    Да выбег вентилятора 30 секунд!
    25 мин это время нагрева.
     
  2. Nanno
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    11

    Nanno

    Живу здесь

    Nanno

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Україна Івано-Франковськ
    Если поставить на котле 60 градусов то при зажигании горелки, пламя выходит на максимальную мощность и греет примерно 10 мин, затем начинается модуляция и пламени горелки сходит на минимум, и так продолжается еще 15 мин пока в комнате не наступит 22 градуса и программатор выключит котел.
    Так вот этих 15 мин когда огонь минимальный и только поддерживает температуру в 60 градусов, турбина на полную вытягивает тепло и газ в трубу.
     
  3. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Теплопотери определяются остаточным кислородом в отработанных дымовых газах. Если котёл правильно отрегулирован по давлению газа, то этот вывод несостоятелен, т. к. согласно такой логике котёл с открытой камерой сгорания у которого постоянная естественная тяга должен вообще только улицу греть.
     
  4. Nanno
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    11

    Nanno

    Живу здесь

    Nanno

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Україна Івано-Франковськ
    Не знаю и не могу проверить, всякое может быть сервисмены при первом запуске что то там регулировали но я им не очень доверяю так как выставили мне мин мощность на 40% и котел тактовал 2 года + не поставили диафрагму на трубу, а при ней быстрее нагревает СО (проверено и не раз).
    P. S. имею в виду своих сервисменов, не в обиду профессионалов реальных!
     
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Ну по первых можно изменить этот параметр!
    P8 Время нарастания мощности после старт в режиме отопления (60 -600 с)
    Во вторых если у вас отапливаемая площадь не 280 квадратов, а меньше, то зачем котёл гонять при работе на отопление на такой максимальной мощности? Котёл должен свой мощностью в режиме отопления соответствовать площади отапливаемого помещения. Поэтому можно занизить мощность котла в режиме отопления до нужного значения.
    P6 Максимальная мощность горелки в режиме отопления (0-100% Р ном)
     
  6. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Да уж! Повезло вам с пусконаладчиками. Таким не то что доверять, а близко к котлу подпускать нельзя.
    Какие на хрен 40%? По давлению всё настраивается, по давлению, которое рекомендует производитель для данного котла. С помощью манометра!
     
  7. Nanno
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    11

    Nanno

    Живу здесь

    Nanno

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Україна Івано-Франковськ
    Да P8 Время нарастания мощности после старт в режиме отопления я выставил (00 так чтобы с сразу на мах).Отапливаемая площадь у меня 100 квадратов, мощ. сейчас 80%.
     
  8. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Если у вас правильно настроен котёл по давлению газа на максимальной мощности, то он должен в режиме ГВС выдавать 28 кВт. Значит при вашей отапливаемой площади, вам хватит за глаза в режиме отопления и 50%, то есть 14 кВт. Можно и меньше, например 12 кВт. Но лучше запасик оставить.
    И обязательно правильно сделать настройку по давлению газа на минимальной мощности котла.
    Жить торопитесь?
     
  9. Nanno
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    11

    Nanno

    Живу здесь

    Nanno

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Україна Івано-Франковськ
    Вот эти цифры мне нравится, через два часа буду дома и попробую выставить вами предлагаемые настройки: выставлю 50% мах мощность, и P8 на 14 мин.
    А настройку по давлению газа на минимальную мощности, проверить не смогу. :(
     
  10. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Максимальная мощность в режиме отопления! Так правильно.
    Максимальная мощность котла это другое, это 28 кВт.
    Р8 более 600 секунд не выставить, то есть 10 минут!
     
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Надо стараться! Ищите спеца с манометром и проверяйте все настройки по давлению газа.
    90 процентов стабильной, равномерной, устойчивой и экономичной работы котла зависят от правильной его настройки по давлению газа и от правильно выставленных параметров при регулировке.
     
  12. Nanno
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    11

    Nanno

    Живу здесь

    Nanno

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Україна Івано-Франковськ
    Ок, тогда так.
    Максимальная мощность в режиме отопления выставлю 50%.
    Да и Р8 это - Задержка включения отопления с запроса термостата помещения и дистанционного управления 0 - 20 (0 - 10 минут).
    А Р7 это - Таймер рампы отопления, чтобы достичь максимальной установленной мощности 0 - 28 (0 - 14 минут).
    А Р8 Р7 какие ставить ?
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Заводскую установку оставьте!
    И не надо издеваться над котлом. Настройка, настройка и ещё раз настройка по давлению газа и вас эти параметры вообще волновать перестанут.
     
  14. Nanno
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    11

    Nanno

    Живу здесь

    Nanno

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Україна Івано-Франковськ
    А таким путем можно?
     
  15. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Он, этот путь, один единственный! Наличие манометра и инструкция с данными по давлению газа. Данные известны, манометр подключили, ну а дальше "ДА МОЖНО".