1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Шум от магазина на первом этаже

Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем 12092009n, 24.11.16.

  1. Шумаков Сергей
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.800

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.800
    Адрес:
    Екатеринбург
    на 10 дБ ниже
     
  2. vasilii2
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    3.130
    Благодарности:
    1.635

    vasilii2

    Живу здесь

    vasilii2

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    3.130
    Благодарности:
    1.635
    Адрес:
    Россия
    Описанная вами конструкция имеет резонансную частоту выше 90 Гц и потому хотя бы не является эффективной в снижении вибраций (кроме того -с форума вы знаете- что конструкции с тонкими холстами предназначены именно и только для снижения ударных от ВАС ВНИЗ - и кроме того - не имеют почти показателей по снижению воздушного шума ударного и иного происхождения даже СЧ -снизу -к вам ..
    Это - в силу специфики вибраций - если вы имеете на полу именно вибрации- лучше решать с специализированной организацией - типа, АкустикГрупп. Вместе с тем (в общей форме -из применяемых в квартирах) в части уменьшения вибраций - наилучшие показатели имеют типовые 8-см стяжки по 4-5 см специальной вате с малым Един.(с учетом(!) специфики возможного совпадения частоты с частотой работы оборудования .) Поэтому -при наличии вибраций в обязательном порядке единственных и обязательным(!) выходом является применение предписания Роспотребнадзора по виброизоляции оборудования и по развязке его от стен и пола -развязке с низкой рез. частотой (если к вашей потолочной плите прикреплено что-то из оборудования, или к стенам внизу .)

    1) Минвата не является звукоизоляцией. Конструктивы звукоизоляции потолков от воздушного шума (тем более- без виброподвесов с 25-мм Sylomer) - слабо ослабляют часть спектра даже ВОЗДУШНОГО типа и АБСОЛЮТНО не влияют на передачу(доминирующую(!) ударного звука по стенам внизу - в вашу квартиру.
    2) Кроме того -в законе появилось с июля 2015 нормирование полов НИЖНЕГО по отношению к вам помещения - Таблица 3 СП51.13330.2011 (типовая экспертиза с ТМ-50 или иными калиброванными ударно-молоточковыми машинками) -возможно -ваши источники в Интернете не имели в виду этот ньюанс законодательства всего год назад появившийся в качестве БЕЗусловно-обязательного. И -Если вы сделаете раньше времени - типовой эффективный от НЧ-спектра (и СЧ -естественно) конструктив -то этим уменьшите шансы от успеха типового иска с ТМ-50 (Материалы решений судов и методология действий тех, кто за пару месяцев
    А) прогнал шумных арендаторов с тестомешалками, холодильниками либо
    Б) -заставил владельцев "Монетки " (подольше длилось, правда) провести мероприятия по виброизоляции оборудования и положить упругие покрытия на пол -
    есть на профильном форуме "Клуб защитников тишины" .
     
    Последнее редактирование: 24.11.16
  3. 12092009n
    Регистрация:
    23.11.16
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    12092009n

    Участник

    12092009n

    Участник

    Регистрация:
    23.11.16
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Слушали и стены и пол всей семьей. Все таки как и писали самое шумное пол. Что приложено ухо к полу, что отодвинуто- звук одинаковый. Есть несколько стен где звук слышен больше чем во всех остальных. Одна стена из пеноблоков. Но разница между полом и стенами колоссальная.
     
  4. Шумаков Сергей
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.800

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.800
    Адрес:
    Екатеринбург
    @12092009n, тогда все намного проще. Выбираете одну из следующих ЗИ конструкций пола в Альбомах инженерных решений:
    1. Стяжка по упругому слою Шумостоп
    2. Стяжка по упругому слою Шумопласт
    3. Полы по лагам на вибропопрах с мин. ватой внутри
    4. ЗИПС-Пол
    Все конструкции имеют толщину не менее 90 мм.
     
  5. steelcap
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    194

    steelcap

    Живу здесь

    steelcap

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    194
    Да, вы правы, на 10 дБ.
    Но у дБ шкала не линейная, а логарифмическая.
    Поэтому, разница в 10 дБ, это и есть разница мощности в 10 раз.
    То есть 40 дБ и 50 дБ отличаются в 10 раз, 40 и 60 уже в 100 раз.
     
  6. Шумаков Сергей
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.800

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.800
    Адрес:
    Екатеринбург
    @steelcap, если вам удобнее в "разах", пусть будет в разах:) Мне не принципиально
     
  7. 12092009n
    Регистрация:
    23.11.16
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    12092009n

    Участник

    12092009n

    Участник

    Регистрация:
    23.11.16
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Сергей а не подскажете вариант шуманет 100 гидро подойдет в нашем случае ?
     
  8. Шумаков Сергей
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.800

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.800
    Адрес:
    Екатеринбург
    @12092009n, нет. ВСЕ тогкие материалы служат для изоляции УДАРНОГО шума СВЕРХУ вниз.
     
  9. 12092009n
    Регистрация:
    23.11.16
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    12092009n

    Участник

    12092009n

    Участник

    Регистрация:
    23.11.16
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Для информации пол у нас сейчас: Бетонная плита и сверху стяжка выравнивающая и линолеум.

    Подскажите, надо ли отдалбливать старую стяжку до плиты или можно на нее положить данные конструкции?
     
  10. Шумаков Сергей
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.800

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.800
    Адрес:
    Екатеринбург
    @12092009n, если не жалко высоты помещения и не мешает высота дверных проемов, укладываете поверх. Если жалко высоты-снимаете старую стяжку.
     
  11. 12092009n
    Регистрация:
    23.11.16
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    12092009n

    Участник

    12092009n

    Участник

    Регистрация:
    23.11.16
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Добрый день а не подскажете формулу для расчёта количества цпс на заливку, если комната 10м 2 под наливку 6 см раствора.
     
  12. Шумаков Сергей
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.800

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.800
    Адрес:
    Екатеринбург
    @12092009n, В альбоме инженерных решений есть таблица расчета материалов, в том числе и ЦПС
     
  13. 12092009n
    Регистрация:
    23.11.16
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    12092009n

    Участник

    12092009n

    Участник

    Регистрация:
    23.11.16
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Добрый вечер, выбрали вариант с шумостоп. Хватит ли одного слоя шумостоп или надо делать 2 слоя? Будет существенная разница в ЗИ ?
     
  14. Шумаков Сергей
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.800

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.800
    Адрес:
    Екатеринбург
    @12092009n, В альбоме инженерных решений есть все параметры.
     
  15. Николай100
    Регистрация:
    28.12.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Николай100

    Новичок

    Николай100

    Новичок

    Регистрация:
    28.12.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    У меня аналогичная проблема. 3йэтаж на 1м. Продуктовый магазин, под комнатой 6 холодильников. Сделал шумку пола 20мм саунд гард вата +60мм стяжка. Акустических мостиков нет. Холодильники поставили на резину,- не спасло. шум передаётся через стены, стояки и радиаторы.