1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Выбор реле давления и его эксплуатация

Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.

  1. Esin112
    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    649
    Благодарности:
    255

    Esin112

    Живу здесь

    Esin112

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    649
    Благодарности:
    255
    Электронное реле давления + внешний контактор.
     
  2. bergamot
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    477

    bergamot

    Живу здесь

    bergamot

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    477
    Адрес:
    Москва
    @Farbax,
    Здрасти... Дайте совет.
    Хочу собрать автоматику, по вашему направлению.
    Буду покупать насос Водолей БЦПЭ 0,5-40У.
    Реле планирую РДЭ. А нужен ли плавный пуск? Если да. То на сайте УПП-2,2С. и Блоки Экстра.
    Что надо то? :)
     
  3. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.375
    Благодарности:
    15.369

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.375
    Благодарности:
    15.369
    Адрес:
    Новая Москва
    Если потом будете ставить систему резервного питания, то он может сэкономить немало денег на мощности инвертора и даже на цене АкБ.
     
  4. Farbax
    Регистрация:
    11.01.13
    Сообщения:
    334
    Благодарности:
    165

    Farbax

    Живу здесь

    Farbax

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.13
    Сообщения:
    334
    Благодарности:
    165
    Добрый день. Если планируете ставить РДЭ, то Вам можно взять под Ваш насос УПП-2,2С плюс АПП (адаптер) или УЗН-1,5С. Для УЗН адаптер не нужен, он встроенный. И также будет плавный пуск и остановка, а еще другие защиты (по напряжению, от сухого хода, от заклинивания вала, от КЗ и перегрузок по току)
     
  5. bergamot
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    477

    bergamot

    Живу здесь

    bergamot

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    477
    Адрес:
    Москва
    @Farbax, По напряжению, уж очень не нравится порог срабатывания, в нашем колхозе... Ппц с напряжением.
     
  6. Farbax
    Регистрация:
    11.01.13
    Сообщения:
    334
    Благодарности:
    165

    Farbax

    Живу здесь

    Farbax

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.13
    Сообщения:
    334
    Благодарности:
    165
    Что именно у вас там с напряжением? Высокое, низкое или скачет туда сюда?
     
  7. bergamot
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    477

    bergamot

    Живу здесь

    bergamot

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    477
    Адрес:
    Москва
    Именно. Туда-сюда. То 200; то 260
    Стоят релюхи на откл при 275. И при 160. Раз в месяц точно срабатывают.
     
  8. gpetrv
    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    18

    gpetrv

    Живу здесь

    gpetrv

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    18
    Подскажите Реле новое механическое OMNIGENA. Включается 2,6 отключается 3,8 Пружина малая полностью ослаблена Как уменьшить дельту еще? У механических есть пределы? Что делать чтобы уменьшить дельту до 0,6 (гидроаккумулятор позволяет)?
     
  9. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.654
    Благодарности:
    15.061

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.654
    Благодарности:
    15.061
    Адрес:
    Орел
    Только если менять пружину на более "мягкую".
    Обычно в такой маленькой дельте смысла нет, только насос будет чаще включаться, да объем ГА будет менее рационально использоваться. Если требуется стабилизировать давление, то это делается установкой редукционного клапана (редуктора давления).
     
  10. gpetrv
    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    18

    gpetrv

    Живу здесь

    gpetrv

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    18
    Что значит менять на более "мягкую". Первая пружина нижнее давление. вторая - разность давлений. При зажатии второй разность увеличивается. А мне нужно уменьшить. Ослабил полностью. Любая пружина даст увеличение разности. Может обратную пружину которая будет работать не на сжатие а тянуть? Редуктор давления не перекроет ли производительность системы (труба 32 полипропилен, расчет до 40 л/мин)? Объем гидроаккумулятора позволяет еще уменьшить разность. Хотелось бы организовать это за счет реле.
     
