    Добрый день. Прошу помочь тех у кого Scala 2 работает и тех у кого не работает. Есть одна мысль почему она все время тупит. Наткнулся на руководство по монтажу Scala 1 в котором четко говорится, что подводящая труба со скважины должна устанавливаться как на картинке ниже, т. к. если труба будет опускаться вниз, то будет скапливаться воздух. Итак, я посмотрел как у меня она стоит и обратил внимание, что на роликах с ютуба у кого такая же проблема - Scala стоит именно так, как у меня. Внимание вопрос к тем у кого она глючит, не останавливается, не набирает нужного давления и т. д. Пришлите фото как она у вас стоит (стояла). Неужели дело в наклоне трубы.

    0-02-05-911ed25677546aaee92a451bfc70f039a005ce1b3914b6ab92dc0daaf03fce35_b8ef3f94.jpg 0-02-05-b840cc50a1e83ff73f4d4a3241c69fef0cf2f7cf5f764fc0c8ec9ab304990901_42bcfc38.jpg 0-02-05-f42366d3d93f63a671eec4fd805240f7b29a28e7d6ff21bd552ec220332bc89a_46017f2a.jpg
     
  2. spinbrest
    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    19

    spinbrest

    Участник

    spinbrest

    Участник

    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Брест
    Итак, сегодня провел эксперимент. Пересобрал пнд и поставил Скалу выше. Начал набирать воду в заливную горловину и уже на этом этапе начал удивляться, как набиралась вода, как уровень то уходил ниже, то выше, как вода текла по трубе. Совершенно по другому. Записал видео как Скала поднимала воду со скважины. Снова сильно удивился - звук гораздо был тише, время подъема воды составило 3 минуты ровно. К сожалению не смог подключить к трубам в доме, так как уже было поздно и необходимо покупать гибкий шланг. Видео если нужно - скину.

    0-02-05-9ec6f60d7b4bd6bed6b47cb1b4bbcbdb764ca3c5cbcc1a2011effe46ed7b3b4e_59cc242a.jpg 0-02-05-92cb1a0dda101f461327f6031c483da951b1b6733f6b7039b96cba7d64a2a49e_adfb15c8.jpg
     
  3. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.226
    Благодарности:
    17.364

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.226
    Благодарности:
    17.364
    Адрес:
    Москва
    Инструкция - сильная вещь.
     
  4. spinbrest
    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    19

    spinbrest

    Участник

    spinbrest

    Участник

    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Брест
    к сожалению эта инструкция от Scala 1. В инструкции Scala 2 ничего про это не написано.
     
  5. Туарег111
    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    101

    Туарег111

    Живу здесь

    Туарег111

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Москва
    Добрый день! Перестала работать станция Скала 2. Давление одинаковое и на входе и на выходе. Постоянно впадает в ошибку. Разобрал, почистил. Вал не заклинило .
     
  6. ZaikaPoehali
    Регистрация:
    10.02.21
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0

    ZaikaPoehali

    Участник

    ZaikaPoehali

    Участник

    Регистрация:
    10.02.21
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0
    Подскажите такое дело, двухэтажный дом, в подвале вода есть но не доходит до 2 и 1 этажа (летом) иногда во время поливов воды вообще нет (маленькая струйка в трубе в подвале). Хочу поставить скалу 2 с большим гидроакб 200л,. Будет ли он подкачивать воду если в трубе (центральной маленький напор). Или же поставить перед насосом ёмкость с поплавком и с него будет браться вода через скалу в дом.

    342F0CA1-2A82-4A44-AB06-E7B9365C8FA4.jpeg
     
  7. Туарег111
    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    101

    Туарег111

    Живу здесь

    Туарег111

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Москва
    Грюндфос на высоте. Отработали очень быстро. Побольше бы компаний, такого уровня!
     
  8. ZaikaPoehali
    Регистрация:
    10.02.21
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0

    ZaikaPoehali

    Участник

    ZaikaPoehali

    Участник

    Регистрация:
    10.02.21
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0
    Больше насосов никаких не нашёл аналогов такого типа, так что возьму этот)
     
  9. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.226
    Благодарности:
    17.364

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.226
    Благодарности:
    17.364
    Адрес:
    Москва
    Нет.
    Да.
     
  10. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.226
    Благодарности:
    17.364

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.226
    Благодарности:
    17.364
    Адрес:
    Москва
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.441
    Благодарности:
    26.101

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.441
    Благодарности:
    26.101
    Адрес:
    Калуга
     
  12. ZaikaPoehali
    Регистрация:
    10.02.21
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0

    ZaikaPoehali

    Участник

    ZaikaPoehali

    Участник

    Регистрация:
    10.02.21
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0
    А если я поставлю куб, то будет хватать давления чтоб скала заработала?
     
  13. ZaikaPoehali
    Регистрация:
    10.02.21
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0

    ZaikaPoehali

    Участник

    ZaikaPoehali

    Участник

    Регистрация:
    10.02.21
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0
    Давления воды с куба .
     
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.441
    Благодарности:
    26.101

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.441
    Благодарности:
    26.101
    Адрес:
    Калуга
    Скале давление не нужно. нужно наличие воды
    заполнение куба сверху а подключение скалы - снизу
    Вы хоть дял начала посомтрите коснтрукции и схемы кубов
     
  15. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.226
    Благодарности:
    17.364

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.226
    Благодарности:
    17.364
    Адрес:
    Москва
    Зависит от расхода, выставленного давления и диаметра труб.