    Спорное утверждение. Котел, как источник тепла, относится к системе жизнеобеспечения жилища и человека в целом, поэтому он должен обладать максимальной "живучестью", в данном случае с контроллером, на мой взгляд, даже после обнаружения каких-то ошибок котел должен работать пускай с меньшей эффективностью и сервисом, но он должен управлять котлом для подачи тепла в дом!
     
  2. vitКрасноярск
    Регистрация:
    26.10.14
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    180

    vitКрасноярск

    Живу здесь

    vitКрасноярск

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.14
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    180
    Что-то на последних страницах преимущественно негатив, даже читать неприятно. А знаете почему я назвал наш котел "конструктором", слово, которое с радостью так подхватили? А потому что его конструкция простая, крепкая (и не дорогая), и позволяет широко использовать свой творческий потенциал. Но это если у кого есть.
    А шурупы знаете для чего в горелке нужны (мне)? Чтоб заткнуть лишние отверстия для воздуха и тем самым максимальную мощность горелки с 30-ти сантиметровой тарелкой уменьшить, этой мощности для меня много, а вам может быть и мало. Но сейчас не об этом.
    Может помнит кто, у меня температура воды в систему отопления подается через четырехходовой клапан управляемый пока вручную. Неудобно, согласен. Вот появилась возможность этот процесс автоматизировать. Совершенно случайно обнаружил в магазине ПИД-регулятор по бросовой цене 3500р и в другом сервопривод к ротационным клапанам с поворотом на 90град.за 3700р. Собрал сегодня пока на столе для настройки. Прилагаю фото. А также саму схему отопления.
    Получается два независимых контура регулирования. Котел регулируется штатным контроллером, а температура в доме ПИД-регулятором. Думаю дня за два три всё культурно смонтировать и настроить.
    Управл_смесит_клапаном.jpg
     
  3. vitКрасноярск
    Регистрация:
    26.10.14
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    180

    vitКрасноярск

    Живу здесь

    vitКрасноярск

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.14
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    180
    Кто знает с. pdf файлом что надо сделать, чтоб сюда загрузить?
     
  4. vitКрасноярск
    Регистрация:
    26.10.14
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    180

    vitКрасноярск

    Живу здесь

    vitКрасноярск

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.14
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    180
  5. Capacit
    Регистрация:
    11.07.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    6

    Capacit

    Участник

    Capacit

    Участник

    Регистрация:
    11.07.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    6
    Попробую поменять местами входной сигнал с датчика Гвс на входной порт микроконтроллера куда подключен датчик шнека, и входной сигнал с датчика шнека на входной порт МК, где подключен Гвс. Темпер Гвс отображается нормально, значит входной измерительный тракт исправен и контроллер его определяет. Таким образом будет ясно, если программа заработает без ошибок, то неисправен входной тракт подключения датчика. Если по-прежнему МК даст сбой по причине завышенной температуре шнека, значит программа не отрабатывает нормально термосопротивления датчика шнека. Изменения в эл. схему внёс путем отпайки smd резистора с входного канала ГВС и монтажа его вертикально, чтоб с освободившей стороны подпаять проводок, ведущий сигнал на другой входной порт МК, т е крест накрест.
     

    Вложения:

    • IMG_20211123_103758.jpg
    Последнее редактирование: 23.11.21
  6. arty123
    Регистрация:
    27.03.17
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    56

    arty123

     

    arty123

      Представитель компании

    Регистрация:
    27.03.17
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Красноярск
    Если Вы из Красноярска - привозите в ДомАвтоматику починить, будет гораздо проще.
     
  7. georgnsk
    Регистрация:
    04.11.09
    Сообщения:
    4.068
    Благодарности:
    901

    georgnsk

    Живу здесь

    georgnsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.09
    Сообщения:
    4.068
    Благодарности:
    901
    Адрес:
    Новосибирск
    При отсутствии принципиальной схемы, по фото платы, напрягают дорожки идущие на разъем слева и не имеющие видимой защиты входов/выходов процессора в виде хотя бы диодов. Если это так, то надежность такой схемы под вопросом.
     
