1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9

Помогу в проектировании вентиляции - 4

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.301
    Благодарности:
    14.147

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.301
    Благодарности:
    14.147
    Адрес:
    Москва
    Прочтите одну первую стр темы из моей подписи разберитесь с терминами и обязательностью надичия и притока и вытяжек.
    После этого разберитесь на месте, вытяжки из проблемных помещений тянут ли воздух при закрытых окнах и при приоткрытых окнах, есть ли разница.
    Послк этого надо опять на месте определить, вытяжки идут в дымоход непосредственно или все-таки в отдельный индивидуальный канал в моставе многоканальной вентиояционной шахты.
    После покажите как оканчиваются каналы: фото, разность высотных отметок, сечения отверстий и самих квналов (всех имеющихся).
    И только после получения и полноценного анализа всех данных (плюс опросный лист, заполненный Вами проанализировать надо будет) можно будет давать первые рекомендации.
     
  2. MadamClever
    Регистрация:
    14.11.12
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    21

    MadamClever

    Участник

    MadamClever

    Участник

    Регистрация:
    14.11.12
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Москва
    Gaser, а вот как на картинке можно сделать вывод стояка на крышу? (изначально думали все в одной трубе вывести на крышу по прямой наверх от канализационного вывода).
    И на крыше тогда отделить фановый от вентиляции.

    Или ответвлять фановый стояк на чердаке под крышей?
    Извините за такие вопросы, делаем все сами, а приглашенные строители говорят "как скажешь, так и сделаем". Хотелось бы сделать, чтобы потом не переделывать.
     

    Вложения:

    • вент.jpg
    • крыш.jpg
    • вент2.jpg
  3. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.301
    Благодарности:
    14.147

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.301
    Благодарности:
    14.147
    Адрес:
    Москва
    Фановый стояк (сообщение канальи с атмосферой) несомненно есть часть системы канализации. И знания сои по ее монтажу так себе. Понимаю, что выше верхнего унитаза дрлжен начаться "сухой стояк". И точно надо минимизировать длину холодного транзита. Именно поэтому печатал про "внутри теплого контура отвести от вентшахты" (если не Вам печатал, сорри, но вчера я такое печатал точно).
     
  4. Alexey_N
    Регистрация:
    27.03.15
    Сообщения:
    301
    Благодарности:
    75

    Alexey_N

    Живу здесь

    Alexey_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.15
    Сообщения:
    301
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Москва
    Господа, у меня чисто практический вопрос: вот металлические трубы бывают прямошовными и навивными. Что лучше-хуже? В чем разница при состыковке?
     
  5. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.301
    Благодарности:
    14.147

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.301
    Благодарности:
    14.147
    Адрес:
    Москва
    если в трех словах, то "ни в чем".
    Если длиннее, то спиралка по три метра кусками быстрее монтируется (в общем случае), может стоить дешевле (зависит от продавца), для нее меньше соединителей нужно (ниппелями называются в простонародье вентиляционном). НО - прямошовку для дома небольшого можно перевезти в универсале условном (народ и в салонах седанов возит), а трехметровку разве что на багажнике (порезанная на куски теряет привлекательность в виде уменьшения стыков).
     
  6. Alexey_N
    Регистрация:
    27.03.15
    Сообщения:
    301
    Благодарности:
    75

    Alexey_N

    Живу здесь

    Alexey_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.15
    Сообщения:
    301
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Москва
    Очень хорошо!
    А тогда ещё практический вопрос - вот когда ниппели вставили и собрали, - надо ли какими-то хомутами затягивать? А герметиком/силиконом заливать?
     
  7. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.301
    Благодарности:
    14.147

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.301
    Благодарности:
    14.147
    Адрес:
    Москва
    Саморезы и алу скотч. Герметиком можно если знаете, что разбирать никогда не придется и если щели из-за слишком разных диаметров огромные.
     
  8. Valendar
    Регистрация:
    14.08.17
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    Valendar

    Участник

    Valendar

    Участник

    Регистрация:
    14.08.17
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Помогите и мне, пожалуйста, купили дом все гладко на бумаге, да забыли про овраги. =(
    Из вентиляции сейчас только отверстия в стенах в с/у.
    Дом газобетон обшит минватой под короедом. есть холодный чердак (там по два отверстия для вентиляции во фронтонах стоят). Цоколь утеплен, на 1-ом этаже водяные теплые полы, отопление эл. котел
    У соседа похожий дом - он насверлил отверстий с рекуператорами, я как то, сомнительно отношусь к такой экономии. Основной минус, что в доме уже сделан ремонт =(. Сейчас основная вентиляция проветривание 3-4 раза в день...
    План дома -135 м. кв
    vent1.jpg
     
  9. posbon
    Регистрация:
    19.11.11
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    9

    posbon

    Живу здесь

    posbon

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.11
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте. Требуется устроить приточную вентиляцию в 2 цеха, примерно 60 и 60 кв. м., расположенных в разных зданиях. Высота потолков 2,5 м. Количество сотрудников 4 чел. Характер работ - сборка пластиковых изделий. Предполагается принудительный приток с обогревом от воды, естественный отток. Вентустановка либо одна в котельной и развод по улице в каждое здание на расстояние до 15м, либо в каждом цехе индивидуальные. Вопросы:
    1. Состав установки? Я так думаю фильтр, вентилятор, шумоглушитель, воздуховод, анимостат. Нет? Какое расстояние между элементами? Какое оборудование выбрать (верхний бюджет)?
    2. Думаю трубу вести 150. Расход воздуха предполагаю с регулировкой от, примерно, 60 до 180 куб. м. в каждый цех. Правильно?
    3. Уличную трубу хочу заключить в ППУ скорлупу. Пойдет?
    4. Если установка одна на 2 цеха, как регулировать расход воздуха, чтоб одинаково в оба? Есть такое "клапан постоянного расхода воздуха". Им?
    Спасибо.
     
