1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9

Помогу в проектировании вентиляции - 4

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. pirat-rediska
    Регистрация:
    27.09.17
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    191

    pirat-rediska

    Живу здесь

    pirat-rediska

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.17
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    191
    опишите условия. размеры помещения, наличие/отсутствие подвесного потолка, высота установки воздухораспределителя, тип воздухораспределителя, температура приточной струи и расчетная температура в помещении.
     
  2. JuniorKLIMKRD
    Регистрация:
    16.02.17
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    20

    JuniorKLIMKRD

    Живу здесь

    JuniorKLIMKRD

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.17
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    20
    Здравствуйте! Не могу с уверенностью утверждать, что не ошибся темой, при том огромном их количестве, но собственно задам вопрос.
    Имею 2-х этажный дом, примерной площадью 200м2.
    На 1-м этаже расположены: топочная (7м2), туалет (2м2), гостиная (35м2), кухня + коридор (32м2) и лестничная клетка.
    На 2-м этаже расположены: хозяйская спальня (35м2), 2 детские (2*15м2), игровая (33м2), ванная (12м2), коридор (15м2).
    В силу желания сделать что-то стильное (послушав жену) во всем доме установлены панорамные окна высотой 2,7м и шириной от 2-х до 3.6м. В силу их размера, они были изготовлены из теплого алюминия и к сожалению не имеют секций для открывания и возможности проветривания помещения, так как делать форточку в окне такого размера. как минимум не красиво.
    На данном этапе дом пока без какой-либо отделки, в связи с чем можно без ущерба заниматься проектированием чего-либо.
    Обдумав проблему отсутствия возможности проветривания, решил обдумать установку ПВУ с рекуперацией тепла и вот тут наткнулся на сложности, так как сколько людей, столько и мнений, или было бы правильно сказать, сколько фирм по продаже и монтажу ПВУ, столько и мнений у их инженеров.
    Перечислю варианты, предложенные различными фирмами:
    1. ПВУ с рекуператором на 500-550м3 с эластичными полимерными воздуховодами сечением 75мм, при это на мой вопрос, а хватит ли такого сечения, инженер ответил, что к каждой вентиляционной решетки будет подходить сразу 2 таких воздуховода, что в совокупности увеличит пропускную способность. Данное утверждение в принципе согласуется с видео роликом монтажа ПВУ Чешского производителя 2vv, а именно модель Venus и Daphne. но при этом конечно сам расчет я не видел и утверждать достаточно ли воздуховодов такого сечения или нет не могу. Использования таких воздуховодом дороже жестяных примерно на 50-70%, но гораздо меньше крадут пространство на потолке.
    2. Аналогично первому варианту, но с использованием воздуховодов из жести размером 100х300 или 150х300, точно не помню. Инженер из этой компании утверждал мне, что эластичный воздуховод FLX-HDPE-75 с диаметром 75мм никогда не справится с таким объемом воздуха и за счет сопротивления превратит ВПУ мощностью 550м3 в 150-200м3, чего естественно не хватит на дом.
    3. Инженер из 3-й фирмы предложил удешевить первые два варианта и использовать только приточную установку, а вытяжку осуществлять путем использования вент каналов в сан узлах, так как у меня их по одному на каждом этаже, либо с установкой канального вентилятора в гараже и подведением к нему вытяжных воздуховодов из тех помещений, где нужна вытяжка - это опять же кухня и сан узлы, за счет чего и будет происходить воздухообмен.
    4. Последний вариант использовать в каждой комнате проветриватель с рекуператором, что является самым экономным вариантом.
    Скажу сразу: вариант №1 оценен примерно в 400 т. р., вариант №2 в 300 т. р., вариант №3 от 200 до 250 т. р., вариант №4 в зависимости от модели.
    Собственно коротко все указанно, но хотелось бы услышать рекомендации знающих! людей, так как лишних денег нет на причуды инженеров.

    Назначение помещений 1-го этажа:
    1. Гараж
    2. Котельная (топочная)
    3. Тамбур
    4. Кухня
    5. Туалет
    6. Лестничная клетка
    7. Гостиная (зал)

    Назначение помещений 2-го этажа:
    8. Холл (коридор)
    9. Детская игровая (гостевая)
    10. Лоджия
    11. Кладовая (место для установки ПВУ)
    12. Ванная комната
    13. Лоджия
    14. Детская спальня
    15. Детская спальня
    16. Хозяйская спальня
    17. Лоджия
     

    Вложения:

    • IMG_0399.JPG
    • IMG_0401.JPG
    • IMG_0400.JPG
    • IMG_0402.JPG
  3. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.627
    Благодарности:
    18.456

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.627
    Благодарности:
    18.456
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @JuniorKLIMKRD, почитайте сперва темку "Вентиляция. Для начала, до вопросов" - многое станет понятным.
     
