    Меня составитель этого самого пасспорта заклевал ссылками на википедию и я сдался. Теперь, как он велит, "эрлифт" пишу. :nono:
     
  2. Azom78
    Регистрация:
    23.12.13
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    24

    Azom78

    Участник

    Azom78

    Участник

    Регистрация:
    23.12.13
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Россия
    Вы меня не совсем поняли у меня там пусто просто в паспорте прорисован "блок стационарной загрузки" поэтому и был вопрос к чему он, наверно даже не вопрос а мысли в слух.
    За содержательное объяснение по переливам ловите "спасибо". Кратко и доходчиво да и с тройниками понятно.
    Тут вы не правы и читаю и анализирую прочитанное, просто насколько я понимаю эта приблуда ставиться в первый отсек, так не хочу, пусть будет классикой жанра (первая отстойник анаэробной очистки) да и где то читал что плавающая загрузка за счет движения дополнительно измельчает продукты жизнедеятельность что ихмо есть гуд.
    Да помню читал где то в ветке нравоучения по поводу правильного написания эрлифта поэтому и обратил внимание на паспорт :aga:
     
    Последнее редактирование: 19.02.18
  3. Grover100D
    Регистрация:
    06.06.15
    Сообщения:
    1.460
    Благодарности:
    715

    Grover100D

    Живу здесь

    Grover100D

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.15
    Сообщения:
    1.460
    Благодарности:
    715
    Адрес:
    Апрелевка
    во второй. Классика "Биотанков" - наличие септической камеры.
     
  4. Steppal
    Регистрация:
    19.02.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    Steppal

    Участник

    Steppal

    Участник

    Регистрация:
    19.02.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    спасибо, о результатах отчитаюсь.
     
  5. Azom78
    Регистрация:
    23.12.13
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    24

    Azom78

    Участник

    Azom78

    Участник

    Регистрация:
    23.12.13
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Россия
    @Grover100D,
    По поводу картриджа-аэротенка подумаю а пока хочу подготовить установку и под плавающую загрузку. Пока это не горит все равно весной запускать в дело буду. Тем более цена вопроса изготовления переливов копеечная да и по времени сделать это полчаса. Все необходимые инструменты есть.
     
  6. Grover100D
    Регистрация:
    06.06.15
    Сообщения:
    1.460
    Благодарности:
    715

    Grover100D

    Живу здесь

    Grover100D

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.15
    Сообщения:
    1.460
    Благодарности:
    715
    Адрес:
    Апрелевка
    Я к тому, что если ставить картридж с сотами, морочиться с перфорированием труб не надо - плавающей загрузки нет, убегать нечему (можно одной 110 дырой обойтись). В любом случае, сначала корпус на бумаге разрисуйте. И тут, со схемками, вопросы задавать проще будет (и нам понятнее)
     
  7. c0pycat
    Регистрация:
    09.06.15
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    4

    c0pycat

    Участник

    c0pycat

    Участник

    Регистрация:
    09.06.15
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    4
    Форумчане, дайте ж совет. АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2 Что с этой шайтан-машиной не так. Неделю как поставил грибок сверху 110 для притока воздуха, все равно запах от нее идет. Ну и корки вроде нет, я вообще не могу до конца разобраться в номерах камер, где какая :)
     
  8. Grover100D
    Регистрация:
    06.06.15
    Сообщения:
    1.460
    Благодарности:
    715

    Grover100D

    Живу здесь

    Grover100D

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.15
    Сообщения:
    1.460
    Благодарности:
    715
    Адрес:
    Апрелевка
    Фраза "бурлит не так" намекает, либо на неисправность компрессора, либо, на перегиб/засор магистралей, либо на утечку воздуха (наиболее вероятно).
    Сколько установке отроду? Когда установлена/запущена? Что со сливом химии (порошки)?
     
  9. c0pycat
    Регистрация:
    09.06.15
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    4

    c0pycat

    Участник

    c0pycat

    Участник

    Регистрация:
    09.06.15
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    4
    @Grover100D, установлена в апреле прошлого года, активно пользуется с июля. Слив химии - хлорсодержащие не сливаются, стиральный порошок только если. Сама установка биотанк 5САМ, с сотами. Попробую сегодня снять видео, как бурлит. Это тут любят :)
     
  10. Grover100D
    Регистрация:
    06.06.15
    Сообщения:
    1.460
    Благодарности:
    715

    Grover100D

    Живу здесь

    Grover100D

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.15
    Сообщения:
    1.460
    Благодарности:
    715
    Адрес:
    Апрелевка
    У меня инет только текстовый, мне пофиг)
    Судя по фото, установка с нарощенной горловиной?
     
  11. c0pycat
    Регистрация:
    09.06.15
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    4

    c0pycat

    Участник

    c0pycat

    Участник

    Регистрация:
    09.06.15
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    4
  12. Grover100D
    Регистрация:
    06.06.15
    Сообщения:
    1.460
    Благодарности:
    715

    Grover100D

    Живу здесь

    Grover100D

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.15
    Сообщения:
    1.460
    Благодарности:
    715
    Адрес:
    Апрелевка
    радость сомнительная в такую установку нырять...
    1. Чистка фильтра компрессора
    2. Устранение перегибов шлангов
    3. Подтяжка хомутов
    я бы в такой последовательности ковырял...
     
  13. Azom78
    Регистрация:
    23.12.13
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    24

    Azom78

    Участник

    Azom78

    Участник

    Регистрация:
    23.12.13
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Россия
    Нарисовать не проблема. Вот мое видение
    септик переливы.jpg
    блин цифру 4 забыл поставить.
    А насчет загрузки, ну упертый я иногда :mad:. Вот хочу чтобы плавала, так и сделаю. Не устроит буду с Владимиром насчет сот общаться.
    Странная картинка получилась, что то у меня горловина какая то длинная. Почти метр (вроде короче она в живую) все размеры с паспорта взяты :faq:. Да ладно не суть.
     
  14. Grover100D
    Регистрация:
    06.06.15
    Сообщения:
    1.460
    Благодарности:
    715

    Grover100D

    Живу здесь

    Grover100D

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.15
    Сообщения:
    1.460
    Благодарности:
    715
    Адрес:
    Апрелевка
    1. В 1-й камере неплохо бы низ тройника удлиннить хотя бы сантимов на 20-30 Чтоб шальная бумага не лезла)
    2. эрлифт должен осуществлять перекачку из 3 в 1
    3. обе трубы в 2 должны иметь торцевые заглушки (можно с отверстиями)
    4. вопреки заверениям производителя, из 3 в 4 прёт очень много взвеси. Как отсекать - пока не получилось. В вертикалках есть место для установки тройника. Если здесь удастся, тоже в плюс пойдёт.
    В остальном - вроде всё на местах.
     
  15. c0pycat
    Регистрация:
    09.06.15
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    4

    c0pycat

    Участник

    c0pycat

    Участник

    Регистрация:
    09.06.15
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    4
    руками с заныром только до эрлифта смогу дотянуться (я надеюсь), чтобы его снять проверить.
    по пунктам
    1 - фильтр смотрел пару месяце назад, чистый.
    2 - перегибы все устранил тогда же
    3 - и хомуты тогда же подтянул, раньше да, слегка травило через неплотно затянутые, сейчас нет.
     