  10. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.648
    Благодарности:
    1.814

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.648
    Благодарности:
    1.814
    Предполагать можно все что хочешь. Так же как греть "улицу" 15-ю метрами воздуховодов или нет.

    Самое главное не написали - чем же эти "человеки" в этих цехах занимаются с пластмассой - то ли они напильником ее обтачивают то ли на горячей прессформе "поллитровые бутылки" льют то ли из мусорной пластмассы гранулы делают для последующей обработки.

    Именно это до Ваших вопросов надо еще решить.

    А по-хорошему, под такое производство проектик нужен ... Без него не обойтись при оформлении ...
     
  11. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.301
    Благодарности:
    14.147

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.301
    Благодарности:
    14.147
    Адрес:
    Москва
    Самый аццкий в мире геморрой - это придумывать вентиляшку в отделанный дом и "воевать про надо и компромиссы" с Заказчиком. Кто не согласен - пусть делает/помогает.
    Путь для Вас имхо правильный: составление техзадания и долго-муторно и с нервами проектирование с опытным проектировщиком (чтоб меньше пыли сгенерировать и нервов друг другу потратить).
    Если желаете на отъе-сь ответ - то из просверленных дырок каналы стройте выше кровли (завершение по картинке "дымоход на кровле") с утеплением от 150мм "эфективного утеплителя". Комфорта не будет никакого, но может быть хотя бы эти помещения от плесени спасете.
    Еще почитать можно одну первую страницу темы "Вентиляция. Для начала, до вопросов..,", в подписи прямая ссылка (если не читали).
     
  12. goka
    Регистрация:
    21.04.11
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    6

    goka

    Участник

    goka

    Участник

    Регистрация:
    21.04.11
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Друзья, штудировать тему вентиляции досконально пока ни к чему - с 80-х стоит дачный домик с форточками; пока старики живы - сносу не подлежит.
    В нём есть жилой объём, защищенный от промерзания (потолочные ИК), но воду в комнату вести не планирую. Реализована опорожняющаяся неутеплённая магистраль от колодца до летнего душа с бойлером (у меня наклонный участок - гравитация управляет сливом).

    Теперь преследует меня мысль, а не сделать ли мне разутый Tiny House (трейлер) над колодцем, дабы получить зимнюю студию с баней?
    И в развитии этой мысли - можно ли (и как) задействовать воздух над зеркалом воды в колодце для регуляции климата в разные сезоны?
     
  13. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.301
    Благодарности:
    14.147

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.301
    Благодарности:
    14.147
    Адрес:
    Москва
    Если есть желание убить (в прямом смысле) колодец, то извращайтесь. Нельзя никак использовать колодец кроме набрать из него воды! Особенно если с физикой и биологией в школе не дружили...
    Если до сих пор не поняли, то зимой любые манипуляции с воздухом колодца заморозят его, а летом (и когда мороза нет) биологическое загрязнение получите вплоть до плесени/грибка и на стенках и в воде.
     
  14. alexkorkhov
    Регистрация:
    20.04.16
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    33

    alexkorkhov

    Живу здесь

    alexkorkhov

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.16
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    33
    Добрый день.
    Строили дом по проекту (планы этажей прикладываю).
    По архитектурному проекту 4 вентканала и дымоход. Используется сейчас пока два в санузлах с вентилятором по клавише. Два еще хочу прорубить.
    Окна стоят, "естественно", пластиковые. Дом из газобетона, цоколь утеплен, крыша утеплена, в стяжке на 1 этаже теплые водяные полы, по дому радиаторы, отопление делали по проекту, сейчас тепло. В доме, в лучших традициях, уже проведена отделка.
    С похолоданием окна и стекло входной двери стали плакать (конденсат). Стал углубляться в тему, понял, что в доме излишняя влажность, купил гигрометр чтобы убедиться - так и есть, если не проветривать долго, то влажность растет до 65% и больше.
    Понял, что нет притока воздуха. Хочу поставить приточные клапаны на окна типа air-box comfort, чтобы не сверлить профиль (установщики окон резко против), 9 штук (обозначил на схеме голубыми стрелками). Ну и, как написал выше, доделаю вытяжку (поставлю решетки). На серьезную проработку с рекуператорами и прсейчас нет средств, плюс хочется естественную вентиляцию. Еще думал поставить домвент, но смущает, что его производительность меньше оконных клапанов, а кроме того, не везде удастся поставить его над радиатором, во многих местах только рядом с ним.
    Подскажите, что еще можно сделать в моем случае? ну или вообще может нужно что-то делать совсем иначе?
     

    Вложения:

    • 1эт.PNG
    • 2эт.PNG
  15. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.301
    Благодарности:
    14.147

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.301
    Благодарности:
    14.147
    Адрес:
    Москва
    1. Не нужно плодить вопросы в разных темах - Вам же самому будет сложнее разбираться, мы (отвечающие) все темы прочитываем.
    2. Начните с необходимого: канал ЕВ кухни обязан быть и работать. Возможно, что его работы будет достаточно даже для "прососать герметичные окна".
    3. Если не вылечит (не вылечит конечно же), начните с приоткрытия окон на микропроветривание (рукоятка под 45 градусов, щели нет но хорошая вытяжка может до 15кубов/час прокачать). Это бесплатно и конденсат убирает.
    4. Система вентиляции обязана работать круглые сутки 365 (и366дней в году), даже когда нет людей. Счастье есть и будет!
    5. Догадка: вентиляторы санузлов работают "от света", периодически? ТО есть дом то не вентилируется вообще?
     
Статус темы:
Закрыта.