  1. petrovish24
    Регистрация:
    04.10.18
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    61

    petrovish24

    Живу здесь

    petrovish24

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.18
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Красноярск
    У меня в классическом с Вашими настройками завалит зольник...и наверное горелку затушит. :faq:
     
  2. dmitri123490
    Регистрация:
    27.07.17
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    dmitri123490

    Участник

    dmitri123490

    Участник

    Регистрация:
    27.07.17
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Из опыта примерно 140 кв 1т угля смотря какой плюс минус на балахте 700кг.
     
  3. petrovish24
    Регистрация:
    04.10.18
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    61

    petrovish24

    Живу здесь

    petrovish24

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.18
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Красноярск
    Выставил в классическом...подача- 8 сек..,перерыв- 90 сек.,...мощность вентилятора- 10 %...температура теплонасителя- 57 градусов...пыхтит блин, не хуже чем в АйирФло..:)
     
  4. petrovish24
    Регистрация:
    04.10.18
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    61

    petrovish24

    Живу здесь

    petrovish24

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.18
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Красноярск
    Расход пока 4 мешка *20 кг семечки ...пару дней даже по 3,5 мешка...:cool:
     
  5. pav627
    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706

    pav627

    Живу здесь

    pav627

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706
    Сколько градусов на улице ?
    Сколько квадратов отапливаете ?
    ГВС от отопления ?
     
  6. DruGище
    Регистрация:
    04.07.16
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    387

    DruGище

    Живу здесь

    DruGище

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.16
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    387
    Адрес:
    Красноярск
    Привет коллеги- вскзэшники.
    Написал в ветке БУ Домавтоматика, здесь тоже продублрую, возможно, у кого то схожая проблема:

    Ниже -15 использую airflow, теплее -15-классический режим (старт-стоп),
    на данный момент (плюсовые температуры) возникло четкое понимание, что необходимо управление по термостату (по температуре в доме), так как сейчас даже в режиме классика:
    -температура ЦО выставлена на минимум- 45 град
    -гистерезис ЦО максимальный- 5град
    НО при этом в доме жарко и приходится проветривать.
    Артур и Co, подскажите, пожалуйста, конкретные модели комнатных термостатов, которые Вы считаете лучшими для работы с Вашим БУ ?
    . и, если есть особенности подключения и настройки, не указанные в мануале- прошу сообщить.
    У меня DM-350.
    PS Так как у меня СО включает гидрострелу, думаю в том числе о варианте поставить трехходовой на ветку ЦО (батареи) с ручной регулировкой или с сервоприводом от комнатного термостата
     
  7. Gefestt
    Регистрация:
    18.04.17
    Сообщения:
    500
    Благодарности:
    237

    Gefestt

    Живу здесь

    Gefestt

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.17
    Сообщения:
    500
    Благодарности:
    237
    Адрес:
    Красноярск
    Лучше радиаторы термоголовками регулировать, а не мучить котел
     
  8. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Так как у Вас ГС, сделайте включение насоса СО по датчику температуры воздуха в помещении с гистерезисом 0.1С. Зачем городить НСУ, да ещё и с сервоприводом? https://www.forumhouse.ru/posts/27567975/
     
  9. DruGище
    Регистрация:
    04.07.16
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    387

    DruGище

    Живу здесь

    DruGище

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.16
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    387
    Адрес:
    Красноярск
    Да, Вы, пожалуй, правы, термостат при достижении температуры уставки выключит насос ЦО и включит по нижнему порогу гистерезиса- здесь мы получим комфорт.
    БУ остановит котел при достижении температуры уставки и включит при достижении нижней точки гистерезиса.- здесь мы должны получить экономию, которая будет тем больше, чем дольше простоит насос ЦО, выключив потребители
    Если подскажите конкретные модели термостатов -цены Вам не будет Для проектанта и монтажника -это не должно составить труда. Желательно модели, которые умеют работать с несколькими датчиками в разных комнатах, так для моего случая- два этажа и 8-мь разных помещений -работы термостата по одному датчику будет весьма посредственной. Или я ошибаюсь? Где тогда лучше разместить термостат с или без этого единственного датчика?
     
