    Вчера задал вопрос в ветке по подаче электроэнергии, приложив данные полученные от председателя
    Ответ от форумчанина:
    -СП 31-110 Ко на 166 участков 0,1468
    Текущая мощность
    283/0,1468/166=11,6 кВт
    Можно получить: 166*15*0,1468=365 кВт (15 - 15 кВт на участок).
    365/0,94= 388,8 кВА (0,94 нормируемый косинус)
    Итого: мощность по бумагам увеличить можно, но транс останется тот же, т. к. вряд ли на существующем выполнена РЗА с ограничением мощности то мероприятие бессмысленное.
    Так что-у меня действительно 11,6?:faq:
    Так где же правда-1,7 или 11,6?
    ЛЮДИ-помогайте,вопрос не праздный...ПРОВЕДИТЕ ЛИКБЕЗ ДЛЯ ЧАЙНИКОВ...
     
  2. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.375
    Благодарности:
    3.482

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.375
    Благодарности:
    3.482
    Адрес:
    Москва
    Так это расчетная цифра для всех 166 участков. Если в реальности зимой живет 20 владельцев, то Вы свои 283 должны делить на 20 ... С учетом коэффициента одновременности - Вам должно хватить.
    Дальше в действие вступает второй фактор - качество имеющейся проводки.
    Что-то мне подсказывает, что Вам столько электричества не надо... :) да и затратно оплачивать потребление больших мощностей.
     
  3. Lapas
    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    4.683

    Lapas

    живу на даче

    Lapas

    живу на даче

    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    4.683
    Адрес:
    Брянск
    Из всех ответов так и не понял-я могу ставить эл. котел? И на какую мощность рассчитывать в данной ситуации..?
     
  4. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.375
    Благодарности:
    3.482

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.375
    Благодарности:
    3.482
    Адрес:
    Москва
    А Вы прикинули теплопотери дома? Ваши 6 (если правильно помните:)) квадратов алюминия позволяют рассчитывать ампер на 40 (у вас же одна фаза?).
    Если текущие теплопотери укладываются в 5-6 киловатт, то просто ставьте конвекторы или подходящий электрокотел. Для 6-ти Квт котла входной автомат нужно на 32 А.
    Если не укладываются, то лучше переделать ввод на большую мощность, хорошо б на 3 фазы.
     
  5. Lapas
    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    4.683

    Lapas

    живу на даче

    Lapas

    живу на даче

    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    4.683
    Адрес:
    Брянск
    Ну да-примерные теплопотери около 6-7 ...Фаза одна. Вводной автомат надо заменить на 40 А.-уже купил.
    По вводному кабелю-нас прислоняют к выносу счетчиков на столбы. Если случится, то тянуть ветку придется, вот возможность будет заменить и вводной кабель...Какая марка в моей ситуации правильная из расчета котла до 9 кВт?
    Линию питания котла тянуть отдельно? В перспективе планирую установить конвекторный стабилизатор напряжения на 10-15 кВт.
    А что эффективнее-конвекторы по комнатам по потребности или правильно организованное СО с эл. котлом?
    По 3 фазам и не знаю..А насколько это проблемная операция? Кроме ввода и щита что еще переделывать нужно?
     
  6. Evgen_1982
    Регистрация:
    14.04.15
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    59

    Evgen_1982

    Живу здесь

    Evgen_1982

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.15
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Новосибирск
    Зачем он вообще нужен вводной автомат? Если электричество не лимитировно, то зачем себя же ограничивать? В качестве защиты что ли?

    Номинал и марку автомата лучше бы согласовать с продавцами и сервисниками оборудования, особенно если одна фаза
     
    Последнее редактирование: 12.12.16
  7. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.375
    Благодарности:
    3.482

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.375
    Благодарности:
    3.482
    Адрес:
    Москва
    У меня три фазы 15 Квт, заложил в землю медный кабель 6 квадратов на жилу, т. е примерно двукратный запас по току. Вообще есть рекомендации по выбору сечения кабеля в зависимости от длины линии и необходимой нагрузки. Погуглите или в электротему сходите. Сейчас "типовым вариантом" в энергосбыте считается подключение 3 фазы/15 Квт, Вы уверены, что через пару-тройку лет не захотите переключиться на такой вариант?
    Линию питания для котла отдельно откуда? Щиток в доме и от него питание котла, через отдельный автомат, еще неплохо УЗО добавить :). А стабилизатор на электро котел Вам зачем? 15 Квт стабилизатор стоит немерянных денег, но подумайте какой результат Вы получите (хотите получить) и за счет чего...
    Ээээ-мм... даже не знаю что ответить... :) Что Вы вкладываете в понятие "эффективность"?
    Потребление энергии будет одинаковым и в том и другом случае. Правильная СО позволит переходить с электро на газ "одним движением"... к тому же один нагревательный прибор проще подключить к удаленному управлению (на неделе держите в доме +15, к приезду прогреваете до комфортных +22).
    Только ввод и щиток, проводка по дому останется прежней. Если поставите пятижильный кабель на котел, то через него сможете подключить и к однофазной линии и к трехфазной.
    Удачи! :)
     
