1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Выбор реле давления и его эксплуатация

Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.

  1. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.041

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.041
    Адрес:
    Орел
    @Херобоец, самопроизвольно жесткость пружины не увеличивается. Или такая дельта и была, а Вы не заметили, что впрочем тоже не нормально - обычно разница примерно в 1,5 атм. Или разболталось крепление контактной группы (два винта снизу реле рядом с кабельным вводом). Возможно не верные показания манометра.
    Возможно еще смотрите давление включения при полностью открытом кране и элементарно не успеваете засечь момент включения. Нужно открыть кран до тонкой струйки и смотреть момент включения, пусть даже на это уйдет больше времени, но зато действительно увидите значение давления включения.
    И еще, если давление воздуха в ГА выставлено не верно (завышено), то после опустошения ГА стрелка манометра резко уходит вниз и может казаться что РД включается практически при нуле.
     
  2. Пользователь1317309
    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1

    Пользователь1317309

    Участник

    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1
    Я, похоже, разобрался в чем дело. Реле работает с запозданием. Т. е., после включение насоса, давление повысилось до максимального значения и дальше не увеличивается. А пластина в реле медленно ползет пока не щелкнет. Доползает за секунд за 5. Так и должно быть или оно забилось? Реле должно сразу срабатывать?
     
  3. Sanch59
    Регистрация:
    20.08.14
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    398

    Sanch59

    Живу здесь

    Sanch59

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.14
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    398
    Адрес:
    Рязань
    Здравствуйте! Подскажите, как подсоединяются электрические провода сети 220 В и насоса к реле давления Грюндфос MDR 5-5. Судя по схеме паспорта реле фаза сети на контакт 2 ноль на 5, между 1 3 контактами перемычка, а к 4 и 6 двигатель насоса. Подскажите так правильно.

    реле давления.jpg
     

    Вложения:

  4. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.041

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.041
    Адрес:
    Орел
    Похоже забилось.
    https://www.forumhouse.ru/threads/236515/ прям первые два фотографии.
    Ну или здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/175933/#post-4601924 фото 4 и 5.
    Прочищаете штуцер реле. Если забудете перед эти сбросить давление в системе, то заранее - с лёгким паром:)].
     
  5. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.041

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.041
    Адрес:
    Орел
    Схема №1 в паспорте.
     
  6. Sanch59
    Регистрация:
    20.08.14
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    398

    Sanch59

    Живу здесь

    Sanch59

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.14
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    398
    Адрес:
    Рязань
    Реле давления пришло из интернет магазина без гермо-электровходов PG13,5 для реле давления MDR 5-5. В продаже не могу найти, хотя в интернет магазинах есть по 120 руб. за штуку+пересылка. Не подскажите идут эти вводы в комплекте с реле или нет?

    4de1fd803c460b721a622ade51e3448f.jpg
     
  7. Пользователь1317309
    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1

    Пользователь1317309

    Участник

    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1
    Проблема устранена, спасибо всем за подсказки!

    Реле давления изнутри было немного грязным, но не критично. Проблема была в отсутствии давления в груше расширительного бака. Насос быстро поднимал давление в системе, реле работало с задержкой. Перебрал бак, накачал грушу - давление растет медленно, реле поспевает.

    И все равно у меня вопрос к уважаемым экспертам: реле давления давления должно моментально работать? Или из-за узенькой дырочки оно работает плавно, и в этом задумка (чтобы не срабатывало на скачки давления)?
     
  8. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.041

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.041
    Адрес:
    Орел
    Само реле срабатывает практически мгновенно, другое дело что благодаря ГА давление в системе повышается/понижается не рывками, а плавно.
    Значит не совсем правильно описали работу системы.
    Если реле срабатывает с задержкой (по сравнению с показаниями манометра), то засор в штуцере, т. е. из-за него (засора) реле не успевает реагировать на изменение давления.
    Если не работает ГА, то давление в системе поднимается рывком, и рывком же падает. Реле на это изменение реагирует достаточно быстро.
    Ну а если и ГА не работает, и реле засорено, то тут вообще "чудеса" начинаются с давлением в системе.
    Ну и иногда бывает важно и расположение (и взаимное, и вообще - в пространстве) реле и ГА.
     
