ИБП для газового котла 100 Вт

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Villagerhof, 07.12.16.

  1. щикаго
    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    27

    щикаго

    Живу здесь

    щикаго

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Щёкино
    @RangerPCW, Спасибо. Если Вас не затруднит в Л. С. наименование или ссылку.
     
  2. RangerPCW
    Регистрация:
    26.09.12
    Сообщения:
    781
    Благодарности:
    498

    RangerPCW

    Живу здесь

    RangerPCW

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.12
    Сообщения:
    781
    Благодарности:
    498
    Адрес:
    Москва
    Не затруднит. И не обязательно в личку. Сейчас пользуюсь Inelt Monolith E1000LT-12v.
     
  3. щикаго
    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    27

    щикаго

    Живу здесь

    щикаго

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Щёкино
    Крутой, однако, прибор. Мне, вероятно, слишком шикарно. Линия новая. СИП от трансформатора, повторное заземление, грозозащита... Сегодня, вот отключали часа на полтора-ковырялись в трансформаторе. Котёл, кстати, сам перезапустился. Видимо горелка в момент отключения не работала. Короче, попался на глаз аппарат характеристики которого хотелось бы рассмотреть по четырехбальной шкале: хорошо, плохо, так себе, пойдёт. Пока узнал, что 4мс. переключения это "хорошо". Прошу оценить описание
    ИБП POWERMAN SMART 500 INV
    . И еще немаловажный вопрос. Прибор работает со свинцово-кислотной (автомобильной) батареей, а она активно выделяет водород. Как правильно разместить аккумулятор, чтобы не бабахнуло?
     
  4. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.641
    Благодарности:
    6.923

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.641
    Благодарности:
    6.923
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Поставить туда где ему и место - под капот автомобиля и катать по двору :)
    а если серьёзно то вот список требования к помещению для размещения АКБ:
    • Батарея должна быть расположена возможно ближе к зарядному устройству ИБП;
    • Помещение должно быть изолировано от попадания в него пыли, испарений и газа, а так же проникновения воды через перекрытия;
    • В аккумуляторном помещении должна исключаться повышенная влажность, приводящая к выпадению росы при снижении температуры воздуха до 10º С;
    • Высота проходов для обслуживания батареи в помещении должна быть не менее 2 метров;
    • Все электрические цепи в помещении должны иметь кислотостойкую оболочку;
    • Для освещения помещения должны использоваться лампы накаливания, установленные во взрывозащищенную арматуру. Одна из ламп должна быть подключена к системе аварийного освещения;
    • Для исключения электростатических зарядов обслуживающего персонала покрытие пола должно обеспечивать сопротивление току утечки на землю не более 100 мОм;
    • Для вентиляции помещения аккумуляторных батарей должна быть выполнена естественная вытяжная вентиляция, которая должна обеспечивать не менее чем однократный обмен воздуха в час. Дополнительная вентиляция помещения должна быть выполнена в соответствии с требованиями к возможным режимам заряда батареи при эксплуатации с учетом особенностей данного типа аккумуляторов;
    • Доступные для проникновения окна помещения должны быть оборудованы металлическими решетками или армированным сеткой стеклом. Для окон необходимо применять матовое или покрытое белой краской стекло;
    • Помещение должно быть легкодоступно для обслуживающего персонала;
    • Помещения аккумуляторных батарей допускается выполнять без естественного освещения. Допускается также размещение их в сухих подвальных помещениях.
    Ну а уж что из предписанного выполнять, а что нет - решать вам.
     
  5. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.192
    Благодарности:
    15.182

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.192
    Благодарности:
    15.182
    Адрес:
    Новая Москва
    Думаю, что любой котел не заметит ни 4мс, ни 20мс...
    Просто в помещении, где есть вентиляция. Этого для резервного питания котла достаточно.
    Водорода выделяется мизер, к тому же - только при заряде. Но он, все-таки, должен уходить. В этом случае ничего не бабахнет.
    Я поджигал водород зажигалкой над маленькой самодельной гальванической ванной, а там его выделяется в десятки раз больше. Ну, щелкал он, если прямо над жидкостью поджигать, а если в 10см, то уже не бахал... Ерунда, в общем.
     
    Последнее редактирование: 21.11.18
  6. RangerPCW
    Регистрация:
    26.09.12
    Сообщения:
    781
    Благодарности:
    498

    RangerPCW

    Живу здесь

    RangerPCW

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.12
    Сообщения:
    781
    Благодарности:
    498
    Адрес:
    Москва
    @щикаго, в выборе POWERMAN SMART 500 INV меня очень смущает то, что Вы ранее писали:
    На сайте производителя для этой модели сказано:
    У меня 3 насоса потребляют около 120-140Вт. При том что суммарная их максимальная потребляемая мощность, заявленная производителем = 255Вт. Но у меня они все работают на малых скоростях, поэтому видимо потребление заметно меньше.
    У Вас насосов 5-6. Плюс еще котел. Даже при половинной нагрузке на насосах, как у меня, у Вас потребление может быть близко к 300Вт. Но насосам нужен запас на пусковые токи. И запас нужен хороший. Иначе при включении отопления ИБП будет в лучшем случае просто отключать все.
    Можно, наверно, включать насосы по одному. И молиться, чтобы "запаса прочности" ИБП хватило на запуск последнего из них. Но на сколько это будет удобно?
    Вы уверены, что не хотите посмотреть хотя бы на следующую 800-ю модель, у которой уже 480Вт мощность заявлена?

    Второй момент:
    - это не автомобильный АКБ. Это "Свинцово-кислотные герметизированные аккумуляторные батареи, изготовленные по технологии AGM. Предназначенные для использования в источниках бесперебойного питания. Допускают безопасную эксплуатацию в закрытых, в том числе и жилых, помещениях." Например, POWERMAN CA121000/UPS.
    Хотя лично я в жилом помещении ИБП очень не рекомендую ставить - издаваемые им звуки неизбежно будут задалбывать.
     
    Последнее редактирование: 21.11.18
  7. щикаго
    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    27

    щикаго

    Живу здесь

    щикаго

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Щёкино
    Огромное спасибо всем кто откликнулся, кто помог мне составить мнение. Подытожив, принял решение взять ИБП помощнее, пересмотреть схему подключения насосов, а аккумулятор отнести в другое помещение, накрыть кожухом и вывести из него вентиляционную трубку на улицу. Ибо котельная у меня в подвале и осуществить всё несложно. BEER! :hndshk:
     
  8. AHDPEY_RUZA
    Регистрация:
    10.01.16
    Сообщения:
    3.940
    Благодарности:
    4.250

    AHDPEY_RUZA

    Живу здесь

    AHDPEY_RUZA

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.16
    Сообщения:
    3.940
    Благодарности:
    4.250
    Адрес:
    Московская область (запад)
    Добрый день. Не в полной мере понял, в какую тему писать. Напишу сюда. Участок в поселке на поле. Строю дом ПМЖ.

    Соседи жалуются, что периодически электричество периодически пропадает. А у нас котлы отопления, насосы, септики, gsm-оповещения и др.

    Пожалуйста, посоветуйте, что поставить?
     
  9. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.745
    Благодарности:
    2.303

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.745
    Благодарности:
    2.303
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    генератор.,бесперебойник не спасёт.
     
  10. gen758
    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.388
    Благодарности:
    2.196

    gen758

    Живу здесь

    gen758

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.388
    Благодарности:
    2.196
    Адрес:
    Королёв
    Имхо лучше решение это связка ИБП (или несколько) и гена!
     
  11. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.641
    Благодарности:
    6.923

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.641
    Благодарности:
    6.923
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как вариант - эти потребители сажаете на не самый мощный ИБП чтоб в случае пропадания эл-ва ночью не вскакивать и бежать заводить гену. Если по утру эл-во не вернулось тогда уже можно заводить гену для заряда ИБП и прокорма остальных потребителей.

    Я дядьке на газовый котёл поставил ИБП с аккумами на 8-10 часов работы чтоб как раз ночь перекантоваться...
     
  12. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.192
    Благодарности:
    15.182

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.192
    Благодарности:
    15.182
    Адрес:
    Новая Москва
    Если надо без перерыва пользоваться строительным электро инструментом, то без генератора, думаю, не обойтись.
    А если только названным Вами, то вполне ИБП+аккумулятор (ы).
    Только все это рассчитывать надо от конкретных нагрузок, их режимов работы и длительности работы от АкБ.
     
  13. Yakoty
    Регистрация:
    19.03.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    5

    Yakoty

    Участник

    Yakoty

    Участник

    Регистрация:
    19.03.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Ukraine
    Я в свое время наигрался в ИБП для газового котла, нафик не нужная вещь оказалась. даже генератор покупал для остальных нужд, простоял 6 лет без дела и был продан недавно фактически не юзаным.
    дом не так быстро остывает даже при минусе на улице, потому с отоплением можно и подождать несколько часов до включения электрики.
    а вот когда я перекинул котловой ИБП на свой комп(+интернет+аварийное освещение), то вот тут как раз сильно заценил прелести бесперебойного питания.
     
  14. AHDPEY_RUZA
    Регистрация:
    10.01.16
    Сообщения:
    3.940
    Благодарности:
    4.250

    AHDPEY_RUZA

    Живу здесь

    AHDPEY_RUZA

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.16
    Сообщения:
    3.940
    Благодарности:
    4.250
    Адрес:
    Московская область (запад)
    А параметры вашего ИБП не подскажите?
     
  15. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.641
    Благодарности:
    6.923

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.641
    Благодарности:
    6.923
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну да, но кроме остывания ещё бывает и закипание теплоносителя. Насосы то циркуляционные знаете ли тоже колом встают.
    А вот без стационарного компа\интернета то несколько часов стопудово можно просидеть и на мобильно\планшетном :)