Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.

  1. Aleksandrtver
    Регистрация:
    25.06.11
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    507

    Aleksandrtver

    Живу здесь

    Aleksandrtver

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.11
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    507
    Адрес:
    Тюмень
    Котел то вроде стоит, но топливо в нем все равно имеется и оно не потухло. Это же не газовый котел где газ перекрыли и горение прекратилось. Идет тление топлива с низким КПД, т. е. топливо потихоньку сгорает но тепла котел при этом не вырабатывает. Зато засирание котла и дымохода от тления топлива с недостатком кислорода идет существенное.
     
  2. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    @Aleksandrtver, разговор о ПОДДЕРЖКЕ -это как раз у всех и происходит во время поддержки - большая подача топлива (как и во время работы) и слабый раздув около 6-8 секунд, вот тогда идет нерациональное тление топлива в горелке с большим выделением дыма и засеранием котла сажей.
    Я же поступаю иначе... время поддержки делю на 3 или 4 (допустим 10 минут 20 сек в поддержке) и подача шнека во время работы (допустим 6 секунд)- тоже делю на 3 или 4 в зависимости от продолжительности поддержки. В это же время замеряю секундомером время с момента начала поддержки и до момента падения температуры после поднятия по инерции на 1 градус - получилось (допустим 3 мин 25 сек).
    Я выставляю в поддержке период подачи 3 минуты (по 2 секунды подача) и период продува вентилятора тоже 3 минуты (20-30 сек), так что бы включилось 3 раза за наши 10 мин 20 сек. (если 9 минут поддержка, то лучше 2 или 4)
    Тогда получается, что как только начинается падение температуры на 1 градус в ЦО у нас включается вентилятор на 20 или 30 секунд и подается маленькая порция угля, которая хорошо раздувается и набирает потерянное тепло в котле и так каждый раз при падении еще на 1 градус - тем самым продляя время поддержки с более эффективным сгоранием минимума топлива на горелке и с минимальным задымлением и засеранием котла. Но здесь важно, что бы при выходе котла в работу заполнение горелки было нормальным и не было провалов по уровню. И получается, что поддержка увеличивается в разы за счет поддержания и чуть поднятия температуры каждые 3 минуты с сжиганием очень малого количества топлива (фактически столько же сколько за одну подачу во время работы).
     
    Последнее редактирование: 25.01.22
  3. Aleksandrtver
    Регистрация:
    25.06.11
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    507

    Aleksandrtver

    Живу здесь

    Aleksandrtver

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.11
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    507
    Адрес:
    Тюмень
    Вопрос был не в организации режима поддержки, а в том что в этом режиме котел работает не экономично.
     
  4. travnickoff2012
    Регистрация:
    11.12.21
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    1

    travnickoff2012

    Участник

    travnickoff2012

    Участник

    Регистрация:
    11.12.21
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    1
    Купил котел вскз контроллер 320. Датчика температуры помещения нет. Надо менять на другой контроллер?
     
  5. Gefestt
    Регистрация:
    18.04.17
    Сообщения:
    492
    Благодарности:
    225

    Gefestt

    Живу здесь

    Gefestt

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.17
    Сообщения:
    492
    Благодарности:
    225
    Адрес:
    Красноярск
    Зачем? Контроллер должен обеспечивать нагрев теплоносителя до заданной температуры, а регулировать температуру в помещении должны другие приборы
     
  6. travnickoff2012
    Регистрация:
    11.12.21
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    1

    travnickoff2012

    Участник

    travnickoff2012

    Участник

    Регистрация:
    11.12.21
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    1
    В смысле зачем. Это же автомат, он должен нагреть воздух до заданной температуры и уйти в стоп. На Зота так.
     
  7. Кольчугин
    Регистрация:
    04.07.15
    Сообщения:
    9.670
    Благодарности:
    2.888

    Кольчугин

    Живу здесь

    Кольчугин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.15
    Сообщения:
    9.670
    Благодарности:
    2.888
    Адрес:
    Новосибирск
    Вообще то котел греет жидкий теплоноситель (вода, антифриз)...
    В СТОП уходить совсем не обязательно... У меня к примеру он переходит в режим плавного снижения мощности (после режима набора мощности)... Называется МОДУЛЯЦИЯ...
     