  4. JuniorKLIMKRD
    Регистрация:
    16.02.17
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    20

    JuniorKLIMKRD

    Живу здесь

    JuniorKLIMKRD

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.17
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    20
    DiJo спасибо за совет, постараюсь прочитать, но не уверен, что имею на это столько времени, как например Вы.
     
  5. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.646
    Благодарности:
    1.812

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.646
    Благодарности:
    1.812
    Что касается Варианта. 1 (не рассматривая выбор самой установки)
    Количество (не буду называть воздуховодами то что больше на шланги похоже) труб зависит от количества перемещаемого воздуха. Поэтому двумя шлангами можно не обойтись.
    И не понимаю, а точнее, надо знать при каких условиях Вам сказали что будет по два шланга к вент. решетке
    А Вам говорили что при таком варианте есть необходимость еще и в воздуховодах с сечением больше чем 75 мм ? Если не ошибаюсь, то в таких системах используются воздуховоды до 200 мм. А они применяются для перемещения воздуха от ПУ или ПВУ до распределительных шкафов, уже от которых и будут расходиться шланги.

    Короче. По этому варианту много тонкостей и вопросов. И, думаю, не меньше информации которой Вы не указали.

    А такое исполнение довольно неплохо получается. Видел один раз в частном доме.

    Что касается варианта 2.
    Вам правильно сказали что одного/двух шлангов может не хватить для перемещения воздуха по помещениям. Об этом тоже написал выше
    А использование воздуховодов из оцинкованной стали (и не обязательно того размера что написали но обязательно "выбранного согласно расчета") нормальное стандартное решение.
    Если совместить расчет и подбор сечений воздуховодов с "интеллектуальной собственностью" дизайнера то можно эти воздуховоды спрятать в строительные конструкции так что и не поймешь есть ли что-то в доме или нет. И это стандартное решение вопроса.

    Вариант 3

    Этот вариант - "золотая середина" в сравнении с другими вариантами механической вентиляции (ПВУ с рекуперацией и без таковой) по стоимости оборудования и монтажу его, но дороже в эксплуатации. В основном из-за стоимости энергоресурсов.

    А так, это так же нормальный рабочий вариант. В нем даже есть свои "плюсы"

    Вариант 4

    Это уже из серии "На вкус и цвет - товарища нет ..." Уж лучше бы поставил в жилых комнатах ПВУ Лоссней серии VL-100U или 50-тку (все зависит для какого помещения поставить).

    Вообще-то, инженеры претворяют в жизнь не свои "причуды", а чьи-то "пожелания" и "хотелки".
    А вот уже суммы с количеством цифр как у "телефонного номера" получаются у тех кто эти предложения Вам продает.
    Хотя, и встречаются "продаваны" и "инженеры" в одном лице. Не спорю ...
     
  6. JuniorKLIMKRD
    Регистрация:
    16.02.17
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    20

    JuniorKLIMKRD

    Живу здесь

    JuniorKLIMKRD

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.17
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    20
    Vasisuil про первый вариант постараюсь дать больше информации, а именно сама ПВУ рассматривается 2vv Daphne серии 90, с расходом воздуха 900м3, в моем регионе, а может и в Вашем на нее сейчас большая скидка и ее цена сопастовима с ПВУ Турков на 550м3. Выходное отверстие у нее 200мм, потом ставятся ещё 2 распределительные коробки на этаж с диаметром 160мм, от которых уже расходятся воздуховоды по 75мм, при этом по 2 на каждый диффузор. В комнате планируется примерно по 2 диффузора, возможно и другое количество, точно не скажу. В связи с тем, что идут по два воздуховода на дуффузор, то теоретически получается как один 150мм. Концепция с более тонких воздуховодов применина для уменьшения скрадывая потолочного пространства.

    Что касаемо 3-го варианта, то все сомнения именно в затраты на энергоресурсы, так как придется постоянно подогревать приточный воздух: электричеством дорого, для реализации водяного нагрева от котла нужен смесительный узел, цена которого в конкретной конторе 40000, что в сумме с ценой приточной установки по цене практически сравнимо с полноценной ПВУ 2vv Daphne, на которую сейчас скидка около 80000 и которая имеет EC вентиляторы, продвинутое управление и т. д.
     
  7. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.627
    Благодарности:
    18.456

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.627
    Благодарности:
    18.456
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Нет. Как "половина 150 миллиметрового"!
     
