1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9

Чего ждать от котла Лемакс

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем skodafff, 15.07.09.

  1. msoulman
    Регистрация:
    10.10.21
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    msoulman

    Участник

    msoulman

    Участник

    Регистрация:
    10.10.21
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Был настенный котел 16 кВт, грел в пол мощности в "4" положении хватало за глаза. Температура дома была 23-25*С. Дом теплый, за год уходило 1800-2100 кубов газа. Дом 128кв.м
    Как раз на максимуме при давлении газа 1300 Па и нет максимальной максимальной температуры. Должна быть за 80, а она выше 70 не поднимает, старый котел грел до 85.
     
  2. Avestnik
    Регистрация:
    24.11.13
    Сообщения:
    1.886
    Благодарности:
    1.094

    Avestnik

    Живу здесь

    Avestnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.13
    Сообщения:
    1.886
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Волжский
    А дом чем утеплен? может утепление нарушилось? А если часть батарей отключить то котел нагревает до 90?

    В теме "выбор газового котла" человек писал что у него котел не может прогреть дом и расход газа запредельный. В процессе выяснения у него нюансов выяснилось: фасад дома обшит ППС (пенопласт) и оштукатурен. Был месяц дождей и стена промокла, в итоге дом потерял теплозащиту. Отсюда и расход газа повышен и котел не может прогреть себя выше 70 градусов.
     
  3. крист
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    56

    крист

    Живу здесь

    крист

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Челябинск
    Немного регносцировки: у нас магазин, а во дворе дом. котельная в магазине.
    Сидим дома, уже вечер часов 10, я говорю, пойду потише сделаю, ночью потепление у нас.
    Захожу в котельную, открываю котел, бля, газом пахнет. Крышку закрываю, нормально. Открываю, ну точно пахнет. Вобщем полез руками, у шланга гайка шевелиться. Ну думаю ослабла видимо, рукой ее крутнул, а она, сука, у меня в руках осталась:)].
    Короче штуцер, что с полдюйма на тричетверти пополам. Ставят самый говенный силумин, который на дачный водопровод стремно ставить.
    IMG_20230105_175108.jpg IMG_20230105_175116.jpg
    Сижу короче с этой гайкой в руках, время считай ночь, котел разобран).
    Ладно я строитель, переходников этих как говна за баней, пошел взял, теперь надо обломок выкрутить.
    А эти сволочи сажают его на какой то герметик, я и так и этак, на месте не получается, даже не шевелиться.
    Ну ладно, друг автомеханик, звоню, обрисовываю ситуацию. Ладно приезжай в гараж. Время к 11, я снимаю автоматику и к нему. Возились еще с час. Ну слава богу выкрутили, собрать дело пяти минут. Короче поллитра я потом приговорил:hello::)]:)].
    IMG_20230105_175039.jpg
    Ну вот как то так, а вы говорите... Всем добра.
     
  4. Avestnik
    Регистрация:
    24.11.13
    Сообщения:
    1.886
    Благодарности:
    1.094

    Avestnik

    Живу здесь

    Avestnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.13
    Сообщения:
    1.886
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Волжский
    Жесть. Обычно латунь там материал:faq:. А почему сломалась? шланг был перекручен и пружинил?
    от мусора продули вход клапана?
     
  5. крист
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    56

    крист

    Живу здесь

    крист

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Челябинск
    От мусора продули, конечно.
    Шланг хоть десять раз перекрути, штуцер не сломается. Думаю криворукий сборщик треснул его, а потом перепады температур постепенно завершили дело.
    Есть ещё интересная история с турбонасадкой, попробую вскоре описать.
     
  6. Avestnik
    Регистрация:
    24.11.13
    Сообщения:
    1.886
    Благодарности:
    1.094

    Avestnik

    Живу здесь

    Avestnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.13
    Сообщения:
    1.886
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Волжский
    А турбонасадка вообще помогает? У меня тупо прямой дымоход классический. проблем нет.
     
  7. msoulman
    Регистрация:
    10.10.21
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    msoulman

    Участник

    msoulman

    Участник

    Регистрация:
    10.10.21
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Был интересный момент, когда только установил котел. Перед установкой я промыл трубы и радиаторы (снимал). Установил котел, запустил. Как раз стояли морозы 2 недели 30-40°С. Так вот котел грел 70-75, (до 85 поднимал, я просто попробовал) а батареи не прогревались, дома было 20-22°С. Потом вспомнил, что настенный пытался закипеть. Я у него почистил фильтр и стал нормально работать. У нового котла тоже решил посмотреть фильтр (я его поставил перед насосли). Когда вытащил на сетке было милиметра 3 ржавчины и грязи. Это получается такой новый котел был. После чистки фильтра котел перестал поднимать температуру выше 62°С.
     
  8. крист
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    56

    крист

    Живу здесь

    крист

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Челябинск
    Там другой тип дымохода. От котла 140я примерно метр, потом турбина и в сторону через стену уже 50ка.
     
  9. Avestnik
    Регистрация:
    24.11.13
    Сообщения:
    1.886
    Благодарности:
    1.094

    Avestnik

    Живу здесь

    Avestnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.13
    Сообщения:
    1.886
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Волжский
    А давление в системе отопления какое сейчас? Может маленькое и насосу подпора расширительного бака не хватает?
    Еще раз прочистить фильтр, пока не будет чистым. Грязь скорее всего была из труб и воды. Котлы то чистые новые.

    50ка?:faq: жесть. может 80 мм?
     
  10. крист
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    56

    крист

    Живу здесь

    крист

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Челябинск
    Может быть, не принципиально:hello:
     
  11. крист
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    56

    крист

    Живу здесь

    крист

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Челябинск
    Еще один случай приведу, не думаю, что кто то сталкивался.
    итак, лемакс премиум 40 с турбиной. утром звонит продавец, в магазине холодно. Смотрю котел, фитиль еле горит, болтается как старая проститутка, основная горелка работает, слышно, что газ идет, счетчик крутит, но не загорается...
    Думать особо некогда, включаю режим гения, поджигаю горелку свернутой в трубочку бумажкой. Видно конечно, что горелка работает некорректно, как будто сдувает ее что то.
    За 2 часа температура поднялась градусов до 40, отключаю горелку, снимаю турбонасадку. Ну так и есть, херачит как потерпевшая, примерно х4 нормальной скорости. Вроде все ясно, кроме одного, а че вообще происходит? Как? Никакой регулировки оборотов там не предусмотрено, автоматика только дает сигнал на вкл/выкл. Еще черт дернул позвонить знакомому инженеру электронщику, который однозначно заявил, что моторы такого типа не могут сами начать увеличивать скорость вращения.
    Итог: снял кожух, отключил автоматику, подключил вентилятор, сижу, смотрю. И тут он начинает работать как положено:)]:)]:)], поработал так с минуту и опять вхерачил по ухабам, аж бумажки по комнате полетели. Трогаю обмотку, ну понятно. Не прикоснуться.
    Это пара историй, что запомнились из-за их странности. А так, видимо мне не повезло. Или сами котлы проблемные. Вообще это мой первый опыт с напольными котлами и я не в восторге. Очень много проблем. Постоянно, что то случается, хорошо, что чинится на коленке.
    Всем добра. :hello:
     
  12. Avestnik
    Регистрация:
    24.11.13
    Сообщения:
    1.886
    Благодарности:
    1.094

    Avestnik

    Живу здесь

    Avestnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.13
    Сообщения:
    1.886
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Волжский
    В данном случае проблемы с турбо насадкой. Сам котел то работает норм. А бешенные обороты не дают горелке разжечься по нормальному. Да и сами вы нашли причину - статор подгорел.
    Турбо насадки у единиц стоят.

    Если сделать обычный норм дымоход, то проблема уйдет.
     
  13. крист
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    56

    крист

    Живу здесь

    крист

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Челябинск
    Ну так мы можем договориться до:
    Котёл же нормальный просто автоматика не работает) или:
    Котёл же рабочий, просто термопару поменять).
     
  14. Avestnik
    Регистрация:
    24.11.13
    Сообщения:
    1.886
    Благодарности:
    1.094

    Avestnik

    Живу здесь

    Avestnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.13
    Сообщения:
    1.886
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Волжский
    Новый котел должен быть заведомо рабочим. :aga:
     
  15. Викторович 58
    Регистрация:
    09.04.14
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    4

    Викторович 58

    Живу здесь

    Викторович 58

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.14
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Всем привет! С Рождеством! У меня проблемка. Котел напольник Лемакс 25, двухконтурный. Контуром ГВС не пользуемся. Автоматика 710 минисит. В положении терморегулятора 4 коотел прогревается до 54 градусов и не отключается. Шум горелоу становится тихим, но не отключается до запальника. Температура ноителя, слил немного в подающей тубы 39 градусов. Понятно, что термометры врут немного. Какой не ясно. Подскажите пожалуйста, почему не отключается котел? Отключается толь тогда, когда повенешь терморегулятоор меньше 4. Спасибо.