  8. Lapas
    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    4.683

    Lapas

    живу на даче

    Lapas

    живу на даче

    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    4.683
    Адрес:
    Брянск
    По линии питания котла-рано или поздно заставят ставить счетчик на улице...Вот при монтаже и будет возможность сменить кабель и до щитка (установлен в гостинной) в любом удобном месте запитать кабель на котел..Часть вводного кабеля у меня идет в нише- кармане на 2 этаже, доступ без проблемный, там же можно и стаб. поставить (ну может с 15 кВт и погорячился-думал над этим, но пока не мониторил что это и нужно ли :faq:)
    По поводу вводного автомата-в щитке уже установлен (на 25-планировалась изначально подача 1,5 кВт-еще при установленном ограничителе).Нужен он или нет-не знаю. Но по мне удобно не бегать к столбу, если питание нужно в доме отключить. Да и доп. защита под руками не повредит.
    По номиналу советуете исходить из инструкции на котел?
    УЗО уже установлены отдельно по линиям и этажам, но на питание котла-ОБЯЗАТЕЛЬНО...
    Да-монтаж СО и планирую на перспективу прихода газа и завершения отделочных работ (уже для прокладки труб попал на демонтаж плитки пола, штробление оштукатуренных и покрашенных стен-а дальше еще будет больше) ,хотя наверное многие сейчас закидают меня шапками-если в течении года продавим 3 фазы, готов вообще отказаться от использования газа, по причине далекой перспективы его подачи, стоимости монтажа...Или я не прав? Насколько в цене разница отопления газом и эл. котлом на 3-х фазах?
    PS: СПАСИБО ОГРОМНОЕ ВСЕМ ФОРУМЧАНАМ ПРОСВЕТИВШИМ И НАСТАВИВШИМ МЕНЯ НА ПУТЬ ИСТИННЫЙ.
    Надеюсь данная тема многим, оказавшимся в аналогичной ситуации, подскажет и поможет куда идти...:super: Простите нас дилетантов за назойливость и глупые вопросы...
     
  9. Lapas
    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    4.683

    Lapas

    живу на даче

    Lapas

    живу на даче

    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    4.683
    Адрес:
    Брянск
    Вот по данному посту так и не понял...
     
  10. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.375
    Благодарности:
    3.482

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.375
    Благодарности:
    3.482
    Адрес:
    Москва
    Номинал вводного автомата должен быть не меньше, чем по инструкции.
    Разница будет. Но также будет разница в стоимости подключения и в стоимости оборудования.
    Посмотрите насколько "неподъемными" будут месячные платежи за электричество, прикиньте стоимость оборудования и подключения для газа, - тогда уж делайте выводы.
    С умными термостатами можно топить "ночным тарифом", температуру держать пониже когда никого нет... и т. д.
     
    Последнее редактирование: 13.12.16
  11. Lapas
    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    4.683

    Lapas

    живу на даче

    Lapas

    живу на даче

    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    4.683
    Адрес:
    Брянск
    Ну да-так и написал-следовать рекомендациям производителя оборудования...
     
  12. Lapas
    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    4.683

    Lapas

    живу на даче

    Lapas

    живу на даче

    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    4.683
    Адрес:
    Брянск
    Многие на форуме пишут-при правильной организации утепления, подборе оборудования, грамотной СО при далекой перспективе газа и последующим его подключением, использование эл. котла +ТА+ ночной тариф, при малой площади дома, выгоднее чем тянуть и монтировать газовое хозяйство.
     
  13. Evgen_1982
    Регистрация:
    14.04.15
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    59

    Evgen_1982

    Живу здесь

    Evgen_1982

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.15
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Новосибирск
    Не совсем так. Цена магистрального газа 30 копеек за киловатт, электричество 3 рубля. Предположим, в год Вам надо 30 000 киловатт для отопления и горячего водоснабжения, в первом случае это будет 9000, во втором - 90000, то есть, фактически весь Ваш коммунальный счет. Казалось бы подъемная сумма, но... Но теперь представьте что Правительство Вашего региона скажет что это мало, что цена не рыночная (как оно на самом деле и есть), и что цену эту необходимо увеличить по меньшей мере в двое. Если то газ, то цена коммунального счета для Вас составит 18000, а если электричество? И потом, аварий на подстанциях, обрывов ВВ проводов и пьяных электриков у нас еще ни кто не отменял, так же как и профилактических работ в энергосетях и перебои эти могут быть от нескольких часов до нескольких дней или даже недель. Если Вы живете в городской квартире, то ничего страшного, у Вас тогда есть резервный кабель, а в СНТ его нет. Без света жить можно, а без отопления? На счет ночного тарифа скажу так: если у Вас теплопотери 7 кВт, то котел нужен 21 кВт, а это 18% от мощности вашей подстанции, Вы уверены что Вас за это не побьют соседи? 100 ампер, на одной фазе это критически опасно, и потом, теплоаккумулятор и ночной тариф это скорее для низкотемпературного отопления, Вам оно подходит? И потом, описанная Вами система невероятно дорогая и сложная, вряд ли с Вашей площадью она когда нибудь окупится. Можете подумать над резервным источником на дровах или солярке
     
  14. Lapas
    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    4.683

    Lapas

    живу на даче

    Lapas

    живу на даче

    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    4.683
    Адрес:
    Брянск
    Вот это пока и держит от принятия решения, да и изначально видилось электричество как времянка...Задача минимум держать + в домике зимой от порчи имущества..По надобности поднимать температуру в конкретной комнате.
    С учетом тепло потерь-8+7+ 2-17 кВт с запасом на идеальное отопление (но я такое и не планировал, да и сеть не предназначена).По возможности сети и вводного кабеля до 9 кВт реально забирать. Надеюсь потреблять столько не буду..На форуме у человека есть опыт по отоплению в плюсе примерно такой же площади -пишет,что и 4 хватает...
    По отапливаемой на сегодняшний день пристройке (16-18 кв/м) заметил следующее. В прошлом году при -23 на улице поставил конвектор на зимний режим +5 (в комнате было +27) через сутки приехал-в комнате +18-20 и вполне комфортно. Нагнал опять до +27 минут за 20-25. Сейчас держу около +25 постоянно..По сравнению с прошлым годом, когда при отъезде включал на минимум или +15-+10 уезжал на сутки и опять подтапливал до +25 расход электричества снизился в 2 раза (по счетчику и кошельку)..Т.е. отопление постоянно до комфортной температуры экономнее, чем выводить остывшую комнату до заданных значений...И еще-у меня очень низкие тепло потери через окна-на всех установлены металлические, утепленные 30-40 мм. ЭППС ставни и на зиму в целях безопасности закрыты..На входе в двух пристроях двойные двери. Есть и техническая возможность до утеплить потолки и основные стены еще на 50 мм.
    По системе-монтаж СО + материалы-около 50000 руб. Котел в бюджете до 15000. ТА в силах и сам сделать...
    Дрова, пеллеты, баллонный газ, бесплатную отработку и тем более соляру уже просчитывал-дрова прямая энерго зависимость и безопасность. Соляра-смерть бюджету...Цена котла-весь бюджет на СО...По монтажу СО уже писал-вижу смысл сделать разводку труб и радиаторов до завершения внутренней чистовой отделки..На 2 этаже в спальне собрал платяной шкаф и начал сборку кровати (мебель проектирую и собираю сам-самоучка)
     
  15. Evgen_1982
    Регистрация:
    14.04.15
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    59

    Evgen_1982

    Живу здесь

    Evgen_1982

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.15
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Новосибирск
    Вам бы лучше ВНИМАТЕЛЬНЕЕ присмотреться к системам отопления в ВАШЕМ регионе, а потом делать выводы. Поймите, коллективный разум ВСЕГДА мудрее разума индивидуального, так как это не только положительный, но и отрицательный опыт. Если есть возможность подключения магистрального газа, то нужно идти этим путем, невзирая на препятствия. Даже если он вам и обойдется в круглую сумму, даже если все хозяйство будет стоить в 500 000, то все равно так нужно делать. Накопить 200 000 всегда возможно за несколько лет, а кредит в 300 000 на 10 лет под 10% даст Вам общее тело кредита всего в 778 000, или 6 500 в месяц. А теперь представьте себе, на сколько вырастет капитализация Вашего объекта? Да миллиона на полтора минимум!

    Не будет у Вас такого бюджета... Котел за 15 000 это отсутствие электронного праграмматора, или Вы и его планируете самостоятельно изготовить? Насос, экспанзомат, защита от перегрева... Все сами? Зачем? ТА Вы вместе с радиаторной сетью собираетесь делать? Вам тогда весь дом радиаторами увешивать тогда придется с тройным запасом по мощности, это тысяч семьдесят только на радиаторы. Коллектор с термосмесительным узлом, насос на радиаторную сеть, запорная арматура... Разве это 50 000?

    Если ТА ТЭНами греть, то оно конечно дешевле выйдет, но если ТЭН сгорит, то как его менять? Воду сливать? И потом, отдельный узел управления тогда нужен на ТА. И потом, даже если у Вас весь дом будет завешан радиаторами и температура теплоносителя будет в них 60 градусов, то что бы возместить теплопотери в 7 кВт*час, Вам нужно будет нагреть с 60 до 95 градусов 5 кубов воды, которую нужно будет нагреть за 8 часов, используя мощность оборудования 21 кВт*час, оно Вам надо?

    Я планирую так сделать: поставить в доме электрокотел типа миникотельная, и вывести параллель на веранду, где планирую потом поставить ТТ котел, который топить при отсутствии ЭЭ и в морозы строго под присмотром. ТТ котел буду брать с возможностью его модернизации до полуавтоматического пеллетного котла, достигая двух целей: возможности удаленного и комфортного отопления в сочетании с дешевым и энергонезависимым топливом. Делать это все буде поэтапно и поэтажно, достраивать ее потихоньку, по мере поступления денжных средств. Но это я просто смирился с тем, что газа не будет в обозримой перспективе, однако если он (газ) вдруг появится, то систему можно будет легко переделать еще и под газовое хозяйство