1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Immergas eolo mini 28 3e

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nanno, 17.12.16.

  1. Nanno
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    11

    Nanno

    Живу здесь

    Nanno

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Україна Івано-Франковськ
    Гидрофор итак качает 2 бар, 3 бар это для него много! Значит не судьба!
     
  2. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    А вот тут может быть и одна из проблем.
    Станция с гидроаккумулятором (ресивером, экспансоматом) или нет?
    Какая выставлена дельта по давлению на регуляторе станции повышения давления?
    При каком давлении по отношению к максимальному станция включается?
    Рекомендую!
    Давление 2,5. Дельту уменьшить.
     
  3. Nanno
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    11

    Nanno

    Живу здесь

    Nanno

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Україна Івано-Франковськ
    На клапане 15,0 мин. 117,5 маx. так как в ТХ котла!
    Проток воды меньше номинального, тут я согласен, но 9,5 очень много чтобы мыть посуду!
     
  4. Nanno
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    11

    Nanno

    Живу здесь

    Nanno

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Україна Івано-Франковськ
    Если ставлю 2,2 то не может набрать, и не выключается.
    А дельту думаю что нужно уменьшить надо, так как заметно когда уменьшается давление, но что это даст?
     
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Ну тогда только так.
    К сожалению это проблема для котлов с вторичным пластинчатым теплообменником стара, как и сами двухконтурные настенные котлы.
    Тут на форму пытались найти разные способы решения этой проблемы в таких котлах. Проблемы маленького расхода гор. хоз. воды и проблемы кратковременного открытия крана водоразбора гор. хоз. воды.
    Если у вас ИЖС (инживидуальный дом), то проблема решается ещё на стадии выбора отопительного оборудования. Надо было выбирать одноконтурный настенный котёл, а к нему бойлер литров на 140-200 (зависит от потребностей).
     
  6. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Ну вот! Если не хотите или не имеете возможности добиться стабильного номинально протока через вторичный ТО (теплообменник), то остаётся только занизить эти
    Тут на ТХ котла уже нечего смотреть, раз не можете установить и расход, который указан там же.
     
  7. Nanno
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    11

    Nanno

    Живу здесь

    Nanno

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Україна Івано-Франковськ
    Котел не я купил а тесть, так что имеем то что имеем!
     
  8. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Более стабильный проток!
    Хреновенькая у вас станция повышения давления.
     
  9. Nanno
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    11

    Nanno

    Живу здесь

    Nanno

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Україна Івано-Франковськ
    Если занизить 117,5 макс. то как это подействует на СО?
    :(
     
  10. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Ну вот, раньше у вас были проблемы и вы не знали почему!
    Теперь у вас те же проблемы, но вы знаете почему!
    Надеюсь, что знания причин проблемы, хотя бы частично компенсировало разочарование от приобретения.
    Но повторю ещё раз.
    Вам никто не мешает уменьшить максимальное давление газа. Тогда мощность котла в режиме нагрева хоз. воды будет более оптимально соответствовать тому расходу, что способна ваша станция выдать.
     
  11. Nanno
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    11

    Nanno

    Живу здесь

    Nanno

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Україна Івано-Франковськ
    Иду щас попробую, 1 мин! ща отпишу!
     
  12. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    О! Молодца.
    И это правильный вопрос!
    Но это уже совсем другая история.
    Площадь отапливаемая какая в доме?
    И ещё раз, какая мощность вашего котла?
    Регион проживания?
    Кстати его надо профиле указывать!
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Кстати сразу предупреждаю, что уменьшив на станции дельту мы сразу увеличиваем количество циклов "вкл-выкл".
    В этом вся и хитрость, что всё сводится к поиску золотой середины.
    Что-то улучшая, что-то всегда ухудшаешь.
    Если где-то прибыло, то обязательно где-то убыло.
    Вот почему производители, конструктора, инженеры создавая какое-либо изделие указывают номинальные параметры для этого изделия. Именно при таких параметрах и будет для данного изделия эта золотая середина. Оптимальная работа при оптимальном КПД.
    А уж если какой-то параметр невозможно выставить, то приходиться извращаться, жертвуя чем-то другим или смириться.
     
  14. Nanno
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    11

    Nanno

    Живу здесь

    Nanno

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Україна Івано-Франковськ
    @Nanno,
    Площадь 100 м. кв.
    Immergas eolo mini 28 3e (28)
    Украина Ивано-Франковск
     
  15. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Ну не волнуйся, вашего котла для обогрева помещения и при заниженной мощности за глаза хватит.
    Вашему дому даже при минус 25 на улице 12-14 киловатт за глаза.
    Так что занизив максимальную мощность вы даже наоборот улучшите работу котла и может даже немного занизите потребление газа.
    Мощность котла должна хотя бы более-менее соответствовать объёму (площади) отапливаемого помещения (дома). Запас по мощности конечно должен быть. Но он у вас более чем двойной.
    Да и зим таких, что минус 25 и более, по моему в вашем регионе не бывает.
    Тогда котёл работает ровно, стабильно, экономно. Без частых циклов включения и отключения.
     
    Последнее редактирование: 18.12.16