1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5

Изобретение очередного "велосипеда" (ростверк на подушках, заливка частями самомесным бетоном)

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем mayakkk, 18.12.16.

  1. g8o8r8
    Регистрация:
    18.04.10
    Сообщения:
    3.916
    Благодарности:
    1.988

    g8o8r8

    Живу здесь

    g8o8r8

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.10
    Сообщения:
    3.916
    Благодарности:
    1.988
    Адрес:
    Россия
    @mayakkk, совсем забыл. У меня в доме была еще одна колонна в полтора кирпича. Которая находилась, можно сказать, вне площади самого дома. На нее опиралась балка крыльца. Нагрузка плевая. По большому счету она выполняла роль элемента дизайна. И должна была заканчиваться просто крошечной конической кровлей.
    Стояла она непосредственно на ростверке. Высота 5 метр.
    С домом соединялась только в одном месте на уровне 1.5м от ростверка куском рельса + кладка по наружной части рельса (дизайн).
    Т. е. практически колонна не имела жестких связей с телом дома.
    На фото в моем альбоме ее хорошо видно.

    Говорю это к тому что:
    - попробуйте рассмотреть вопрос замены монолитной колонны с консолью на колонну из кирпича. Места она займет не на много больше. Но сечение полтора на полтора кирпича - достаточное сечение для отдельно стоящей колонны без потери несущей способности. Верхний торец, площадка полного сечения колонны, выполнить монолитным из бетона. При необходимости в это литье вставить закладную для связи с примыкающими элементами.
    Если уж совсем заботитесь о ее прочности ... в середине колонны получается пустой канал площадью в пол кирпича. Армируйте эту пустоту на всю высоту. У меня была вставлена 20ая арматурина на всю высоту. Связи с ростверком не было.
     
  2. face_ltd
    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    749

    face_ltd

    Живу здесь

    face_ltd

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    749
    Адрес:
    Тула
    Армирование в середине элемента = отсутствие армирования + выкинутые деньги.
     
  3. g8o8r8
    Регистрация:
    18.04.10
    Сообщения:
    3.916
    Благодарности:
    1.988

    g8o8r8

    Живу здесь

    g8o8r8

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.10
    Сообщения:
    3.916
    Благодарности:
    1.988
    Адрес:
    Россия
    Аргумент?
     
  4. g8o8r8
    Регистрация:
    18.04.10
    Сообщения:
    3.916
    Благодарности:
    1.988

    g8o8r8

    Живу здесь

    g8o8r8

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.10
    Сообщения:
    3.916
    Благодарности:
    1.988
    Адрес:
    Россия
    И тишина. Эт нормально.
    Попробуйте рассмотреть:
    - при направлении разрушающих сил (желтая стрелка сверху колонны) в самых не благоприятных условиях (на край) и вектор разрушающих сил внутри колонны (две желтые стрелки углом в средней части колонны).

    а потом и ... пишите мелким почерком.
     

    Вложения:

    • Колонна - излом.jpg
  5. mayakkk
    Регистрация:
    25.05.14
    Сообщения:
    809
    Благодарности:
    1.177

    mayakkk

    Живу здесь

    mayakkk

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.14
    Сообщения:
    809
    Благодарности:
    1.177
    Адрес:
    Калининград
    Извиняюсь, что долго реагирую на сообщения...
    У меня были планы заливать эти колонны уже по месту в проемах уже поднятых стен. Использование готовых жби изделий с закладными вообще не рассматривается. Вверху выпуски арматурного каркаса из колонны будут залиты армопоясом или монолитным перекрытием. Этот момент еще по под вопросом.
    Я был уверен что колонны 25*25 с 4 прутами 14 арматуры и высотой 2,6 - 2,8 вполне достаточно чтобы нести четверть нагрузки крыши гаража площадью 47 кв. м. Где-то 2,5-3 тонны.
    @g8o8r8, спасибо за предложения... Вариант из кирпича отпадает, это 38 см, а у меня стены 30, и потом монолитную в 25 см можно утеплить слоем ЭППСа 5 см, да и как то мне проще ее сделать + характеристики выше.
    А вот вариант с накладкой отличный, но не избыточный ли он моем случае? Наверно при ремонтах и реконструкциях фундаментов как то замоноличивают арматуру в готовые конструкции как я предлагал первоначально... именно практика какая.
    Я так понимаю, к площадке накладки тогда нужно приварить арматуру колонны?
    колонна.jpg
     
  6. face_ltd
    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    749

    face_ltd

    Живу здесь

    face_ltd

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    749
    Адрес:
    Тула
    Хорошая иллюстрация выкинутых денег. :)
    Давление на конструкцию сверху - штатная работа правых по картинке кирпичных рядов, без каких-либо разрушений.
    Усилия на срез у колонны быть не должно, ровно как и изгибающих нагрузок.
    И даже в этом случае армирование по центру по сути никакой роли не играет.
     
  7. g8o8r8
    Регистрация:
    18.04.10
    Сообщения:
    3.916
    Благодарности:
    1.988

    g8o8r8

    Живу здесь

    g8o8r8

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.10
    Сообщения:
    3.916
    Благодарности:
    1.988
    Адрес:
    Россия
    Как и литая армированная колонна в сечении без кладки :)]:)]:)]

    Свое мнение я сказал. Ваше мнение @face_ltd, понятно! На этом и остановимся, дабы дать слово другим :hello:.
     
  8. g8o8r8
    Регистрация:
    18.04.10
    Сообщения:
    3.916
    Благодарности:
    1.988

    g8o8r8

    Живу здесь

    g8o8r8

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.10
    Сообщения:
    3.916
    Благодарности:
    1.988
    Адрес:
    Россия
    @mayakkk,
    по вашему посту выше - вас понял.