    Последнее редактирование: 23.03.21
  10. vladimirm
    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    81

    vladimirm

    Живу здесь

    vladimirm

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Красноярский край
    Себе такой поставил с встроенным датчиком воздуха, включает насос СО по температуре в доме. IMG_2021_03_23_17_09_58_2318317151807754163560.jpg
     
  11. vladimirm
    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    81

    vladimirm

    Живу здесь

    vladimirm

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Красноярский край
    3 912,71 руб. 25%СКИДКА | терморегулятор 868 мГц беспроводной котельной контроллер подогрев пола термостат неделю программируемый с большой жк-подсветки высокое качество
    https://a.aliexpress.com/_vlyVEB
     
  12. Evgeniy-free
    Регистрация:
    10.01.15
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    508

    Evgeniy-free

    Живу здесь

    Evgeniy-free

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.15
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    508
    Адрес:
    Красноярск
    Вот смотрите, выключая и включая насос температура в СО абсолютно так же регулируется что и трёхходовым. Если сейчас снижение температуры в СО с помощью котла устраивает, то ни какой разницы не будет если просто отключать насос. Батареи имеют способность к саморегулированию мощности, например если в одной комнате жарко а в другой холодно, то там где холодно мощность батареи будет больше. У меня при не доделанной СО это очень хорошо видно, а раньше скептически относился к подобному, думал, обязательно нужны термоголовки для комфорта. А комнатный датчик ставить там где сейчас у Вас идеальная температура комнаты по которой ориентируетесь при выставлении температуры котла.
    Ещё добавлю, если теплотрасса в дом идёт то нужно поставить таймер на насос, который будет его включать, скажем, раз в десять минут на одну минуту, чтоб не прихватило в морозы. А какой термостат выбрать дело сугубо личное, кому механический нравится, а кому удалённый доступ нужен, ну или не вставая с кресла по блутузу температуру регулировать.
     
  13. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Если СО сделана правильно, т. е. отопительные приборы установлены с тепловой нагрузкой, соответствующей тепловым потерям помещений, то установки одного датчика на дом до 300м.кв. достаточно. Практика это подтверждает. Моделей терморегуляторов масса. Можете купить на авито. (Там самые дешёвые) Сам ставлю ТРМ-1 "Овен".
    Зачем?
    Это что за теплотрасса, если её через 10минут "прихватывает"?
    Да, у меня в минус 25, ЭЭ не было с 8-00 до 17-00 (Плановое отключение) и ничего. Теплотрассы надо делать по СП, а не по наитию.
     
  14. Evgeniy-free
    Регистрация:
    10.01.15
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    508

    Evgeniy-free

    Живу здесь

    Evgeniy-free

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.15
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    508
    Адрес:
    Красноярск
    Бывают и такие теплотрассы, особенно наземные встречались у бесстрашных людей. А сам я тоже боялся за свою теплотрассу и отключение электричества, но как оказалось на практике за 4-5 часов при -25-30 градусов в неутеплённой котельной тепло хорошо сохраняется, а обратка была в пределах +16 градусов, и то потому что в котельную тепло отдавала из-за присутствия ЕЦ (плохое но есть). Напомню, у меня пристройка не до конца утеплённая в которой приходит теплотрасса из котельной, а там всего одна батарея установлена из двух и температура в такие морозы максимум +18 градусов.

    Этого мне не ведано! У меня сейчас ручной "термостат", просто подошёл к электрощиту и автомат в котельную выключил если жарко стало.
     
  15. petrovish24
    Регистрация:
    04.10.18
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    61

    petrovish24

    Живу здесь

    petrovish24

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.18
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Красноярск
    Еле тему нашел...от же без проблемный котёл!..:)]...а на пеллеты никто не перешел? :cool:
     