1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Перекрытия в каркасном доме

Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexmer, 19.12.16.

  1. DiaZoN
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    8.812
    Благодарности:
    10.256

    DiaZoN

    Живу здесь

    DiaZoN

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    8.812
    Благодарности:
    10.256
    Адрес:
    Казань
    Смотрите таблицы Б1 и Б2 в СП 31-105-2002
     
  2. twixx56
    Регистрация:
    26.03.14
    Сообщения:
    315
    Благодарности:
    182

    twixx56

    Живу здесь

    twixx56

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.14
    Сообщения:
    315
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Может сделать в оранжевой зоне лаги 200*100 из досок с шагом 300? дороже, но получится жестко.
     
  3. alexmer
    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    1.441

    alexmer

    Живу здесь

    alexmer

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    1.441
    Адрес:
    Киев
    @twixx56, хорошая идея, хоть и дороже, но с 200-ми досками нет такого дефицита.
     
  4. ЕнитПермь
    Регистрация:
    19.04.13
    Сообщения:
    1.336
    Благодарности:
    3.685

    ЕнитПермь

    Живу здесь

    ЕнитПермь

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.13
    Сообщения:
    1.336
    Благодарности:
    3.685
    Адрес:
    Пермь
    Калькулятор расчёта перекрытия на зыбкость от Росвуд'а наиболее понятно объяснит какие сечения и с каким шагом подойдёт под ваши запросы. А вообще калькулятор калькулятором, но лучше изучить методику расчёта, чтобы проверять каждый спорный элемент. У меня вот при проверке парочка интересных мест вылезло, куда сосна вменяемых сечений не проходит по прогибу. Строим себе, строим не батуты. Считайте сами всё.
     
  5. alexmer
    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    1.441

    alexmer

    Живу здесь

    alexmer

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    1.441
    Адрес:
    Киев
    Да, если считать по зыбкости - мой вариант не проходит. Буду сидеть считать, спасибо за наводку.
     
  6. zelibaba
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    42

    zelibaba

    Живу здесь

    zelibaba

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Пермь
    Спешу Вас огорчить, но практики ошибаются, вертикальная обшивка на порядок лучше горизонтальной по жесткости конструкции. Где то в разделе даже картинки были с результатами испытаний.
     
  7. alexmer
    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    1.441

    alexmer

    Живу здесь

    alexmer

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    1.441
    Адрес:
    Киев
    К сожалению, не могу найти подобных испытаний. Если есть пруф, выкладывайте. Иначе Ваше утверждение выглядит неубедительно.

    Единого мнения по поводу направления зашивки ОСП нету.
    На чем основывался я при выборе направления зашивки:
    1) Для эффективной работы вертикальной зашивки надо связать одним листом верхнюю и нижнюю обвязку. В моем варианте не получится, жертвовать ради этого высотой потолков я не готов.
    2) Авторитетное мнение ув. @Roracotta: "КОД допускает установку ОСБ на стены и вдоль и впоперек стоек. Но обычная практика у нас - горизонтально. Тогда ряды перекрывают друг друга на стыках и делают стены более жесткими. На полы и крышу только впоперек лаг или стропил-КОД.
    ОСБ на стены могут укладываться вертикально или горизонтально. Но практика показывает, что горизонтальный монтаж с разбежкой следующего ряда, наиболее предпочителен и практичен."
     
  8. alexmer
    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    1.441

    alexmer

    Живу здесь

    alexmer

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    1.441
    Адрес:
    Киев
    С прошедшим праздником, господа.
    Выкладываю результат своих трудов:

    gthtr.jpg
    Лаги в оранжевых прямоугольниках - высота 250мм, все остальные по 200мм. Желтое - расположение стен.
    В длинных пролетах сдвоил лаги 200х50, это дало запас и по прогибу, и по зыбкости. Так же усилил лаги в верхнем правом углу, там будет стоять ванна.
    С шагом решил не играться, то что сэкономлю на доске - вылезет в увеличение времени монтажа.
     
  9. alexmer
    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    1.441

    alexmer

    Живу здесь

    alexmer

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    1.441
    Адрес:
    Киев
    Чтобы не бросать тему неоконченной, решил отписаться по результатам.
    Перекрытие собрано, настелил черновое покрытие - ОСП 22 мм. Результатом испытаний (походить, попрыгать) - доволен. Подробннее тут: https://www.forumhouse.ru/posts/23025567/
    Правда схему перекрытия немного поменял - вместо двух параллельных срощенных балок, сделал 2 перпендикулярные, обрамляющие проем. Рисунком могу поделится вечером, как доберусь до проекта.