1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Прошу помощи у гуру водяного отопления

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем paspay, 03.12.16.

  1. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.539
    Благодарности:
    28.319

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.539
    Благодарности:
    28.319
    Адрес:
    Касимов
    Газовый котел при работе зазря греет электрокотел, и все через голову, при работе электрокотла. Попробовать правильно их смонтировать, может и тактовка пропадет, и экономить на насосах не придется...
     
  2. paspay
    Регистрация:
    22.07.15
    Сообщения:
    500
    Благодарности:
    357

    paspay

    Живу здесь

    paspay

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.15
    Сообщения:
    500
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Ульяновск
    ЭлКотел установлен много после запуска СО - тактовка была до и осталась после установки ЭлКотла
     
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.539
    Благодарности:
    28.319

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.539
    Благодарности:
    28.319
    Адрес:
    Касимов
    Так установите его правильно. Упакуйте обратным клапаном. Это не врезка в стояк подачи после газового, это гидросмеситель. Он работает по своим правилам...
     
  4. paspay
    Регистрация:
    22.07.15
    Сообщения:
    500
    Благодарности:
    357

    paspay

    Живу здесь

    paspay

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.15
    Сообщения:
    500
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Ульяновск
    А вы вообще о чем?
     
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.539
    Благодарности:
    28.319

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.539
    Благодарности:
    28.319
    Адрес:
    Касимов
  6. paspay
    Регистрация:
    22.07.15
    Сообщения:
    500
    Благодарности:
    357

    paspay

    Живу здесь

    paspay

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.15
    Сообщения:
    500
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Ульяновск
    Вот в соседней теме нашел что-то приближенное к моей ситуации

    Вы цитировали мой вопрос, я не вижу на него ответ. Потрудитесь дать ответ. У меня разность температур между обраткой и подачей не превышает 3 градуса, кто больше? Повторю вопрос- почему человек выключает насос? (Мне уже ответ очевиден)
    При работе системы естественной циркуляции между подачей и обраткой разность температур самая большая, т. е. теплоноситель распределен неравномерно по температуре. Горячий - в верхней части СО, холодный в нижней.
    Например в моей СО с ЕЦ температура подачи 55С, температура обратки около 35С. Т. е. разница 20С.
    Когда я включаю циркуляционный насос распределение температуры в СО изменяется. Подача охлаждается, а обратка нагревается. Соответственно изменяется и теплосъем с отопительных приборов и труб. При этом саморегуляции, характерной для СО не происходит.
    Поэтому включая и отключая насос по определенному алгоритму, можно регулировать температурные характеристики СО, в том числе автоматика котла становится подчиненной этому алгоритму.
    Такое регулирование можно применять для уменьшения цикличности работы газовых котлов типа АОГВ.
     
  7. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Это плохая идея. Температура в доме будет прилично гулять, т. е. комфортность понизится.
    Как тут уже сказали эл. котел у Вас подключен неправильно, да и ГС не нужна. В данной конфигурации эл. котел надо подключить в линию подачи от газ. котла в ГС. В этом случае насос, который у Вас сейчас стоит на эл. котел вообще не нужен;).
    А если убрать ГС можно обойтись одним насосом;);).
     
  8. paspay
    Регистрация:
    22.07.15
    Сообщения:
    500
    Благодарности:
    357

    paspay

    Живу здесь

    paspay

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.15
    Сообщения:
    500
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Ульяновск
    Давайте закроем разговоры о гс и эк котле. В гс 3 контура пока задействован 1, со временем подключу остальные, контур с эл котлом пойдет по цокольному.

    На сколько сильно будет гулять температура?
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.539
    Благодарности:
    28.319

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.539
    Благодарности:
    28.319
    Адрес:
    Касимов
    По Вашей ссылке у человека не удален воздух из системы. Шум и журчание только поэтому.
    Систему нужно монтировать правильно, а не против шерсти! Воздухоотводчики ставить на нужных местах, и насосы должны качать в правильном направлении.
    Котел должен соответствовать мощности системы отопления. И быть правильно подключен. Сейчас он нагревает ГС и электрокотел, мгновенно нагревает и отключается. Ему фиолетово до системы отопления. Как следствие, конденсат в трубе дымохода (при остановке котла). И при очередном запуске прессостат не видя тяги не запускает котел. Это не задувание, это нарушение установки дымохода и вент канала. О чем и говорит гофрированая труба нержавейки с котла. Имеем массу нарушений по монтажу всего и вся, а задаемсяч мыслью совсем о другом...
    После нормальных монтажных работ, редко кто приходит на форум!
     
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.539
    Благодарности:
    28.319

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.539
    Благодарности:
    28.319
    Адрес:
    Касимов
    Не намного. Или чуть больше.
     
  11. paspay
    Регистрация:
    22.07.15
    Сообщения:
    500
    Благодарности:
    357

    paspay

    Живу здесь

    paspay

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.15
    Сообщения:
    500
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Ульяновск
    Давайте разбирать котельную так как она не комильфо (по вашему)
    по факту
    дома тепло, все радиаторы равномерно прогреты
    расход газа в пределах нормы по кубатуре отапливаемой площади,
    каждый узел системы работает и выполняет свою функцию,
    конденсат в трубе - это дань моде на котлы с высоким КПД и низкой температурой выхлопных газов

    Вернемся к поставленным вопросам
    Теперь сами вопросы:
    1. что я от этого получу? как поведет себя СО?
    2. какие в этом плюсы/минусы?
    3. Переводить на термо реле все насосы или только насосы которые на ветках отопления
    4. Датчик температуры ставить на подачу или на обратку?

    по 4-му пункту я уже понял что лучше снимать температуру не ОЖ а воздуха в помещении
    по 3-му пункту стало понятно что насосы на котловых контурах лучше оставить постоянно включенными на минимальной скорости, а насос на контуре отопления перевести на повышенную скорость и подключить через электронное термореле - то есть упала температура в помещении меньше чем 24 градуса - включаем насос, поднялась выше - выключаем
    тем самым я смогу нивелировать температуру внутри помещения относительно суточных перепадов внешней температуры (день/ночь)
    То есть если ночью -30 а днем -18 то при одной и той же температуре ОЖ ночью в помещении будет тепло, а днем жарко.
    Можно предположить что это повлечет некое снижение расхода газа

    До сих пор неясно по первому и второму пункту.
     
    Последнее редактирование: 04.12.16
  12. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    В этой схеме, как минимум, один насос лишний (тем более эл. котел подключен неправильно, врезки в коллектор надо поменять местами.
    Оба котла можно подключить на один насос, соединив котлы по однотрубной схеме, через байпасы, причем эл. котел после газового.
     
  13. paspay
    Регистрация:
    22.07.15
    Сообщения:
    500
    Благодарности:
    357

    paspay

    Живу здесь

    paspay

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.15
    Сообщения:
    500
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Ульяновск
    Произвел следующие доработки:
    - Насос газового котла оставил постоянно включенным на 1 скорости. Настроил температуру на котле на 70 градусов
    - Насос электро-котла подключил параллельно с котлом, т. е. насос работает только тогда когда работает эл. котел. На котле выставил максимальную мощность 6кВт, на насосе поставил 2 скорость иначе слышно закипание воды.
    - Насос на подаче в радиаторы подключил через реле температуры, датчик вывел в самое проходное место в доме, на уровень 1 метр от пола. Выставил температуру 24 градуса. При превышении насос выключается, при понижении - включается.

    Что получил:
    в комнатах стабильная температура 24 +-0,2 градуса
    Расход газа пока отслеживаю
     
  14. paspay
    Регистрация:
    22.07.15
    Сообщения:
    500
    Благодарности:
    357

    paspay

    Живу здесь

    paspay

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.15
    Сообщения:
    500
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Ульяновск
    Прошла неделя:
    по расходу газа:
    было 19 метров в сутки
    стало 13 метров
     
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.539
    Благодарности:
    28.319

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.539
    Благодарности:
    28.319
    Адрес:
    Касимов
    У нас тоже потеплело.