1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13

Текущие вопросы по СИП (SIP) - 3

Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 02.12.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Rostis
    Регистрация:
    23.02.14
    Сообщения:
    709
    Благодарности:
    1.392

    Rostis

    Живу здесь

    Rostis

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.14
    Сообщения:
    709
    Благодарности:
    1.392
    Адрес:
    Москва
    Если панель долго была на улице, покрывалась осадками, вкупе с перепадами температуры, то наверное, такой отрыв это норма. Мои остатки панелей, что на улице, примерно так себя и ведут. Но отрыв происходит все равно, в "пользу клея", на бороздках которого остаются белые следы краешка ("мяса") от ППС.
    Но может быть и плохой клей и рыхлый пенопласт вместо ППС, не хочется Ваших поставщиков-подрядчиков огульно очернять.
     
  2. SergeyU
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    10.937
    Благодарности:
    18.778

    SergeyU

    Живу здесь

    SergeyU

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    10.937
    Благодарности:
    18.778
    Адрес:
    Пушкино
    5 года панель лежит на улице, таскали с сыном на днях, хоть бы фиг ей... и не рвется, так ради развлекухи попробовал
     
  3. Rostis
    Регистрация:
    23.02.14
    Сообщения:
    709
    Благодарности:
    1.392

    Rostis

    Живу здесь

    Rostis

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.14
    Сообщения:
    709
    Благодарности:
    1.392
    Адрес:
    Москва
    :) я в спортзале, регулярно упражнения на становую силу делаю. Наверное причина в этом.
     
  4. Vladislavius
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    6.185
    Благодарности:
    10.814

    Vladislavius

    Живу здесь

    Vladislavius

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    6.185
    Благодарности:
    10.814
    Адрес:
    Москва
    Чёт стройка у вас какая то стрёмная, то черные саморезы лучше желтых, то панели не так рвутся... А с проектом и сборкой как дела?
     
  5. Rostis
    Регистрация:
    23.02.14
    Сообщения:
    709
    Благодарности:
    1.392

    Rostis

    Живу здесь

    Rostis

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.14
    Сообщения:
    709
    Благодарности:
    1.392
    Адрес:
    Москва
    @ипполит21, если на 100 процентов не уверены, что пиломатеривал у поставщика камерной сушки, то лучше придирчиво это проверьте. А то совокупность признаков, на которую справедливо обратил внимание @Vladislavius, шепчет...
     
  6. ипполит21
    Регистрация:
    28.01.18
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    3

    ипполит21

    Участник

    ипполит21

    Участник

    Регистрация:
    28.01.18
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    3
    Только вчера обвязочный фундамент и пол собрали, завтра начнут стены поднимать.
    Пиломатериал точно камерной сушки, сам в цеху был, и заодно видел как sip панели склеиваются. Прямо сейчас выезжаю к застройщику, возможно буду бить ногами
     
  7. Vladislavius
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    6.185
    Благодарности:
    10.814

    Vladislavius

    Живу здесь

    Vladislavius

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    6.185
    Благодарности:
    10.814
    Адрес:
    Москва
    если панели ломаются по клею то толку нет от того что Вы видели как они клеятся. Элементарно клей неподогретый/старый/не такой как надо - и труба... (и это один из вариантов только)
     
  8. Лидер
    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    11.192
    Благодарности:
    15.596

    Лидер

    Профессионально строим дома. sip-lider.ru

    Лидер

    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании

    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    11.192
    Благодарности:
    15.596
    Адрес:
    Ивантеевка
    вот смотрите

    на времени 2-32 разрываем панель, так она должна рваться, с трудом
    а тут есть видео URL="https://www.forumhouse.ru/posts/17322516/"]Осторожно, брак СИП панелей[/URL]
    как не должно быть
     
  9. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.950
    Благодарности:
    10.778

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.950
    Благодарности:
    10.778
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Дополню - не должно.
    У меня на стройке какой-то старый обрезок (возможно в качестве "прокладки" был или еще как) так рвался - так на следующий день после получения фото мы с утра с владельцем фирмы были там и он сам рвал все обрезки, до которых дотянулся (нарезка была на участке), еще бригадир пытался сохранить что-то из обрезков, типа пригодятся. там и выяснилось, что тот неправильный обрезок - имел "рисунок" осб, отсутствующий в доме вообще.

    *и только сейчас мне и подумалось - возможно долго валялся/катался и потому так отрывался.
     
  10. ипполит21
    Регистрация:
    28.01.18
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    3

    ипполит21

    Участник

    ипполит21

    Участник

    Регистрация:
    28.01.18
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    3
  11. stareekk
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.028
    Благодарности:
    4.868

    stareekk

    Строю и перестраиваю постройки из дерева!

    stareekk

    Строю и перестраиваю постройки из дерева!

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.028
    Благодарности:
    4.868
    Адрес:
    Москва
    И пол первого этажа можно сделать СИП и крышу тоже СИП. Всё из СИП.
     
  12. Лидер
    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    11.192
    Благодарности:
    15.596

    Лидер

    Профессионально строим дома. sip-lider.ru

    Лидер

    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании

    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    11.192
    Благодарности:
    15.596
    Адрес:
    Ивантеевка
    см фото
    Если бетонный пол, не думали о стяжке и теплых полах
     

    Вложения:

    • IMAG4544.jpg
  13. eaton
    Регистрация:
    13.08.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    eaton

    Участник

    eaton

    Участник

    Регистрация:
    13.08.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Калининград
    Уважаемае знатоки СИПа, подскажите. Собираюсь сделать временную (на год-другой) лестницу на второй этаж из дерева (П-образную с площадкой). Какого размера доску применить для тетивы и ступеней?, 50х200 будет достаточно? b123.jpg
     
  14. Юзеф
    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    18.530
    Благодарности:
    47.514

    Юзеф

    Супер-Модератор

    Юзеф

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    18.530
    Благодарности:
    47.514
    Адрес:
    Россия, Смоленск
    СИП тут не при чём :)
    Если временная, то шир. 200-250мм (фирменная 300мм), толщ. 30-40мм (фирм.40-50).
    То есть Ваш размер вписывается (шире бы, конечно...от этого, во многом, ширина ступени зависит).
     
  15. eaton
    Регистрация:
    13.08.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    eaton

    Участник

    eaton

    Участник

    Регистрация:
    13.08.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Калининград
    Юзеф, спасибо, пойду искать пошире.
     
Статус темы: