех, и в корзину его уже впихнул, но решил помониторить...
    читая отзывы в сети о политехе, я наталкивался на описание одной проблемы: у людей начинались траблы с плавным пуском, а поддержка каждый раз рекомендовала отключить эту функцию совсем...
    ну и на хрен такой колхоз?
    такая же фигня... один в один...
    но случилось не избежное - поставил другой насос... и началось:no:
    постоянные гидроудары при остановке насоса:mad:
     
  4. Carretro
    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    1.290
    Благодарности:
    138

    Carretro

    Захожу на огонек

    Carretro

    Захожу на огонек

    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    1.290
    Благодарности:
    138
    Адрес:
    Москва/МО
    А выбор давно/недавно был?
    Мой тоже весной взбрыкнул - конденсатор вспух конкретно, но это в сети нетогось был, а я эту линию не защищал, так что тут сам виноват, не насос, ну да кондер заменил, насос собрал, поработает ишшо :) (надеюсь). ГА у меня на 150 литров, видимо гидроудары гасит, да и ОК в доме стоит, насос открыт (ветка до дома сухая).
     
  5. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    8.243
    Благодарности:
    9.547

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    8.243
    Благодарности:
    9.547
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    год
    да хоть на 500...
    гидроудару при закрытии ОК не поможет ГА
     
  6. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.065
    Благодарности:
    7.291

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.065
    Благодарности:
    7.291
    Адрес:
    Москва
    У меня насос в колодце на 8 метрах.
    Нет никаких проблем с плавным пуском.
    Останов немного корректировал по настройкам.
     
  7. Kroupennikov
    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    157

    Kroupennikov

    Живу здесь

    Kroupennikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    157
    Ну так в тупике диагностировать протечку принципиально невозможно. Для диагностики нужно минимум два параметра, это давление в системе (причем желательно не просто мгновенная величина в некоторый момент, а график его изменения от времени), и скорость потока в напорной трубе. И этот проток в тупике никак не определить, нужно датчик в напорной трубе.
    Теоретически, если в контроллере нет обратного клапана, то может и удастся. отвести отдельную тупиковую ветвь на полив до контроллера. Но я так делать не пробовал, и думаю тут от конкретного контроллера зависит, не сорвет ли крышу у его электронных мозгов, если вдруг давление в системе начнет падать при отсутствующем потоке. Но в любом случае это не для двухпорогового Акваробота, у него обратный клапан имеется.
     
  8. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.065
    Благодарности:
    7.291

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.065
    Благодарности:
    7.291
    Адрес:
    Москва
    @Kroupennikov, просто повесил на реле, на штатные контакты датчик протечки. У Политех это штатный датчик.
    Это на ввод воды и на котельную.
    Зона ХВС и ГВС.
    На мокрые зоны поставил датчики на zigbee и реле на 220, которое отключает питание насоса.
     
  9. Kroupennikov
    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    157

    Kroupennikov

    Живу здесь

    Kroupennikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    157
    Ну так с Политехом никаких вопросов нет, он ставится на напорную магистраль, и может комплектоваться датчиком потока. А если подключить датчики протечек, то он может и капельные протечки определить, а не только разрыв магистральной трубы.
     
  10. Carretro
    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    1.290
    Благодарности:
    138

    Carretro

    Захожу на огонек

    Carretro

    Захожу на огонек

    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    1.290
    Благодарности:
    138
    Адрес:
    Москва/МО
    Именно так, в моем же случае достаточно косвенного параметра (увеличившегося против типичного времени безостановочной работы), для этого и внешних датчиков не нужно. Капельные протечки не критичны (для меня).
     
  11. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.081
    Благодарности:
    15.089

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.081
    Благодарности:
    15.089
    Адрес:
    Новая Москва
    Когда и если захотите ставить источник бесперебойного питания на скваженник, то плавный пуск сэкономит Вам заметную сумму из-за пусковой мощности насоса.
    А плавный останов обеспечивает отсутствие / минимизацию броска тока через реле/ автоматику в момент отключения индуктивной нагрузки - насоса.
     
  12. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    8.243
    Благодарности:
    9.547

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    8.243
    Благодарности:
    9.547
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ну и генератор тоже
     
  13. Carretro
    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    1.290
    Благодарности:
    138

    Carretro

    Захожу на огонек

    Carretro

    Захожу на огонек

    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    1.290
    Благодарности:
    138
    Адрес:
    Москва/МО
    Большое спасибо за совет.

    Большое спасибо за дополнение. ИБП имеется (прямо сейчас помогает - дерево завалилось на ВЛ-ку) и генератор тоже, ранее на насос задействовал только генератор, он справлялся, но коль скоро ПП так помогает, - еще один плюсик в его пользу, буду учитывать, но пока что взвешиваю за и против разных вариантов.
    П. С. На самом деле течений мыслей несколько:
    - поставить Политех (самое простое из всего);
    - распределенная система управления, (например) WPC-10 + алишный ПП, можно сначала поставить WPC, а дальше решать - нужен/не нужен ПП, опять же при выходе модуля из строя заменять нужно будет (скорее всего) лишь один из двух (склоняюсь к этому варианту);
    - заколхозить свое на РВ, благо лежит у меня в загашнике отличное механическое РД (но тут решение пока в голову не пришло (писал про это ранее), изучаю, но руки чешутся :)).
     
  14. TheMishootka
    Регистрация:
    12.03.18
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    43

    TheMishootka

    Живу здесь

    TheMishootka

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.18
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    43
    А почему тут только между Политех и wpc-10 в основном выбор? Акваконтроль разве не лучше? Читал обзоры на Политех - обычный китаец что и впц. Я поэтому пока на аква контроль смотрю. Но отсутствие 1/4 резьбы не нравится.
     
  15. Силыч1
    Регистрация:
    07.09.21
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    80

    Силыч1

    Живу здесь

    Силыч1

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.21
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    80
    лично мне - нравится. Пользуюсь 2.4 года.
    лично для меня это было плюсом. А/ вообще ниппель или футорка с полдюйма на 1/4 - доступен в продаже и стоит недорого.