    именно так. какое надо?
     
  2. samsusam2015
    Регистрация:
    18.11.15
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1

    samsusam2015

    Новичок

    samsusam2015

    Новичок

    Регистрация:
    18.11.15
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1
  3. Hydro247
    Регистрация:
    16.11.15
    Сообщения:
    1.079
    Благодарности:
    791

    Hydro247

    Grundfos installer

    Hydro247

    Grundfos installer

    Регистрация:
    16.11.15
    Сообщения:
    1.079
    Благодарности:
    791
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нажимаете P и удерживаете секунд 5, отпускаете кнопку должно выскочить на табло 2 Bar.
    Ждете секунд 5, Всё давление настроено.
    Pвкл = 1.5 Bar
    P вык = 2.5Bar
    Соответственно гидро пневмо бак накачиваем Po 1.5x0.9 = 1.3 Bar
     
  4. samsusam2015
    Регистрация:
    18.11.15
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1

    samsusam2015

    Новичок

    samsusam2015

    Новичок

    Регистрация:
    18.11.15
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1
    @Hydro247, спасибо, завтра отпишусь.
     
  5. Hydro247
    Регистрация:
    16.11.15
    Сообщения:
    1.079
    Благодарности:
    791

    Hydro247

    Grundfos installer

    Hydro247

    Grundfos installer

    Регистрация:
    16.11.15
    Сообщения:
    1.079
    Благодарности:
    791
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  6. samsusam2015
    Регистрация:
    18.11.15
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1

    samsusam2015

    Новичок

    samsusam2015

    Новичок

    Регистрация:
    18.11.15
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1
    Добрый день. Замерил давление в баке, было 1 атм, накачал до 1.3, как и говорили, но ничего не помогло, так и выходит защита сухого хода.
     
  7. Hydro247
    Регистрация:
    16.11.15
    Сообщения:
    1.079
    Благодарности:
    791

    Hydro247

    Grundfos installer

    Hydro247

    Grundfos installer

    Регистрация:
    16.11.15
    Сообщения:
    1.079
    Благодарности:
    791
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    фото системы выложите. От ввода до коллектора.
     
  8. ANDREYMAHNO
    Регистрация:
    30.11.15
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    35

    ANDREYMAHNO

    Живу здесь

    ANDREYMAHNO

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.15
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    35
    Добрый день! Подскажите по правильности выбора РД.
    Насос Джилекс Водомет Проф 40/50 (Колодец 12 метров 4 воды), труба 32, ОК, полавок, РД GRUNDFOS MDR 21/6, ГА 24 литра.
    Такое РД в моем случае подойдет?
     
  9. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.083
    Благодарности:
    15.092

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.083
    Благодарности:
    15.092
    Адрес:
    Новая Москва
    @ANDREYMAHNO, сопоставьте мощность насоса и предельную коммутируемую мощность Вашего реле давления, она - 2кВт. Этого будет достаточно для выбора РД.
    А кричать так нечего...
     
  10. ANDREYMAHNO
    Регистрация:
    30.11.15
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    35

    ANDREYMAHNO

    Живу здесь

    ANDREYMAHNO

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.15
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    35
    Сорри за повышенный тон) Это значит, что все должно работать нормально с этим РД?
     
  11. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.083
    Благодарности:
    15.092

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.083
    Благодарности:
    15.092
    Адрес:
    Новая Москва
    Если мощность насоса меньше 2кВт, то - да. У меня такое РД отлично работает уже 3 года. Ни разу не донастраивал.
     
  12. Adiv1971
    Регистрация:
    06.03.12
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    91

    Adiv1971

    Живу здесь

    Adiv1971

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.12
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Москва
    Подскажите пожалуйста по реле
    Italtecnica PMR/5 1-5bar 1/4 - FG ~250V (16A) IP44 (PMR/5-R2)
    оно подойдет для системы водоснабжения? ГА рефлекс ДЕ80 насос Speroni SQS 2-60. В описании написано, что оно для систем отопления. Заранее благодарен.
     
  13. hellsw0rd
    Регистрация:
    29.12.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1

    hellsw0rd

    Новичок

    hellsw0rd

    Новичок

    Регистрация:
    29.12.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1
    Привет форумчане, я тут в поисках реле нашел ваш форум и собственно прошу вас о помощи и советом.
    Собственно имеем Акварио AJC 100B. Стоит реле давления электромеханическое.
    Хочется поставить электрическое реле давления. Кто ставил? От чего подойдет? Есть второй насос Smart, но он очень слабый. У нас стоят 2 фильтра, мощности ему не хватает. Спасибо!
     
  14. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.041

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.041
    Адрес:
    Орел
    Блок автоматики? Вы хоть название дайте.
    Давление можно повысить перенастроив штатное реле давления (и давление воздуха в ГА). Ес-сно нужно прикинуть потянет ли насос вообще.
     
  15. Пользователь1317309
    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1

    Пользователь1317309

    Участник

    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1
    У меня реле давления РД-6 за 300 рублей для скважины. Год работало нормально, недавно заметил что насос включается когда давление уже совсем упало. Полез регулировать. Получается так:
    - давление включения по манометру 0.5 атм
    - выключение - 4.5 атм, практически максимум для моего насоса.

    Я попробовал уменьшить дельту маленкой пружиной, в итоге выкрутил ее до состояния когда она болтается, а разница давлений все равно 4 атм. Есть какие-то хитрости с этими реле? Или надо новое раз в год покупать?