1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Разбираюсь с отоплением. Нужна помощь

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем wasiliy72, 11.12.16.

  1. wasiliy72
    Регистрация:
    27.03.15
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    38

    wasiliy72

    Живу здесь

    wasiliy72

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.15
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    38
    Действительно утюг в руках не держал, даже в живую не видел, всё по интернету. Планирую потренероваться на берегу, что бы было видно заплавил или нет, а уж потом за дело. Систему планирую собрать из 25 ой трубы, здесь без вариантов. А за совет про оставление концов для будущего ТП отдельное спасибо. Сам об этом не думал, думал о поле, а о месте подключения нет. Насчёт класического диагонального подключения - жалко встроенные термовентили выбрасывать и покупать новые, так что либо нижние или неполное диагональное.
     
  2. Uni-t
    Регистрация:
    11.05.16
    Сообщения:
    852
    Благодарности:
    492

    Uni-t

    Живу здесь

    Uni-t

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.16
    Сообщения:
    852
    Благодарности:
    492
    @Next57, и чо и чо?
    Отсутствие заплава как такового решается риской на трубе, показывающей, до какого предела вставлять трубу в насадку и в муфту.
    Это знают даже детсадовцы. А монтировать систему с мыслью, что накосячишь... Тогда уже для уверенности брать не менее 40 диаметра? Ну бред ведь, Вы согласны? Сами-то хоть понимаете, что ляпнули, не подумавши?
    ТС, паять можно научиться за час.
    Я, не имея опыта пайки, купив паяльник с нормальными насадками стыков за 5 научился отлично паять. Главное-насадки. Я докупал отдельно Dytron. Износостойкие. Сейчас, в принципе, при не самом дешёвом паяльнике, насадки будут неплохими. На дом всяко хватит.
     
    Последнее редактирование: 15.12.16
  3. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.658
    Благодарности:
    19.257

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.658
    Благодарности:
    19.257
    Адрес:
    Донецк
    Любезный на виражах поаккуратней, декабрь зима, даже на зимней можно уйти в "неконтролируемый".
    Это к тому, что всё таки подумал, что человек будет впервые паять и не на столе, а несколько стыков он может организовать в весьма неудобном месте \ ограниченном пространстве.
     
  4. Uni-t
    Регистрация:
    11.05.16
    Сообщения:
    852
    Благодарности:
    492

    Uni-t

    Живу здесь

    Uni-t

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.16
    Сообщения:
    852
    Благодарности:
    492
    @Next57, комрад, я всегда аккуратен и высказываю только те мысли, которые подразумеваю. И пугать заносами не нужно, с трассы вылетают сорвиголовы.
    Вы не первый и не последний, кто боится заплавления проходного сечения в ППР. Это не повод брать трубу больше.
    Лучше поучиться нормально паять. Тем более, что труба большого диаметра-спорное решение в дизайне помещений.
    И если уж так бояться паять, лучше взять систему с радиальной или аксиально опрессовкой. Вот там точно ничего не заплавишь.
     
  5. wasiliy72
    Регистрация:
    27.03.15
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    38

    wasiliy72

    Живу здесь

    wasiliy72

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.15
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    38
    За отметки на трубе спасибо, и всё таки 25 ой трубой, для уверенности так сказать. Вдруг 20 мало будет или шуметь начнёт.
     
  6. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    :hello: Это великолепно. Но это вы - настоящий мастер.:super:
    А речь, как понял идет об обычной "технике безопасности" на сей счет.
    Работников "неотличных", к сож. - все остальные.
    (Я вот, только года через 3 после "освоения" электросварки, понял, что не "ас".:|::()
    Так что вам "не пристало" беспокоиться о "заплавке". Это не вам. :no:

    Подумал, и все равно, ..напишу: :|: (писать "ляпнул" - нарваться на Правила форума:close:)
    - Какого, пардон *хрена, работу железных сварщиков 6-го разряда,
    с "дипломом" и ...дОпуском, :cool:
    ... проверять ..опрессовкой системы
    или хуже того, ..рентгеновскими лучами, если "работа" это ..нефтепровод.:close:
    - Это же вся "Роснефть" - из ..неуверенных в себе "детсадовцев" сплошь...:faq:
    А числятся "сварщиками высшей квалификации"...:close:
    Когда-то (были когда-то и мы ..рысаками) думал, что "проруха на старуху" - это о ком-то другом.
    К сож, ..поелозив пару раз носом об "косяки", от "уверенности" в себе отказался.
    (Даже если ..косяки "заводские" - мой косяк их ..купить / пустить в дело!)
    И теперь мысли уж другие - как бы поменьше ..накосячить..:|:
    Кое-кто считает это за "опыт работы".:close:
    ...
    Наверное, для полного "баланса", к отличной пайке стыков (освоенной за 5 раз)
    - Теперь прямая дорога сделать 5 "обьектов", да так, чтоб после 5-го, "все отлично работало":super:
    (Главное - не думать о ..холодных "последних" радиаторах в ветке. :|:)
     
  7. wasiliy72
    Регистрация:
    27.03.15
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    38

    wasiliy72

    Живу здесь

    wasiliy72

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.15
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    38
    Время на размышления подходит к концу, жена ворчит - вторую неделю живём без отопления. Зима пришла, мороз до минус 20, а от одной газовой плиты как то не совсем айс, ещё дети. Столкните меня в какую то сторону по поводу подключения 2300 панельного радиатора, нижнее или неполное диагональное. Встоенные термовентили выбрасывать не буду и новые покупать тоже.
     
  8. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.164
    Благодарности:
    9.576

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.164
    Благодарности:
    9.576
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Диагональное, и про риски это бред, заплавляется труба по другим причинам.
     
  9. Uni-t
    Регистрация:
    11.05.16
    Сообщения:
    852
    Благодарности:
    492

    Uni-t

    Живу здесь

    Uni-t

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.16
    Сообщения:
    852
    Благодарности:
    492
    @Lyko, ну, спаял я уже не одну СО, для себя и не для себя. Вообще, я предпочитаю пресс как в электрике, так и в сантехнике. Кстати, варю (ММА) я плоховато. Учусь варить УОНИ. А полипропилен... Его сможеть спаять любой, кто дружит с руками и имеет хоть немного пространственное мышление. Ничего сложного нет. Да, и Вы не путайте опрессовку системы, средства неразрушающего контроля при электросварке и пайку ППР. В пайке накосячить очень тяжело. В сварке ММА гораздо легче. Пайка и опрессовка придумана для обучения неквалифицированного рабочего делать быстро и качественно с минимальными навыками.
    @Хортэк СПб, просветите, для чего риски ставят? Их рекомендуют именно производители систем металлополимерных труб именно для визуального контроля.
    Насчёт Вашего высказывания и бредовости диагонального подключения скажу, что бредите Вы.
    Скажу так- берите тепловизор, смотрите, потом и поговорим. Я смотрел. Тепловизор не самый дорогой (Fluke Ti10), но этого хватило. Вообще, он на прошлой работе был для другого, но побаловаться я им мог.
     
    Последнее редактирование: 16.12.16
  10. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.658
    Благодарности:
    19.257

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.658
    Благодарности:
    19.257
    Адрес:
    Донецк
  11. Uni-t
    Регистрация:
    11.05.16
    Сообщения:
    852
    Благодарности:
    492

    Uni-t

    Живу здесь

    Uni-t

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.16
    Сообщения:
    852
    Благодарности:
    492
    @Next57, самый главный вопрос- чем достигается такая красивая картинка? Каков расход через радиатор?
    Да, таких эпюров добиться можно, но через радиатор будет прокачиваться огромное кол-во теплоносителя. Та же альфа будет маслать на максимуме.
     
  12. wasiliy72
    Регистрация:
    27.03.15
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    38

    wasiliy72

    Живу здесь

    wasiliy72

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.15
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    38
    ВаритЬ УОНИ сложнее чем АНО, хотя характиристики шва лучше. Лучше получается Ок 46 чем АНО 21, а если нужно качество шва то LB 52 вместо УОНИ, хотя цена... Но зато варить как пластилин размазывать.
     
  13. Uni-t
    Регистрация:
    11.05.16
    Сообщения:
    852
    Благодарности:
    492

    Uni-t

    Живу здесь

    Uni-t

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.16
    Сообщения:
    852
    Благодарности:
    492
    @wasiliy72, если научишься зажигать дугу на УОНИ и нормально варить опираниемпри отрицательной полярности, варить будешь всем. УОНИ- не есаб. К ним подход нужен.
     
  14. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.658
    Благодарности:
    19.257

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.658
    Благодарности:
    19.257
    Адрес:
    Донецк
    :faq::faq:
    https://www.forumhouse.ru/posts/17098969/
    https://www.forumhouse.ru/posts/17098970/
    https://www.forumhouse.ru/posts/17098971/
    https://www.forumhouse.ru/posts/17098972/
    Мимо, на всех приведенных "картинках" ЕЦ, "альфа" и проч. нервно курят в сторонке.
     
  15. wasiliy72
    Регистрация:
    27.03.15
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    38

    wasiliy72

    Живу здесь

    wasiliy72

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.15
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    38
    Варю около года, учился самостоятельно. Пользовался Ок 46 и LB 52, отрицательная полярность для тонкого металла. Пока такое варить не доводилось. Пробовал УОНИ, Вы правы к ним нужно приловчиться.