Чего ждать от котла Лемакс

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем skodafff, 15.07.09.

  1. User644
    Регистрация:
    08.12.13
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    137

    User644

    Живу здесь

    User644

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.13
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Тула
    Удалось понять зависимость отключения котла.
    Отключается он в том случае если мощность горелки доходит до 70%. Если же он может работать с меньшей мощностью, то будет работать.
    Например, если я задаю на котле температуру ГВС 40 гр., открываю кран он будет подавать теплую воду постоянно, при этом мощность горелки 50%.
    Если же я задам температуру ГВС 50гр, то он уже не может прогреть до такой температуры поток воды и поднимает мощность горелки до 70% (я так понимаю, из-за установленного ограничения 71 в пункте Р01) работает несколько секунд и горелка отключается, при этом температура до заданных 50 гр не поднимается. Через некоторое время (сек 15) горелка включается и начинает постепенно поднимать мощность, доходит до максумума работает несколько секунд и выключается.
    По всей видимости такого происходить не должно.
     
    Последнее редактирование: 22.03.24
  2. a-timk_v_71
    Регистрация:
    12.04.16
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    93

    a-timk_v_71

    Живу здесь

    a-timk_v_71

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.16
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    93
    Такого не должно быть, должен дойти до нее и выше не подыматься. Р01 это мощность при отоплении. При ГВС Р14. (должна быть 100%). При отоплении происходит отключение? Попробуйте поменяйте параметр в большую и меньшую сторону. Изменится ли мощность отключения?
     
  3. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    969

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    969
    Адрес:
    Нижегородская область.
    Устаноаленые параметры мощности отопления и гвс не могут влиять на эти отключения.
    Они просто не дают возможности котлу работать с ограниченной макс. Мощностью на отопление и сдругой (большей?) на гвс.
    Ищите причину в датчике перегрева и датчике тяги и её наличии, а также притоке воздуха.
    ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ И ОТРЕГУЛИРОВА ДАВЛЕНИЕ ГАЗА НА ГОРЕЛКЕ В МАКСИМУМЕ И МИН. -НА КЛАПАНЕ.
     
  4. User644
    Регистрация:
    08.12.13
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    137

    User644

    Живу здесь

    User644

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.13
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Тула
    Да, если увеличить параметры максимальной мощности горелки, то происходят отключения. Если же установить максимальную мощность 60-65, то будет работать без отключений.
    При этом если мощность стоит 65, то поток воды может прогреть до 46 гр (задано 50). Но если можность установить 80-100 и задать температуру воды 45, то котел отключится т. к. для набора температуры поднимет мощность горелки.
    Да, видимо проблема или с давлением газа или с недостатоком воздуха при большой мощности.
     
  5. User644
    Регистрация:
    08.12.13
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    137

    User644

    Живу здесь

    User644

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.13
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Тула
    Если ограничить в меньшую сторону, отключения прекратятся, если в большую, то отключаться будет быстрее, как только мощность горелки перейдет определенный предел процентов 65-75 примерно.
    Спасибо за советы.
     
  6. User644
    Регистрация:
    08.12.13
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    137

    User644

    Живу здесь

    User644

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.13
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Тула
    Вопрос на данный момент, можно ли сейчас использовать котел на пониженной мощности, или лучше не использовать его до устранения неполадок?
     
  7. User644
    Регистрация:
    08.12.13
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    137

    User644

    Живу здесь

    User644

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.13
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Тула
    Ночью оставил котел работать, утром еще работал, но скоро появилась ошибка E72. Что уже однозначно указывало на проблемы с тягой.
    Посветил в дымоход с улицы, а там все в говне каком-то. Сельская местность, живности хватает.
    Снял турбину, внутри тоже была грязная, трубка Пито в говне.
    После чистки котел работает на максимальной мощности без отключений.
     

    Вложения:

    • IMG_20240323_103112.jpg
  8. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.954
    Благодарности:
    25.155

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.954
    Благодарности:
    25.155
    Адрес:
    Калуга
    Решетка/дефлектор
     
  9. a-timk_v_71
    Регистрация:
    12.04.16
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    93

    a-timk_v_71

    Живу здесь

    a-timk_v_71

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.16
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    93
    Получается воздуха не хватало.
     
