    Набросал схему с вентканалами:
    Вентиляция_1.png
    Вопросы следующие:
    - Какое сечение каналов выбирать? В спальне и кабинете расчет на 2 человека, 120м3, в детской пусть будет 3, 180м3. Из рекуператора выходит 200мм. Ими же и гнать магистраль? Ответвления на комнаты стоит заужать, или это экономия на спичках, которая может выйти боком?
    - На схеме помимо каналов отметил шумоглушители перед каждой комнатой и клапана. Я их правильно разместил?
    - Нормально ли, вход и выход воздуховодов на улицу расположены рядом? Или их необходимо разнести?
    - Есть ли явные ошибки?
     
  3. 2001photo
    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.666

    2001photo

    Живу здесь

    2001photo

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.666
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    Здравсвтуйте. Потихоньку думаю о вентиляции. Фактически проживающих 2. Наездами, на выходные, будет 5 человек. Такие вопросы:
    1/ Санузел... как ни курил тему - не вкурил. Про разницу давлений понимаю. Можно ли лишить эту проблему так: провести туда приточку от ПВУ и включать этот приток вместе с локальной вытяжкой?

    2/ Получается ли объединять трассы двух этажей через коллектор на единственное ПВУ?

    3/ Не понятно что делать с мастерской. Пыль древесная может витать :( Фильтр на воздухозаборник спасёт? Можно объединять вытяжку с аспирацией помещения (фильтр на "всасе")?
    Вентиляция 2.jpg Вентиляция 1.jpg
     
  4. innanik1
    Регистрация:
    09.11.15
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    120

    innanik1

    Живу здесь

    innanik1

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.15
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте. Дом одноэтажный каркасный, чердак неотапливаемый, утепление — вата базальтовая. Толщина утепления потолка — 300 мм, стен — 200 мм, пола — 250 мм. Необходима принудительная вытяжка- приток. Система — рекуператорная с приточно-вытяжной установкой на чердаке. В доме также планируется отопление от радиаторов, сначала электричеством, далее неизвестно. Высота потолков 2.7 м. Отапливаемая и вентилируемая площадь — 120 м2. Постоянное проживание — 4 чел. На холодном чердаке имеется естественное вентилирование с трех фронтонов.

    Красный цвет — приточный воздух, синий цвет — вытяжной.

    Правильно ли расставлены точки притока-вытяжки? Что- то добавить, убрать, передвинуть? Какие тонкости их расположения?
    Сечение воздуховодов 100 мм - достаточно? Анемостаты в комнатах располагать или вынести в зал?
     

    Вложения:

  5. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.649
    Благодарности:
    6.328

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.649
    Благодарности:
    6.328
    Адрес:
    Иваново
    Если выбирать приточную установку в водяным калорифером

    Как ее системе отопления правильно подключать
     
  6. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.646
    Благодарности:
    1.813

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.646
    Благодарности:
    1.813
    Смотря куда собираетесь присоединять калорифер (тепловой узел, автономная котельная, система отопления и т. д.)
    Обязательно нужен узел регулирования расхода теплоносителя. (даже если будет сидеть какой нибудь дядя Вася и крутить вентили - это то же узел регулирования). без него без штанов остаться можно из-за перерасхода тепла.

    Кроме этого еще куча вопросов для того чтобы можно было ответить
     
  7. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.649
    Благодарности:
    6.328

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.649
    Благодарности:
    6.328
    Адрес:
    Иваново
    Речь про ИЖС конечно. Система с газовым котлом и автоматикой.

    Узел регулирования теплоносителя я так понимаю уже встроенный в ПУ.

    А т. к. калорифер высокотемпературный прибор непрерывного действия - нужна гидрострелка и настройка котла на постоянную температуру теплоносителя. Или нет?
     
  8. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.646
    Благодарности:
    1.813

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.646
    Благодарности:
    1.813
    Какой котел ? настенный или напольный ?
    Разница есть и существенная. Если настенный - вариант с проблемами.

    Нет.
    Для приточных установок узел регулирования отдельная опция и подбирается "по расчету".

    Гидрострелка - это хорошо и удобно для работы ПУ. Но достаточно отдельного теплового узла котла. Почему и задан вопрос № 1. Это не просто так.

    И вопрос
    - Какой теплоноситель будет ? Если незамерзайка то автоматизация и регулирвоание значительно дешевле чем с водой
    - Производительность установки ?
     
  9. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.649
    Благодарности:
    6.328

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.649
    Благодарности:
    6.328
    Адрес:
    Иваново
    Обычный настенник, типа BAXI Luna-3 Comfort

    Посмотрел на сайте Турков.
    Capsule-600 w - смеситель в комплекте

    Думаю вода. Установка в отапливаемом гараже

    По нормам получается воздухообмен - 350м3/час по площади, ориентируюсь на установку 500м3/час
     
  10. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.646
    Благодарности:
    1.813

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.646
    Благодарности:
    1.813
    То о чем и писал выше - проблема. Может быть не проблема но заморочка.

    У всех настенников есть конструктивная особенность.
    Если котел работает на отопление то как только где-то откроется кран горячей воды в ГВС то клапан в котле переключается с отопления на нагрев горячей воды. и работает так пока открыть кран.
    А это опасно для ПУ, т. к. чем дольше открыт кран тем дольше не греется вода в системе отопления. Следовательно и температура воды в калорифере ПУ падает очень быстро из-за протока холодного воздуха. И вполне реально может достигнуть срабатывания защиты от разморозки. А до разморозки калорифера там совсем рядом, не выполни еще пару перестраховок.

    Но и кроме этого есть вопросы.

    Как например, теплоноситель на СО от настенного котла подается температурой 70/50 град. С
    На гидрострелке может быть 90/70, 80/60.
    Это уже тянет на подбор калорифера в ПУ.

    И т. д. и т. п. Все это решаемо и нужно учитывать если пойдете по такому варианту.
     
  11. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.649
    Благодарности:
    6.328

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.649
    Благодарности:
    6.328
    Адрес:
    Иваново
    Загрузку бойлера можно сделать и от гидрострелки

    Ну смесительный узел в ПУ как раз и сделан для того что бы не зависеть от температуры теплоносителя, я так понимаю

    А как бы вы видели схему без лишнего усложнения
     
  12. meliborn
    Регистрация:
    09.05.17
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    47

    meliborn

    Живу здесь

    meliborn

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.17
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Беларусь
    Скажите, допустимо ли установка рекуператора на первом этаже, а заборники на втором?
     
  13. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.646
    Благодарности:
    1.813

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.646
    Благодарности:
    1.813
    Вроде все правильно.
    Но зависит и от температуры и от перепада давления. Я не теплотехник. Просто шишек много набил пока хоть что-то понимать начал как это все работает.

    Рядом с котлом, на стене тепловой узел котла.
    К нему присоединены все потребители котла - ГВС, ТП, система отопления, вентиляция и все со своими узлами регулирования и балансировочными клапанами чтобы не просаживать всю систему.

    Но такое обычно делают для напольных котлов. Для настенных - ни разу не видел

    Узел регулирования для приточной установки находится рядом с ней.
    Если установка находится далеко от котельной то должен стоять напорный насос на тепловом узле котла.
    Это самый простой вариант когда все делается без заморочек.
    Выбор узлов сейчас приличный и на любой вкус.

    Главная заморочка это, все таки, котел. От него надо плясать...
     
  14. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.649
    Благодарности:
    6.328

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.649
    Благодарности:
    6.328
    Адрес:
    Иваново
    От температуры на подаче - зависит эффективность теплообмена, и при снижении температуры мощность калорифера падает

    От давления ничего не зависит. В калорифере давление создается собственным насосом

    Вы еще забывает что любая система отопления работает в циклическом режиме, условно - 20 минут работает, 30 отдыхает.

    А вот вентиляция скорее всего должна работать постоянно, но и в циклическом режиме тоже будет работать

    А если подойди к вопросу с другой стороны. В любом вентагрегате должна же быть защита от обмерзания. Пропал поток теплоносителя, температура воздуха на выходе падает - отключаем вентиляторы и ждем. Разве нет так?
     
  15. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.646
    Благодарности:
    1.813

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.646
    Благодарности:
    1.813
    Согласен.
    В Вашем случае это как раз важно если будете брать готовую моноблочную установку, т. к. для ПУ калорифер выбирается из теплоносителя в основном 90/70. Пару раз видел в характеристиках 80/60

    Если же ПУ присоединять к системе отопления то это будет не выше чем 70/50.
    Поэтому и лучше если ПУ подсоединяется к узлу котла а не после всех его узлов регулирования.

    Т. е. получается что Вам при заказе ПУ необходимо представить исходник по температуре теплоносителя для подбора калорифера.

    СО и тепло для ПУ немного различаются.
    В калорифере движение теплоносителя никогда не должно останавливаться. Иначе - авария.
    В стояночном режиме ПУ все равно через калорифер обязательно должен быть проток, т. к. на калорифере в этом случае поддерживается в пределах 25 град. С и регулирующий клапан на теплоносителе всегда приоткрыт. А сам калорифер находится в зоне холодного наружного воздуха. Пусть и наружный воздушный клапан закрыт но в зоне калорифера климат будет совершенно не таким как рядом с нагревателем для СО

    А вот вентиляция ИЛИ работает ИЛИ не работает ИЛИ отключилась по "Аварии" и пока не будет сброс ее ПУ не запуститься.
    Но "Авария" сработает в самый последний момент.
    ПУ никогда не должна работать в кратковременно цикличном режиме.
    Раскачка в работе теплоносителя - очень "интересная" картинка. НО лучше ее не видеть и не получать.
    Обычно ПУ после пуска установки в режим входит плавно, постепенно и относительно продолжительное время.

    Защита от обмерзания работает на температуру теплоносителя.
    С защитой по протоку - не встречался.
    Так же не помню чтобы ставились ЭКМ на трубах.
    Ну и циркуляционный насос во втором контуре должен работать постоянно чтобы проток теплоносителя не останавливался. Это активная защита от заморозки.

    И вообще, в идеале, система автоматики, электрическая силовая часть для циркуляционного насоса подключается к гарантированному электропитанию.
    Пару раз видел такую перестраховку, в частных домах.
    Это было там где периодически постоянно отключается внешняя сеть и нужно время пока запустят станцию. Самое главное защитить теплоноситель. А на это время можно и без ПУ посидеть.
     
Статус темы:
Закрыта.