1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 12

Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2

Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.

  1. yuraatom
    Регистрация:
    03.01.14
    Сообщения:
    720
    Благодарности:
    583

    yuraatom

    Живу здесь

    yuraatom

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.14
    Сообщения:
    720
    Благодарности:
    583
    Адрес:
    Волгоград
    От дна до лотка выходящей из второго колодца трубы.
    Но я так понимаю основанная причина взбаламучивания это мощная струя стоков из ванны.
     
  2. Pvv79
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    615
    Благодарности:
    544

    Pvv79

    Живу здесь

    Pvv79

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    615
    Благодарности:
    544
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В смысле высота горизонтального перелива из первой камеры во вторую? Какая высота считается нормальной?
     
  3. yuraatom
    Регистрация:
    03.01.14
    Сообщения:
    720
    Благодарности:
    583

    yuraatom

    Живу здесь

    yuraatom

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.14
    Сообщения:
    720
    Благодарности:
    583
    Адрес:
    Волгоград
    Представьте полностью заполненной стойками оба колодца. Так ? На каком уровне будет верх стоков ? Выше какой отметки они не наполнят эти два колодца? Так понятно? Это и есть тот объём септика который в работе. Остальное в нем - воздух.
    Нормальная такая которая обеспечивает нужные характеристики. Можно и метр, но вынужденно. Я так понял стараются делать минимум полтора. Но не цепляйтесь к этим цифрам, комплекс мер нужен, чтобы взбаламучивание убрать.
     
  4. Pvv79
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    615
    Благодарности:
    544

    Pvv79

    Живу здесь

    Pvv79

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    615
    Благодарности:
    544
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ага понял) У меня 140 во втором, 160 в первом

    Думаю сейчас над тем, как вытащить ил и часть песка с ФК. Идея взять обычную сапку и потихоньку вытащить, благо насыпал песка повыше для возможености замены. Не думал, что так быстро придется).. и переливы буду в стоРоны разаводить отводами 45 гр, чтобы подальше друг от друга были. Ну и с ванной надо что то думать. Наливать наверно не чаще раза в три дня и спускать по частям и медленнно
     
    Последнее редактирование: 22.12.16
  5. Павел 1954
    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.576
    Благодарности:
    3.483

    Павел 1954

    Живу здесь

    Павел 1954

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.576
    Благодарности:
    3.483
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот метр как раз очень плохо и даже вынужденно не стоит делать меньше 1,2 м. Эта цифра была определена давно учеными на основе опыта седиментации (осаждения) частиц различного диаметра за определенный период времени. Сейчас фигурирует как "скорость осаждения".
     
  6. Pvv79
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    615
    Благодарности:
    544

    Pvv79

    Живу здесь

    Pvv79

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    615
    Благодарности:
    544
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Павел, а если тройники нарощены вниз по 40 см. В первой камере до низа нарощенной части 1,2 во второй 1 м. Стоит ли подрезать их повыше или может быть вообще убрать?
     
  7. urail
    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    2.306
    Благодарности:
    850

    urail

    Живу здесь

    urail

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    2.306
    Благодарности:
    850
    Адрес:
    город Тобольск
    Переливной тройник убирать не нужно. В отстойнике их делают, чтоб жира во вторую камеру как можно меньше попадало.
     
  8. urail
    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    2.306
    Благодарности:
    850

    urail

    Живу здесь

    urail

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    2.306
    Благодарности:
    850
    Адрес:
    город Тобольск
    жира и всего прочего, что не тонет
     
  9. Pvv79
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    615
    Благодарности:
    544

    Pvv79

    Живу здесь

    Pvv79

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    615
    Благодарности:
    544
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Провел следующие операции по реанимации септика.

    1. Откачал содержимое из второй и фильтрационной камер.
    2. Вытащил заиленный песок со дна ФК. Времени ушло около часа. И засыпал нового песка. В этом плане конечно конструкция очень удобна. Все на виду и легко в обслуживании.

    3. Поставил на ввод отвод 67 гр, чтобы стоки как бы немного притормаживались, не балумутили так сильно и уходили немного в сторону
    4. Во второй камере развел переливы в стороны, теперь они на разных сторонах колодца и укоротил нарощенную часть тройника на перелив в ФК, чтобы перелив шел с более высокой точки.

