    С пирометром что-то не так. Цифры на батареях - это реальные показатели пирометра?

    Судя по характеристикам, функции настройки коэффициента излучения прибор не имеет. Есть 0,95. Отсюда могут быть неточности но не до такой степени, чтобы температура на 8о от реальной отличалась.

    Попробуйте сделать свою тарировку (градуировку) пирометра.
    На улице, на удалении от дома, измерьте температуру воздуха ртутным или спиртовым термометром. Замерьте пирометром температуру поверхности какого-нибудь ж/б забора или столба, не нагреваемого солнцем. Зафиксируйте эту разницу для замеров на улице.
    В квартире замерьте температуру бытовым термометром возле какой-нибудь межкомнатной перегородки (стены) на максимально возможном удалении от батареи отопления. Затем пирометром измерьте температуру поверхности этой стены. Сравните разницу, полученную на улице и в помещении.

    Расскажу пару способов привязки показания прибора к температуре реперной точки (точки, температура поверхности которой точно известна). На теле человека их 3: 2 глаза и пупок. В этих точках температура поверхности равна реальной температуре тела: 37оС (не шутка - попробуйте). Ещё можно измерить температуру кастрюли с кипящей водой (100оС). Желательно, чтобы посуда не была с зеркальной поверхностью. Как вариант - кипятильник с кипящей водой в пластиковой кружке.
    Аналогично температура кастрюли с тающими льдинками равна 0оС.

    Не дали замеров на входе-выходе каждого радиатора по мере удаления от котла. Тоже ценная информация.

    И ещё немного о результатах замеров батарей. Их поверхности нагреты неравномерно. Это значит, радиаторы греют не достаточно эффективно. Реализуют 50-60% от своей мощности. Уже можно представить, как будет выглядеть картинка на термограмме.
     
    Последнее редактирование: 29.11.16
  2. e_senin
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.352
    Благодарности:
    2.140

    e_senin

    Живу здесь

    e_senin

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.352
    Благодарности:
    2.140
    Думаю, вашу тему лучше разместить в разделе "радиаторы отопления". Хорошо бы сделать снимки тепловизором, показать спецам термограммы и задать вопрос, почему системой отопления не обеспечивается равномерный нагрев радиаторов и как решить эту проблему.
    По остальным проблемам - что делать с окнами и стенами, здесь белее-менее понятно.
     
    Последнее редактирование: 29.11.16
  3. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.897
    Благодарности:
    4.315

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.897
    Благодарности:
    4.315
    Адрес:
    Екатеринбург
    Судя по фотографиям, труба спрятана в перекрытие. Я же предлагаю открытую прокладку трубы, чтобы не греть перекрытие
     
  4. e_senin
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.352
    Благодарности:
    2.140

    e_senin

    Живу здесь

    e_senin

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.352
    Благодарности:
    2.140
    В радиаторах я не спец, но, по-моему, диаметр труб на входе-выходе слишком мал.
    Вопросы о причинах низкой эффективности радиаторов хорошо освещаются здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/79352/
     
  5. plumag
    Регистрация:
    18.11.08
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    66

    plumag

    Живу здесь

    plumag

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.08
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Резань
    Тема создана для переноса сообщений из темы "утеплить фасад пенополистиролом-2"
     
  6. plumag
    Регистрация:
    18.11.08
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    66

    plumag

    Живу здесь

    plumag

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.08
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Резань
    Ну вот, перенёс и вообще ноль внимания. Вчера, подозрительно весёлая жена прибежала.
    -" у подружки на работе, квартира. Купили год назад от "Зелёного сада" мёрзли всю зиму. 10 этаж. Увидели утепляют снаружи, отдали мужику 70 000, что и как делал не интересовало, то ли пеноплекс, то ли пенополистирол,(сложные слова у них не держатся в голове), сейчас тепло, котёл на 55, в квартире 24 оС"
    Вот и она ждёт от меня такого чуда, за меньшие деньги. Я конечно мужик, но дешевле...
    Думаю на радиаторах поставим КРЕСТ, они греют. Дыра "чОрная не причём", всё идёт вовнутрь, только условия: без соседей живём, никто не считает. В выходные ставлю терморегулятор на котёл, посмотрю какие плюсы будут. В подъезде тоже можно 150 мм утеплиться, габариты позволяют, Хотя больше 100 достаточно наверное?
     
  7. Sleng
    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    16.271
    Благодарности:
    12.241

    Sleng

    Живу здесь

    Sleng

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    16.271
    Благодарности:
    12.241
    Адрес:
    Рязань
    Вот так у нас вся страна живет. Чем-то и как-то.
     
  8. plumag
    Регистрация:
    18.11.08
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    66

    plumag

    Живу здесь

    plumag

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.08
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Резань
    Термостат не поставил, упёрся в блок питания, сегодня только доделал. Завтра будет установка, соседка стала невольным спонсором, включал у детей тепло вентилятор. Температура с +14 за 4 часа доползла до +17,5. Может и есть смысл в доп радиаторах...
    С тепловизором договорился, оказалось удовольствие 1500 рублей, надо ждать только самой поганой погоды, как сейчас, ветер, снег, мороз. Осталось накопить денег и если погода не подкачает в конце недели посмотрим.
    Да, в подъезде только сотка ПСБ, проходит, или всё таки вата. У знакомого дом сгорел частично в деревне, он его утеплял ЭППС, на все доводы сказал, что всё держится (штукатурка) отлично, ничего не потеет. Кстати, никак не пойму какая паропроницаемость? Все упоминают точку росы, это какая же влажность в доме должна быть, что бы пар попёр через стены, опять страшный дышащий дом? Даже если влажность повысилась, стены впитали её, потом отдали опять же внутрь помещения, но не через 400-600мм стены. Как то так, моё мнение...
    Да, о чём это я, а знакомый, так вот месяца через три он нечаянно облокотился на часть стены, утеплённой ЭППС и оштукатуренной. Почувствовал пустоту, заглянул, а ЭППС испарился, закачал два баллона пены, всё опять в норме.
    Про пену, вот такой кто пользовался?
    http://www.xps.tn.ru/catalog/sets/glue-1/?utm_source=mobility&utm_medium=ppc.net&utm_campaign=pena
    Хотя она всё равно от 0 оС, сейчас не годится.
     
  9. e_senin
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.352
    Благодарности:
    2.140

    e_senin

    Живу здесь

    e_senin

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.352
    Благодарности:
    2.140
    Вы никому не сообщили свой "новый адрес" в той ветке, где началось это обсуждение. Я только сегодня увидел, что оттуда всё убрали и вышел сюда через ваш профиль. Дайте на той ветке ссылку или пригласите персонально каждого, кто в обсуждении этой темы участвовал. (Там последний пост, относящийся к вашей теме - #992).

    На чем остановились - помните? Посмотрите #31.

    Ошибаетесь. Можно сделать, чтобы они грели полноценно, т. е. ещё лучше, чем сейчас. И без добавления радиаторов

    Что думаете дальше делать? Тепловизионную съёмку? Тарировку имеющегося пирометра? Или без разбору начать утепляться со всех сторон?
    (Кстати, если было предусмотрено, что за пользование пирометром вы должны что-то заплатить, можно владельцу прибора предъявить претензию, что прибор неточно показывает. Достаточно навести его на кружку с кипящей водой и посмотреть, насколько результат отличается от 100оС)
     
    Последнее редактирование: 07.12.16