    Последнее редактирование: 19.01.18
  11. Alexxnew
    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    252

    Alexxnew

    Живу здесь

    Alexxnew

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    252
    Адрес:
    Москва
    Ничего не делать. Сам чуть ли не с бубном танцевал вокруг РД-5, но, к сожалению механические реле дельту меньше одной атмосферы не обеспечивает, любое кручение будет гонять эту атмосферу разницы туда-сюда по диапазону...в итоге был вынужден идти другим путем... Мой пост про это на предыдущей шестьдесят восьмой странице раздела...эти 0,6 атм разницы давлений включения-выключения стали нужны при замене гидробака на столитровый с рекомендованным "пневматическим преднатягом" 2,0 атм против 1.2 атм у прежнего 24-х литрового.
     
    Последнее редактирование: 19.01.18
  12. Hydro247
    Регистрация:
    16.11.15
    Сообщения:
    1.079
    Благодарности:
    791

    Hydro247

    Grundfos installer

    Hydro247

    Grundfos installer

    Регистрация:
    16.11.15
    Сообщения:
    1.079
    Благодарности:
    791
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Alexxnew, @gpetrv, Реле соответствующее надо устанавливать, с нужным диапазоном регулировок. Коих много. :super:
    А зачем дельту такую делать? Насос на тот свет, чтобы бстрей ушел? :aga:

    Мембраны ГА чувствуют себя хорошо при разнице в 1 Bar, да и комфортный перепад давления для человека.
    Если надо, чтобы вообще все было :|::cool: круто! То, от релейной автоматики вы этого не добьетесь.
    Нужно частотное регулирование.
     
  13. Alexxnew
    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    252

    Alexxnew

    Живу здесь

    Alexxnew

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    252
    Адрес:
    Москва
    @Hydro247, посоветуйте пожалуйста какую нужно установить правильную дельту: гидроаккумулятор 100 литров, минимальное пневматическое давление 2,0 атм. Насос с высотой подъема 30м, сейчас способен создать в системе давление 2.8 атм. Какие пороги вкл. и откл. насоса установить чтобы получить стабильность срабатывания и отсутствие "плевков"? Заранее спасибо за рекомендации в простом цифровом виде. Просто вкл - столько..., выкл столько...

    Сделал 2.2 включение, 2.8 выключение - насос включается стабильно и не на долго, поток воды ровный, без перепадов...выходит что-то не так сделал?
     
    Последнее редактирование: 19.01.18
  14. Hydro247
    Регистрация:
    16.11.15
    Сообщения:
    1.079
    Благодарности:
    791

    Hydro247

    Grundfos installer

    Hydro247

    Grundfos installer

    Регистрация:
    16.11.15
    Сообщения:
    1.079
    Благодарности:
    791
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Какая модель насоса?
    Модель ГА?
    Модель РД?
    Какой водоразбор? Сколько точек работает одновременно и какие?
    Есть ли "капризные приборы" чувствительные к перепадам давления?
    Дебит источника? Динамический уровень? Статический уровень?
    На какую глубину загружен насос?
    Расстояние от источника до ввода? Есть ли потребители на втором третьем этажах?
     
  15. Alexxnew
    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    252

    Alexxnew

    Живу здесь

    Alexxnew

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    252
    Адрес:
    Москва
    Насос поверхностный самовсасывающий Belamos XI 06 с высотой подъема 30м, сейчас способен создать в системе давление 2.8 атм.
    Гидроаккумулятор V100 вертикальный "Varem"
    Цифровое РД WPC-10
    Расстояние от источника воды (накопительный бак 500л) один метр
    Насос приподнят вместе с насосной станцией на 1.5 метра над уровнем пола
    А Динамический и Статический уровень чего? На регулировку РД они будут влиять при отражении от колец Сатурна?

    @Hydro247, Посоветуйте пожалуйста а какую нужно установить правильную дельту? Какие пороги вкл. и откл. насоса установить чтобы получить стабильность срабатывания и отсутствие "плевков"? Заранее спасибо за рекомендации в простом цифровом виде. Просто вкл - столько..., выкл столько...

     
    Последнее редактирование: 20.01.18