    Есно замоноличивают ... первоначально. Т. е при изготовлении изделия.
    У вас ростверк готов ... поезд ушел. И вы, как я понял, озадачены как связать малое сечение торца колонны и ростверк? Свой вариант я изложил.

    вообще то к площадке нужно приварить закладные в торце колонны, а не арматуру. Непосредственно к арматуре ... не правильно. Первоначально изготовляется армирование колонны. В нужных местах привариваются закладные к арматуре с учетом, что бы закладные были мах близко к опалубке, дабы меньше, при готовности, заниматься долбежными работами в поиске этих самых закладных.
    Объясняется это возможностью более качественно приварить закладную к арматуре на стадии изготовления армирования и качественному соединению сваркой закладной со стыкуемой деталью после выполнения заливки опоры.
    @mayakkk, не "стесняйтесь" увеличить обхват пластиной ростверка по площади в низ, а то и вообще обхватить весь ростверк (если есть такая возможность).
     
  9. mayakkk
    Регистрация:
    25.05.14
    Сообщения:
    809
    Благодарности:
    1.177

    mayakkk

    Живу здесь

    mayakkk

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.14
    Сообщения:
    809
    Благодарности:
    1.177
    Адрес:
    Калининград
    Немного дополню свой отчет...
    Планы на строительный сезон 17г. были успешно завалены, получилось только приколхозить полы по грунту к этому "велосипеду")
    Растительный грунт внутри периметра я не убирал, он перемешался с суглинком после копки ям под подушки + гигантский объем работы, решил оставить.
    Утрамбовал в него слой гравия разной фракции, строительный бой, потом геотекстиль 150 и песчаная отсыпка с трамбовкой.
    20170701_135142.jpg 20170701_135151.jpg 20170713_173408.jpg
     
  10. g8o8r8
    Регистрация:
    18.04.10
    Сообщения:
    3.916
    Благодарности:
    1.988

    g8o8r8

    Живу здесь

    g8o8r8

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.10
    Сообщения:
    3.916
    Благодарности:
    1.988
    Адрес:
    Россия
    Результат сего (вашего) деяния увидите весной. Для наглядности рулеткой отмерьте расстояние, в нескольких местах, от верхнего ребра ленты до площади пола и ... молитесь.
     
  11. mayakkk
    Регистрация:
    25.05.14
    Сообщения:
    809
    Благодарности:
    1.177

    mayakkk

    Живу здесь

    mayakkk

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.14
    Сообщения:
    809
    Благодарности:
    1.177
    Адрес:
    Калининград
    Всю канализацию проложил 110 трубой. Честно, не понимаю смысл делать отводы 50-кой для ванн, раковин и залить это все в бетон... разница копеечная, а забить 110-ю нужно постараться.
    20170830_183913.jpg 20170830_183923.jpg 20170830_184007.jpg
    Потом пленка ПВХ 200мк, и арматурный каркас из d10 с шагом 30см.
    Залил черновой пол бетоном М200 толщиной 10см
    20170927_183913.jpg ноль.jpg ноль1.jpg ноль2.jpg ноль3.jpg
     
  12. mayakkk
    Регистрация:
    25.05.14
    Сообщения:
    809
    Благодарности:
    1.177

    mayakkk

    Живу здесь

    mayakkk

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.14
    Сообщения:
    809
    Благодарности:
    1.177
    Адрес:
    Калининград
    Что то мне подсказывает, что весной я увижу осеннюю картинку.
     
  13. g8o8r8
    Регистрация:
    18.04.10
    Сообщения:
    3.916
    Благодарности:
    1.988

    g8o8r8

    Живу здесь

    g8o8r8

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.10
    Сообщения:
    3.916
    Благодарности:
    1.988
    Адрес:
    Россия
    Приличная разница высот прилегающей территории и уровня пола - может спасти, если бы не ... отрицательную роль может сыграть отсутствие кровли.
    Герметичность пирога пола - и вы в дамках.
     
  14. g8o8r8
    Регистрация:
    18.04.10
    Сообщения:
    3.916
    Благодарности:
    1.988

    g8o8r8

    Живу здесь

    g8o8r8

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.10
    Сообщения:
    3.916
    Благодарности:
    1.988
    Адрес:
    Россия
    на вашем месте я бы перестраховался: застелить все, со свесом по периметру, пленкой. Есно сверху, тщательно закрыть скрепленной шурупами решеткой из четвертной доски. Стыки концов двух кусков пленки наворачивать на доску перед сбором решетки, и только потом сверху накладывать остальные элементы (доски) решетки.
    Сверху, по периметру, на решетку страховал кусками из дорожного поребрика.
    Пленку брал желтую.

    Вами работа проведена не малая и вбиты не малые деньги - не дай бог за зиму вода попадет под бетон пола.

    Именно так спасал в свое время постройку и внутреннее пространство, с плоской (почти) кровлей, от пропадания воды на зимний период. Все сработало как планировал.
     
  15. mayakkk
    Регистрация:
    25.05.14
    Сообщения:
    809
    Благодарности:
    1.177

    mayakkk

    Живу здесь

    mayakkk

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.14
    Сообщения:
    809
    Благодарности:
    1.177
    Адрес:
    Калининград
    @g8o8r8, спасибо! Попробую все таки рискнуть...:)
    Герметичность пола получилась такая...
    IMG_20171213_160419_HDR.jpg IMG_20171213_160545.jpg
    Кстати, вполне можно было найти добровольцев по 500р за ямку... и решить эту проблему двадцаткой сверху.
     
    Последнее редактирование: 31.12.17