1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Танцы с бубном ferolli f24 ошибка d3 -a06

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем jkdfjgke, 13.12.16.

  1. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Ампераж, который подаётся на катушку индуктвности ЭМ клапана изменяет.
    У старой прошивки момент сопротивления калиброванной пружины и электромагнитный момент ЭМ клапана оказались практически в состоянии равновесия и клапан дребезжал при работе на минимуме. Клапан и не открывался нормально, но и не оставался закрытым.
     
  2. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.947
    Благодарности:
    3.122

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.947
    Благодарности:
    3.122
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    За ферролю не знаю.
    Я просто пробовал с тем клапаном-потому так говорю.
     
  3. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Москва
  4. jkdfjgke
    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2

    jkdfjgke

    Участник

    jkdfjgke

    Участник

    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2
    Пробовал его разбирал но не ставил наверное
    мой клапан пока лежит на столе, руки чешутся разобрать и продуть но пока держусь, да и звезды нет такой с дыркой
    я видел украинцы целый обзор по устройству клапанов сделали (правда с 3 катушками), думаю и разбирают и чистят их и устраняют поломки, конечно не от сытой жизни. но выглядит довольно правдоподобно.

    у меня есть дядька газовик, говорит купить проще но и починить можно, главное разобрать не потерять ничего и собрать правильно, говорит что газ грязный и в нем много примесей особенно в газгольдерах
    так что завтра может заскочит в гости. глянем что в нутрях и сделаю фотки если обнаружится какой шоколад на клапанах
     
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Правильно говорит!
     
  6. jkdfjgke
    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2

    jkdfjgke

    Участник

    jkdfjgke

    Участник

    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2
    Поработал котел с якобы рабочим клапаном и тоже стала выскакивать ошибка а06
    тоже пламя гаснет
    но плата в нем не родная стоит
    Ortodox вопрос как можно в домашних условиях откалибровать его как при первом пуске?

    я читал что если клапан или плату меняешь нужно это делать

    с трубкой и банкой с водой или можно в запчастях купить шины меряет электронный манометр

    или может купить этот прибор если не дорогой
     
  7. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    @jkdfjgke,
    Зайди ко мне в личку и напиши адрес мыла.
     
  8. jkdfjgke
    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2

    jkdfjgke

    Участник

    jkdfjgke

    Участник

    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2
    Можно сюда 1-19 @mail.ru
     
  9. jkdfjgke
    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2

    jkdfjgke

    Участник

    jkdfjgke

    Участник

    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2
    @Ortodox, залез в настройки прибавил в настройках давления газа на клапане
    q1 было 75 я поставил 77. (малое пламя)
    q2 было 05 я поставил 7. (большое пламя)
    как думаешь если пройдут глюки с пламенем то это будет означать что давление меньше было нужного?
    или чтобы это понять нужно еще прибавить по 1-2 деления?
    я прочитал что прибавлять нужно по немногу и мерить (но у меня нету прибора пока а водой я так понял не померяешь точно)
     
  10. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    В смысле водой?
     
  11. jkdfjgke
    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2

    jkdfjgke

    Участник

    jkdfjgke

    Участник

    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2
    Шлангом от гидроуровня
     

    Вложения:

    • 1347536213_manometr.jpg
  12. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Шланг это конечно сильно, а гидроуровень просто шедеврально, но...
    Но это штука называется U - образный водяной манометр.
    И он самый точный прибор для настройки давления газа в котлах.
    Калибруют сами измерительные приборы.
    Калибровка это установление как можно более точной зависимости между показаниями прибора и измеряемым параметром.
    А самими приборами производят измерения.
    В U - образном водяном манометре калибровать нечего.
    Уровень воды на нуле выставили, вот и вся калибровка.
     
  13. jkdfjgke
    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2

    jkdfjgke

    Участник

    jkdfjgke

    Участник

    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2
    Ну я не правильно выразился как разметить шкалу показывающую милибары в зависимости от того как вода поднимается,
    как мне кажется толщина шланга не имеет значение главное плотность жидкости и высота подъема
    глядел в интернете но не нашел. За инструкцию спасибо кстати такой полной в инете я не находил. По настройкам вроде правильно делал.

    Не подскажешь реально понять сколько милибар если перевести сантимеиры на шкале в милибары. Я тут на коленке сделал уровень уобразный, но между максимальным q2 и минималтным q1 давлением всего 2 мм разници
    Показал 35 на маленьком и 38 на большом, а перед клапаном показал около 100 мм.
    Понимаю что колхоз (прибор стоит не так дорого китайский 1500 -2000 тысячи на Али) но может этот метод можно использовать, и может кому пригодится данный вариант.
     

    Вложения:

    • TMPDOODLE1482070074507.jpg
    • TMPDOODLE1482070090573.jpg
    • TMPDOODLE1482070109127.jpg
    • TMPDOODLE1482070119641.jpg
    • TMPDOODLE1482070131122.jpg
    • TMPDOODLE1482070170517.jpg
  14. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.360
    Благодарности:
    3.346

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.360
    Благодарности:
    3.346
    Адрес:
    Новочеркасск
    У нас двоих газовиков на 3.5года уже закрыли. Вот что я думаю, не дай бог кто то из форумчан посмотрев советы, фото и видео случайно склеят ласты, или взлетят на воздух, ещё не дай боже! Молодой и очень голодный прокурор сразу найдёт виновного. ИХМО. А так давайте советы давайте.
     
  15. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Какие сантиметры, если на линейке есть миллиметры.
    Пруф!
    Хотя, если это газовики, то меня сия новость не удивляет.
    Понтов выше крыши, а знаний, с гулькин член.
    Слышал я об этой новости. https://sledcom.ru/news/item/1087437/
    Давно пора. Идиоты другие доводы не понимают.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17570844/

    Но разница их с самоделкиными, спрашивающими на форуме, в том, что эти идиоты своим жертвам вообще выбора не оставили. Жертвы вообще были в неведении, что эти чудилы натворили.
    Конечно это не оправдывает самоделкиных и тех кто им потакает, но они хотя себя осознанно идут на риск. И если это не многоквартирный дом и самоделкин живёт один, то это его выбор.
    Прикол в том, что он по любому будет крутить то, что не нужно крутить, даже если не найдёт информацию.

    А советы я не даю с тех пор, как страна советов приказала долго жить.
    Найдите в данной теме хотя бы один мой совет, где я указал и выложил на всеобщее обозрение, что, где и как нужно делать или крутить при настройке.
    А вот предупреждения есть.
    .
     
    Последнее редактирование: 18.12.16