1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Нужно ли делать заземление ЩУ?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем qweras, 06.12.16.

  1. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спорить не намерен. Овладевайте базой и далее.
     
  2. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Я не понял, для чего Вы процитировали этот пункт?
     
  3. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    652

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    652
    Адрес:
    Королев
    На мой взгляд, для начала, ПУЭ знать все же нужно, т. к. в них собран опыт проектирования и реализации с последующей эксплуатацией электроустановок и всего, что с этим связано. Отчасти они написаны на костях, как в ПДД. Но, все же эти ПУЭ написаны и продолжают писаться живыми людьми, которым свойственно ошибаться или знать из своего опыта небольшую часть случаев из множества, которые предподносит жизнь. Поэтому: сначала ПУЭ и другие нормативные документы, которых немеряно, а потом частные случаи и новые явления и проявления...ну и мысли.
     
  4. Igor908
    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    1.867
    Благодарности:
    1.145

    Igor908

    Живу здесь

    Igor908

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    1.867
    Благодарности:
    1.145
    Адрес:
    Москва
    @qweras,
    Вы обязаны сделать повторное заземление PEN проводника.
    PEN у Вас заведен на шину, на эту же шину заведите заземление корпуса щита.
    Учитывая, что земля уже промерзла пустите с шины щитка заземляющий проводник (не менее 10 мм2) на катанку. Хоть такое заземление будет. Мерить надо сопротивление. Должно быть не более 30 Ом у опоры. Исходя из замера будет понятно, насколько заземление опоры соответствует норме.
    Кстати мерить нужно либо в самый холодный месяц (насколько заземление оказалось ниже глубины промерзания почвы или в самый теплый (сухой), т. е. когда наихудшие условия.
    Весной разберетесь.
    Без заземления вряд ли у Вас ЭСО примет щит. Поэтому заземляйте.
    ИМХО
     
  5. aostspb
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.786
    Благодарности:
    6.120

    aostspb

    Живу здесь

    aostspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.786
    Благодарности:
    6.120
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    С точки зрения необходимости уравнивания потенциалов на столбе - третьим зажимом к тому же заземлению. А у себя возле дома - можете хоть контур, хоть треугольник закладывать: оно уже к столбу отношения не имеет.
     
  6. qweras
    Регистрация:
    10.05.10
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    2

    qweras

    Участник

    qweras

    Участник

    Регистрация:
    10.05.10
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Всем спасибо.
    Собственно уже приготовил провод 16мм2. Буду цеплять к катанке на столбе.
    Щиток собрал, жду инженера от СО.