  10. User644
    Регистрация:
    08.12.13
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    137

    User644

    Живу здесь

    User644

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.13
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Тула
    Да. Но сейчас тоже к сожалению проблемы полностью не ушли. Если попробовать поднять мощность горелки до 78-80% котел начинает свистеть. Причем даже если немного отстранить переднюю панель, то свист проходит. Такое ощущение что при высокой мощности внутри котла создаётся разрежение и засасываемый туда воздух начинает свистеть, соответственно когда панель снята, или даже немного отстранена то разрежения воздуха не возникает.
    Однозначно нужно делать настройку давления на горелке.
     
  11. User644
    Регистрация:
    08.12.13
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    137

    User644

    Живу здесь

    User644

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.13
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Тула
    И ещё какой-то странный как мне кажется режим работы у него. На котле выставлена температура КО 65. Использую только теплый пол, подача в пол идёт 35гр, обратка на котел 30. Сначала когда котел включается постепенно поднимает мощность и когда догреет до 62-63 начинает мощность снижать, при температуре 67-68 мощность горелки снижается до 4% (Р16 установлено в 5). Хотя в итоге температура все же доходит до 70 и он отключается на установленные 3 минуты. Далее цикл повторяется.
     
    Последнее редактирование: 23.03.24
  12. a-timk_v_71
    Регистрация:
    12.04.16
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    93

    a-timk_v_71

    Живу здесь

    a-timk_v_71

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.16
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    93
    Это стандартная работа, мощность может быть и 1% (у себя наблюдал), у вас это 6КВт. (при правильно заданных параметрах клапана). У вашего котла мощность 6-18 КВт.
    За 5 градусов до заданной, котел понижает мощность, и если температура растет то приводит ее к минимуму. Далее если Т превысила на 5 гр. котел отключается. Выждав заданное время (рекомендую его поднять до 6-8 мин, для избежания тактования) котел включится. Цикл повторится.
    Если исползаете только ТП, зачем тогда 65 на КО? Выставьте по минимуму 40-45, что бы не было конденсата.
     
    Последнее редактирование: 24.03.24
  13. a-timk_v_71
    Регистрация:
    12.04.16
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    93

    a-timk_v_71

    Живу здесь

    a-timk_v_71

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.16
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    93
    Возможно вы не правильно собрали коаксиальный дымоход, (правильные диаметры, и диафрагма установлена соответствующая), где то заузили входной диаметр (или он слишком длинный). Можно просто выломать просеченное отверстие и сделать забор воздуха из котельной. Но лучше разобраться со своим дымоходом. У себя сделал сразу раздельный, что бы не заморачиваться. (да и до окна было менее 50 см.)
     

    Вложения:

    • 1.jpg
  14. User644
    Регистрация:
    08.12.13
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    137

    User644

    Живу здесь

    User644

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.13
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Тула
    Проблема была действительно в дымоходе. Дымоход УТДК у него в комплекте идет прокладка под фланец из тонкого вспененного полиэтилена (подложка под ламинат), и она конечно не дает нужного прилегания фланца к котлу. После того как посадил фланец на герметик свист пропал на любой мощности горелки.
    Спасибо за советы.
     
  15. Rust424
    Регистрация:
    03.05.16
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    15

    Rust424

    Участник

    Rust424

    Участник

    Регистрация:
    03.05.16
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Уфа, РБ
    Добрый вечер. Помогите пжл с выбором котла. Площадь отапливаемая 108 кв, высота потлков 2.5, стены панель бетон с керамзитом, 70 годов постройки, Поволжье. Стоит 16 квт твердотопливный котел с автоматикой арбат и циркуляционный насос. Газовая служба просит поменять котел, хотя все работает четко. Выбор между лемакс уно 12.5 и 16 квт. Формул по выбору мощности много, а вот в реале как работает? 16 квт не слишком много? Пишут про большой расход газа, частые вкл выкл и типа ресурс автоматики уменьшается. Пререлопатил кучу форумов и прихожу к мнению что котел не надо менять от слова совсем. Современные с автоматикой это одна головная боль, срок службы тож вопрос.