1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Котел protherm Медведь KLZ17 или Медведь KLOM17

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Достоевкий, 05.12.16.

?

напольный или настенный? или вообще конденсационный?

  1. напольный

    49 голосов
    80,3%
  2. настенный

    4 голосов
    6,6%
  3. конденсационный

    8 голосов
    13,1%
  1. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.282
    Благодарности:
    1.238

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.282
    Благодарности:
    1.238
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за урок русского ;)
    Вы считаете это много?
    Ну вот есть, хоть ты тресни :)
    Конечно не пойдет, ее там нет... :)
    Если бойлер не выключен, а в морозы я его не выключаю, т. к. в ванной других источников тепла нет, то будет горячий и через неделю и через две. Даже если дома никого нет...
     
  2. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Ну ладно! Допускаю. У меня в многоэтажном доме вертикальный стояк с горячей водой. От него отвод на коллектор на три точки водоразбора гор. хоз. воды. Ниже отвод на полотенцесушитель (подача и обратка в разрыв стояка). Но есть байпас с зауженным сечением по отношению к основному стояку.
    Через полотенцесушитель вода прекрасно проходит, хотя он отведён с помощью труб металлопласта достаточно в сторону, метра на три. Диаметр труб металлопласта 20 мм.
    Но если у соседей ниже по стояку долго нет водоразбора (все на работе), то он остывает.
    Что-то у вас там сделано в этом плане именно так.
    Где и кого у вас нет?
    Я же не говорил о том, что у вас нет, я говорил о самой дальней точке водоразбра, о той которая есть, а где это в данном контексте не важно. Важно на каком расстоянии она от бойлера.
    То есть обратка контура рециркуляции, которая возвращается в бойлер от самой дальней точки водоразбора у вас горячая?
    Интересно бы собственными глазами узреть сие чудо или хотя бы схемку лицезреть.
    Всё таки не рециркуляция у вас, а тупо циркуляция (в том числе через полотенцесушитель) и она не за счёт насоса, а просто за счёт достаточно интенсивного пользования кранами с горячей водой (естественно и самой горячей водой), а особенно крана самой дальней точки водоразбора. Естественно, что в ближайших кранах горячая вода идёт сразу, как их открываете.
     
    Последнее редактирование: 12.12.16
  3. Астрадева
    Регистрация:
    06.04.15
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    257

    Астрадева

    Живу здесь

    Астрадева

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.15
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    257
    Адрес:
    Луга
    Здравствуйте. Какие "но", можно узнать?
     
    Последнее редактирование: 14.12.16
  4. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.023

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.023
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Можно, но это уже в другой теме. :hello:
     
  5. Астрадева
    Регистрация:
    06.04.15
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    257

    Астрадева

    Живу здесь

    Астрадева

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.15
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    257
    Адрес:
    Луга
    Где? Можно в личку. Собираюсь делать полы без батарей, центральное отопление, плита.
     
  6. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.023

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.023
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    https://www.forumhouse.ru/forums/205/
     
  7. Достоевкий
    Регистрация:
    31.03.13
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    44

    Достоевкий

    Живу здесь

    Достоевкий

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.13
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Москва
    Всем привет!
    Котел кулили) klom 17
    в магазине посоветовали потавить гидрострелку с коллектором
    получается у меня в котельной будет 5 циркуляционных насосов?
    1-котловой
    2-ТП первый эт
    3-ТП второй эт
    4- насос на бойлер
    5- насос рециркуляции
    все ли правильно?
     

    Вложения:

    • IMG_5238.JPG
  8. Достоевкий
    Регистрация:
    31.03.13
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    44

    Достоевкий

    Живу здесь

    Достоевкий

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.13
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Москва
    Вопрос еще один
    что это за кран под цифрами 1и 2
    и ниже кранов что за вентиля с маркировкой ТР = термометр?
    IMG_5238.JPG
     
  9. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.282
    Благодарности:
    1.238

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.282
    Благодарности:
    1.238
    Адрес:
    Москва
    Это байпасы зачемто
    А это, они Вам термоманометры вкрячели :)

    И вообще схема уродская.
    БКН до гидрострелки нормальные люди подключают, на гидробаки шаровые краны не ставят, да и без самой стрелки обойтись вполне себе можно...
     
    Последнее редактирование: 15.02.17
  10. Достоевкий
    Регистрация:
    31.03.13
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    44

    Достоевкий

    Живу здесь

    Достоевкий

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.13
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Москва
    @smyra, спасибо за ответы
    к сожалению стрелку купили, может и зря? пока не знаю.
    а что плохого что бойлер стоит в конце стрелки?
    можно ли вместо 3-х ходового поставить AQUAMIX 63C http://wattsindustries.ru/technical-support/typical-solutions/3536/
    @Vaillant GR,
    скажите а зачем насос на обратке котла подключать в мозги к котлу? что это дает?
     
  11. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.282
    Благодарности:
    1.238

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.282
    Благодарности:
    1.238
    Адрес:
    Москва
    Не, не зря вещь полезная, просто в Вашем случае можно было обойтись...
    Лишнее теплопотери и гидросопротивление, поставите до, быстрей ГВС получите...
    можно, но тогда температуру теплоносителя только ручками регулировать...
    Если загрузочный насос бойлера подключите до гидрострелки, то придется, что бы организовать приоритет ГВС...
     
  12. Достоевкий
    Регистрация:
    31.03.13
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    44

    Достоевкий

    Живу здесь

    Достоевкий

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.13
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Москва
    куплен БКН на 220 литров
    так я думал выставил один раз на котле +75 градусов на отопление, и получу +70 гр на 3-х ходовом кране - который на выходе отдаст +50. А на коллекторе будут стоять сервопривода управляемые комнатными термостатами.
    Это будет работа термостатов по комнатам держать температуру нужную +21- +24 как захочешь.
    правильна ли моя теория?
    а получается, что если котлу надо срочно нагреть бойлер, то он отключает насос на стрелке (согласно схемы гидрус) - ПРАВИЛЬНО ?
     
  13. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.282
    Благодарности:
    1.238

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.282
    Благодарности:
    1.238
    Адрес:
    Москва
    Можно и так, только +50 в теплый пол явный перебор...
    Чтобы нагреть бойлер котлу полюбому надо отключить все прочее потребители и поднять температуру теплоносителя до максимума... согласно схемы гидрус надо выключить насосы после стрелки, а насос до стрелки и загрузочный бойлера должны работать...
     
  14. Достоевкий
    Регистрация:
    31.03.13
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    44

    Достоевкий

    Живу здесь

    Достоевкий

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.13
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Москва
    Схема от котла
     

    Вложения:

    • схема протерм.JPG
  15. Достоевкий
    Регистрация:
    31.03.13
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    44

    Достоевкий

    Живу здесь

    Достоевкий

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.13
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Москва
    а зачем выключать насос коллектора теплых полов? (после стрелки)
    не легче ли выключить котловой (уже стал правильные термины употреблять) насос до стрелки? (как в схеме от котла)
    думаю пока греется бойлер это минут 10-15, то стрелка остынет и узел подмеса будет прогонять не такую горячую воду, но потом все включится и заработает отять