1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9

Помогу в проектировании вентиляции - 4

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.605
    Благодарности:
    1.803

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.605
    Благодарности:
    1.803
    Как итог, я бы не использовал настенную решетку на потолке. Для этого есть потолочные решетки, которые не создают дискомфорта если находишься под ними. Что не скажешь про те которые Вы имеете ввиду.
    Что касается отопления то Вы написали правильно. Батарею ставите или рядом или ставите напольный
     
  2. moskovskiy82
    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.555
    Благодарности:
    413

    moskovskiy82

    Живу здесь

    moskovskiy82

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.555
    Благодарности:
    413
    А можно пример номенклатуры потолочной решетки? А то максимум нашлись щелевые диффузоры и стандартные для настила потока вдоль потолка
     
  3. TsGeor
    Регистрация:
    03.03.19
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    TsGeor

    Участник

    TsGeor

    Участник

    Регистрация:
    03.03.19
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте!
    Дом 2 этажа, подвал и мансарда.
    В будущем планируется установить ПВУ на мансарде
    В данный момент цель - спланировать и заложить воздуховоды на 1м этаже и вертикальные (к ПВУ)

    Зеленым отмечен приток, красным - вытяжка.
    Место для ПВУ на мансарде отмечено желтым. От нее вниз воздуховоды через этажи (зеленый и красный кружки) и ответвления по этажам.
    В помещении №5 (зал) отмечены 2 варианта расположения.
    Просьба подсказать правильно ли расположены воздуховоды в целом, какой вариант лучше в зале?
    Какие сечения воздуховодов нужно закладывать при разводке по этажу?
    Какое сечение должно придти на первый этаж?
    В подвале есть естественная вытяжка, есть ли смысл заводить туда принудительную вентиляцию? Планируется его сделать отапливаемым.

    1 этаж.jpg
    2 этаж.jpg
     
  4. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.605
    Благодарности:
    1.803

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.605
    Благодарности:
    1.803
    Экспликацию помещений напишите пжлста
     
  5. TsGeor
    Регистрация:
    03.03.19
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    TsGeor

    Участник

    TsGeor

    Участник

    Регистрация:
    03.03.19
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    На экспликации 3-4 объединены в одно помещение (перепланировка).
    Планирую вернуть стену на место и разъединить на кухню (3) и спальню (4) как изначально было.
    Экспликация.jpg
    красным отмечено где будет стена
    1 этаж исх.jpg
     
  6. Andrey-More
    Регистрация:
    04.05.16
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    23

    Andrey-More

    Живу здесь

    Andrey-More

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.16
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    23
    Добрый день.

    Порекомендуйте пожалуйста вентилятор для системы очистки воздуха.

    Производительность 1 системы - 300-350 куб. м./час и 2 системы 500-600 куб. м./час

    Использую HEPA фильтры пока использую тип H11 от очистителя Xiaomi Air Purifier
    но еще буду использовать предфильтры, HEPA H12 (вместа Xiaomi'вского) и угольный фильтр.

    Насколько я могу понять - важно чтобы вентилятор мог создавать давление до 500-600Па чтобы HEPA фильтра продавить? Поправьте меня если я не прав.

    К вентиляторам пожелания
    - не космическая цена ;))
    - адекватная надежность
    - пониже уровень шума
    - чтобы можно было регулировать мощность от 0%(или на край 20-30%) до 100%
    - корпус минимальный по размерам, я так понимаю что смотреть в сторону осевых нужно
    - диаметр - если в 160-200-250 впишется будет чудесно.

    + автоматика для регулировки какую взять

    Заранее спасибо!
     
  7. DeMann77
    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    DeMann77

    Участник

    DeMann77

    Участник

    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    День Добрый!
    Что то пошло не так. Провел вентиляцию в подвал Гаража. Приточку и вытяжку сделал принудительную, чтобы убрать влажность. Включил, все вроде бы работает, но как то влажновато все равно. Дай думаю, просушу подвал. Включил на ночь тепловентилятор и с утра вот такая картина.
    019-08-22 at 18.26.04.jpeg
    Влажность по углам образовались лужи но стены просохли. Вытяжка не справляется я так понимаю? Помогите пожалуйста организовать правильную вентиляцию. Моих познаний явно маловато.)
     
  8. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.605
    Благодарности:
    1.803

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.605
    Благодарности:
    1.803
    Вполне нормально и так обычно и бывает.
    В свое время кабельные ходки сушили вентиляцией.
    Там совершенно другие объемы воздуха были.
    Коллектор в 400 метров сушили месяц. Вентиляция работала круглосуточно.

    Недельку как минимум пусть все поработает и тогда о результате вывод сделаете.
    Пока стены не нагреются выше точки росы у Вас так и будут лужи стоять.
     
  9. Schekn-Itrch
    Регистрация:
    14.12.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    4

    Schekn-Itrch

    Участник

    Schekn-Itrch

    Участник

    Регистрация:
    14.12.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    4
    Всем доброго времени суток.

    Прошу совета профессионалов по плану вентиляции частного дома.

    1. Правильно ли я расположил приточные и вытяжные вентрешётки?

    Дом одноэтажный каркасник на двоих взрослый и одного ребёнка.
    125м2 при потолках 3м это 375м3.

    Данные помещений:

    Спальня 15.82м2 47.46м3
    Детская 19.5м2 28.5м3
    Кабинет 19.5м2 28.5м3
    Гостинная 38.75м2 116.25м3 278,96m3

    Хоз. wc 3.13м2 9.39м3 (х3=28,17м3) вроде бы как в санузлах объём надо умножать на 3
    Общий wc 2.61м2 7.83м3 (х3=22,14м3)
    Гостевой wc 1.92м2 5.76м3 (х3=17,01м3) 27,51*3=82,53m3

    Кладовка 7.63м2 22.89м3
    Котельная 8.08м2 24.24м3
    Корридор 12.03м2 39.09м3
    Прихожая 8.46м2 25.38м3 140,17m3

    итого чистый объём: 375м3
    с умноженными на три санузлами: 502м3

    В доме будет камина с забор воздуха с улицы.
    На кухне вытяжка над плитой выведена отдельным каналом, мимо вентагрегата.

    В санузлах так же хочу поставить дополнительные каналы принудительной вытяжкой по влажности или от выключателей.

    Вентагрегат планирую Komfovent Domekt R 500H.
    Производительность 617м3/ч
    Диаметры выходных отверстий у него 250мм.

    2. Надо ли мне вести все каналы такой трубой (в 250мм) или ближе к спальне, диаметр можно уменьшать?

    Заранее благодарю за ответы по теме.
     

    Вложения:

    • vent_1.jpeg
    • vent_2 copy.jpg
    • vent_3 copy.png
    • vent_4 copy.jpeg
    • vent_5 copy.png
    • vent_6 copy.png
    • vent_7 copy.png
  10. moskovskiy82
    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.555
    Благодарности:
    413

    moskovskiy82

    Живу здесь

    moskovskiy82

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.555
    Благодарности:
    413
    Небольшой тупик. Дом два этажа. Площадь 170 кв. м. Круглогодичная дача.
    Постоянно присутствующих всего 3ое. Получается расход всего 120м3 (С запасом).
    Тем более можно обеспечить отключение 2го этажа днем и 1го ночью обеспечивая весь приток в зону присутствия людей.

    Но... Разница между VSR-300 и VSR-500 всего порядка 30 т. р. Габариты у установок +- одинаковые. Ну да где то воздуховоды придется 200ые вместо 160.
    Имея опыт - бывают ситуации (например когда достаточно гостей), что VSR 300 не хватает.
    При этом даже при дисбалансе 240 приток - 258выброс + открытые окна + ЕВ в многоквартирном доме не создают дополнительного комфорта, а здесь всего 2 этажа и ЕВ наверное не столь эффективна...

    Стоит ли перезаложить на большую установку?
     
  11. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.605
    Благодарности:
    1.803

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.605
    Благодарности:
    1.803
    1. Механическая вентиляция и естественная без определенных телодвижений, при составлении проекта или схемы вентиляции, работать не будет

    2. Система вентиляции НЕ создает комфорта в помещениях. Для этого есть кондиционирование. Вентиляция предназначена для создания нормальной обстановки для нахождения в помещении людей

    3. Делать запас по производительности или нет это только "Ваше решение" и никого другого.

    1. Это, не знаю ... (как мягко назвать).
    Помещения должны вентилироваться круглосуточно. Хоть там и никого нет. В каком объеме ? Это уже другой вопрос. НО воздухообмен должен быть постоянным

    2. Отключая второй этаж много не сэкономишь, больше потеряешь.
    Как варианта. Вам необходимо подняться на второй этаж и войти в не вентилируемую комнату. Насколько это будет приятно когда войдете в комнату с застоявшимся воздухом ?

    Если такой вариант устраивает то вполне можно и так сделать.
     
    Последнее редактирование: 28.08.19
  12. Schekn-Itrch
    Регистрация:
    14.12.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    4

    Schekn-Itrch

    Участник

    Schekn-Itrch

    Участник

    Регистрация:
    14.12.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    4
    По моему вопросу такая тишина, что даже не знаю что и думать.
    Или всё так плохо, что даже никто не хочет ввязываться в объяснения или всё так хорошо, что даже нечего добавить?
     
  13. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.605
    Благодарности:
    1.803

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.605
    Благодарности:
    1.803
    Правильно и в то же самое время неправильно.
    Даже, если точнее, последнее слово надо заменить на "можно сделать проще".

    Тот вариант что у Вас лучше использовать когда производительность установки заранее завышена. Когда кратность воздухообмена выше чем 2 крата.

    Когда же производительность установки меньше чем 2 крата то лучше использовать стандартный вариант схемы удаления и притока в помещения воздуха.
    Приток - в жилые помещения, удаление - из сантехнических помещений, кладовых, гардеробных, мастерских и т. д.

    Повторюсь, хотя и сейчас возможно сделать Ваш вариант. Но он получиться хуже с точки зрения работы вентиляции.

    Что касается установки.

    В прикрепленных картинках диаграмма плоховата видна. Но, грубо, данная ПВУ способна выдать не менее чем 450-470 м3. Это получается что воздухообмен будет больше чем 1 крат. Это вполне нормально.
    Если сччитаете что этого мало то придется менять установку на бОльший типоразмер.

    Отсюда и на сантиметров 15 текста на экране монитора - можете все стереть и не забивать голову фигней.
    Хотя, опять может быть неправ.
    если судить по Вашему местожительству то у Вас могут быть на этот счет свои нормы воздухообмена. Да и иной подход к построению схемы механической вентиляции дома.
    По "местным" нормам объемы помещений не используются в жилом доме.
    Расходы фиксированы
    Приток - 40-60 м3/час на человека (из практики использую 60 м3/час)
    Удаление воздуха из помещений дома:
    санузлы - 50 кубов, ванна - 100 кубов, кладовки/гардеробные и т. д. - однократный воздухообмен (минимум).

    Это все написал минимум. А дальше всякая бяка набирается, Все не напишешь.

    такой диаметр будет у Вас возле установки. По мере удаления (для притока) и приближения (для удаляемого воздуха) сечение уменьшается.

    И еще одно.

    Отделите котельную в отдельную "республику" со своими требованиями и заморочками. Не привязывайте ее к системе вентиляции дома.
    Даже с точки зрения переноса всякой бяки из котельной в дом - такое не нужно делать.

    Примерно такЪ
     
  14. moskovskiy82
    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.555
    Благодарности:
    413

    moskovskiy82

    Живу здесь

    moskovskiy82

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.555
    Благодарности:
    413
    Можете здесь рассказать подробнее?

    Если под комфортом понимать температуру и влажность - согласен. Все проекты вентиляции, которые я видел рассчитываются на постоянное пребывание Х чел. В тоже время бывают бытовые ситуации, когда в помещении находится X*5. В этих ситуациях вохдухообмен падает до 25-30м/чел, что в определенной мере дискомфортно.

    Так и подразумевалось. Вопрос только какой брать объем.
    По снип вроде мин. 0.35 крат для жилых, что дает 266*0,35=100м3/ч (План был 60м3)
    С другой стороны кладовые и различные хранилища (книжные и. т. д) диктуют однократный...
     
  15. moskovskiy82
    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.555
    Благодарности:
    413

    moskovskiy82

    Живу здесь

    moskovskiy82

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.555
    Благодарности:
    413
    И вот сам проект.
    Диффузоры в зале установлен неправильно т. к пока не понятно какой установить учитывая дверь (ну и на кухне просто символично вместо зонта). Спасибо за рекоммендации.
    1й этаж
    upload_2019-8-30_9-37-7.png
    2й этаж
    upload_2019-8-30_9-38-21.png


    upload_2019-8-30_9-39-13.png
     
Статус темы: