    Так делать нельзя.
    Закроете кран, забудете что включен насос и он будет работать в упор, создавая максимальное давление. Ну или ситуация, во время полива перегнется шланг, насос также будет работать в упор.
     
  2. Olegsp
    Регистрация:
    21.02.13
    Сообщения:
    7.982
    Благодарности:
    25.884

    Olegsp

    Живу здесь

    Olegsp

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.13
    Сообщения:
    7.982
    Благодарности:
    25.884
    Адрес:
    Дубна
    Так у многих вообще только полив, типа колонки - включил насос пошла вода, выключил из розетки кончилась вода.
    Надо стараться не забыть, что сначала открыть кран.

    Забыть то можно и газовую плиту дома выключить, и утюг. Как то стараются не забыть все. :)

    А так, надо, допустим, куб для полива набрать греться. Это ж сколько раз мой ГА 50-литровый сдуется/надуется? Особенно если учесть, что воды в нем примерно 50%. 40 раз где то. Столько же раз бесполезно включится насос, бесполезно щелкнет реле.
     
    Последнее редактирование: 22.01.20
  3. Olegsp
    Регистрация:
    21.02.13
    Сообщения:
    7.982
    Благодарности:
    25.884

    Olegsp

    Живу здесь

    Olegsp

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.13
    Сообщения:
    7.982
    Благодарности:
    25.884
    Адрес:
    Дубна
    А совать то его куда, в отдельную скважину?
     
  4. Esin112
    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    649
    Благодарности:
    254

    Esin112

    Живу здесь

    Esin112

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    649
    Благодарности:
    254
    @Olegsp,
    Мощные погружные насосы полагается использовать только совместно с РД и ГА.

    Так вот чтобы не дергать ГА при поливе или заполнении емкостей, я и сделал у себя в доме давление 4-5 бар, в ГА 3,5 бар. При свободном изливе в уличном водопроводе, давление не поднимается выше 3 бар. При открытии крана, в первый раз ГА постепенно сливается полностью, но потом не хватает давления чтобы его наполнить, поэтому насос работает постоянно без отключений. После наполнения емкостей, кран перекрываю, давление в водопроводе поднимается, ГА заполняется и насос отключается.
     
  5. Olegsp
    Регистрация:
    21.02.13
    Сообщения:
    7.982
    Благодарности:
    25.884

    Olegsp

    Живу здесь

    Olegsp

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.13
    Сообщения:
    7.982
    Благодарности:
    25.884
    Адрес:
    Дубна
    Теперь понятно.
    Только у меня полив через шланги 3/4, а в коннекторах (хоть везде и гардена "профи" поставил) вообще сечение 14,5 мм.
    Боюсь что не упадет сильно давление при такой пропускной способности. :( И будет ГА туда сюда хлюпать. :(
    Или ошибаюсь?

    А участок примерно 21х100 метров, везде труб не наложишь. И даже если по длинной стороне трубу с кранами воткнуть, то до противоположного края все равно 20 метров шланга надо.
     
  6. Esin112
    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    649
    Благодарности:
    254

    Esin112

    Живу здесь

    Esin112

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    649
    Благодарности:
    254
    @Olegsp,
    У меня уличная магистраль 32 ПНД, краны на штангах 3/4" и шланги Гардена 3/4" 19мм с быстросъемными разъемами.
    Если хочу просто помыть руки на улице или что-то промыть из шланга, то конечно же будет периодически подключаться насос и использоваться ГА. Но если долго поливать шлангом напрямую из водопровода, то давление поднимается не выше 4 бар, насос при этом работает постоянно, не используя ГА, т. к. РД не может достигнуть давления выключения в 5 бар.
    Все настройки давления были подобраны экспериментально основываясь на специфике моего уличного водопровода. Хотя изначально хотел сделать давление значительно ниже - 2,5-4 бар, чтобы не насиловать сантехнические приборы.
     
  7. Olegsp
    Регистрация:
    21.02.13
    Сообщения:
    7.982
    Благодарности:
    25.884

    Olegsp

    Живу здесь

    Olegsp

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.13
    Сообщения:
    7.982
    Благодарности:
    25.884
    Адрес:
    Дубна
    Если у Вас быстросъемы обычные, "стандарт", хоть гардена, хоть какие, то у них у всех внутреннее сечение штуцера 8 мм, хоть на 3/4 шланг, хоть на 1/2. Использовать 3/4 шланг с такими разъемами бессмысленно - внутренний диаметр штуцера все равно 8 мм.
    Я к чему, если у Вас убрать эти заужения шлангов, то, возможно, при поливе давление будет ниже падать и можно будет снизить общее давление в системе?

    У гардены есть серия быстросъемов "профи" с внутренним диаметром 14,5 мм, а площадь сечения получается в 3 раза больше, чем у стандартных 8 мм. Серия "профи" только для шлангов 3/4 и как раз не заужает их.
    Минус один - цена.
     
  8. Pop70
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.659
    Благодарности:
    790

    Pop70

    Живу здесь

    Pop70

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.659
    Благодарности:
    790
    Адрес:
    Новосибирск
    У меня тоже шланги 3/4. Но не коннекторы, а американки с кранов 1/2. И краны торчат под эти американки. Гайки накручиваются от руки.
    Заужения практически нет.
    Если поливать через разбрызгиватели, то они сами хорошо придавливают - там достаточно и более тонких (и соответственно лёгких) шлангов с коннектрами. 3/4 шланг 15-20 метров задолбаешься таскать :)
     
  9. es_Beast
    Регистрация:
    02.03.15
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    28

    es_Beast

    Живу здесь

    es_Beast

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.15
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Екатеринбург
    Гайка угловая, видимо в ней причина. Поставил манометр, он рельно показывает что насос отключается на 2,4, когда реле показывает 3,8 и потом падает до 2,4. С этим вроде все понятно теперь, переделаю без заужения.
    Осталось 2 вопроса:
    1. Почему тухнет вода за день?
    2. Самопроизвольные включения реле, уехал было 2,4. Через день уже 4, через 2 дня - 6. Причем на реле выключено управление насосом и все равно включается?
     
  10. Olegsp
    Регистрация:
    21.02.13
    Сообщения:
    7.982
    Благодарности:
    25.884

    Olegsp

    Живу здесь

    Olegsp

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.13
    Сообщения:
    7.982
    Благодарности:
    25.884
    Адрес:
    Дубна
    Коллеги, на реле MDR 21/6 есть переключатель off/auto.
    Auto, я так понимаю, это рабочий режим.
    А off это что, выключен насос и контакты реле разомкнуты, или наоборот, выключено реле и контакты постоянно замкнуты?
    1579852488546_i.jpg
     
  11. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.654
    Благодарности:
    15.061

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.654
    Благодарности:
    15.061
    Адрес:
    Орел
    Анализ воды из источника в т. ч. и на бакфлору. По результату посетить раздел водоочистка и найти решение для себя (очистка/обеззараживание источника или очистка/обеззараживание приходящей воды). Если причина не в источнике, то где именно? Выяснять место - в ГА, в водонагревателе. В ГА - решать проблему с источником, т. к. в него вода попадает напрямую из источника, ну и ес-сно разборка ГА и чистка/обеззараживание. В водонагревателе или во внутренней разводке - скорее всего легионелла. Промывка и обеззараживание всей системы (ну и ес-сно водонагревателя), плюс профилактический (а лучше постоянный) прогрев водонагревателя выше 60*С, да и то, не факт что с первой попытки поможет.
    Выключено кнопочками или физически (вилка из розетки)? Может самопроизвольно включается, и в таком случае лучше задать вопрос производителю. Может "самопроизвольно" включается из-за падения давления в системе. Тогда устранять и всё равно вопросы производителю "почему не действует "кнопочное" выключение насоса?". Если давление поднимается "само по себе", то возможно вода в системе прогревается, по мере прогрева расширяется и соот-но давление повышается. Здесь уже нужно смотреть разводку. Может у Вас трубы водоснабжения греются от отопительных, хотя такое расширение воды должен компенсировать ГА. Может вода прогревается в накопительном водонагревателе. Здесь уже нужно смотреть исправность штатного аварийного клапана. Может давление повышается за счет газообразования. Здесь причина может быть и в деятельности бактерий, и в электролизе (нарушена изоляция приборов контактирующих с водой), и в окислении металла (как пример - реакция алюминиевых радиаторов с водой).

    Т. ч. без конкретики - ХЗ что Вам можно ответить. Ну и тем более все заданные вопросы к теме (выбор реле) никакого отношения не имеют.
     
  12. es_Beast
    Регистрация:
    02.03.15
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    28

    es_Beast

    Живу здесь

    es_Beast

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.15
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Екатеринбург
    Тухнет именно в ГА, ну или в подводке гибкой. Т. к. вода набранная в бутылку стоит неделями и нормально. Никаких водонагревателей пока нет. Вся система это ГА, РД, фильтр и кран. Пока грешу на подводку т. к. ГА нормальной вроде фирмы и у ребят кто продает никаких рекламаций по этому поводу не было.
    Включается именно от реле, причем без разницы включена кнопка управления насосом или нет. Включается независимо от давления, заметить сложно т. к. это всего раз в сутки где-то, но один раз удалось. Давление было 2,8, реле включилось и накачало до 5. Один раз приехал и увидел что накачано до 7, т. е. включалось видимо дважды.
     
  13. Esin112
    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    649
    Благодарности:
    254

    Esin112

    Живу здесь

    Esin112

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    649
    Благодарности:
    254
    Мы уже начали оффтопить в этой теме.
    Может вовсе не вода тухнет, а в ГА установлена груша из некачественной резины, которая и передает запах воде. У меня в ГА WESTER вода пованивала пару месяцев, но потом прошло.
    Ну вы и отчаянный товарищ!
    Конечно ттт три раза, но представляете что будет, если в ваше отсутствие треснет колба фильтра, тем более при таком высоком давлении, подвал или дом затопит несколькими кубами воды. Это же будет катастрофа!
    У меня, например, установлены защиты от протечки и РСХ, но я все равно уезжая из дома, всегда полностью обесточиваю водопровод.
     
    Последнее редактирование: 24.01.20
  14. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.654
    Благодарности:
    15.061

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.654
    Благодарности:
    15.061
    Адрес:
    Орел
    Может выделяется растворенный в воде сероводород. Может бакфлора "работает". Может, как уже сказали, сама мембрана.
    Делать анализ воды. По результату уже будет ясна причина.
    Без этого Вам никто ничего не посоветует.
    1. Разбираться в схемотехнике РДЭ, выяснять причину самопроизвольного включения, устранять. С налёту, без серьёзных познаний в электроннике, бесполезно даже пытаться.
    2. Тупо выключать физически из сети, когда не пользуетесь.
    3. Заменить на заведомо рабочее.
    4. Заменить на обычное механическое.
    5. Промониторить состояние сети. Возможно самопроизвольное включение идет при пропадании/бросках напряжения. Здесь тоже без знаний делать нефига, тем более отмониторить поведение сети - та еще задачка.
    Вот и выбирайте варианты.
     
  15. es_Beast
    Регистрация:
    02.03.15
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    28

    es_Beast

    Живу здесь

    es_Beast

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.15
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ладно ребят спасибо за советы, будем ковыряться. Действительно оффтоп уже.