1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 12

Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2

Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.

  1. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.990

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.990
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Нет. Во-первых, анаэробным бактериям в септике на всё пофиг. Во-вторых, Вам пофиг на эти бактерии, потому что на очистку стока в септике они не влияют никак.
     
  2. Lord0037
    Регистрация:
    25.10.20
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2

    Lord0037

    Участник

    Lord0037

    Участник

    Регистрация:
    25.10.20
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2
    @Lord0037, Вы зарисуйте схему септика и узел по которому имеется вопрос. Иначе мы Вас можем не правильно понять.[/QUOTE]
    [​IMG]
    Вот приблизительный рисунок. 1 камера септик, 2 камера фильтр. Интересуют требования по дельта 1 и дельта 2
    Насколько я понял п. 5.4.10 Стандарта - для дельт достаточно 5 см от верхней кромки тройника, т. е. общая дельта может составлять 25 см от уровня сточных вод.
    Попутный вопрос, стоит ли внутри ФК засыпать щебень или песок, если да, то до какого уровня.
     
    Последнее редактирование: 17.02.22
  3. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.805
    Благодарности:
    12.140

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.805
    Благодарности:
    12.140
    Адрес:
    Москва
    Нет, не имеет смысла.
     
  4. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.619
    Благодарности:
    17.738

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.619
    Благодарности:
    17.738
    Адрес:
    Москва
    Горловину лучше разместить над входной трубой, чтоб при засоре тройника было легко прочистить.
     
  5. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.805
    Благодарности:
    12.140

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.805
    Благодарности:
    12.140
    Адрес:
    Москва
    А вот так было бы немного лучше.
    Указал некоторые размеры.
    Септик на форум.png

    Размер "дельта" не имеет физического смысла и поэтому не может регламентироваться.

    А куда у Вас ведёт патрубок из Фильтрующего Колодца?

    По Стандарту надо.
    На высоту до 1,0 метра.

    По моему опыту и пониманию принципа работы ФК этого не надо делать.
    Мы этого никогда не делаем, поскольку это ничего не даёт для улучшения очистки и для продления срока службы.
     
  6. Lord0037
    Регистрация:
    25.10.20
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2

    Lord0037

    Участник

    Lord0037

    Участник

    Регистрация:
    25.10.20
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2
    Пока никуда, но планирую при строительстве установить на уровне стоков или сантиметров на пять ниже трубку и заглушить ее. Если со временем начнет переливать, буду думать куда отводить.
     
  7. Prosto_chel
    Регистрация:
    13.04.09
    Сообщения:
    574
    Благодарности:
    169

    Prosto_chel

    Живу дома, но и здесь не чужой...

    Prosto_chel

    Живу дома, но и здесь не чужой...

    Регистрация:
    13.04.09
    Сообщения:
    574
    Благодарности:
    169
    Адрес:
    Челябинск
    Всем здравствовать!
    Ситуация такая:
    На участке почво-растительный слой 1,3 метра и УГВ на этой же отметке. Дальше суглинок тяжелый, непросадочный, среднепучинистый. Дом планируется для ПМЖ, 3 человека.

    Планирую уже леть 5, и тогда решил с такими условиями не связываться с ЛОС: сделать разделение стоков с герметичным выгребом на 5 кубов для "Г" и микросептик/жироловку с инфильтратором для серых стоков. Такой микросептик с инфильтратором на серый сток стоит у меня на бане уже лет десять без проблем.

    Сейчас таки начал делать проект, и меня убеждают поставить ЛОС. Инфильтраторы типа можно утеплить сверху и не делать насыпи сверху. УГВ вот только близко...

    Я опять сомневаюсь... Что скажите?
     
  8. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.805
    Благодарности:
    12.140

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.805
    Благодарности:
    12.140
    Адрес:
    Москва
    В Ваших условиях надо ставить классический септик с водонепроницаемым корпусом и с камерой для насоса. Если корпус будет пластиковым, то нужны грунтозацепы или пригруз септика.
    Полезный объём септика должен быть не менее 2,4 куб метра.

    Сооружение фильтрации организовывать в насыпи (ориентировочная высота 1,3-1,5 метра (надо уточнить по зимней расчетной температуре). В сооружении фильтрации применить дренажные тоннели (Вы их называете "инфильтраторами", что не верно).

    Такое сооружение будет гарантированно работать много-много лет (не менее 20 лет) с редким и простым обслуживанием.

    После Аэрационных Установок АУ (станций билогической очистки), Вы их назвали ЛОС ами, что не верно, сооружение фильтрации с "инфильтраторами" выйдет из строя очень быстро (1-3 года).

    Сооружение под землёй не Ваш вариант, даже с дополнительным утеплением.
    Сооружение Фильтрации в Вашем случае только в насыпи.
     
  9. Prosto_chel
    Регистрация:
    13.04.09
    Сообщения:
    574
    Благодарности:
    169

    Prosto_chel

    Живу дома, но и здесь не чужой...

    Prosto_chel

    Живу дома, но и здесь не чужой...

    Регистрация:
    13.04.09
    Сообщения:
    574
    Благодарности:
    169
    Адрес:
    Челябинск
    Только насыпь - я понял. И без разделения стоков? Или то и другое?
     
  10. Skiwi
    Регистрация:
    06.09.12
    Сообщения:
    694
    Благодарности:
    465

    Skiwi

    Живу здесь

    Skiwi

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.12
    Сообщения:
    694
    Благодарности:
    465
    Адрес:
    Москва
    А для чего нужен Т образый ввод в септик? Просто ввод обычной трубы чем хуже? Для перелива в другой отсек понятно, отсекание плавающей фракции, но зачем входную трубу усложнять ?
     
  11. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.619
    Благодарности:
    17.738

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.619
    Благодарности:
    17.738
    Адрес:
    Москва
    Чтоб слив не разбивал корку.
     
  12. Skiwi
    Регистрация:
    06.09.12
    Сообщения:
    694
    Благодарности:
    465

    Skiwi

    Живу здесь

    Skiwi

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.12
    Сообщения:
    694
    Благодарности:
    465
    Адрес:
    Москва
    А зачем корка нужна?
     
  13. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.619
    Благодарности:
    17.738

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.619
    Благодарности:
    17.738
    Адрес:
    Москва
    Корка состоит из жира, пены и какашек которые не утонули. Если струя будет разбивать корку, то частицы потекут дальше. Тогда септик будет плохо выполнять свои функции, он ведь не задержит механические частицы.
     
  14. Prosto_chel
    Регистрация:
    13.04.09
    Сообщения:
    574
    Благодарности:
    169

    Prosto_chel

    Живу дома, но и здесь не чужой...

    Prosto_chel

    Живу дома, но и здесь не чужой...

    Регистрация:
    13.04.09
    Сообщения:
    574
    Благодарности:
    169
    Адрес:
    Челябинск
    Почитал ещё - понял: без разделения стоков, септик с насосом, дренажный тонель в насыпи.
    Ladomir - спасибо за консультацию
     
  15. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.805
    Благодарности:
    12.140

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.805
    Благодарности:
    12.140
    Адрес:
    Москва
    Да, именно так.