    Сейчас, при более умеренном использованием воды и исключении больших залповых сбросов, наблюдается улучшение в работе септика. Вода во второй камере чистая

    Дальше будем посмотреть как говорится)
     
  10. yuraatom
    Регистрация:
    03.01.14
    Сообщения:
    720
    Благодарности:
    583

    yuraatom

    Живу здесь

    yuraatom

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.14
    Сообщения:
    720
    Благодарности:
    583
    Адрес:
    Волгоград
    Pvv79, молодец! а грунт какой у вас ? интересно. для информации
     
  11. Pvv79
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    615
    Благодарности:
    544

    Pvv79

    Живу здесь

    Pvv79

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    615
    Благодарности:
    544
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Место высокое сухое. Грунт первый метр суглинок, потом супесь
     
  12. Avrail
    Регистрация:
    16.08.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    7

    Avrail

    Участник

    Avrail

    Участник

    Регистрация:
    16.08.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    С новым годом.
    Вопрос к знатокам этого дела :). На дачном участке сделал "септик" из жб. колец. Так как вода появляется после двух штыков лопат, пришлось делать все колодцы 3*2 с дном (хотел больше, трактор не смог, место мало было).И откачивал 3колодец в канаву по мере заполнения. Были на даче в каникулы конечно пользовались блогами цивилизации.
    Откачал как летом в канаву, получился каток. Задумался, если перебраться на пмж как задумались, то канавы может не хватить на зиму :((. Встал вопрос, как исправить ситуацию.
    Поле фильтрации будет наверное работать только летом и зимой в другое время будет заполнено грунтовыми водами. Если я правильно понимаю.
    Заранее спасибо за совет.
     
  13. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.803
    Благодарности:
    12.139

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.803
    Благодарности:
    12.139
    Адрес:
    Москва
    @Avrail, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО Вам надо:

    1. Водонепроницаемый септик (обычно это пластик) с грунтозацепами и насосным отсеком. Объём (полезный/рабочий) не менее 1,8 куб метра. Рекомендую выбрать септик не менее 2,4 куба.

    2. В септик установить дренажный/фекальный насос.

    3. Организовать НАДЗЕМНОЕ сооружение фильтрации (фильтрующую кассету или аналогичное). Для этого можно использовать и дренажные тоннели (инфильтраторы).

    Стоки из дома попадают в септик САМОТЁКОМ.
    После отстоя в септике они откачиваются насосом на фильтрующее сооружение. Насос работает в автоматическом режиме (например, поплавковый выключатель).

    Сооружение позволяет очищать стоки на 100% с полной их утилизацией. Хотя, правильней сказать так - "Качество грунтовых вод на границе санитарно-защитной зоны фильтрующего сооружения не отличается от качества грунтовых вод за границей этой зоны".

    Срок службы сооружения фильтрации не менее 20 лет.
    Срок службы (капитальность септика) от 80 лет.

    Конструкцию фильтрующего сооружения и его размеры определить из количества стоков и фильтрующей/поглощающей способности грунта.
    Для этого желательно провести натурные исследования, а именно выкопать шурф и лить в него воду.
    Метода на форуме есть.

    Удачи!
     
  14. Avrail
    Регистрация:
    16.08.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    7

    Avrail

    Участник

    Avrail

    Участник

    Регистрация:
    16.08.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо что откликнулись.
    По Вашему ответу, получается нужен еще один резервуар закопать.
    Зачем ?
    Из дома самотеком. благодаря 160 трубе. всего 9-10метров длинна.
     
  15. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.803
    Благодарности:
    12.139

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.803
    Благодарности:
    12.139
    Адрес:
    Москва
    Потому, что Ваш септик из колец заполняется Грунтовыми Водами, Уровень которых судя по всему находится выше выходящего из септика патрубка.

    Очень нехорошо, качать предварительно отстоянные в септике стоки в канаву или на рельеф.
    Как в плане гигиены и экологии, так и в плане нарушения нашего Законодательства.

    Не комильфо, короче это. Даже, если эти стоки очень сильно разбавляются Грунтовыми и Ливнёвыми/талыми водами.

    Видимо, было бы достаточно и трубы диаметром 110 мм.