  9. MidavLion
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    66

    MidavLion

    Живу здесь

    MidavLion

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Московская область
    Прошу помощи, подскажите по этапный путь настройки реле давления Gondor МДР 5-8 инструкция есть, НО написано :no:, давление воздуха в гидроаккумляторе на 10% ниже включения насоса это понятно, не понятно, куда крутить колесико влево - в право, кран (краны) раздачи воды открывать или должны быть закрыты ? и т. д.
     
  10. ЮраП
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    5

    ЮраП

    Участник

    ЮраП

    Участник

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Друзья. Есть ли опыт использования стрелочного реле давления РДС-1? Понятно, что регулировка у него гораздо удобнее, а как с надежностью?
     
  11. СергейЮГ
    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    96

    СергейЮГ

    Живу здесь

    СергейЮГ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Краснодар
    Здравствуйте уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста. Собираюсь установить реле давления РД5 к насосу Водолей БЦПЭ 0.5 16У. Погружен на глубину 14 метров. Как подключить реле я знаю. Подскажите, какое максимальное давление выключения можно установить для данного насоса, не могу найти эти данные. Заранее спасибо.
     
  12. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.041

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.041
    Адрес:
    Орел
    Максимальный напор данного насоса составляет 27 метров. Вычитаете из этих 27 метров расстояние до зеркала воды (правильней до динамического уровня) по вертикали и получаете максимум что может развить насос. Если переводить в атм, то разделите полученное число на 10.
    Для примера возьмем ваши 14 метров (). 27-14=13 метров водяного столба. 13:10=1,3 атм.
    РД5 вряд-ли вообще сможете нормально настроить на такое низкое давление. Ну а потом начнете штудировать форум и все-таки прочтете что насосы с таким маленьким напором вообще не предназначены для автоматического водоснабжения.
    Ну и предвидя вопросы - https://www.forumhouse.ru/threads/73161/
     
  13. СергейЮГ
    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    96

    СергейЮГ

    Живу здесь

    СергейЮГ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Краснодар
    Спасибо за информацию. И извините что сразу не описал более подробно чего я хочу. В общем этот насос нужен для наполнения емкости 2 куба, далее с емкости будет подавать воду насосная станция. Возможно ли автоматизировать набор воды в емкость этим насосом? Поплавок в емкости установлен, нужно чтоб насос сам включился когда поплавок открыт. Есть в наличии ненужный ГА на 50 литров, есть ли возможность и его установить чтоб насос включался реже? Зеркало воды на 8 метрах, можно повесить насос на 10, это даст возможность насосу набрать 1.7 атм (уровень воды не упадет ниже насоса - проверял). Еще раз извините что отнимаю ваше время.
     
  14. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.041

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.041
    Адрес:
    Орел
    Если дебит скважины меньше производительности насоса, то нужно организовывать включение выключение насоса по уровню. Поплавковый выключатель в скважине не разместите, поэтому придется использовать контроллер или реле с датчиками уровня. Т. е. нужно что бы насос мог включаться когда воды в скважине хватает, и отключался когда уровень воды падает до критического. Так же можно организовать работу насоса по реле времени. Т. е. что бы он при включении работал строго отведенное время и потом ждал пока уровень воды не восстановится.
    В емкости ставится поплавковый выключатель. Не путайте с поплавковым клапаном (как в бачке унитаза). Можно также для контроля уровня воды в емкости использовать контроллер или реле уровня с соответствующими датчиками.
    Больше ничего (ГА, реле) для работы насоса не требуется, т. е. насос работает на свободный излив, без всякого давления - оно не нужно. Насос включается при понижении уровня воды в емкости, выключается при повышении (заполнении емкости), и при этом отключается если уровень воды в скважине упал до критического и снова включается когда уровень воды восстановится.
     
  15. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.304
    Благодарности:
    35.821

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.304
    Благодарности:
    35.821
    Адрес:
    Уфа
    Стандартно, управление насосом с помощью поплавкового выключателя установленного в ёмкости:

    поплавок.jpg Принцип поплавка.JPG