    Здравствуйте. Имеется старый дом с подвальным помещением. Подвал переоборудован под санузел, столовую. Подвал отапливается. К стене дома пристроено помещение в нем находится кухня. Кухня отапливается. В стене кухни есть дыра (1) закрыта решеткой, на зиму закрываем, летом открываем - работает непонятно как) Так же над плитой есть вытяжка (2) с обратным клапаном, труба выходит через стену и поднимается выше крыши дома по стене снаружи - тянет хорошо, зимой задувало, поставил обратный клапан. На другой стене кухни есть окно, фрамуга открывается на лето. Далее в подвале есть санузел, ванная. Из санузла через ванную проходит вентканал, в нем вентилятор (8), обратный клапан, выходит из окна ванной трубой наружу и по стене дома поднимается вверх - тянет отлично. В стене ванной окно из стеклоблока, в нем стоит простая вытяжка (9) на улицу с жалюзи - тянет нормально.
    В первой комнате подвала (стены из пластика, окно из стеклоблока) есть вытяжка (3)(на зиму закрывается) и продух (4) (на зиму закрывается). Продух делали до меня, так как подвал, для борьбы с влажностью и плесенью. Продух ведет прямо за декоративную отделку, в отделке по периметру всего подвального помещения сделал решетки, воздух за стенами перемешивается с комнатным и надеюсь хоть какой-то сквозняк присутствует) по крайней мере пока плесени не обнаружено.
    Во второй комнате подвала (мастерской) есть венткороб оканчивающийся опять же вытяжкой (5) в стеклоблоковом окне. Включается в момент электромонтажных работ.
    На "2 этаж" ведет пробитая в перекрытии лестница (6) так же присутствует чердачная (7) лестница.
    Собственно вопрос. Так как дом старый и зимой дует из всех щелей (неграмотно установили пластиковые окна 11 лет назад и не были сделаны откосы) планируется замена окон на более качественные, теплые откосы и утепление фасада. Так же планируется отделка стен ГКЛ. Понимаю, что эти мероприятия закупорят воздух в помещениях и нужно будет что-то делать с вентиляцией. Потолок есть возможность опустить на 300 мм, чердак свободный, на чердаке есть слуховое окно - крышу дырявить не надо. Что мне нужно сделать по вентиляции? Приток? Приток через Air-Box на окнах?
    Предвосхищая негодование скажу, что вентиляция в подвале вообще делалась с бухты-барахты. Одни вытяжки, притока нет. Будет ли опускаться приточный воздух со 2 этажа в подвал и например вытягиваться подвальными вытяжками кухни, санузла, либо стеновыми? Спасибо за совет. Безымянный.png
     
  2. Basili72
    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    4.351
    Благодарности:
    512

    Basili72

    Живу здесь

    Basili72

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    4.351
    Благодарности:
    512
    Адрес:
    Москва
    И приток и вытяжка?
     
  3. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.227
    Благодарности:
    18.238

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.227
    Благодарности:
    18.238
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Да!
    Исключение составляют:
    - вентиляция гаражей
    - вентиляция топливных складов
    - вентиляция животноводческих помещений
    - вентиляция крытых катков
    Ну и, в помещениях со "вторым светом" - несколько иная схема размешения воздухораспределителей.
     
  4. Verkhushin_1980
    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    261

    Verkhushin_1980

    Живу здесь

    Verkhushin_1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    261
    Адрес:
    Иркутск
    Как я понимаю вытягивается с двух точек, у потолка и у пола?
     
  5. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.227
    Благодарности:
    18.238

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.227
    Благодарности:
    18.238
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Верно.
    У потолка - для удаления теплоизбытков и легких паров ГСМ.
    У пола (часто - на уровне выхлопной трубы авто) - для удаления выхлопных газов и тяжелых паров ГСМ.
     
  6. kallen19
    Регистрация:
    22.05.18
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    0

    kallen19

    Участник

    kallen19

    Участник

    Регистрация:
    22.05.18
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    0
    Привет всем! кто мне может помочь с расчетом приточно-вытяжной системы с рекуператором, а потом рециркуляцией. т. е. два варианта для одного помещения. кстати, помещение - это спортзал 36х18м и высота 10,5 м. нигде не могу найти методику расчета именно для них. аэродинамический расчет воздуховодов есть, естественная есть (такая система в помещении уже есть но она не справляется), по кратности считал, но хотел бы узнать больше.
     
  7. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.607
    Благодарности:
    1.803

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.607
    Благодарности:
    1.803
    Ищите поиском "Вентиляция спортивных залов и фитнес-центров". Документов полно Плохо искали.

    А для информации - выписка из документов
     

    Вложения:

    • Безымянный.jpg
  8. kallen19
    Регистрация:
    22.05.18
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    0

    kallen19

    Участник

    kallen19

    Участник

    Регистрация:
    22.05.18
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    0
    Я такое уже находил. мне бы именно методика расчета. какое соотношение чистого воздуха, рециркуляционного и вытяжного должно соблюдаться для поддержания температуры. как вот эти значения рассчитать? мне сравнить надо эффективности работы той и иной системы.
     
  9. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.227
    Благодарности:
    18.238

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.227
    Благодарности:
    18.238
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @kallen19, если не ошибаюсь, рециркуляции в спортзалах не должно быть.
     
  10. kallen19
    Регистрация:
    22.05.18
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    0

    kallen19

    Участник

    kallen19

    Участник

    Регистрация:
    22.05.18
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    0
    По тому что я читал, рециркуляция допустима, но надо поддерживать содержание свежего воздуха и концентрацию углекислоты
     
  11. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.607
    Благодарности:
    1.803

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.607
    Благодарности:
    1.803
    если совмещается воздушное отопление см общеобменной вентиляцией то допускается.

    В нашенских нормах про со2 нигде не встречал. Может быть что-то в последнем. Все исходится из кратности воздухообмена. И все это есть в таблице. Иного ничего не найдете. Если найдете то только с небольшой корректировкой значений этой кратности.
     
  12. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.070

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.070
    Адрес:
    Москва
    нормы СО2.jpg
     
  13. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.607
    Благодарности:
    1.803

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.607
    Благодарности:
    1.803
    Ув. Matilda !

    Я имел ввиду, что в документах "про спортзалы" не видел значения по со2.
    Но это еще не говорит о том что таких документов нет. Вполне возможно что в более "свежих" уже этот недостаток устранен.
     
  14. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.227
    Благодарности:
    18.238

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.227
    Благодарности:
    18.238
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Ну, тогда выскажу свое личное мнение.
    У меня в эксплуатации 2 спортзала (отопление воздушными теплоагрегатами) и 1 тренажерный (отопление комбинированное - под окнами конвектора "от запотевания" + воздушное). Так вот, если-бы использовалась рециркуляция - в залах все-бы пропиталось запахом пота, да и дышать было-бы не комфортно.
     
  15. kallen19
    Регистрация:
    22.05.18
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    0

    kallen19

    Участник

    kallen19

    Участник

    Регистрация:
    22.05.18
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    0
    Для спортзалов расчет можно вести только по количеству занимающихся? а сколько для них можно принять кратность. как я уже говорил ранее размеры 36х18 м, объем помещения 6804, до самой нижней конструкции 8 м, ЕПС будет 40 человек в смену, на каждого человека по 80 кубов и итого 320 кубов. этого разве будет достаточно? получается ведь 320 кубов в смену?
     