  8. JuniorKLIMKRD
    Регистрация:
    16.02.17
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    20

    JuniorKLIMKRD

    Живу здесь

    JuniorKLIMKRD

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.17
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    20
    DiJo не могу с Вами поспорить, но подвод 2-х воздуховодов на один диффузор, все же увеличивает количество подаваемого воздуха. Вот именно по этому я и задал вопрос на форуме, чтобы знающие люди подсказали что и как.
     
  9. Медведь-М
    Регистрация:
    13.08.16
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    45

    Медведь-М

    Живу здесь

    Медведь-М

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.16
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    45
    Комната Д4,6×Ш3,6м, решетка 300×100мм типа АМН с живым сечением 0,027м2 под потолком, расход120м3/ч, скорость выпуска из решетки 1,2 м/с, струя компактная настилающаяся на потолок вдоль длинной оси, температура приточной струи 14С, температура в комнате 24С. Расстояние до точки отрыва струи посчитал сам 1,4м, Halton дает 4м.
     
  10. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.646
    Благодарности:
    1.812

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.646
    Благодарности:
    1.812
    Это производительность установки при свободном напоре или уже для Вашего дома ?

    И какой-то непонятный перепад по производительности. Эта установка на 900м3 а Турков на 500 ? Это с чем связано ?

    Если все так как Вы пишите то Вам сделали что-то "недоделанное" и недодуманное".

    Проще говоря, надо делать нормальный проект и все.

    То что Вам предлагают установку в 900 кубов то она переразмерена. Если только это не Ваше пожелание.

    Не все так просто. Смотря как эксплуатировать. Может получиться так что ПВУ получиться дороже в эксплуатации чем обычная ПУ
     
  11. pirat-rediska
    Регистрация:
    27.09.17
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    191

    pirat-rediska

    Живу здесь

    pirat-rediska

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.17
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    191
    ориентируйтесь на расчеты халтона.
    у вас где-то ошибка в расчетах, 1.4м не может быть, если решетка под потолком.
     
  12. JuniorKLIMKRD
    Регистрация:
    16.02.17
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    20

    JuniorKLIMKRD

    Живу здесь

    JuniorKLIMKRD

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.17
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    20
    vasisuil
    Связь с Турков только лишь ценовая. Прочитав несколько тем и посмотрев несколько роликов понял, что Турков не плохая ПВУ, но в бюджет 150000 попадает модель с производительностью 550м3, что как я понимаю мало для площади в 200м2. Поэтому остановил свой выбор на ПВУ 2vv Daphne HRDA1-090, так как на нее сейчас скидка в моем регионе 76000 и итоговая цена сопоставима с ПВУ Турков, но на мой взгляд 2vv и выглядит лучше и думается технологичнее. Согласно ТТХ ПВУ 2vv Daphne HRDA1-090 при расходе воздуха 690м3 имеет давление 300Па, что полагаю немаловажно. Есть версия ПВУ 2vv с расходом не 900, а 700м3, но цена копейка в копейку с ПВУ на 900м3, так что склоняюсь к более производительной системе, полагая, что она будет обеспечивать больший приток при меньших оборотах, что возможно снизит шум, так как в ней стоят EC двигатели с частотной регулировкой, а не фиксированные скорости.

    ну а на счет 3-го варианта все таки хотелось более подробное пояснения по поводу возможно более затратной эксплуатации ПВУ с рекуператором, против ПУ с электро или водным нагревом приточного воздуха. Думаю с электрическим нагревом в зимний период будет бешеный расход электроэнергии, а использование водяного нагрева, предусматривает приобретение смесительного узла (напомню его цена 40000), а также затраты на подведение коммуникаций к смесительному узлу, а также приобретение газового котла с запасом по мощности + 3-6 кВт, что также приведет к удорожанию последнего.

    Конечно я могу ошибаться, так как описанное мною выше является моими предположениями, а не основывается на каких-либо расчетах. Так что буду рад разъяснениям профи по данному вопросу.
     
  13. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.646
    Благодарности:
    1.812

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.646
    Благодарности:
    1.812
    С ПВУ этого бренда никогда не сталкивался. НО ПУ поставили приличное количество в довольно разной комплектации и разной производительности. Установки всегда нравились. Да и по соотношению цена/качество вполне неплохо сочеталось. были с ними чисто технические заморочки но работа самой установки все перекрывала.

    Не думаю что ПВУ будет хуже в эксплуатации.
    Но ни разу не слышал кто эти установки поставляет.

    Уже не единожды писал что не всегда - "масло масляное ..." Должно быть все в меру.
    И нужно выбирать не по стоимости оборудования а по тому что необходимо.

    Честно говоря сейчас и не помню что хотел соврать и что имел ввиду. Попытаюсь отбрехаться.

    При работе ПВУ в зимних условиях на выходе напорной части установки воздух может выходить с температурой порядка 14-16 град. С Для кого-то это комфортная сторона а для кого-то и нет. Следовательно, начинают ставить систему догрева воздуха до необходимой комфортной температуры.
    К этому добавьте то что производитель ограничивает работу установки при низких температурах. У каждой установки свои. А если в Вашем регионе могут "гулять"приличные морозы то опять "проситься", но уже, "преднагрев", т. е. нагрев морозного воздуха до той точки когда сможет работать ПВУ

    Но если в систему догрева можно и воду запустить, то в преднагрев - или электричество или незамерзайка.
    Если "незамерзайку" использовать то или весь контур котла делать на незамерзайке или ставить водоводяной нагреватель и разделять воду системы котла с незамерзайкой. Воду в преднагрев заливать нельзя. Можно получить аварийную ситуацию

    Второй вариант - электричество. Но Вы сами сказали что это дорогое удовольствие.

    Не спорю что за счет рекуператора Вы сэкономите какое-то количество тепла. Но не все так радужно и просто.

    Что касается приточной установки.

    У Вас получается что на дом Вы можете поставить только напольный котел, т. к. дом 200 квадрат, следовательно котел в пределах 21-25 кВт только для отопления. К этому добавьте ГВС. Это еще порядка 10-14 кВт. Проще говоря, у Вас будет, если не ошибаюсь, или настенный котел с мощностью в 21 -27 кВт или же напольный с мощностью в 30-35 кВт + бойлер. Если второй вариант то тепловой узел котла Вы все равно будете делать. И добавить одну насосную группу для приточной установки не составит труда.

    Так что, не все так просто ... И это всего лишь одна мелочевка ...
     
  14. JuniorKLIMKRD
    Регистрация:
    16.02.17
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    20

    JuniorKLIMKRD

    Живу здесь

    JuniorKLIMKRD

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.17
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    20
    vasisuil
    Живу в пригороде Краснодара, зимы не очень холодные. Ну 14-16 град это уже не плохо, просто приточка будет гнать морозный воздух, который нужно прилично подогреть. Котел 32 кВт + бойлер.

    В принципе я вполне готов на концепцию приточная установка от системы отопления + отдельно вытяжка из с/у + кухни по средствам канального вентилятора в гараже, причем этот вариант дешевле порядка 100000, просто как раз своим вопросом хотел проверить эту концепцию. Но возник еще вопрос, как я понимаю рекуператор зимой помогает нагреть приток, а летом остудить его, как в таком случае будет работать приточка? Получается зимой она гонит морозный воздух, но его хотя бы можно подогреть, а вот летом она будет качать горячий воздух, а в условиях Краснодара это +30 и выше. Получается система кондиционирования будет работать с серьезной нагрузкой, что опять приведет к расходу электроэнергии, а также к удорожанию самих сплит систем, так как придется покупать с запасом по мощности?
     
  15. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.646
    Благодарности:
    1.812

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.646
    Благодарности:
    1.812
    Видите, для Вас 14-16 градусов - нормально. А кому-то и дискомфорт. Это к тому что надо знать все условия и все пожелания.
    То что зимы не очень холодные - это в пользу ПВУ, но насколько понимаю, влажность приличная. Как никак водохранилище рядом. Да и море не столь далеко. Это уже к тому что зимой "возможно" может замерзать рекуператор. А это значит ПВУ будет работать на разморозку. Но это только предположение. Это надо уточнять у "местных" у кого есть в работе ПВУ

    Что касается ПУ. Здесь можно только экономить за счет поддержания на выходе установки более низкую но комфортную температуру воздуха. Можно сделать работу ПУ по таймеру. И т. д.

    НО в любом случае в использовании ПВУ есть и свой в этом плюс при экономии тепла.
    Что же касается ПУ то с ней проще и дешевле сделать систему вентиляции.
    А если использовать вариант. 3 по Вашему списку то даже в случае если ПУ будет в дежурном режиме (остановлена и готова к пуску) то вертикальные вытяжные каналы могут работать как естественные вытяжные каналы.
    ПУ только помогать будет их работе.

    Будет и такое. Но это не те цифры которые охладят Вам помещение, т. к. объем воздуха не большой. Все равно придется использовать систему кондиционирования.

    В случае использования ПУ холодопроизводительность блоков будет не намного выше чем кондиционирование с ПВУ. ПВУ сможет только немного охладить тот воздух который придет с улицы. А в случае с ПУ наружный воздух будет уже охлаждаться в помещениях. Всего лишь разница.
     
Статус темы: