1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Комнатный термостат для котла Bosch gaz 3000 24 квт

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АлександрВитал, 25.11.16.

  1. АлександрВитал
    Регистрация:
    25.12.12
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    45

    АлександрВитал

    Живу здесь

    АлександрВитал

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.12
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Чебоксары
    У AURATON шаг регулировки 0.2 пл паспорту.
    Вообще мне главное что бы дельта температур была только в 1 градус, т. к. ребенку 2 месяца только
    А на али да, их много. Но что то ждать 3-4 недели не хочется)
     
  2. Disantal
    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    690
    Благодарности:
    870

    Disantal

    Живу здесь

    Disantal

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    690
    Благодарности:
    870
    Адрес:
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    У меня сыну 4 месяца поэтому я вас очень понимаю, можно сделать на пару градусов теплее и не "париться" ;):super:, потом когда малость подростёт потихоньку убавить:um: до комфортной.
     
  3. АлександрВитал
    Регистрация:
    25.12.12
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    45

    АлександрВитал

    Живу здесь

    АлександрВитал

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.12
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Чебоксары
    Сегодня наконец то пришел термостат auraton 3013. Но что то понять не могу. В инструкции сказано, что "это типичное однополюсное двухпозиционное реле, в большинстве случаев клемма NC не используется"
    В интрукции котла указаны клеммы №1 и 4 на плате. Как подключить термостат? Не соблюдая полярность?
     

    Вложения:

    • 1.png
    • 2.png
  4. Disantal
    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    690
    Благодарности:
    870

    Disantal

    Живу здесь

    Disantal

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    690
    Благодарности:
    870
    Адрес:
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    Смотрите следующую схему в инструкции рисунок 17. Вам нужно соединить COM (3)~RT, a NO (2)~Ls.
     

    Вложения:

    • 20161212_193023.jpg
  5. Ukfdyfz31f
    Регистрация:
    29.09.16
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2

    Ukfdyfz31f

    Участник

    Ukfdyfz31f

    Участник

    Регистрация:
    29.09.16
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2
    У меня стоит TR -12 .Но у него разброс 3 градуса. Выставляеш на нём 20 гр он котёл отключает при 26 а включает котёл при достиж. в комнате 23 гр. Вот так ужасно он работает у меня. Надо брать электронный а не механический.
     
  6. АлександрВитал
    Регистрация:
    25.12.12
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    45

    АлександрВитал

    Живу здесь

    АлександрВитал

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.12
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Чебоксары
    а почему так? я уже думал, что подключать надо на NS-com и LR-NO
     
  7. АлександрВитал
    Регистрация:
    25.12.12
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    45

    АлександрВитал

    Живу здесь

    АлександрВитал

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.12
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Чебоксары
    Вот поэтому я и купил не оригинальный термостат. Хотел TRZ12-2 от Bosch, но он стоит 8500, купил аналог auraton 3013. Он полностью электронный. Гестерезис вообще только 0,2 град. Посмотрим как покажет себя
     
  8. Disantal
    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    690
    Благодарности:
    870

    Disantal

    Живу здесь

    Disantal

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    690
    Благодарности:
    870
    Адрес:
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    У Вас термостат с внешним питанием (с батарейками). Сфотографируте 17 рисунок вашей инструкции там нарисрванно как подключть термостат RTZ-12-2 по двум проводам. При таком подключении полярность роли не играет.
     
    Последнее редактирование: 13.12.16
  9. АлександрВитал
    Регистрация:
    25.12.12
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    45

    АлександрВитал

    Живу здесь

    АлександрВитал

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.12
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Чебоксары
    Спасибо всем. Сегодня все подключил, вроде работает нормально)
    А какую экономию мне принесет этот термостат плсмотрим
     
  10. litllefox
    Регистрация:
    07.10.16
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    40

    litllefox

    Живу здесь

    litllefox

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.16
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    40
    Есть такая вещь, днс-1, стоит 180 рублей, и никаких промежуточных реле ставить не надо, и используй термостаты хоть от теплых полов хоть от горячих
     

    Вложения:

    • datchik-nalichija-seti-dns-1.jpg
  11. korzik
    Регистрация:
    24.07.10
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2

    korzik

    Участник

    korzik

    Участник

    Регистрация:
    24.07.10
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Ростов
    У меня такой котел Bosch 6000. Пробовал работу с термостатом TEPLOCOM TS-2AA/8A. Лажа полная. К термостату претензий нет. Проблема в самом принципе регулировки "по воздуху". У меня в доме температура воздуха в помещении падает на 1 градус в течении двух часов! За это время остывают полы и становятся холодными батареи. Дома отсутствует ощущение тепла так как пропадет конвекция и движение теплого воздуха) В итоге выкинул этот термостат и пользуюсь регулировкой температуры по теплоносителю. Возможно нужен более точный термостат с гистерезисом в 0,1 градус, но я думаю и в нем смысла не будет.
     
  12. BudeViss
    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    48

    BudeViss

    Живу здесь

    BudeViss

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Москва
    Точность термостата не имеет решающего значения. Ввиду тепловой инертности здания и СО в целом, колебания температуры неизбежны. Для сглаживания этих колебаний применяют устройства, которые отключают СО раньше достижения нужной температуры и включают раньше, чем температура прошла уставку т. с. сверху. Времянной промежуток вычисляется на основании статистики за прим. 2 недели.
     
  13. АлександрВитал
    Регистрация:
    25.12.12
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    45

    АлександрВитал

    Живу здесь

    АлександрВитал

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.12
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Чебоксары
    Как подключил термостат прошло 4 дня.
    Могу сказать однозначно, что в доме я не чувствую таких прям перепадов температур, хотя вчера/позавчера было -28, на улице больше 5 минут находится было сложно.
    По поводу экономии не могу сказать, но меня радует тот момент, что котел не так часто включается)
     
  14. Disantal
    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    690
    Благодарности:
    870

    Disantal

    Живу здесь

    Disantal

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    690
    Благодарности:
    870
    Адрес:
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    Интересно какие "такие устройства", расскажите подробнее как "они" работаю? Где чем и как "они" меряют температуру ? Какими датчиками? Как организавано хранение статистики "этими устройствами"за 2 недели? Как "эти устройства" отслежувают тепловую мощность отданую систеиой отопления в дом?
     
  15. BudeViss
    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    48

    BudeViss

    Живу здесь

    BudeViss

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Москва
    Такие приборы делает WATTS и прочие. Читая описание, ищите фразу PID регулятор. Кстати, у салюса не все приборы ПИД регуляторы,