  8. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.586
    Благодарности:
    918

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.586
    Благодарности:
    918
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    Привод аналоговый с управлением 0...10 В (или 4...20 мА) или трехточечный ?
     
  9. Capacit
    Регистрация:
    11.07.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    6

    Capacit

    Участник

    Capacit

    Участник

    Регистрация:
    11.07.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    6
    Вот накидал. Живу далеко от Красноярска, приходится самому разбираться. Если МК не будет видеть канал Гвс, то скорее всего порт входа выхода PA4 на МК выгорел. Гальванической защиты нет с датчиками. Хотя за такую стоимость изделия могли бы защитить процессор. Выглядит все сыровато, не то что у Defro. Там цветн. сенсорный дисплей, интерфейс понравился, история изменений температуры в виде графиков, внешняя переферия, управление выходами поболее, ну и надёжнее все выглядит считай за те же деньги.
     

    Вложения:

    • upload_2021_11_23_14_26_05_289.jpg
    Последнее редактирование: 23.11.21
  10. georgnsk
    Регистрация:
    04.11.09
    Сообщения:
    4.068
    Благодарности:
    901

    georgnsk

    Живу здесь

    georgnsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.09
    Сообщения:
    4.068
    Благодарности:
    901
    Адрес:
    Новосибирск
    Более-менее пойдет. Со вторым диодом с катодом на +, было бы ещё лучше.
     
  11. Evgeniy-free
    Регистрация:
    10.01.15
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    507

    Evgeniy-free

    Живу здесь

    Evgeniy-free

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.15
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    507
    Адрес:
    Красноярск
    Ошибаетесь, это стандартная схема включения RC фильтр и стабилитрон параллельно датчику.
    Если неисправность появилась после летнего периода, может выбило порт микроконтроллера во время грозы. Это на любом контроллере возможно и ни какая защита порта не поможет. Может котёл стоит на гидроизоляции или деревянном полу, что не редкость, а потенциал в сухую погоду равен 50 вольт на метр высоты, 10м дымоход в грозу выдаст очень много статики и дальше как повезёт! Здесь на форуме у 90% пользователей проблемы с контроллерами котлов появляются с наступлением отопительного сезона и включением котла в розетку. :)

    Всё правильно, в рабочем режиме нельзя отключить насосы! Нужно сначала нажать "стоп" и только потом можно управлять всем в ручном режиме. Это защита такая, чтоб по глупости не отключить насос и не разморозить систему отопления.
     
    Последнее редактирование: 23.11.21
  12. georgnsk
    Регистрация:
    04.11.09
    Сообщения:
    4.068
    Благодарности:
    901

    georgnsk

    Живу здесь

    georgnsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.09
    Сообщения:
    4.068
    Благодарности:
    901
    Адрес:
    Новосибирск
    А в чем ошибаюсь?
     
  13. vitКрасноярск
    Регистрация:
    26.10.14
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    180

    vitКрасноярск

    Живу здесь

    vitКрасноярск

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.14
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    180
    Трехточечный, 220В
     
  14. vitКрасноярск
    Регистрация:
    26.10.14
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    180

    vitКрасноярск

    Живу здесь

    vitКрасноярск

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.14
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    180
    Через оптопару чтоль защитить и отдельный БП, не будет сильно дорого?
     
  15. Capacit
    Регистрация:
    11.07.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    6

    Capacit

    Участник

    Capacit

    Участник

    Регистрация:
    11.07.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    6
    Так вот я и думаю, стоит ли брать ещё раз домавтоматику, если он так чувствителен к статике? Каждые два года тратить 20косарей? На авось как повезёт, тем более остаться без автомата в зимний период. Датчик в виде терморезистора, помещенный в металлическую колбочку с песком. Изоляция может нарушиться у резистора и на тебе. Корпус датчика напрямую соеденён с процем. Коснулся статикой и хана контроллеру. Риск огромный. Была бы цена 5к. Незадумался взял бы два. Один как аварийный. Но цена... Что скажете про дефро? Можно ли его адаптировать к ВСКЗ? Или же как программно обойти защиту по температуре шнека? Или где взять прошивку на контроллер? Куплю на Али и перепрошью. Может прошитый где купить, поменять не проблема?
     