  8. Gefestt
    Регистрация:
    18.04.17
    Сообщения:
    492
    Благодарности:
    225

    Gefestt

    Живу здесь

    Gefestt

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.17
    Сообщения:
    492
    Благодарности:
    225
    Адрес:
    Красноярск
    А если к нему бойлер косвенного нагрева подключен, то сидим без горячей воды, если в доме тепло? А если я хочу разную температуру в разных комнатах поддерживать, то как?
     
  9. loki5555
    Регистрация:
    03.01.18
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    20

    loki5555

    Живу здесь

    loki5555

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.18
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    20
    у меня стоит косвенный 200 литров семь большая. Всю зиму 45 град пару раз (дней) 50 делал. Полет нормальный. Если надо горячей в комнатах, регулирем ветилями.
     
  10. Ivan9991
    Регистрация:
    21.02.22
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Ivan9991

    Новичок

    Ivan9991

    Новичок

    Регистрация:
    21.02.22
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Купил в 2019 году котёл VSKZ с контроллером домавтоматика DM 320. В январе 2021 появилась ошибка: авария датчиков, ошибка шнека. Шнек без остановки давит уголь из бункера. Заменили контроллер. В феврале 2022 опять такая же проблема. В итоге покупка 3 контроллера. Подскажите в чём может быть причина? И как можно старые отремонтировать?
     

    Вложения:

    • IMG_20210122_115444.jpg
  11. Gefestt
    Регистрация:
    18.04.17
    Сообщения:
    492
    Благодарности:
    225

    Gefestt

    Живу здесь

    Gefestt

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.17
    Сообщения:
    492
    Благодарности:
    225
    Адрес:
    Красноярск
    @Ivan9991, датчик шнека не пробовали менять? Там простой терморезистор
     
  12. arty123
    Регистрация:
    27.03.17
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    56

    arty123

     

    arty123

      Представитель компании

    Регистрация:
    27.03.17
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Красноярск
    @Ivan9991, добрый день! Всегда можно починить все и это дешевле чем покупка нового контроллера. Если дело в датчике, его нужно заменить, если датчик сложно достать у Вас в городе, то можно поставить резистор-обманку. Если датчик шнека цел, но уголь сыпет без остановки - значит залипание реле. Такое бывает если есть проблемы с сетью или потребление двигателя превышает паспорт. Здесь нужно реле заменить, контроллер новый покупать не нужно. Нужно стабилизатор инверторный установить, чтобы не пришлось больше реле менять.
    Позвоните в офис, Вам точно помогут установить причину проблемы: +7 (391) 989 11 20
     
  13. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    А для чего менять ? Просто внутри контроллера контакты с ГВС на шнек перебросил местами для проверки и все будет понятно, жив ли датчик или нет - если все работает как и прежде, то датчики живы. Они все 3 датчика СО, ГВС и Шнека - взаимозаменяемы.
     
  14. Камерун
    Регистрация:
    14.04.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Камерун

    Новичок

    Камерун

    Новичок

    Регистрация:
    14.04.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    День добрый. А кто использует автомат 65 с золоудалением? Или близкий по мощности. Думаю приобрести такой котёл с данным девайсом. Хотелось бы мнение авторитетное?
     
  15. Ya_yasik
    Регистрация:
    09.02.22
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    30

    Ya_yasik

    Живу здесь

    Ya_yasik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.22
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    30
    Приветствую всех кочегаров.
    Кто эксплуатирует ВСКЗ на орехе с круглой горелкой? У меня эко 34 кВт, уголь балахтинский орех. При режиме набора мощности не могу добиться полного дожига угля - проваливается и догорает в зольнике. В режиме с перерывом подачи 180 сек уголь не успевает сгорать при мощности вентилятора 40-45%. Дальнейшее повышение подачи воздуха захолаживает котел и не дожигает.
    Требуется увеличение паузы раза в 2 в идеале, но контроллер дом автоматики DM350 не позволяет :(. Писал в поддержку с просьбой скорректировать прошивку - отказали.

    По семечке таких проблем нет, но хочется научиться жечь орех.